跳闸和不能闭合的问题处理
是我們生活生产中十分常用的一类断路器但是在使用中也经常会出现各类问题。很常见的如塑壳断路器的跳闸和不能闭合问题在这里做下總结。
问题一:断路器跳闸(故障指示灯亮)
可能产生原因及检查排除方法:
A.过载故障脱扣(长延时指示灯亮)
1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间:
2.分析负载及电网运行情况;
3.如确认过载应立即寻找及排除故障;
4.如实际运行电流与长延時动作电流不匹配请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值,以适当的匹配保护;
5.按下复位按钮将断路器重新合闸。
B.短路故障脱扣(短延时或瞬时指示灯亮)
1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;
2.如确认短路应立即寻找及排除故障;
3.检查智能型脱扣器的整定值;
4.检查断路器是否完好并确定能否合闸运行;
5.按下复位按钮,将断路器重新合闸
问题二:断蕗器跳闸
可能产生原因及检查排除方法:
A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)
1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;
2.如确认存在接地故障应立即寻找及排除故障;
3.如检查无接地故障请检查接地故障电流整定值是否合适,是否与实际保护相匹配;洳整定不合适应修改接地故障电流整定值;
4.按下复位按钮,将断路器重新合闸
B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作
2.检查欠電压脱扣器及控制单元是否出故障;
检查两台装有机械联锁的断路器工作状态。
问题三:断路器不能闭合
A.欠电压脱扣器没有吸匼
1.检查电源电压是否低于70%Ue;
2.检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障如确认故障应更换欠电压脱扣器。
B.复位按钮没有复位
按下复位按钮将断路器重新合闸。
C.抽屉式断路器如DW17-2000断路器未摇到位
将抽屉式断路器摇到位(应有“咔咔”两声)
D.抽屜式断路器二次回路接触不良
检查二次回路接触情况,并予于排除
应该说这些都是很常见的问题,所以价值还是很高的
主要的塑壳断路器的合闸和闭合问题都是基于上述方法处理的,如果有什么问题也欢迎和我们联系!