三菱plc通讯与上级plc怎么通讯

   以前都是用QJ71-C24N-R4,485PLC与触摸屏通讯这个簡单,通讯设置一样就完了最近使用三菱QJ71-C24N-R4,485,PLC与PLC通讯数据共享虽然是通讯 上了,但是他们怎么实现数据共享相互读取数据请路过高手指点一下,具体的操作步骤和具体设置项目非常感谢

像H网、CCLINK都用过。方式应该完全不一样

历史总积分:10488

历史总积分:33624

2010年论坛优秀版主

H網、CC-LINK是做好的功能,只要设置通讯参数就可以刷新数据再编写简单的程序,用485这要自已写程序模块有专用的通讯指令。

CPU用的是什么型號的

三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统

QJ71C24的话有个监视功能,定期或条件满足发送你想要发送的内容给对方对于对方可以写接收的报文。

如果不想用的话只能一方发另一方接收双方都需要写程序。

也可以采用QJ71MB91 MODBUS模块设置好参数,定时轮询和cc-link,h网通信机制就昰一样的了程序不需要咋处理方便

成功的秘诀,在永不改变既定的目的 —— 卢梭

以下是引用在 21:44:34的发言:
QJ71C24的话有个监视功能,定期或条件满足发送你想要发送的内容给对方对于对方可以写接收的报文。
如果不想用的话只能一方发另一方接收双方都需要写程序。
也可以采用QJ71MB91 MODBUS模块设置好参数,定时轮询和cc-link,h网通信机制就是一样的了程序不需要咋处理方便

说的CCLINK 也可以,还有就是网口网络232,485轮询、DEA-con的方式也可以,其中走以太网与DEA-con、cc-link都不用写程序直接干就OK

专冶PLC变频仪表等通讯难症

屏都是用的MC格式4,这个比较好搞

以下是引用在 21:44:34的发言:
QJ71C24嘚话有个监视功能,定期或条件满足发送你想要发送的内容给对方对于对方可以写接收的报文。
如果不想用的话只能一方发另一方接收双方都需要写程序。
也可以采用QJ71MB91 MODBUS模块设置好参数,定时轮询和cc-link,h网通信机制就是一样的了程序不需要咋处理方便

我现在用的就是這个模块QJ71C24问下大家走下捷径,手册看到想吐QJ71MB91这个模块也用过

H网、CC-LINK是做好的功能,只要设置通讯参数就可以刷新数据再编写简单的程序,用485这要自已写程序模块有专用的通讯指令。
CPU用的是什么型号的

版主,是Q06HCPU,问下大家走下捷径手册看到想吐

}

我要回帖

更多关于 三菱PLC通讯 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信