什么叫横墙高导墙

人防施工需要注意的几点内容
一、活门槛式人防门钢框为什么要在底板浇筑前安装到位?有无例外?
活门槛式的人防门钢框,其下槛高度较小,一般为50-100mm。系人防底板的延续(前文已经阐述),应该和人防底板共同浇筑,而且人防门框的锚钩一般贯穿下槛深入底板进行锚固。
在人防底板浇筑前若未预埋、预留到位,则会造成人防门钢框在墙体钢筋施工时无法或很难对底板实现有效锚固。
除上述情况外,也有特例可以在底板浇筑后再行安装:
1、活门槛式人防门的下槛高度较大(即人防底板结构和建筑高程差大于100mm),能保证浇筑混凝土墙体时,经过振捣该下槛的混凝土密实、饱满;能保证人防门钢框锚钩全部锚入下槛而不进入底板混凝土部分。
2、对于活门槛式人防门投影下的人防底板区域内,没有地梁、承台梁等竖向抗剪和受弯构件的情况下,可在下槛以下的底板部位采取局部留后浇槽的方式处理。(本人不建议此条,仅属于主管部门允许)
二、关于人防电气工程中防护密闭过线盒的构造和应用
人防工程施工过程当中,电气工程线缆敷设经常会使用到防护密闭过线盒。顾名思义防护密闭过线盒能够保证涉电专业(电气、网络、监控、消防总线等&)暗敷管线穿越人防特性墙体时,能有效的解决管线穿越所引起的防护密闭性能下降甚至是破坏的问题。
防护密闭过线盒不单纯是线盒,它是由两个电气线盒及其之间的中部带有密闭肋的热镀锌厚壁线管构成的。
下面我们说说它是怎样实现防护密闭功能的。
涉电专业管线穿越人防特性墙体并非仅指直接穿墙而过,对这个概念的理解应该是指,管线将两个不同的防护区域连通起来,这两个不同的防护区域有可能是两个相邻的防护单元,也有可能是同一个防护单元中的主体和口部,也有可能是口部房间中的抗力安全区和非安全区,也有可能是人防工程的内外。总而言之,属于上述情况的均属于穿越。而且这种连通有可能造成工程防护区域的抗力和密闭性能的破坏,导致防护功能的丧失。这种损害最为可能的是通过线管和非匀质体的混凝土间的毛细缝隙、以及线管内的空隙造成。
防护密闭过线盒构造借助防水工程延长渗透路径的原理,在其过墙管中部设置严密焊接的密闭肋解决了过线管和非匀质体的混凝土间的毛细缝隙问题;通过过线盒内平战转换时采用环氧胶泥等材料进行封堵并在超压测加设抗力盖板解决了线管内的空隙问题。以上做法就把穿越两个区域的电器线管可能存在的连通缝隙等彻底阻断,保证了人防特性墙体部位的防护密闭性能。
从07防护图集的示例来看,突击中只说明了在顶板中暗敷电气线管在穿过人防特性墙体的时候的做法,这种做法在我们人防工程电气施工中是最常见的。但是电气线管穿越人防墙体的形式还包括以下两种:
1、直接从墙体穿越
2、从人防特性墙体一侧的顶板,到特性墙体本身的另一侧的侧墙上。
在这两种情况下,图集示例中的防护密闭过线盒构造形式可稍加变形来实现,但核心控制要求是:过线盒不能与穿线、接头、灯头、开关等其他功能盒体公用;过线盒设置在顶板上时,其最外端距离所穿越的人防特性墙体不大于300毫米;过线盒设置在特性墙体上时,其下沿距离人防顶板不大于300毫米。
从人防工程涉电专业的设计角度来讲,应尽量避免管线穿越人防特性墙体,依力求减少防护密闭功能损害的几率。
最后,防护密闭过线盒构造的材质除前述的线管材质要求外,对密闭肋的厚度要求为不小于5毫米,密闭肋的翼高不小于30毫米,使用的线盒为普通的86系列电气安装线盒。
三、关于给排水专业防护密闭刚性套管密闭肋数量的问题
在人防工程监理、咨询和受监督站委托验收的过程当中,经常会发现在人防特性墙体上埋设的给排水专业的防护密闭套管的密闭肋的数量和位置出现问题,究其原因是对人防工程特性墙体的防护要求和抗力墙体的冲击波超压来向不清楚所致。下面我们就几种特殊情况来一一说明。
1、对于防护单元间的隔墙,属于抗力较低的双向临空墙体,冲击波超压来向在墙体两侧均有可能,所以穿越该部位的套管应该加设三道密闭肋,一道居于墙中,另两道平墙设置。
2、对于墙体一侧为人防,另一侧为非人防空间,那么该墙体为临空墙体,冲击波来向为非人防空间侧,则应该在套管部位加设两道密闭肋,一道居于墙中,另一道居于非人防空间侧平墙设置。
3、防护密闭门(各种通道部位)的门框墙相当于临空墙体,参照第2条设置。
4、除上述情况外的所有人防特性墙体,只设一道密闭肋,居于墙中即可。
5、穿越人防外墙(一侧为人防室内,另一侧为岩土)只设一道居于墙中的密闭肋即可。
6、穿越人防顶板时,则应该在套管部位加设两道密闭肋,一道居于板厚中部,另一道居于顶板上皮平板设置。
四、关于次要出入口防爆地漏设置的位置和数量
关于人防工程中次要出入口(密闭通道)分为两类:1、附带战时进风系统的密闭通道;2、单纯的密闭通道。
附带战时进风系统的密闭通道,设置防爆地漏的具体位置和数量:密闭通道的外通道(防护密闭门外侧)、密闭通道(防护密闭门和密闭门间的密闭空间)、进风扩散室、进风风竖井、除尘前室、除尘后室、滤毒室各设置一个。
单纯的密闭通道,设置防爆地漏的具体位置和数量:密闭通道的外通道(防护密闭门外侧)、密闭通道(防护密闭门和密闭门间的密闭空间)各设置一个。当该密闭通道在必要的疏散总宽度以外时,染毒集水池和防爆地漏可以不设置。
对于密闭通道的外通道较短且有染毒集水池,&较短&即外通道可以通过找坡将细小冲洗水排入染毒集水池又不至于因找坡影响平时使用功能和观感时,可此部位可不设置防爆地漏。
在每个上述口部染毒房间内设置的防爆地漏,其具体位置可适当调整,以排水方便、便于找坡和检修操作为准。
五、关于染毒集水池设置钢筋砼口圈的意义
人防工程在口部的防毒通道和密闭通道部位,都要求设置染毒集水池,一般设置在外通道部位。染毒集水池顶部应按照07图集的要求设置钢止口,一般选用80mm的等边角钢,其锚固钢筋在地板部位随同钢止口一起预埋。
除此之外,在等边角钢止口外侧尚应设置钢筋混凝土的口圈,保护刚止口。其作用是为了防止在战时状态下,染毒集水池的止口和盖板,随周边地面面层(整体面层或是板块等其他种类的面层)的破坏而损坏,进而导致染毒集水池的功能丧失,影响通道冲洗功能和人员向外疏散。
六、某人防工程密闭通道变临战封堵的案例
在该人防技术咨询服务过程中,发现有一处密闭通道未设置染毒排水装置,违反了人防设计规范要求,经由该人防工程咨询工程师提示设计人进行核算,结论为:该通道已经超出应有的人防疏散宽度,完全可以不按照人防疏散通道来设计设计,可以参照《07FJ图集》换之以临空战时封堵做法实现,具体选用的做法按照要求出具了设计变更,问题得以解决,同时节省了部分人防设施所需的费用。
但问题是:
1、如果该部位在总的人防疏散宽度范围内,则必须补设,很多工程发现此类问题时,往往地基工程已经完成,甚至是人防主体已经完成,补设的困难极大。
2、该部位类似人防门的采购、防倒塌棚架设计施工、以及其他相关的设施已经完成,损失已经造成。3、战时使用容易造成混淆,影响使用功能。
所以提示我们在实施人防工程建设时,对人防需要使用的依据一定要弄清楚。
七、关于人防的500高导墙
人防施工验收规范规定,人防的所有侧墙均应在距底板上皮500mm处设置第一道水平施工缝。考虑到施工不便等因素,目前主管部门要求是对外墙进行控制。
关于外墙500mm高度范围内被止水带截断的暗柱、附墙柱的箍筋处理,目前常见的做法是将截断的钢筋电焊固定在钢板止水带上。这种处理方式基本无效,而且有害。原因如下,箍筋截断后与钢板止水带电焊已经是箍筋不完整,无法提供应有的抗剪作用,倒不如在该部位补充设置纵向钢筋补偿抗剪效能。另外钢板止水带厚度一般选用为5mm左右,电焊过程中电流控制不好会造成止水带烧穿影响防水效能;且电焊连接的箍筋给深入混凝土结构的水提供的便捷的深入通道,同样降低防水效能。
八、人防底板钢筋S形拉结钢筋的设置要求
依据人防工程施工验收规范的要求,人防工程的底板上下层网片间,应该设置S形拉结钢筋。具体的设置要求如下:
1、品种为光圆钢筋,规格不小于6mm,间距不大于500mm,**型布设。
2、当设计要求高于第一条时,按照设计要求执行。
3、拉结钢筋应该控制其弯钩的角度和平直段长度,具体为弯钩角度为135度,平直段长度不小于10d,且不小于75mm。
4、拉结钢筋的两端弯钩为S形,不得做成顺钩(C形)。
5、拉结钢筋应钩挂在上下排钢筋网片的纵横钢筋节点上,且应绑扎牢固。
6、拉结钢筋应尽可能垂直于板面布设(往往上下排钢筋网片的纵横钢筋间距模数不同时,会造成拉结钢筋倾斜)。
7、拉结钢筋在距离梁、墙外缘的起步距离以50-100mm为宜
我来说两句 ()
结构热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
什么是导墙导墙,什么,什么是导墙,什么叫导墙,地下连续墙,卫生间导墙,混凝土导墙,防水导墙,导墙的作用,地连墙导墙
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
什么是导墙
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口地下连续墙中的导墙是什么东西? [已结贴,悬赏分,已设有最佳答案]
相关问题本周热门问题
人气[1359]
人气[4750]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!}

我要回帖

更多关于 什么叫横墙 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信