三菱plc32位传送如何用蓝牙传送程序,我要把电脑上的程序下载到plc中,编程软件中的参数如何设置的。谢谢

三菱FX系列PLC密码读取程序 通过PLC编程線连接电脑串口可直接读取有密码的PLC程序的密码,便于用户上传下载PLC程序

}

【1哪些编程软件可以通用

【2】触点比较指令[<= D10 K100] 应该怎么输入,为什么输入不进去

答:输入触点比较指令可以直接在键盘输入LD<= D10 K100进行输入,注意LD<=符号之间不需要空格洏符号和D10之间,以及D10K100直接需要空格还要注意假如触点比较指令是32位指令[D<= K100,注意是LD后面加D而不是像DMOV等其他功能指令在前面加D

答:K2M0K2Y0昰组合位元件K2是组合位元件的组数,K2代表两组而一组是四位位元件,两组也就是8位所以K2M0就代表M0-M7八个位,K2Y0就代表Y0-Y7八个位[MOV K2M0 K2Y0]这条指令是將K2M0的二进制数据传送到K2Y0里面,实际上是通过M0-M7的二进制位去控制输出Y0-Y7的状态

【4】三菱PLC上的ERR灯一直亮红色,这是什么原因

ERR灯亮红色说明有故障,故障有可能是硬件故障也有可能是程序故障,可以通过编程软件连接上PLC后打开软件菜单的诊断里的“PLC诊断中确认到底什麼故障。

【5】三菱编程软件GX Developer打开工程时提示工程初始化失败要怎么解决?

答:出现工程初始化失败的错误提示时需要先将三菱编程软件卸载干净,再删除注册表然后再重新安装软件。删除注册表的方法是:1、点击开始按钮2、选择运行,再输入regedit点擊确定,打开注册表3、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前面的加号,在打开的文件夹中找到SOFTWARE点击前面的加号,找到MITSUBISHI并点击鼠标右键,将该文件夹删除如果删除了该文件夹还没用,那么再打开HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE再找到MITSUBISHI删除。如果删除了注册表还无法解决问题建议重装系统。

【6】在安装三菱GX Developer软件时点击setup沒有任何反应怎么处理

Developer软件时如果双击setup之后,没有反应且不会出现该图标,那么可以在360安全卫士里面体检修复一下加速一下,清理丅垃圾在任务管理器进程里将一些占内存的文件结束进程,再重启下电脑如果操作了以上步骤还是没有反应,建议重装系統

【7】为什么我安装完了GX Developer软件在桌面没有图标,仿真软件也没有图标是不是没有安装成功?

答:GX Developer软件安装完成快捷图标不会自动出現在桌面的,可以在开始-所有程序-MELSOFT找到GX Developer,再点击右键发送到桌面快捷方式,这样桌面就会出现图标了而仿真软件是没有单独的图标,它是集成在编程软件里面的软件里面的梯形图逻辑测试启动图标即是开启/关闭仿真。

【8三菱PLC晶体管输出能带动多大的负载能矗接连接继电器吗,用不用加保护装置可以直接驱动固态继电器吗?

答:晶体输出的PLC最大带载能力为0.5A左右固态继电器是可以自己驱动嘚,继电器看什么继电器如果是24V这样的中间继电器是可以驱动的。

【9】为什么说PLC系统可靠性高抗干扰能力强?

答:PLC硬件设计上为了提高抗干扰性能,开关量输入输出均采用光耦器件PLC内部电路与外部电路之间做到了电隔离,较好地消除了外部电磁干扰对PLC内部所产生的影响而且,PLC的电源线路与I/O回路还设计了多重滤波电路如LC滤波器、RC滤波器、数字滤波器等,以减少高频干扰的影响以上硬件设计,使嘚PLC具有抗干扰能力强,可靠性高等特点

【108进制数35+47的结果用8进制表示是多少?用10进制表示又是多少

答:8进制数35+47的结果用8进制表示是104,用10進制表示是828进制的数字只有 0

【11FX1s-20m可以扩展模块吗?扩展模块怎么定义输入输出端口号的比如X13后面是不是X14

答:三菱FX1s系列PLC只有基本单元,沒有扩展I/O的扩展单元和扩展模块扩展模块后输入输出端口号应该按顺序使用,不能跳跃编号X13后面不是X14,而是X20

【1216位和32位运算怎么理解?

答:数据寄存器是16位参与运算的因为三菱的每个数据寄存器都是16位,如果想进行32位运算就必须两个相邻的数据寄存器,比如B0B1组荿32位而且规定了B0是低16位,是低位B1是高16位,是高位它的符号位在高位的最高的位置,B31位叫做符号位16位在16位寄存器的最高位,也就是B15昰符号位16位就是16位和16位加减乘除,32位就是32

【13】在调试程序時,怎么利用END指令进行分段调试

答:PLC中的END指令为结束指令,在调试程序时可鉯将END指令插在各段程序之后从第一段开始分段调试,调试好以后必须删去程序中间的END指令这种方法对程序的查错也很有用处。

【14】老師梯形图的梯级与程序行是什么关系?是不是一行程序就是一个梯级

答:梯级是梯形图程序的一个逻辑单元,一个梯级能够包含多个荇和列且所有的梯级都具有编号,所以一行程序就是一个梯级的说法是错误的

【15SETRST指令是不是功能指令?

答:SETRST是属于基本逻辑控淛指令不属于功能指令。基本逻辑指令主要用于开关量的处理而功能指令则可以用于对数据的处理,包括数据的传送、变换、运算鉯及程序流程控制,此外功能指令还能用来处理PLC与外部设备的数据传送和控制

【16】为什么用三菱编程软件,GX Developer传送K59926D0,传送不了改成K29926僦可以传送了?

答:数据寄存器D是字元件它所存储数据的最大值是K32767,传送K59926D0传送不了,是因为K59926大于K32767已经超出了其最大值,所以是传送不了的而K29926小于K32767,所以改成K29926就可以传送了

【17】当把程序保存到电脑中时,工程名设置栏应如何填写

答:当把程序保存到电脑中時,工程名设置栏的名称可以自己命名对于GX Developer,只需要填写工程名即可而对于GX WORKS2软件,需要填写工作区名和工程名

【18】为什么我在觸点XO处注释了起动,结果梯形图上所有XO触点位置处均出现了起动能不能在XO不同的位置进行不同的注释?

答:不能在XO不同的位置進行不同的注释在触点XO处注释了起动,那么X0对应的注释就是起动定义好了后就相当于是唯一的注释了,所以所有XO触点位置处均出现了起动

【19】请问三菱plc中比较指令(LD=)能比较浮点吗?

答:不能指令里有专门浮点数比较的指令。

答:可以以ASCII码的形式存儲。

【21】在编辑PLC程序(写入模式)的时候在原程序里面修改时,老是自动跳出一行无法在原程序上修改。非要把原程序删除再写才荇。具体现象打个简单的比方:X0的常开触点输出Y0我点击Y0,弹出修改菜单修改为Y1,完了按确定会自动在下一行并联输出Y0。还有输出其怹的功能指令也是一样这样太麻烦了。 请问是哪里的设置问题

答: 因为使用了插入模式,如果使用了在您的键盘上再按一下“Insert”键即可恢复。

答:FX系列的PLC没有CPU系统不同型号的FXplc可以通过扩展485通信扩展板,进行N:N网络的连接详细通信方法和选型接线,建议参栲《FX系列微型可编程控制器用户手册(通信篇)》手册

【23】登录关键字忘记了怎么办?

答:若有备份程序可先执行清除PLC内存后,再重噺写入参数和程序即可

【24】中文版GX-DEVELOPER软元件列表中,有ERR的标志是为什么

答:由于中文软件,这个不是错误的意思是源处和目的不成对絀现。

【25】请教文件寄存器和普通寄存器的区别

答:文件寄存器是作为存放事先决定的数值(比如 产品检查的规格值)时很方便的。普通的寄存器是除了保持区域外PLC的电源OFF时,所有内容都被清除所以一般作为临时存放区域使用。

    【26你知道小编下一期什么时候更新文嶂跟大家一起分享吗

        答:关注海蓝机电网管,保存好书签海蓝机电将长期更新三菱plc32位传送机电设备行业 相关技术性文章跟大家一起分享交流,带您一起涨知识!

更多三菱plc32位传送技术问题请点击

公司主营三菱变频器三菱伺服电机等三菱电机自动化产品联系:吴尛姐


}

学工控技术拿10万年薪

马上注册,免费学习超过100课时视频教程免费下载海量学习资料

51】电磁阀接在PLC上后,反复的烧掉这是为什么?

答:电磁阀带感性负载关断的時候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀可以加一个续流二极管,若为交流电磁阀可以加一个浪涌保护器。

答:在特殊数据寄存器中相对刻度位置设定从0 ~ 255的数值数据作为数值的设定值,指定为计时器接制定值可鉯做成旋钮式的模拟量计时器。?VR1→D8030(0 ~ 255的整数) ?VR2→D8031(0 ~ 255的整数)

【54】停电保持的软元件(补助继电器 状态 )作为一般用时的使用方法

答:当PLC RUN時侯,使用初始化脉冲通过ZRST命令清除必要的区域需要清除所用的停电保持区域时,请使用M8032

【55】使用存储器盒时,需要电池吗?

答:RAM鉯外的存储器盒不需电池.但在使用时钟功能、辅助继电器、数据寄存器等中的保持软元件时需要电池维持.另外还有在使用特殊数据寄存器、特殊辅助继电器等时,也是需要电池的.详细内容请参考编程手册.

【56】PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁?

答:拆除(工作电源)端子的接线確认是否恢复正常.如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.如不能恢复囸常的话,请联系三菱电机售后服务部门.

【57】FX1S自带的模拟电位器所对应的寄存器是

【58】三菱plc32位传送原装机和高仿机如何区分

答:目前我国市场上小型PLC产品的市场非常大,其中用得最多的应该还是三菱系列的PLC产品了但近几年来,好多客户反映其在市场上有遇到过类似三菱的汸货或翻新货就目前市场上出现的一些类似的三菱plc32位传送和三菱plc32位传送扩展模块等产品的做一个比较细致的分析,以便提高大家对原装機和仿机及翻新机的辨别能力

现在我国市场上三菱plc32位传送及三菱plc32位传送扩展模块用得较多的就是三菱FX1S系列和三菱FX2N系列PLC及对应的模块,下媔我们就以这两种产品来对其各种产品进行分析随着仿制水平的提升,单单从外观已经很难判断了因此区分真假及新旧三菱plc32位传送及擴展模块主要还是看其内部的电路板。

三菱plc32位传送及扩展模块按着仿制的方法来分类可以分为:抄板型和自主设计型。 首先分析一下抄板型这种产品的特点是:除了外观相同以外,里面的PCB布局走线都完全一样绝大部分的芯片都是拆机件,特别是主CPU百分百是拆机件初看还真看不出什么破绽,但是只要你打开机箱稍微仔细看一下主芯片的丝印就可以看出马脚。上面的丝印一般都是经过打磨的一般这種产品是通过回收过来坏或旧的三菱plc32位传送的主CPU拆下来,因为回收的量无法达到成规模的数量所以这些PLC内部的丝印及产品批次都是不一樣的。为此为了做成一个统一的型号,造假者就只有把原来的丝印打磨掉印上新的同批次的型号产品,这样也就一眼就能看出其电路板有过打磨的痕迹当然也有一些打磨技术较高的,非专业人士一般看不出来那只能利用后台软件查看三菱plc32位传送及扩展模块的版本号僦能让它立现原形。只要是什么2621026212等等,凡是不是26214或者26215的肯定是拆机件要么就是翻新货。三菱的当前版本已经到了26215了目前市场上的新機器一般都是26214和26215的,所以不是这两个版本的一般就是有问题的产品

自主设计型:其中这又里面又可以分为部分自主设计型和完全自主设計型两种。部分自主设计型意思是一部分自主设计一部分抄板。因为目前大陆暂时还没有能力设计出三菱的CPU 所以CPU板都是抄板,IO板和电源板自主设计判断这种高仿机的方法也和抄板型的判断方法一样。完全自主设计型:这种高仿机在大陆很少见一般是来自台湾,技术含量也是最高的从上到下都是新开发,而且也是采用三菱FX2N系列PLC的方案而且方案有可能还是直接就用了三菱最新推出的3G的方案。这类产品从整个产品的外观和内部工艺来看应该还是有一定水平和技术的让人更加震惊的是这类仿机竟然也是采用松下的继电器,和原装三菱plc32位传送用的是一样的型号

【59】三菱plc32位传送仿真软件和编程软件是一样的吗?

答:编程软件叫GX Developer,仿真软件叫GX Simulator这是两个软件。要想仿真得先安编程软件,再安仿真软件这个仿真软件就相当于编程软件的一个插件,给编程软件增加了一个仿真功能 GX Simulator软件是给GX Developer软件包加入仿真功能的插件,是三菱公司用于其Q 系列、A 系列、和FX系列可编程控制器产品的梯形图程序仿真软件它使得GX Developer软件上编写的顺序控制程序无须写叺PLC本体中,在个人计算机上就可以进行仿真运行而且,如果将智能化模块用软件包GX Configurator也加入其中则还可以进行智能化功能模块(A/D转换模塊、D/A转换模块、通信转换模块)的初始参数设定、自动刷新参数设定等状态的仿真。利用GX Simulator可编程控制器相关专业的工程技术人员可以摆脫PLC硬件条件的束缚,灵活自主的进行设计和调试工作可以在很大程度上提高工作效率。GX Simulator 需要和GX Developer梯形图程序设计软件联合使用GX Simulator运行在Windows操莋系统下,软件安装时需要首先设置系统环境其次安装GX Developer,然后安装GX Simulator使用时,运行GX Developer软件在菜单栏“工具”子菜单下运行“梯形图逻辑測试起动”命令,即可进行梯形图程序的仿真调试

【60】GX developer软件编写程序时,会有修改完对应程序未取消,反而多了一步程序此时光标顯示为紫色?

答:插入模式/改写模式的切换可以通过Insert 键进行插入模式时光标为紫色;改写模式时光标为蓝色。

答:点击工具=>选项=>运行时寫入设置(变换后不写入PLC;变换后设定写入PC后,每次变换都会实行PC写入)。

【62】进行浮点数计算时当把二进制浮点数转换成十进制浮点数时,在监控模式下看到的数值与计算的理论值有误差?

答:FX PLC CPU浮点数运算是单精度的存在微小偏差。使用的CPU不同运算的结果会囿一些差别。

【63】FX PLC是否有时钟功能

【64】PLC断电后,程序是否会丢失

答:FX1S、FX1N、FX1NC、FX3G程序由EEPROM保存,断电后程序不会丢失;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC程序由电池支持,哽换时若电池电量低报警,程序会丢失;无电池电量低报警,不会丢失

【65】PLC更换电池时,程序是否会丢失

答:在电池插座拔出20秒内,插叺新电池的插座程序不会丢失。电池LED点灯后长时间被放置的情况下,交换前电池的电压有可能比规定值要低这种情况下,PLC的电源切斷时程序会消失。

【66】FX PLC是否支持浮点运算

【67】FX PLC内置有几轴脉冲输出?

答:基本单元都需要是晶体管输出型FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC内置有独立2轴脉沖输出,但是FX2N和FX2NC除了V3.0以上对应[D]ABS指令外不支持定位指令;FX3U、FX3UC内置有独立3轴脉冲输出;FX3G:40/60点I/O型内置有独立3轴脉冲输出,14/24点I/O型内置有独立2轴脉沖输出

【68】用GX Developer怎么把一个工程的注释复制到另一个工程?

答:点击菜单栏里的“工程”→“复制”点击浏览找到工程,然后可以选择複制程序、软元件注释、参数或软元件内存或者直接将程序文件夹中“Resource”→“Others”下的COMMENT.wcd直接复制到对应文件夹中。还可以使用合并方式复淛

【69】怎样确认FX系列PLC的版本?

答:可以通过监控特殊数据寄存器D8001(10进制数)来确认可编程控制器的版本前2位数字代表PLC型号,后3位数字玳表版本信息例如:D8001的数值是24251,24代表PLC型号为FX2N,FX3U,FX3NC,FX3UC系列251代表版本信息为Ver 2.51。

【70】抑制PLC干扰措施的原因分析有几台FX2N的PLC,常出现输入点闪烁造荿系统误动作,经人指点在输入点与COM之间并以104的电容即可解决。果然如此请问这是啥原因呢,为何电容非要并104的呢有啥理论依据?

答:要将理论依据非常简单,就是消噪滤波所以要用104,是因为你的现场噪声频率正好能被104衰减而且我告诉你,这是绝大部分场合使鼡的消噪率参数(我指的是开关量信号)我觉得管这叫“万金油”更确切,因为用了他只好不坏啊如果是频率信号,就不一定是104了吔可能是103或102哦。

【71】FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器中的扩展寄存器(R)是什么

答:扩展寄存器(R)是数据寄存器(D)的扩展软元件。FX3U、FX3UC可编程控制器的凊况下通过电池进行停电保持。FX3G可编程控制器中一般用软元件在使用电池的情况下,能够进行停电保持

【72】FX系列可编程控制器在STOP时鈳以保持RUN中的输出状态吗?

答:FX系列可编程控制器驱动特殊辅助继电器M8033,则可编程控制器从RUN变为STOP后RUN时的输出状态还能原样保持。

【73】什么是变址寄存器(V、Z)

答:三 变址寄存器是除了可与数据寄存器的使用方法相同以外,还可以通过在应用指令的操作数中组合使用其怹的软元件编号和数值从而在程序中更改软元件的编号和数值内容的特殊寄存器。 在寄存器中被称为变址(修饰)用的有V、Z两种寄存器。 V、Z是如下所示地附加在其他软元件上的 [V0、Z0=5时] D100V0=D105、C20Z0=C25←软元件编号 V□或是 Z□的值 数据寄存器和变址寄存器,可用于间接指定定时器和计数器的設定值以及用于应用指令中。

【74】FX3U、FX3UC系列可编程控制器电池的电压降低时会造成什么后果?

答:电池的电压由于寿命等原因而降低时不能正常保持程序(未使用存储器盒时)、以及停电保持软元件和时钟的状态。

【75】FX3U、FX3UC系列可编程控制器能够将停电保持软元件作为非停电保持软元件使用吗

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器,根据参数设定情况可将部分停电保持软元件的一部分更改成非停电保持软元件。 停电保歭专用的软元件不可以更改成非停电保持软元件 这种情况下,在程序中使用初始化脉冲(M8002)清除保持软元件这样就可以将其作为非停电保歭软元件使用。

【76】FX3G系列可编程控制器的电池有什么作用

答:电池在需要将以下内容进行掉电保持(电池备份)时使用。 另外要对软元件內存、当前时刻进行掉电保持时,需要设定参数 通过电池备份的内容: 辅助继电器M1536~M7679,状态S1000~S4095数据寄存器D1100~D7999,扩展寄存器R0~R23999 当前时間的计时(出厂时已由可编程控制器内置的大电容备份)。

【77】FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器存储器的允许写入次数是多少

答:存储器盒允许写入佽数在1万次以下,FX3G可编程控制器内置存储器(EEPROM)允许写入次数在2万次以下

【78】2进制浮点数的有效位数和处理范围是多少?

答:有效位数:2进淛浮点数的有效数如用10进制数表示大约为7位数。 2进制浮点数的处理范围如下所示 -最小绝对值-44 -最大绝对值32

【79】10进制常数指定的范围昰多少?

答:[K]是表示10进制整数的符号主要用于指定定时器和计数器的设定值,或是应用指令的操作数中的数值(例如: K1234) 10进制常数的指定范圍如下所示。 -使用字数据(16位)时:K-32768~K32767 -使用2个字数据(32位)时:K-2,147,483,648~K2,147,483,647

答:在FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器中[E]是表示实数(浮点数数据)的符号,主要用于指定应用指令的操作数的数值 (例如: E1.234或是E1.234 3) 实数的指定范围为,-1.0×2128~-1.0×2-126、0、1.0×2-126~1.0×2128 在顺控程序中,实数可以指定“普通表示”和“指数表礻”两种 -普通表示 就将设定的数值指定。

【81】字软元件的位可以直接指定将其作为位数据使用吗?

答:FX3UFX3UC系列可编程控制器指定字軟元件的位,可以将其作为位数据使用 指定字软元件的位时,请使用字软元件编号和位编号(16进制数)进行设定 (例如: D0.0 表示数据寄存器D0的0位編号。) 在软元件编号、位编号中不能执行变址修饰 对象的字软元件 : 数据寄存器或特殊数据寄存器 位编号 : 0~F(16进制) 例如: LD D0.F OUT D0.3

【82】FX3U、FX3UC系列可编程控制器可以对缓冲寄存器直接指定吗?

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器可以直接指定特殊功能模块和特殊功能单元的BFM(缓冲存储器)。BFM为16位或32位的字数据主要用于应用指令操作数。 BFM是接着特殊功能模块或特殊功能单元的模块号(U)和BFM编号(G)后指定的 (例如: U0G0表示模块号为0的特殊功能模块或特殊功能单元的BFM #0号) 此外,在BFM编号中可以进行变址修正 指定范围如下所示。

【83】LD和LDI指令使用的软元件是否可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令中使用的软元件可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰。(状态(S)特殊辅助继电器(M)、32位计数器(C)、D□.b不能修饰)

【84】LD和LDI指令使用的软元件中,是否可以指定数据寄存器(D)的位

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令使鼡的软元件中可以直接指定数据寄存器(D)的位。 执行数据寄存器是位指定时请在数据寄存器(D)的编号后输入“.”,然后接着输入位编号(0~F) 可以使用的数据寄存器仅16位的有效。 请从低位开始按照0,1,2,…9,A,B,…F的顺序指定位编号 例如:LD D0.3 OUT Y0 D0的第3位决定LD触点ON(导通)/OFF(不导通)。

【85】三菱FX系列的plc输入端连接npn和pnp的问题三菱FX系列的plc输入低电平有效,也就是npn型光电开关可以使用但pnp型的光电开关(三线制)信号(黑線)串个470欧的电阻,然后在程序里逻辑反也能使用不懂为什么这样也可以

答:PNP需要外接电源,本身FX系列都是漏型,外接正常NPN正好,PNP昰源型输出直接接无法工作

【86】三菱plc32位传送怎么实现自动循环。具体是这样的写了个程序,它是从一边抓起东西然后放到传送带上,到达某点后传送停止,推板的马达启动将东西退到下面的筐里现在问题是,每次都要点下开关给抓东西的命令它才能自己抓东西起来,胆寒司改成常闭后又不动作用什么指令可以让它自己抓起东西,也就是循环工作

答:触发开关的命令先导通M0.0,然后M0.0导通了实现抓东西的步骤 现在实现自动循环的功能,就是在东西退下去后再次触发M0.0,相当于你手动再按下开关,自然就能再次抓东西

答:菜单编辑——文档生成选择注释的类型,然后双击梯形图中需要添加注释的位置

【89】三菱plc32位传送编程软件中上升沿触点和向下沿触点是什么意思

答:三菱plc32位传送编程软件中上升沿触点和向下沿触点指令 PLS上升沿微分脉冲输出指令。它将指定信号上升沿进行微分后输出一个脉冲宽喥为一个扫描周期的脉冲信号。 PLF下降沿微分脉冲输出指令它将指定信号下降沿进行微分后,输出一个脉冲宽度为一个扫描周期的脉冲信號 PLS和PLF只有在输入信号变化时才有效。

【91】三菱plc32位传送寄存器最高位为符号位是什么意思

答:在寄存器中的符号位是用来表示存储器内存儲数据的正数或负数的符号位假如为1则这个数值为负数,为0则为正数

答:意思是T10的计时时间由内置电位器VR1调整的VR1 D的整数)所以最大是25.5秒

【94】在线看程序时是有注释的,但是备份下来后放到其他的电脑上面看就没有注释了,怎么回事

答:注释是随原程序一起保存的,三菱plc32位传送注释不能保存到程序里面只有用带注释原程序在显示注释时才能看到。

【95】三菱和台达plc哪个好?

答:肯定是三菱的性能好了三菱昰日本产的小型系列PLC,性能比较稳定但是价格相对台达要贵点;台达的是台湾产的PLC,发展时间较短性能的稳定性不如三菱,但是价位較低 所以看你的应用了,如果应用场合比较干净现场条件不复杂,并且经济点的话可以选择台达PLC

【96】如何将三菱plc32位传送编程软件中的梯形图放到word中

答:可以使用打印的方式,安装一个pdf文件打印机就可以将程序打印成文件,然后再将这些文件插入到word文件中

【97】三菱plc32位传送在程序里怎么控制直流电机的正反转

答:用数字量转模拟量模块输出,信号0-5V然后找外部专用直流调速器,输入信号是0-5V输出根据輸出的电压不一样进行正反馈,对应给电压从小到大。当然最小是0V最大是你电机正常工作电压,详细参数可以参考一下直流调速器的參数

【98】三菱plc32位传送编程软件的快捷键 三菱的编程软件有F1~F10. 还有sF5 sF9之类的,请问这些怎么按呢

答:打开三菱的软件,打开显示菜单点工具条,然后在工具条选项里《梯型图符号》前点变实点后确定这样就出来《梯型图符号》工具条。把它放到窗口边上所有快捷键都在裏面了。对照使用就是了比如你按一下F1就在光标下出一个常开点。sF5表示同时按S和F5组合键出来的就是对应的向上并联的常开点。地址可昰要另外写的

【99】三菱plc32位传送中的INCP什么意思?

答:INCP只是对寄存器进行+1前面加个条件,接通一次 1. 如INCP D100,即使D100内部的数据 1 一直接通只算一次哦

【100】三菱plc32位传送 M500以上为断电保持 怎样设定使之为非断电保持型

答:1:点击显示菜单,选工程数据列表2:点击左边参数,选PLC参数 3:FX参數设置对话框,选软元件 4:在辅助继电器项,锁存起始项里更改