  所以储存室应有通风降温措施以满足要求。
  6.1.8 本条所列物料是有毒的,有些物料毒性并不大,但输送泵一般布置在室内,所以有条件时应采屏蔽泵。
  丙烯腈是高毒类物质,宜采用屏蔽泵。如果在其输送管道上安装玻璃转子流量计和玻璃视镜,则由于各种原因造成的受力不均,易引起损裂,导致丙燃腈外溢是很危险的,因而本条规定不得使用。
  6.1.9 聚合是放热反应,温度控制非常重要,温度失控造成釜内压力升高(正常反应条件下为常压),因此必须装安全阀,设报警和相应的联锁措施。
  水相悬浮聚合工艺中的水,一方面是反应生成聚合体的分散剂,另一重要作用是将聚合反应热传出。如果一旦发生聚合反应失控,可以向聚合釜内加水降温,所以在水相聚合方法的聚合釜上设事故自动供水槽。
  6.1.10 为了防止形成爆炸性混合物,避免着火或爆炸,丙烯腈聚合体气流输送系统中氮气循环时氧含量应小于9%;纺丝甬道循环氮气中的氧含量应小于8%。
  6.1.11 丙烯腈聚合体干燥机是较易发生火灾的地点,故其附近不得配置可燃液体的管道,以免引发二次灾害。
  丙烯腈聚合体热稳定性差,受热后能自动分解(150~300℃),自动分解时,释放的能量足以使聚合体在80~180秒内升温到375℃,而聚合体的自燃温度为420℃,聚合体干燥时,粉末粘连在链板或管道上。干燥机由电加热器,加热蛇管提供热源,机器传动部件摩擦生热都有可能起到引燃作用。
  所以在聚合体干燥机内应设置自动喷水灭火设施。
  6.1.12 废线干燥和纤维干燥烘干的纤维都是散纤维而不是丝束,散落在干燥机内纤维受温长时间烘烤,也会起火,宜设自动喷水灭火设施。
  6.1.13 腈纶装置的生产规模大小各异,自动喷水灭火系统的设置应考虑可能泄漏的物料的性质和数量,结合厂房的大小及结构情况按建筑设计防火规范(GJ16-87)确定。
  6.1.14 干聚合体的安全氧含量为10%,超过此值,一旦有热源(明火)就可能引起火灾和爆炸事故,设氮封是为了控制氧含量。
  二甲基甲酰胺的使用温度高于其闪点,有着火危险,故设氮封。
  6.1.16干法纺丝工艺中,聚合体溶液是靠热氮气加热,使溶剂(二甲基甲酰胺)挥发,聚合体凝固成丝。纺丝温度一般在410℃左右。
  如果正常供氮出现故障,一方面系统中的氧含量不能有效控制,可能引起燃烧,另一方面,缺少氮气的加热,甬道中的丝束会断裂,而且在高温下迅速分解。
  因此设置事故应急的氮气储存供应系统是防止干法纺丝系统发生火灾的重要措施之一。
  6.1.17 在厂房内保持微负压,可以防止这些厂房里的有害气体扩散到其它房间或厂房外的操作环境中,有组织的排风可以缩小被污染的范围。
  6.1.18 搅拌设备的密封处是有害物易泄漏的地点,在其附近设局部排风措施。可以减少有害物的污染范围。
  6.1.22 在生产过程中,由于丝的质量和工艺条件等因素的影响,而发生异常时,可能在水洗辊和牵伸辊等造成绕辊。如处理不妥,极易造成工伤事故,故应有紧急停车措施。以免造成重大事故。
  6.2.1 聚乙烯醇是一种易燃物并附着有甲醇。甲醇的闪点11℃,爆炸极限是5.5%~36.0%,故料仓应采取防爆措施(氮封和爆破片),控制料仓中气体的氧含量小于8%,应设冷却水喷淋设施,控制料仓温度小于28℃。
  6.2.2 原液厂房的水洗区域有甲醇蒸气挥发,采取全面机械排风措施,保证厂房内甲醇的浓度小于50mg/m3;过滤机和过滤板框煮沸机在生产过程中有湿热蒸汽散发,故应设排风罩机械排风;溶液及脱泡区域温度较高,设机械送风以改善操作环境。
  当甲醇回收系统发生故障时,可将含有甲醇的废水排入事故卸料池中,然后再由泵送到污水处理站。
  6.2.3 防丝生产过程中的纺丝机、二浴牵伸槽、干燥机散发大量的酸性湿热蒸汽,应进行机械送排风;热处理区域的温度较高,设送风措施,以求改善操作条件。
  切断过程中有芒硝粉末产生,所以切断机应设除尘系统。
  6.2.4 整理厂房内的醛化工艺以甲醛为主要原料,甲醛为Ⅱ级(高度危害)职业性接触毒物,故厂房应全面机械通风,保持厂房内为微负压以防有毒气体扩散。而醛化机应采取机械排风措施,保持机风为负压,排气经净化后再高空排放,以保证生产环境符合工业企业设计卫生标准的要求。
  甲醛对皮肤、粘膜有严重的刺激作用,能引起结膜炎、咽喉炎等。硫酸会烧伤皮肤。故在醛化液调配循环区域和醛化机区域均应设置人身冲洗设施和洗眼器,以便及时对被污染的部位用水冲洗。
  6.2.5 短纤维干燥机内易发生纤维着火事故,故在干燥机内宜蒸汽灭火措施。
6.3 涤纶、丙纶及聚酯废丝、废块再纺
  6.3.1 切片振动筛和切片输送风机是噪声源,振动筛又是振动源,是需要采取隔振和降噪措施的设备。
  6.3.2 熔体的输送管道和纺丝箱体等设备,都采用导热姆(联苯-联苯醚)为高温载热体进行加热和保温。导热姆的使用温度高于其闪点,所以泄漏出来时有着火危险。导热姆属于低毒类,其蒸气有特殊臭味,主要中毒途径是吸入其蒸气,长期接触对神经系统、消化道和肾脏有一定的损伤。因此本条所列的生产房间应采取机械排风措施。
  螺杆挤压机和纺丝机都有热量散发,厂房内的气温较高;短纤维后处理厂房内湿度较高,且厂房高大,所以采取向操作岗位送风以改善操作环境。
  6.3.4 短纤维后处理牵伸联合机较长,前后联系不方便。在生产过程中,由于纺丝质量、工艺条件等因素影响而发生异常时,在牵伸辊等处会发生绕辊现象,如处理不妥极易造成工伤事故。因此应设置紧急停车设施,作为应急手段。
  6.3.5 短纤维后处理的热水牵伸浴槽及蒸汽加热箱、卷曲机、紧张热定型机、松弛热定型机等设备均有湿热蒸汽散发,所以应设排气罩及排气管将湿气引至室外,并防止湿气在排气罩和排气管内冷凝。
  6.3.6 目前熔融丝用的组件和溶体过滤器的清洗采用三氧化二铝和三甘醇清洗方法较多,操作温度较高,清洗间应设机械排风。
  三甘醇是可燃液体,闪点166℃,沸点为278℃,爆炸极限为0.89%~9.2%。三甘醇清洗的操作温度约275℃左右。高于其闪点甚多。应按爆炸危险环境进行电力设计。
  6.3.7 聚酯废块料粉碎机和废丝造粒机在生产过程中产生较大的噪声和较多的粉末,应隔室布置以减少对环境的影响。
  6.3.8 这两种风机所发出的噪声较大,集中布置在同一室内,可以限制噪声影响的范围。
  6.3.10 染色机进行织物染色时,需要蒸汽加热,周围的温度、湿度较高,并且有有害气体逸出,故应设排风罩机械排风。
7 化肥装置
7.1 合成氨
  7.1.1 水碳比是天然气或轻油和水蒸汽的混合气体中水分子数与碳原子数之比。在以天然气或轻油为原料的蒸汽转化炉操作中,水碳比是一项重要的工艺指标。水碳比控制不当易使炉管结焦。除此指标之外,尚有其它因素影响炉管结焦。
  炉管结焦,局部过热影响炉管寿命。炉管局部过热,若引起炉管损坏,则有大量可燃物泄出,可导致重大事故。所以应设置工艺报警、自动停车等联锁措施。
  7.1.2 二段炉加入工艺空气是使转化气中的甲烷进一步转化,并调节氢氮比。
  如果加入的空气比例不当,引起超温,损坏催化剂,并结合成反应造成困难,所以需要有空气比例自动调节和超温报警措施。
  设止回阀和自动快速切断阀,可以防止可燃气体倒流进空气系统。通入蒸气或氮气可起及时吹扫系统的作用。
  7.1.3 氧油比和蒸汽油比是重油气化炉操作中的重要工艺指标,直接关系着气化炉的操作温度和气体组成。
  气化炉操作温度保持在℃,接近气化炉内耐火材料的允许使用温度。氧油比和蒸汽油比失调可使气化炉内温度急剧升高而使设备损坏,可燃气体大量泄出,导致严重事故。所以有比例调节、超温报警和自动停车的联锁措施。
  7.1.4 本条规定是防止渣油系统因凝固而造成堵塞。
  7.1.9 合成系统水冷器的冷却水供水系统应设低压报警,当供水压力低使供水不足不能得到预期冷却效果时,造成合成系统压力升高,影响操作。设置供水系统低压报警,可及时采取应急措施。
  7.1.10 液氧泵系输送液体氧介质,处于饱和状态(操作温度为-178℃),压力和温度的变化会引起介质的蒸发,以致气蚀,严重时导致设备损坏。所以需要设置相应的工艺参数报警和控制设施。除此之外,在工艺配置上尽可能少用弯头和阀门,入口管要有坡度、良好的保温等措施,以减少压力和温度的波动。该泵严禁空转。
  7.2.1 高压洗涤器中尾气的燃烧爆炸主要发生在停车封塔后和原始开车以及合成塔出料前后。在这些情况下,整个系统降压,会有更多惰性气体逸入气相。
  在停车封塔时,为防止结晶产生,需常加入大量清洗水,把气相中的氨和二氧化碳洗下来;在原始开车和合成塔出料前后,尾气中的氨和二氧化碳均急剧下降,造成惰性气含量猛增,进入爆炸范围,易发生燃烧爆炸。因此在高压洗涤器的设计中,必须设置防爆空间和防爆隔板,而防爆隔板位于填料段周围及上部。
  尿素生产过程中,有少量氢氮气随原料二氧化碳气进入系统。不锈钢设备防腐需要氧气,一般是将空气加入二氧化碳中。所以系统中存在氢、氧、氨、二氧化碳和氮。
  气体经过高压洗涤后,氨和二氧化碳被吸收和冷凝。如果冷凝温度过低,不凝尾气中所含组分可能处于爆炸范围内,为此需要控制调温水的进口温度和高压洗涤器的出口液体温度。
  在高压洗涤器的出口尾气管道上加入蒸汽、氨气等,使尾气的组成在爆炸范围以外,防止发生着火、爆炸。
8 公用设施
  8.1.3 把危险性相同或相近的液体储罐布置在同一个罐组内,有利于储罐之间互相调配和统一考虑消防或防范事故的设施,可以节省管道、消防管道或器材,也便于管理、便于对火灾的扑灭、便于对事故的处理或消除不至于在发生事故时造成互相影响,甚至产生次生灾害或对人员的伤害,因此可燃液体与不可燃液体宜分开布置,有毒物料单独布置在一个罐组内。
  8.1.4 出于与8.1.3相同的理由,输送性质不同的液体的泵宜分室布置;有毒物泵单独布置或布置在露天场所,有淋浴消防通风设施及事故的处理手段,尽量减少操作人员可能造成的伤害。
  8.1.5 这一条的要求是针对挥发性的酸和有毒物料,如不采取处理措施,其挥发气体即排到大气中去将会对大气环境进一步污染,有的对人员的健康可能还会造成严重后果。
  8.1.7 目前国内炼厂采用大鹤管装车作业已基本可以做到油气集中高点排放的措施,这样可以减少对操作人员的伤害,减轻对装油台局部环境的污染。今后的发展方向是逐步做到油气回收,从基本上解决装油对大气的污染问题,即不再向大气排放油气。
  在油气排出管道上设阻火器是为了防止如雷击事故等外部火焰进入到装车系统及油罐车内造成火灾。
  8.1.8 上海某炼厂一油罐的量油孔内,曾因装有液位计的导线支架在操作工人进行用钢卷尺量油作业时,造成钢卷尺与导线支架相碰撞产生火花,从而引起油罐着火事故,这一条规定的目的即是防止量油时可能因有与量油作业无关的导线与支架造成的火灾事故。
  8.1.9 无隔热、无保温的液化烃、轻油管道在经过长时间日晒后,管内液体会膨胀但又不可压缩,因此产生的压力对管道上的配件、阀门等导致破坏、发生泄漏,可能会造成严重损失。因此要求在管道上选用泄压措施。对液化烃除要求设置安全阀泄压外,还要求安全阀出口应接至通向火炬的全厂性放空管道中,是为了不向大气中排放有害气体,减少对环境的污染。
  8.1.10 用压缩空气压卸输送酸碱等腐蚀液体,操作简单好用。但也曾发生压送器的接管漏并伤人事故,因此要求操作压缩空气的阀应距罐车或压送罐远一些,压缩空气的压力控制在0.4MPa以下,使发生事故的可能性小些,即使发生破坏事故,对人员的伤害也会减轻。
  8.1.11 对于储存、装卸、输送有腐蚀性的化学药剂,易挥发恶臭的物料的设施设置卫生间及人身冲洗设备是十分必要的,一旦发生事故可及时进行紧急处置,减少损害,控制损害,然后再到医院作进一步的治疗。
  8.1.12 到罐车内清洗等作业会对操作人员的健康有损害,严重时发生窒息伤亡事故,因此设计洗槽作业设施时应考虑到配备有送风装置的防毒面具等防护设备。
  8.4.1 《石油化工企业生产装置电信设计规范》是结合石化情况制定的,应主要执行。
8.5 污水处理
  8.5.1 排出的有害物对周围环境会造成影响用高点排放并不解决问题时,应采取净化设施。
  8.5.2 操作室与分析室是污水场工人经常停留的地方,如果经常受到有害气体的污染,工人受害就会加重,所以选择地点、风向、送新鲜空气都是可以考虑的措施。
9 职业安全卫生机构
  9.01~2 目前管理体制正在继续深化改革,故本规范不宜对机构的设置作出具体的规定。
10 职业安全卫生投资
  10.0.1 这是根据《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的要求,结合石化特点,并将其具体化,以求有一个统一的内容。
  本投资概算项目内容考虑两个原则,一是只计投资比重较大的项目。二是容易单独设计的项目;这样在初步设计阶段是有可能做到的。
附录A 常用的有关标准规范目录
本附录的名称是“常有的有关标准规范”,包括下述意义:
  1. 是与职业安全卫生设计有关的标准规范;
  2. 仅仅是与职业安全卫生设计有关的标准规范的一部分而不是全部。应该说专业设计规范的大部分都包含有职业安全卫生设计的内容;本附录不可能全部列出,以免变成工程设计所需执行的标准体系表。本附录是从职业安全卫生设计总体审核的角度出发的,未涉及专业设计的细节;
  3. 所选标准是国家标准,国家建设标准,部(行业)标准。级别低于部标的,本附录没有选用,但工程设计中作为参考是可以的。
  二、 涉及到防火、消防方面的标准规范本附录没有详列。因为这是属于《石油化工企业设计防火规范》所涉及的范围,不必重复列举。
  三、 有关车间空气有害物的卫生标准,数量多,不可能一一列出,为了避免挂一漏十,设计时应查阅有关国家标准,例如《车间空气中液化石油气卫生标准》(GB11518-89)、《车间空气中环氧乙烷卫生标准》(GB11721-89)等等。
  五、己列出石油化工的行业标准后,相关的国家标准一般不再列入,因为行业标准应该符合国家标准的要求,不需重复。VMware9.0.2怎么汉化_百度知道
VMware9.0.2怎么汉化
提问者采纳
感谢浏览至此,毕竟一个人能力有限,谢谢您的支持和理解,都有自己的工作和生活,条理清晰,也不是说悬赏多少就一定有人答,无论您是本着什么样的心态在此提问,如同自尊自爱一样,大家并不是职业解答人,日行一善,有帮助到您的请采纳,请尊重回答者,倘若回答得不到您的满意请见谅,请在提问前先尝试百度搜索下可能问题早有过回答了,可能的话请提供截图或照片以便分析问题所在,都是利用零碎的时候在网络上为他人提供一点小小的帮助,若还有问题请追问,而是用心提问才会有人答!以上!其次,积善成德,请尽可能的将问题描述的清晰易懂,原生包含中文语言首先本着相互学习的原则直接安装VMware workstation10或11
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
京 东 价:
¥139.00 [9.4折][定价:¥148.00]
温馨提示:
其它类似商品
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
2010执业资格考试丛书:一级注册建筑师考试模拟试题集(套装上下册)(含作图部分)(第6版)
查找同类商品
  《一级注册建筑师考试模拟试题集(套装上下册)(含作图部分)(第6版)》由北京市注册建筑师考试辅导班的教师编写,2001年初版正式面世。教材紧跟规范、规程的更新,紧密结合考试实际,每年修订再版。本(2010年)版教材根据新的法规、规范又进行了仔细修订。是备考注册建筑师考生必备的辅导教材。
上册前言编写说明一、设计前期与场地设计(一)设计前期(二)场地设计二、建筑设计知识(一)建筑设计原理与标准、规范(二)中国古代建筑史(三)外国建筑史(四)城市规划基础知识三、建筑结构(一)建筑力学(二)荷载与结构设计(三)结构选型、抗震与基础四、建筑物理与建筑设备(一)建筑热工与节能(二)建筑光学(三)建筑声学(四)建筑给水排水(五)暖通空调(六)建筑电气下册五、建筑材料与构造(一)建筑材料(二)建筑构造六、建筑经济、施工与设计业务管理(一)建筑经济(二)建筑施工(三)设计业务管理七、建筑方案设计(作图)(一)方案设计(快速设计)(二)平面组合八、建筑技术设计(作图)(一)建筑剖面(二)建筑构造(三)结构平面布置(四)设备布置(五)电气布置九、场地设计(作图)(一)场地分析(二)场地剖面(三)室外停车场(四)场地地形(五)场地设计(六)场地布置(七)绿化布置附录1
全国一级注册建筑师资格考试大纲附录2
全国一级注册建筑师资格考试规范、标准及主要参考书目附录3
2009年度全国一、二级注册建筑师资格考试考生注意事项附录4
解读《考生注意事项》
  在进行无障碍设计时,下列对建筑基地内人行通路的要求中何者不妥?  A乘轮椅者通行的建筑基地人行通路最小宽度应为1.5m  B人行通路的地面应平整、光滑、不松动、不积水  C使用不同材料铺装的地面应相互取平;如有高差时不大于15mm,并以斜面过渡  D人行通路的雨水箅子不得高出地面,其孔洞不得大于15ram×15mm  提示:《城市道路和建筑物无障碍设计规范》第7.3节有A、C、D项规定,第7.3.2条规定:人行通路的地面应不光滑。答案:B  下列是对于残疾人专用停车车位的设置要求,何者不妥?  A距建筑人口及车库最近的停车位置,应划为残疾人专用停车车位  B残疾人停车车位的地面应平整、坚固和不积水  C停车车位的两侧应设宽度为0.8m的轮椅通道  D停车车位的地面应涂有停车线、轮椅通道线和无障碍标志  提示:《城市道路和建筑物无障碍设计规范》第7.11节有A、B、C项的规定,第7.11.3条规定:停车车位的一侧,应设宽度不小于1.2m的轮椅通道。  答案:C  下列居住区竖向规划设计应遵守的原则中何者不妥?  A合理利用地形地貌,减少土方工程量  B满足排水管线的埋设要求  C密实性地面和广场适用坡度为0.5
9/6~8%  D对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接  提示:《城市居住区规划设计规范》第9.0.2条有A、B、D项的规定,表9.0.1中规定:密实性地面和广场适用坡度为0.3%~3%。  答案:C  下列关于基地内步行道的设置要求的说法,何者不妥?  A纵坡不应大于8%  B纵坡不应小于0.2%  C横坡应为0.3%~8%  D基地内人流活动的主要地段,应设置无障碍人行道  提示:《民用建筑设计通则》第5.3.1条第4及第5款有A、B、D项规定,另规定:横坡应为1%~2%。  答案:C  1-2-225下列关于建筑基地内机动车道的要求,何者不符合规定?  A纵坡不应小于0.2%  B纵坡不应大于9%  C在个别路段可不大于11
9/6,但长度不应大于80m
  (住房和城乡建设部执业资格注册中心主任兼全国勘察设计注册工程师管理委员会副主任中国建筑学会常务理事)  我国正在实行注册建筑师执业资格制度,从接受系统建筑教育到成为执业建筑师之前,首先要得到社会的认可,这种社会的认可在当前表现为取得注册建筑师执业注册证书,而建筑师在未来怎样行使执业权力,怎样在社会上进行再塑造和被再评价从而建立良好的社会资源,则是另一个角度对建筑师的要求。因此在如何培养一名合格的注册建筑师的问题上有许多需要思考的地方。  一、正确理解注册建筑师的准入标准  我们实行注册建筑师制度始终坚持教育标准、职业实践标准、考试标准并举。三者之间相辅相成,缺一不可。所谓教育标准就是大学专业建筑教育。建筑教育是培养专业建筑师必备的前提。一个建筑师首先必须经过大学的建筑学专业教育,这是基础。职业实践标准是指经过学校专门教育后又经过一段有特定要求的职业实践训练积累。只有这两个前提条件具备后才可报名参加考试。考试实际就是对大学建筑教育的结果和职业实靳经验积累结果的综合测试。注册建筑师的产生都要经过建筑教育、实践、综合考试三个过程,而不能用其中任何一个去代替另外两个过程,专业教育是建筑师的基础,实践则是在步人社会以后通过经验积累提高自身能力的必经之路。从本质上说,注册建筑师考试只是一个评价手段,真正要成为一名合格的注册建筑师还必须在教育培养和实践训练上下工夫。  二、关注建筑专业教育对职业建筑师的影响  应当看到,我国的建筑教育与现在的人才培养、市场需求尚有脱节的地方,比如在人才知识结构与能力方面的实践性和技术性还有欠缺。目前在建筑教育领域实行了专业教育评估制度,一个很重要的目的是想以评估作为指挥棒,指挥或者引导现在的教育向市场靠拢,围绕着市场需求培养人才。专业教育评估在国际上已成为了一种通行的做法,是一种通过社会或市场评价教育并引导教育围绕市场需求培养合格人才的良好机制。  当然,大学教育本身与社会的具体应用需要之间有所区别,大学教育更侧重于专业理论基础的培养,所以我们就从衡量注册建筑师的第二个标准——实践标准上来解决这个问题。注册建筑师考试前要强调专业教育和三年以上的职业实践。现在专门为报考注册建筑师提供一个职业实践手册,包括设计实践、施工配合、项目管理、学术交流四个方面共十项具体实践内容,并要求申请考试人员在一名注册建筑师指导下完成。
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
七日畅销榜
新书热卖榜}

我要回帖

更多关于 女鬼剑士转什么职业好 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信