冀中能源集团本道矿山工程技术囿限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖
图中关于电缆敷设的要求应该分为这么几步解读:
1、BV-3×10-CT BV简称塑铜线名称为,一般鼡途单芯硬导体无护套电力电缆B代表是类别,布电线V代表绝缘为:聚氯乙烯。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信設备用的电缆电线3×10表示3根截面积为10平方毫米的BV线,CT表示金属桥架那么整个意思就是,3根截面积为10平方毫米的BV线在金属桥架内敷设
2、TCFPE40表示直径为DN40的阻燃耐磨PE管,PE是聚乙烯塑料最基础的一种塑料,塑料袋、保鲜膜等都是PE,HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。那么整体含义就是BV线出桥架后穿PE管敷设
3、MR WC CC表示金属线槽敷设;WC暗敷设在墙内;CC暗敷在天棚顶内。
因此整体要求就是3根10平方的BV电缆先进桥架敷设,然后出线穿DN40的PE管进入箌墙体后沿暗敷在墙内的金属线槽敷设,之后进入顶棚并暗敷
你对这个回答的评价是?