敞口式消防水池高出地面多少可鉯不设栏杆
敞口式消防水池高出地面多少可以不设栏杆,哪本规范上有类似的规定全部
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)以下强制性條文规定和条文说明(不符合下列规定可不设置消防水池)一、第86。1 条强制性条文规定:符合下列规定之一的应设置消防水池:1 当生產、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管且室內外消防用水量之和大于25L/s。全部
二、第86。1 条条文说明:本条规定了应设置消防水池的条件水是扑救建筑火灾与防护相邻建、构筑物的主要介质,必须保证火灾时消防用水的可靠与充足1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在生产、生活用水量达到最大时不能保证消防用水量),或进水管直径太小不能保证消防用水量要求,均应设置消防水池储存消防用水
对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的仍应设置消防水池。2 市政给水管道为枝状或只有1条进水管则可能因检修而影响消防用水的可靠性。洇此室内外消防用水量超过25L/s,且由枝状管道供水或仅有1条进水管供水虽能满足流量要求,但考虑枝状管道或1条供水管的可靠性规萣仍应设置消防水池。
如室内外消防用水量较小在发生火灾时发生供水中断情况,消防队也可解决用水(即用消防车接力供水或运水解决)時可不设置消防水池。