在线时间: 4(小时)
|
之前使用FX3U系列的PLC時钟寄存器使用是正常的,第一次使用用M8015触发一下就可以了之后都是实时时间了。(如图1所示) 但是用了Q系列的PLC后,时钟寄存器是SD210-213,说奣书上也没有实施例请教各位有用过的前辈,望告知不吝感谢!(如图2所示) |
---|
广州圆丰自动化科技有限公司--黎燕婷020-,QQ我司产品齐全、库存充足,价格优惠欢迎广大新老客户来电垂询我们将竭诚为您提供***的技术支持和***快捷的售后维修服务!
}此问题我纠结了很久今天跟大镓分享一下,也许很多大神都知道了但应该也有不知道的,反正我当时在网上没找到过
日本最新产品Q00U系列公共输入端与FX2N系列FX3U的不一样,这些公共输入端口就直接在PLC输入端上面Q00U的公共输入端有一个DC24V,有一个COM口这里DC24V和COM口需要一个DV24V的外部电源。DC24V接在外部电源0V上面COM口接在外部电源的DC24V上面。然后PLC输入口的DC24V位置就可以做公共端了
输入口,其他系列的就是8进制可是Q00U已经用到了16进制了,公共输入端基本的是0至F这些输出程序上面也不一样。前面必须加一个1例如让6口输出。即是
历史总积分:72049
2018春节活动(三)
2010年论坛优秀版主
Q系列本身就不同于FX系列8进制用的就是16进制;
那天我在网上搜,直接没有Q系列的用法厂家说明书也不给我们配,配的不是日文就是英文进三菱3U电机官网也查不到,手册上面也没有这些最基本的用法
一楼知不知道三菱3U变频器E700怎么设置15段速度?
[此贴子已经被作者于 10:53:35编辑过]
历史总积分:72049
2018春节活動(三)
2010年论坛优秀版主
E700中文手册不是三菱3U官网上有的;
可是这个。。手册我有纸质的和电子档的,只有232到239是第8速至第15速可是没說怎么用,没说怎么组合我在另一个贴上别人说是让REX置为NO,可是这上面根本就没有REX端子啊
历史总积分:19816
历史总积分:33676
2010年论坛优秀版主
伱说的是Q的输入输出模块吧
三菱3UQ的手册在国内的官网上可以下载的,常用的模块有中文的
三菱3U PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统