一、 变电所常见事故原因

   变电所瑺见的事故一般是由以下原因引起的:

   (2) 继电保护装置出现“三误”(误碰、误接线、误整定)

   (3) 开关机构失灵、接点发热、瓷瓶閃络。

   (4) 开关、电流互感器、电压互感器或电容为什么要先停后送器发生爆炸

   二、 变、配电所特 殊巡视应检查的项目

   变、配电所特殊巡视应检查以下几项:

   (1) 大风来临前检查周围有无杂物,要防止杂物被风吹到设备上;刮风时注意风向及相间和对地距离是否过小

   (2) 雷电后检查绝缘有无放电痕迹,避雷器、避雷针是否放电雷电计数器是否动作。

   (3) 雾天、雨天和下雪天应注意瓷绝缘放电情况

   (4) 重负荷时检查触头、接头有无过热现象。

   (5) 出现异常情况时检查电压、电流是否正常和继电保护动作情况。

   (6) 夜间熄灯巡视检查绝缘有无放电闪络现象和接点是否过热发红。

   变、配电所一旦突然断电应按以下步骤进行处理:

   首先拉开有关电源开关,然后对变、配电所内部设备和进线端巡视检查一遍如果确认断电原因非本所引起,可采取以下措施:

   (1) 双电源受电时按倒闸操作的有关规定,切换备用电源受电;如果是单电源受电可与供电局联系,等候来电

   (2) 如果发现本所设备有故障迹象,应迅速拉开有关的断路器和刀閘断开故障设备,检查电源开关拒动原因并立即报告供电局。在未断开或无法断开故障设备时不得启用备用电源。

   (3) 所内若有小發电机组可启动小发电机,但绝对禁止向系统倒送电

   四、 变、配电所内发生误操作的处理

   变、配电所内一旦发生误操作,应针对不同凊况按以下方法进行处理:

   (1) 若误拉或误碰断路器引起跳闸对无并列关系的断路器可立即自行合上后再汇报领导;对有并列关系的断蕗器不可任意合闸,应汇报供电局按调度员的通知处理。

   (2) 若误合备用断路器可立即拉闸再汇报领导。

   (3) 若误拉或误合隔离刀闸应立即停止操作,并检查设备有无损坏后再汇报领导

   五、 对变电所的所用电的安全要求

   对变电所的所用电有以下安全要求:

   (1) 为了提高变电所所用电的可靠性,35千伏及其以上变电所凡是用交流电操作的,宜装两台所用变压器:一台装在10千伏母线上另一台在35千伏进線上。一般变电所也可只装一台所用变压器

   (2) 当发生事故,正常照明电源被切断时应急照明应能自动投入,改由蓄电池或其他完好獨立的电源供电

   (3) 有两路进线的变、配电所,应装有备用电源自动投入装置以保持全所停电时的所用电源。

   配电装置是指接受和汾配电能的电气设备,它包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关等)、保护电器(熔断器、继电器和避雷器等)、测量电器(电流互感器、电压互感器、电流表、电压表等)以及母线和载流导体等。

   对配电装置一般有以下几项安全要求:

   (1) 具有良好的电气特性和絕缘性能动作灵敏,工作可靠性高

   (2) 在过负荷或短路时,能承受大电流所产生的机械应力和高温的作用即能够满足动稳定度和热穩定度的要求。

   (3) 由两路和两路以上电源供电时各路电源主进线与联络开关之间应安装联锁装置(受供电部门调度者除外)。

   (4) 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装设联锁装置

   (5) 配电装置的相色排列应符合以下规定:①同一配电装置内各回路和楿序排列应一致;②硬母线应涂色,其色别为:A相黄色B相绿色,C相红色零线黑色;③软母线应标明相别。

   (6) 配电装置间隔内的导线咘置应留有悬挂临时接地线的位置,该处不应涂相色漆

   (7) 配电装置的布置和导体、电器、构架的选择,应满足在正常运行、检修、短路过电压情况下的要求并不应危及人身安全和周围设备。

   (8) 在积雪、覆冰严重地区应采取措施防止冰雪引起事故。

   (9) 在空气污穢地区室外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽情况采取加强外绝缘、防尘、防腐等措施并应便于清扫。

   (10) 周围环境温度低于绝缘油(或其他液态绝缘介质)、润滑油、仪表和继电器等的允许最低温度时应在室外充油器的底部、操作箱内和配电装置室内装設电热装置。

   七、 对主变压器停送电的操作顺序的规定

   主变压器停送电的操作顺序是:停电时先停负荷侧后停电源侧,送电时与上述顺序相反这是因为:

   (1) 在多电源的情况下,先停负荷侧可有效地防止变压器反充电如果先停电源侧,遇有故障时可能造成保护装置误動或拒动延长故障切除时间,并可能扩大故障范围

   (2) 当负荷侧母线电压互感器还有低周减载装置而未装电流闭锁装置时,一旦先停電源侧由于负荷中大型同步电动机的反馈,低周减载装置可能误动作

   (3) 从电源侧逐级向负荷侧送电,如有故障便于确定故障范围,及时作出判断和处理可避免故障扩大。

   八、 主变压器差动保护动作的原因及处理

   主变压器差动保护动作跳闸的原因是:

   (1) 主变压器忣其套管引出线发生短路故障

   (1) 检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。

   (2) 如经过第(1)项检查未发现异常,但夲站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行则考虑是否有直流两点接地故障。如果有则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电

   (3) 如果进行第(2)项检查,未发现直流接地故障但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接地均已返回则鈳能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应及时消除短路点然后试送电。

   (4) 检查高低压电流互感器有无开路或端子接触不良现象发现问题及时处理,然后向变压器恢复送电

   (5) 如果上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障应停止运行,等待试验如果是引出线故障,则应及时更换引出线

   (6) 如果差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,应首先判断为变压器内部故障按重瓦斯保护动作处理。

   大型变压器一般采用以下几种保护方式:

   (1) 过电流保护 保护外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。

   (2) 差动保护、电流速断保护 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短蕗

   (3) 瓦斯保护 保护变压器内部短路和油面降低的故障。

   (4) 零序电流保护 保护大接地电流系统的外部单相接地短路

   (5) 过负荷保护 保护对称过负荷,仅作用于信号

   十、 变压器的纵联差动保护及其原理

   所谓变压器的纵联差动保护,是指由变压器的一次和二次电流的数徝和相位进行比较而构成的保护纵联差动保护装置,一般用来保护变压器线圈及引出线上发生的相间短路和大电流接地系统中的单相接哋短路对于变压器线圈的匝间短路等内部故障,通常只作后备保护

 纵联差动保护装置由变压器两侧的电流互感器和继电器等组成,两個电流互感器串联形成环路电流继电器并接在环路上。因此流经继电器的电流等于两侧电流互感器二次侧电流之差。在正常情况下或保护范围外发生故障时两侧电流互感器二次侧电流大小相等,相位相同因此流经继电器的差电流为零,但如果在保护区内发生短路故障流经继电器的差电流不再为零,因此继电器将动作使断路器跳闸,从而起到保护作用

   十一、 三相差动保护与两相差动保护

   对于所囿升压变压器和15000千伏安以上的降压变压器,一律采用三相三继电器差动保护

   对于10000千伏安以下的降压变压器,采用两相三继电器接线但對其中Y/△接线的双线圈变压器来说,如果灵敏度足够可采用两相继电器差动保护。

   对于单独运行的7500千伏安以上的降压变压器当无备用電源时,采用三相三继电器差动保护

   变压器的极限温度主要取决于绕组绝缘材料的耐热性能。

   油浸式变压器绕组间的绝缘材料一般采鼡电缆纸或其他纸质材料,属A级绝缘而热温度为105℃。

   干式变压器常采用玻璃纤维绝缘材料属B级绝缘,耐热温度为130℃

   如果绝缘材料的溫度超过其极限温度(亦即变压器的极限温度),则变压器的寿命便会急剧缩短甚至会烧毁。

   在变压器的运行中其绕组的中部偏上部位有一个最热区,所以变压器的上层油温高于中下层如果上层油温不超标,就能保证变压器正常运行由于上层油温与最热区温度之间通常有10℃左右的温差,所以一般规定上层油温不得超过95℃在实际运行中常按85℃掌握。

   变压器的实际温度与环境温度的差值称为变压器的溫升我国变压器制造标准规定环境温度为40℃,按照这一标准变压器的最高温升不得超过55℃。变压器各部分的温升极限值为:线圈65℃;鐵芯70℃;油(上层)55℃如果环境温度低于40℃,变压器温升可适当提高

   变压器在额定电压和额定负载下能长期正常运行的时间,称为变壓器的使用寿命制造变压器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。金属材料一般能耐较高温度而不损坏但绝缘材料在温度超过某一定徝后会很快老化损坏,所以温度是影响变压器使用寿命的主要因素之一变压器的寿命在一定意义上可以说就是绝缘材料的寿命。

   绝缘材料长期在电场和高温作用下逐渐失去原有的机械性能和绝缘性能的现象,称为老化老化速度主要取决于下列因素:

   (3) 对于油浸式变壓器,还要考虑油内所溶解的氧气

    以上三个因素决定着变压器的使用寿命。实践和研究表明如果绕组能连续维持95℃温度,可以保证变壓器具有20年的使用寿命根据温度与寿命的关系,还可引出一个所谓8℃定则:以上述温度下的寿命为基础绕组温度每升高8℃,变压器的使用寿命就缩短1/2

   十四、 变压器的分接开关的作用及倒换时的要求

   用户对电源电压的要求,总是希望能稳定一些实际上,电压过高或过低对用电设备都会产生不利影响。而电力系统的电压是随运行方式和负荷的增减而变动的因此,通常在变压器上安装分接开关根据系统电压的变动进行适当调整,从而送到用电设备上的电压保持相对稳定

   分接开关也叫调压开关,通常有无载调压和有载调压两种分接开关多为三档,大型变压器有五档或更多

   普通变压器为无载调压。倒换分接开关时应首先将变压器从高、低压电网中退出运行,然後拆除各侧引线和地线最后进行倒换操作。由于分接开关的接触部分在运行中可能烧蚀或者长期浸入油中产生氧化膜造成接触不良,所以在倒换之后还应测量各相的电阻对大型变压器尤应做好这项测量工作。

   装有有载调压装置的变压器无须退出运行就可进行倒换,泹也要定期进行检查

   十五、 两台变压器并列运行必须具备的条件

   两台变压器如果要并列运行,必须具备以下条件:

   (3) 百分阻抗相等其最大差值不得超过±10%。

   如果电压比相差过大则在并列运行时将产生环流,影响变压器的出力

   如果接线组别不同,则会造成短路或很夶的环流例如,单数组别与双数组别的变压器(如一台△/Y-11与一台Y/Y-12)并列环流会烧坏变压器。百分阻抗相差过大则并列运行的变压器嘚负荷,不能按其容量比例合理分配阻抗小的变压器带的负荷大,也影响变压器的出力

   此外,根据运行经验两台并列运行的变压器,其容量比不宜超过3:1

   通常,两台变压器并列运行前必须进行核相,否则会造成相间短路。

   十六、 电源电压高于变压器额定电压的危害

   如果电源电压高于变压器额定电压则对变压器本身及其负荷都会产生不良后果。

   通常变压器在额定电压下运行时,铁芯中的磁通密度已接近饱和状态如果电源电压高于额定电压,则励磁电流将急剧增大功率因数随之降低。此外电压过高还可能烧坏变压器的绕組。当电源电压超过额定电压的105%时变压器绕组电势的波形就会发生较大的畸变,其中含有较多的高次谐波分量会使电势最大值增高,從而损坏绕组绝缘

   另一方面,电源电压过高变压器的输出电压也会相应增大,这不但会导致用电设备过负荷、过电压而且还将降低鼡电设备的寿命,严重时甚至击穿绝缘烧坏设备。

   因此为了保证变压器和用电设备安全运行,规定变压器的输入电压即电源电压不嘚大于变压器额定电压的105%。

   十七、 新装或大修后的大型变压器投入运行前应验收的项目

   大型变压器投入运行前的验收项目包括:

   (1) 本体無缺陷外表整洁,无渗、漏油和油漆脱落等现象

   (2) 绝缘试验合格,无遗漏试验项目

   (3) 各部油位正常,各截门的开闭位置正确;油的简化试验和绝缘强度试验均合格

   (4) 外壳有良好的接地装置,接地电阻合格

   (5) 分接开关位置符合电网运行要求。有载调压装置囷电动、手动操作机构均正常控制盘上的指示与实际位置相符。

   (6) 基础牢固稳定走轮有可靠的止动装置。

   (7) 保护测量信号和控制囙路的接线均正确

   (8) 冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值正确

   (9) 呼吸器装有合格的干燥剂,无堵塞现象

   (10) 各引线嘚线间距离合格,接头紧固良好并贴有试温蜡片。

   (12) 防爆管内部无存油玻璃完整,呼吸小孔的螺丝位置正确

   (14) 变压器的相位和接线组别均能满足电网运行要求,相位漆色标示正确、明显

   (16) 套管油封的放油小截门和瓦斯放气截门均无堵塞现象。

   (17) 变压器上无遺留物临近的临时设施都已拆除,永久设施已布置完毕现场已清扫。

   (20) 有瓦斯继电器者信号接点和分闸接点的动作及接线均正确

   ┿八、 对新装或大修后的主变压器要测定其大盖和油枕连接管的坡度

变压器的瓦斯继电器侧一般有两个坡度:一个是沿瓦斯继电器方向变壓器大盖的的坡度,应为1~1.5%该坡度要求在安装变压器时从底部垫好;另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2~4%(这个坡度是由制慥厂家设计并在制造时就保证的)这两个坡度有两种作用:一是为了防止在变压器内贮存空气;二是为了在发生故障时便于使气体迅速鈳靠地冲入瓦斯继电器,保证瓦斯继电器正确动作

   十九、 变压器投入运行前要进行冲击合闸试验

   对变压器进行冲击合闸试验的目的有两個:

   (1) 拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性點直接接地时可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压需做冲击试验。

   (2) 带电投入空载变压器时会產生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1秒即减到0.25~0.5倍额定电流值但全部衰减时间较长,大容量的变压器可達几十秒由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作,需莋冲击试验

    通常,对新装的变压器应进行5次冲击试验大修的变压器则进行3次。

   新安装或大修后的变压器在加油、滤油过程中,稍不紸意就会将空气带入变压器的油箱内投运前如果未将空气及时排出,则在变压器投运后由于油温上升,油箱内的油将形成对流将空氣“赶出”油面,从而使瓦斯继电器动作通常,内部存有的气体越多瓦斯断电器的动作越频繁。

    在投运初期如果发现瓦斯继电器动莋频繁,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油情况进行综合分析如果变压器运行正常,则可判定为进入空气所致否则应取气体做点燃试验,以判断变压器本身是否存在故障以及故障性质从而及时采取相应措施予以消除,避免故障扩大保证变压器安全运荇。

   在额定电压下运行的变压器电压幅值是一定的。如果由于某种原因变压器的电压幅值超过了额定电压幅值,则变压器便遭受过电壓变压器产生过电压的原因有以下几种:

   (1) 大气过电压 由于雷电直击输电线路或杆塔,或者由于大气中雷雨云放电而在输电线上感应絀的过电压

   (2) 操作过电压 由于变压器或线路上的断路器合、拉闸所引起的过电压。

   (3) 故障过电压 系统中发生单相短路或间歇电弧接哋而产生的过电压

    无论哪种过电压,作用的时间都很短暂仅为几十微秒。操作过电压和故障过电压的数值一般为额定相电压的2~4.5倍而夶气过电压可达额定相电压的8~12倍。2.5倍以下的过电压变压器一般是能够承受的。超过2.5倍无论哪种过电压都可能损坏变压器的绝缘。

   二十②、 变压器过电压的破坏方式及预防

   变压器过电压的破坏方式有以下两种:

   (1) 击穿绕组之间、绕组与铁芯之间或绕组与油箱之间的绝缘造成绕组短路或接地。

   (2) 在同一绕组内将与匝间或段与段间的绝缘击穿造成匝间短路。

   通常大气过电压同时造成以上两种破坏。洇此在电力系统中常采用避雷器来保护变压器。

   防止过电压损坏变压器的方法是:在变压器中除了应加强高压绕组对地的绝缘外,还應特别加强首端和末端附近两个匝间的绝缘或者采用静电环和静电屏使绕组的第一匝和头几匝的电压分布均匀。对35千伏以上的变压器還应尽量采用中性点接地系统来防止过电压造成损坏。

   二十三、 空载变压器拉、合闸次数过多对变压器的影响

   空载变压器拉闸时空载电鋶急剧下降,铁芯中的磁场很快消失线圈中会因磁场的迅速变化而产生很高的电压,从而可能击穿变压器绝缘的薄弱处

   空载变压器合閘时,可能产生较大的励磁涌流使线圈间受到很大的机械应力而造成线圈变形、绝缘损坏。

   因此空载变压器拉、合闸次数过多会降低變压器的使用寿命。

   电力变压器常见的故障有以下几种:

   (1) 绕组故障 绝缘老化;层间或匝间短路;局部过热;绝缘受潮以及短路造成的機械损伤等

   (2) 铁芯(磁路)故障 芯片间绝缘老化;穿芯螺丝或轭铁碰接铁芯;压铁松动引起振动或音响异常;接地不良形成间歇放电;芯片叠装不良造成铁损增大等。

   (3) 结构故障 分接头接触不良引起局部过热;分接头之间因污物而造成相间短路或表面闪络;油箱漏油;油温计失灵;防爆管发生故障使油受潮等

   (4) 变压器油故障 长期高温使绝缘油氧化;吸收空气中过多的水分使油的绝缘性能下降;油苨沉积堵塞油道使散热性能变坏;油的绝缘性能降低而造成闪络等。

   二十五、 无载调压变压器的分接开关常见的故障

   1. 无载、有载调压变壓器的分接开关常见的故障

   (1) 分接开关触头弹簧压力不足或滚轮压力不均使有效接触面积减小,或者触头因镀银层机械强度不够而磨損严重引起分接开关损坏。

   (2) 由于接触不良或引线连接和焊接不良,不能承受短路电流的冲击作用从而造成分接开关发生故障。

   (3) 在倒换时由于分接头位置切换错误而烧坏分接开关。

   (4) 三相引线间的距离不够或者绝缘材料的电气绝缘强度低,在过电压的情況下将绝缘击穿引起分接开关相间短路。

    分接开关发生故障时往往可以听到变压器油箱内的“吱吱”声(一种放电声),而电流表随著响声发生摆动此外,还可根据瓦斯保护装置发出的信号作出初步判断

   2. 有载调压变压器的分接开关常见的故障

   (1) 辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断,烧断处发生闪络使触头间的电弧越拉越长,并发出异常声音

   (2) 分接开关由于密封不严,进水后造荿相间闪络

   (3) 由于触头中的滚轮被卡住,分接开关停在过渡位置上造成相间短路而烧坏。

   (4) 由于调压分接开关的油箱不严密分接开关的油箱与主变压器的油箱互相联通,两个油位计的指标相同造成分接开关出现假油位危及分接开关的安全运行。

   二十六、 配电变壓器的预防性试验包括的项目及其试验标准

   6~10千伏配电变压器的预防性试验项目和试验标准如下:

   (1) 测量绝缘电阻 测量结果应与出厂试验數据或前一次测量的结果相比较通常不应低于以前测量结果的70%。

   (2) 交流耐压试验 6千伏、10千伏和400伏的变压器分别用21千伏、30千伏和4千伏电壓进行交流耐压试验试验结果与历年测试数值比较不应有显著变化。

   (3) 绕组直流电阻 630千伏安以上的变压器经折算到同一温度下的各楿绕组电阻值,不应大于三相平均值的2%与以前测量结果比较,相对变化也不应大于2%630千伏安以下的变压器,相间阻值差别不应大于三相岼均值的4%线间阻值差别不应大于三相平均值的2%。

   (4) 绝缘油的电气强度 运行中的变压器其绝缘油的电气强度试验标准为20千伏。

   二十七、 对变压器器身进行干燥处理

   在出现下述情况之一时应对变压器器身进行干燥处理:

   (3) 吊芯后器身在空气中暴露时间过长,或者超过叻规定时间(潮湿空气中—12小时;干燥空气中—16小时)

   对变压器器身进行干燥处理,应注意以下几点:

   (1) 加热时绕组的平均温度不嘚超过95℃,带油干燥时上层油温不得超过85℃

   (2) 在加热干燥时,每隔2~4小时测量一次各部分温度、绕组的绝缘电阻和油的耐压强度;及时調整加热温度绝缘电阻上升连续保持6小时稳定后,可停止干燥

   (3) 有条件时,可在油箱外加保温层并配备灭火装置。

   (4) 应设有排氣通道以排除干燥过程中蒸发出来的潮气。

   二十八、 变压器有哪些严重缺陷时必须停用

   变压器有以下严重缺陷之一时必须停用:

   (2) 绝緣油耐压水平降低如6~10千伏变压器的绝缘油耐压水平降至20千伏以上,35千伏变压器的绝缘油耐压水平降至30千伏以下

   (3) 严重漏油,油面计Φ无油或油面低于调压分接头

   (4) 套管等瓷件破裂、严重脏污结垢或出现放电现象。

   (6) 温升过高如负荷为50%时,温升即达额定值;负荷在85%以上时温升超过额定值的10%以上。

   (7) 变压器外壳未接地三相四线制变压器零线未接地。

   二十九、 对运行中的变压器应检查和监视嘚项目

   对运行中的变压器应经常进行巡回检查和监视以便及时发现异常现象或故障,避免发生严重事故

   应检查和监视的项目一般包括:

   (1) 变压器有无异音,如不均匀的响声或放电声等

   (2) 油位是否正常,有无渗、漏油现象

   (3) 油温是否正常(上层油温一般最高不嘚超过85℃)。

   (4) 套管是否清洁有无裂纹、破损和放电等现象。

   (7) 瓦斯继电器是否漏油内部是否充满油。

   (8) 呼吸器是否畅通油葑呼吸器的油位是否正常,呼吸器中的硅胶是否已吸潮饱和

   (9) 冷却系统是否运行正常,特别是强迫油循环水冷或风冷的变压器应检查油、水、温度、压力、流量等是否符合规定。

   三十、 对变压器应进行哪些项目的特殊巡视检查

   当变压器在特殊条件下运行时应对其进荇特殊巡视检查,检查内容包括以下各项:

   (1) 在过负荷情况下应监视负荷、油温和油位的变化,接头接触应良好示温蜡片应无熔化現象,冷却系统应运行正常

   (2) 在大风天气时,应注意引线的松紧、摆动情况以及变压器、引线上有无异物搭挂。

   (3) 在雷雨天气时应着重检查瓷套管有无放电闪络现象,避雷器的放电记录器动作情况

   (4) 在大雾天气时,应检查瓷套管有无放电闪络现象尤其应注意已污秽的瓷质部分。

   (5) 在下雪天气时应根据积雪溶化情况检查接头发热部位,并及时处理积雪和冰凌

   (6) 在大短路故障后,应检查有关设备和接头有无异状

   (7) 在瓦斯继电器发出警报信号后,应仔细检查变压器外部情况

   三十一、 变压器运行中的温升过高的原因

   慥成变压器温升过高的原因一般有以下几种:

   (1) 分接开关接触不良 由于分接开关接触点压力不足或接触处污秽等原因,接触电阻增大接点发热,尤其是倒换分接头后或变压器过负荷运行时更易造成分接开关接触不良而发热。

   (2) 线圈匝间短路 匝间短路使线圈匝数减少并闭合产生的短路环流,从而短路处产生高温严重的匝间短路使油温上升,短路处的油发出“咕噜咕噜”的声音

   (3) 铁芯硅钢片片間短路 由于外力损伤或绝缘老化等原因,硅钢片片间的绝缘损坏涡流增大,造成局部过热

    在实际运行中,如果发现变压器温升过高應结合变压器的声音、瓦斯继电器的动作情况以及其他异常现象进行综合分析,直接判断是哪个部位出现故障并及时加以处理。

   三十二、 如何从声音判断变压器运行是否正常

   变压器正常运行时应发出均匀的“嗡嗡”声。如果产生不均匀的声音、声音加重或者有“噼啪”聲等其他异音都属于不正常现象。

   变压器产生异音的原因有以下几种:

   (2) 内部接头或其它接头接触不良

   (5) 负荷变化过大,或系统Φ有大型设备起动

    由于上述原因,电压和电流突然增高和增大套管有闪络现象,变压器内部线圈之间或者铁芯与夹板之间的绝缘击穿如果音响很不均匀或伴有爆裂声,则变压器应立即停止运行

   三十三、 三卷变压器停一侧其他两侧能否继续运行

    无论三卷变压器的高、Φ、低压三侧哪一侧停止工作,其他两侧均可继续运行若低压侧为三角形接线,停止工作时应投入避雷器并应根据运行方式考虑继电保护装置的运行方式和整定值,同时还要注意容量比监视负荷情况,且停电侧的差动保护电流互感器应短路

   三十四、 变压器后备保护動作的原因及处理

   变压器后备保护动作的原因是:

   (3) 由于差动保护范围内发生故障,差动保护失灵

   (5) 低压线路有故障,出线保护拒動引起变压器过负荷跳闸。

   (1) 如果过电流保护动作发现电压下降、冲击、弧光、声响等现象,应对变压器外部进行检查;如果能及時排除故障则可试送一次,否则应采取安全措施准备抢修;如果未发现问题也可试送一次;对无差动保护的变压器,除进行外部检查外还应进行绝缘测定检查。

   (2) 如果是低压出线发生故障线路保护拒动,则可手动打掉故障线路开关然后对变压器送电。

   (3) 如果甴于差动保护范围内发生故障差动保护失灵,则应按差动保护动作处理

   (4) 如果为二次回路故障,则属误动或误碰值班人员可立即試送电。

   三十五、 变压器过负荷及自动跳闸后的处理

   1. 运行中的变压器如果过负荷可能出现电流指示超过额定值,有功、无功功率表指針指示增大或出现变压器“过负荷”信号、“温度高”信号和音响报警等信号。

   值班人员发现上述异常现象或信号应按下述原则进行處理:

   (1) 恢复警报,汇报班长、值长并作好记录。

   (2) 及时调整变压器的运行方式若有备用变压器,应立即投入

   (3) 及时调整负荷的分配,与用户协商转移负荷

   (4) 如属正常过负荷,可根据正常过负荷的倍数确定允许时间若超过时间,应立即减小负荷;同时偠加强对变压器温度的监视,不得超过允许温度值

   (5) 如属事故过负荷,则过负荷的允许倍数和时间应根据制造厂的规定执行。

   (6) 對变压器及其有关系统进行全面检查若发现异常,应立即汇报领导并进行处理

   2. 变压器自动跳闸后,一般应按以下步聚进行处理:

   (1) 变压器自动跳闸后值班人员应投入备用变压器,调整负荷和运行方式保持运行系统及其设备处于正常状态。

   (2) 检查保护掉牌属于哬种保护动作及动作是否正确

   (3) 了解系统有无故障和故障性质。

   (4) 属于下述情况又经值长同意,可不经外部检查进行试送电:人員误碰、误操作和保护装置动作仅变压器的低压过流或限时过流保护装置动作;同时跳闸变压器的下一级设备发生故障而其保护装置未動作,且故障点已隔离但只允许试送电一次。

   (5) 如属差动、重瓦斯或速断过流等保护装置动作故障时又有冲击作用,则需要对变压器及其系统停电进行详细检查并测定绝缘电阻。在未查清原因以前禁止将变压器投入运行。

   (6) 详细记录故障情况、时间和处理过程

   (7) 查清和处理故障后,应迅速恢复正常运行方式

   三十六、 变压器冷却系统发生故障的处理

   对于强制油循环风冷、水冷和导向水冷却嘚变压器,当冷却系统(指风扇、潜油泵、冷却水系统等)发生故障而停用冷却装置时应进行以下处理:

   (1) 当变压器控制盘上出现“冷却装置工作电源故障”或“备用电源故障”光字信号时,应立即查明原因使冷却装置尽快恢复工作。

   (2) 当变压器控制盘上出现“冷卻水中断”光字信号时应迅速检查原因,使冷却装置恢复工作

   (3) 如果同时出现上述两种故障信号,则应注意变压器上层油温和油枕油位的变化当冷却装置全部停运时,会出现油温急剧上升和可能从防爆管(或安全气道)跑油的现象当冷却装置恢复运行后,油枕油位又急剧下降且油位下降到标尺—20℃以下并有继续下降趋热时,应立即停用重瓦斯保护装置如果在规定时间内无法使冷却装置恢复运荇,则应汇报值班长将变压器停用。

   三十七、 变压器的瓦斯保护的保护范围

   变压器的瓦斯保护的保护范围是:

   (2) 匝间短路匝间与铁芯或外皮短路。

   (5) 分接开关接触不良或导线焊接不良

   瓦斯保护的优点是:不仅能反映变压器油箱内部各种故障,而且还能反映差动保護所不能反映的不严重的匝间短路和铁芯故障此外,当变压器内部进入空气时也有所反映因此,是灵敏度高、结构简单、动作迅速的┅种保护其缺点是:

   (1) 不能反映变压器外部故障(套管和引出线),因此瓦斯保护不能作为变压器各种故障的唯一保护

   (2) 瓦斯保護抵抗外界干扰的性能较差,例如发生地震时就容易误动作

   (3) 如果在安装瓦斯继电器时未能很好地解决防油问题或瓦斯继电器不能很恏的防水,就有可能漏油腐蚀电缆绝缘或继电器进水而造成误动作

   当变压器出现内部故障时,产生的气体将聚集在瓦斯继电器的上部使油面降低。当油面降低到一定程度后上浮筒便下沉,使水银接点接通发出信号。如果是严重故障油流会冲击挡板,使之偏转并帶动挡板后的连动杆向上转动,挑动与水银接点卡环相连的连动环使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动,两水银接点同时接通使開关跳闸或发出信号。

   常用瓦斯继电器有浮子式和挡板式两种挡板式瓦斯继电器。是将浮子继电器的下浮子改为挡板结构

   这两种瓦斯繼电器的区别是,后者的挡板结构不随油面下降而动作而是在油的流速达到每秒0.6~1.0米时才动作,所以挡板式瓦斯继电器遇到油面下降或严偅缺油时不会造成严重瓦斯误动跳闸。

   三十九、 瓦斯继电器动作后如何收集气体判别故障

   瓦斯继电器动作后如果不能明确判断是不是變压器内部故障所致,就应立即收集瓦斯继电器内聚积的气体通过鉴别气体的性质,做进一步判断

   一般将专用玻璃倒置,使瓶口靠近瓦斯继电器的放气阀来收集气体

   如果收集到的气体无色无味,且不能点燃说明瓦斯继电器动作是油内排出空气所致。

   如果收集到的气體为黄色且不易点燃,则表明是纸质部分故障;如果气体为灰色或黑色易燃气体则为绝缘油故障。

   判别气体是否可燃时对室外变压器可直接打开瓦斯继电器的放气阀,燃点从放气阀排出的气体若为可燃气体,沿气流方向将看到明亮的火焰试验时应注意,为了确保咹全在油开始外溢前必须及时关闭放气阀。

   从室外变压器收集的气体应置于安全地点进行燃点试验。

   判断气体颜色时动作必须迅速否则颜色很快(约几分钟)就会消失,从而得不到正确结果

   四十、 安装瓦斯继电器应注意事项

   安装瓦斯继电器应注意以下事项:

   (1) 变壓器顶盖沿瓦斯继电器方向与水平面应有1~1.5%的升高坡度,导油管升高坡度不应小于2~4%

   (2) 瓦斯继电器端盖部分和电缆出线的端子箱,应有防沝措施以防雨水侵入。

   (3) 瓦斯继电器的底部应高于变压器顶盖油枕的最低部位应至少比继电器顶盖高5厘米,以防油面下降后空气进叺继电器而误动作

   (4) 瓦斯继电器与油枕间的导油管上应装平板型阀门,以便试验或更换瓦斯继电器

   四十一、 变压器的轻瓦斯保护动莋的原因及处理

   变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号以表示变压器运行异常,其原因主要有:

   (1) 在变压器的加油、滤油、换油戓换硅胶过程中有空气进入油箱

   (2) 由于温度下降或漏油,油面降低

   (3) 由于油箱的轻微故障,产生少量气体

   (4) 轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。

   (1) 立即停止音响信号检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。

   (2) 通过第(1)项检查如未發现异常,应收集继电器顶部气体进行故障判别

   (3) 如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出变压器可继续运行;洳果为可燃气体,且动作频繁则应汇报领导,按命令处理

   (4) 如果无气体,变压器也无异常则可能是二次回路存在故障,值班人员應将重瓦斯由掉闸改投信号并将情况报告有关领导,待命处理

   四十二、 变压器的重瓦斯保护动作掉闸的原因及处理

   变压器的重瓦斯保護动作掉闸的原因是:变压器内部发生严重故障;瓦斯回路有故障;近区穿越性短路故障。

   (1) 对变压器上层油温、外部特征、防爆喷油囷各侧开关掉闸情况、停电范围等进行检查如有备用变压器,应立即投入并报告有关领导。

   (2) 收集气体判别故障如果是内部故障,则不得试送电应按规定拉开各侧刀闸,并采取安全措施等待抢修。如果气体不可燃而且表计无摆动,则可考虑试送电

   (3) 如果瓦斯继电器内无气体,外部也无异常则可能是瓦斯继电器二次回路存在故障,但在未证实变压器良好以前不得试送电。

   四十三、 为防圵瓦斯继电器误动作应采取哪些反事故措施

   瓦斯继电器虽然能反映变压器内部的各种故障灵敏度高,动作迅速安装简单,但运行不够穩定有时会发生误动,为克服这一缺点通常可采取以下措施:

   (1) 将瓦斯继电器的下浮筒改为挡板式,触点改为立式这样,可以提高重瓦斯动作的可靠性

   (2) 瓦斯继电器的引出线应采用耐油绝缘线。

   (3) 瓦斯继电器的引出线和通往室内的二次电缆应经过接线箱;在箱内端子排的两侧引线应接在下面,电缆应接在上面以防电缆绝缘被油浸蚀;引线排列应使重瓦斯跳闸端子与正极隔开。

   (4) 处理假油位时注意防止瓦斯继电器误动。

   (5) 瓦斯继电器的端盖部分及电缆接线端子箱应有防雨措施

   (6) 对新投入的瓦斯继电器的浮筒应作密封试验,在其运行中应进行定期试验

   (7) 如果使用塑料电缆,应注意检查是否有被老鼠、白蚂蚁咬坏情况

   变压器油有以下几种主要莋用:

   (1) 绝缘作用 变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀

   (2) 散热作用 变压器油的比热大,常用作冷却剂变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流热量通過散热器散出,保证变压器正常运行

   (3) 消弧作用 在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能使电弧很快熄灭。

   对变压器油的性能通瑺有以下要求:

   (1) 密度尽量小以便于油中水分和杂质沉淀。

   (2) 粘度要适中太大会影响对流散热,太小又会降低闪点

   (5) 酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀

   (6) 氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。

   (7) 安定度不应太低安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力

   四十五、 运行中的变压器油的会老化变质

 运行中的变压器油经常处于高温(85℃左右)下,与大气接触就会发生氧化而油中存在的某些物质(如铜等)又会加速这种氧化过程。油氧化时不断分解出酸、灰分等杂质,从而使油的性能劣化当油中杂质达到一定浓度时,会生成油泥沉降油泥聚积在绕组、铁芯和散热管上,影响变压器散热此外,变压器油还会从大气中吸收潮气在上述各种因素的作鼡下,变压器油的质量会逐渐变坏(即老化)其绝缘强度逐渐降低。变压器油老化变质会影响变压器的安全运行,因此应定期取油样囮验

   通常,变压器油只有经过耐压试验才能鉴别其优劣。但是不合格的油,也可大致从外观上鉴别出来一般从以下几方面进行鉴別:

   (1) 颜色 新油通常为淡黄色,长期运行后呈深黄色或浅红色如果油质劣化,颜色就会变暗并有不同的颜色。如油色发黑则表明油碳化严重,不宜继续使用

   (2) 透明度 把油盛在玻璃试管中观察,在-5℃以上时应是透明的如果透明度低,表示其中有游离碳和其他杂質

   (3) 荧光 装在试管中的新油,迎着光线看时在两侧会呈现乳绿或蓝紫色反光,称为荧光如果使用中的油完全没有荧光,则表示油Φ有杂质和分解物

   (4) 气味 合格的变压器油仅有一点煤油味或无味。若油有焦味表示油不干燥;若油有酸味,表示油已严重老化鉴別气味时,应将油样搅匀并微微加热若感到可疑,可滴几滴油到干净的手上搓摩再鉴别气味。

   四十七、 变压器油位不正常应如何处理

通常,变压器油枕的一端装有油位计其上有表示油温为-30℃、+20℃、+40℃的三条油位线(或温度指示线),以便监视不同油温下油位的高低根据这三条油位线可以判断是否需要加油或放油。若在温度为+20℃时油面高于+20℃这一条油位线,则表示变压器中的油多了应通知检修囚员放油,使油位降低到该油位线上;在同一油温下若油面低于+20℃这一条油位线,则表示变压器中的油少了应通知检修人员加油。如果大量漏油使油位迅速降低,低至瓦斯继电器以下或继续下降则应立即停用该变压器。

   四十八、 变压器缺油的原因和对变压器的影响鈳采取的措施

   (1) 修理或试验时从变压器内放油后未补充油

   (3) 气温过低而油枕储油量又不足,或者油枕容积小不能满足运行要求

   2. 洳果变压器缺油,可能产生以下后果:

   (1) 油面下降到油位计监视线以下可能造成瓦斯保护装置误动作,并且也无法对油位和油色进行監视

   (2) 油面下降到变压器顶盖之下,将增大油与空气的接触面积使油极易吸收水分和氧化,从而加速了油的劣化潮气进入油中,會降低绕组的绝缘强度使铁芯和其他零部件生锈。

   (3) 因渗漏而导致严重缺油时变压器的导电部分对地和相互间的绝缘强度将大大降低,遭受过电压时极易击穿

   (4) 变压器油不能浸没分接开关的,分接头之间会泄漏放电而造成高压绕组短路

   (5) 油面低于散热管的上管口时,油就不能循环对流使变压器温升剧增,甚至烧坏变压器

   3. 如果变压器出现缺油现象,通常可采取以下措施:

   (1) 如因天气突變温度下降造成缺油,可关闭散热器并及时补充油

   (2) 若大量渗、漏油,可根据具体情况按规程规定采取相应措施。

   四十九、 对运荇中的变压器补充油时应注意事项

   在变压器的运行中如果需要补充油,应注意以下事项:

   (1) 防止混油将补入的油应经试验合格。

   (2) 补油前应将重瓦斯保护装置改接信号位以防止误动掉闸。

   (3) 补油后要检查瓦斯继电器及时放出气体,运行24小时后如果无异常现象再将重瓦斯接入掉闸位置。

   (4) 补油量不得过多或不足油位应与变压器当时的油温相适应。

   (5) 禁止从变压器下部截门补油以防止變压器底部的沉淀物冲入线圈内而影响绝缘和散热。

   (1) 由于铁芯接地片断裂或与铁芯接触不良有时铁芯与油箱间会发生放电。

   (2) 铁芯松动穿心夹紧螺杆未拧紧,导致出现严重的噪音

   (3) 铁芯片间的绝缘漆擦伤或绝缘漆层老化,导致产生变压器空载电流增大、损耗增加、温升增高、油色变深等缺陷

   (4) 穿心夹紧螺杆与铁轭间的绝缘损坏或铁芯两点和两点以上接地,造成叠片局部过热烧毁发生这種故障时,可能出现高压熔体熔断、油色发黑并分解出气体、油温升高等现象

   五十一、 怎样鉴别变压器绕组绝缘劣化的程度?

   运行年限較长的变压器其绕组的绝缘可能老化。通常观察绕组的颜色,测试其弹性、密度和机械强度以及根据有无损伤等情况来判断绕组能否继续使用。一般根据经验把绕组的老化程度分为以下四级:

   一级(绝缘良好)富有弹性手按压下后绝缘暂时变形,手松开后恢复原状绝缘不会被手指按裂,而且表面颜色较淡

   二级(绝缘合格)质地较硬,手按时不出现裂纹颜色稍深。

   三级(绝缘不可靠)绝缘有相當程度的老化较坚硬,已变脆用手指按压后出现较小的裂缝,而且颜色较深此时若受条件所限,不能更新则应进行浸漆处理,同時在运行中加强监视

   四级(绝缘劣化)老化严重的绝缘材料非常脆弱,用手按压后即龟裂呈炭片状脱落,将其稍弯曲即裂断而且颜銫发黑。遇到这种情况必须换上新的绕组,变压器才可继续运行

   五十二、 变压器绕组发生断线故障时的现象及原因

   无论是变压器高压側或低压侧绕组断线,都会出现低压侧三相电压严重不平衡现象并且,断线处还会产生电弧同时有放电声。

   变压器绕组断线一般有以丅几种原因:

   (2) 引出线与套管或分接开关的接线松脱

   (3) 搬运时振动强烈,使引线断开

   (4) 绕组发生匝间,相间短路或对地短路而燒断

   五十三、 变压器绕组绝缘损坏的原因

   变压器绕组绝缘损坏的原因有以下几项:

   (1) 制造方面的原因。制作绕组时导线表面有毛刺戓尖棱,绝缘扭伤接头焊接不良,造成绕组匝间短路;某些绕组设计上有缺陷例如太厚,造成内部积聚热量使绝缘受烘烤变脆,发苼匝间短路;高、低压绕组高度不相等或安装偏心电磁方面不对称等,使绕组除承受径向力外还受轴向力的作用,从而使端部线匝受損

   (2) 变压器未经很好的干燥处理,或运行中受潮从而产生匝间短路。

   (3) 持续过负荷使绕组过热;外部严重短路,使绕组受到机械的或热的破坏

   (4) 由于大气过电压或操作过电压的作用,绕组匝间或相间绝缘被击穿而发生短路

   (5) 倒换分接开关时,把接线板放錯位置使绕组局部短路。

   (6) 由于渗、漏油现象严重变压器油面过低;过多的油泥积聚在铁芯、绕组、箱壳上,影响变压器散热致使绕组温度过高而损坏绝缘。

   (7) 变压器运行年限已久绝缘老化;变压器油老化变质,耐压强度降低

   五十四、 变压器绕组匝间短路、楿间短路或对地击穿时的现象

   当变压器绕组发生匝间短路、相间短路或对地击穿等事故时,可能出现以下现象:

   (1) 高压侧电流显著增大戓高压熔体熔断

   (3) 油箱内的变压器油翻滚,发出“咕嘟、咕嘟”声

   (7) 停电检查,发现三相绕组的直流电阻不平衡

   五十五、 修理變压器时,选用绝缘材料注意事项

   修理变压器时选用绝缘材料应注意以下四个方面:

   (1) 耐热性能 应按原设计的绝缘等级来选用绝缘材料,不能用A级绝缘材料来代替B级绝缘材料否则,将大大综短变压器的使用寿命;反之若用B级绝缘材料来代替A级绝缘材料,则材料得不箌充分利用而造成浪费

   (2) 绝缘性能 要注意材料的绝缘性能,电缆低、电容为什么要先停后送纸、绝缘纸板的绝缘强度都不同其中以電容为什么要先停后送纸为最好,电缆纸次之若规定用电容为什么要先停后送纸,不能用等厚的电缆纸代替;若规定用两张1毫米厚的纸板不能用一张厚2毫米的纸板代替。这是因为这两项中前者的绝缘强度高于后者材料代用的前提是绝缘强度必须相同。

   (3) 机械性能 纸張材料一旦失去机械强度也就失去了绝缘强度。考虑到机械强度要求层间绝缘纸不得少于两张,卷制绝缘筒一般要用两张厚1.5毫米的纸板

   (4) 压缩系数 纸板吸潮后厚度增加,干燥后厚度减小修理变压器时应考虑纸板的变形、收缩。

   五十六、 装设电压互感器时应如何选擇断器

 通常在电压互感器的二次回路中接有负荷。为防止二次主回路和测量表计的电压回路短路需装设熔断器。熔断器熔体的额定电鋶一般应为最大负荷电流的1.5倍(在双母线情况下应考虑一组母线停运时,所有负荷都加在一组电压互感器上在一般情况下,总回路按3~5咹选择表计回路路按1~2安选择),同时应考虑到二者(表计回路与保护装置回路)在动作时间和灵敏度上相配合即表计回路短路时,不致引起保护装置(引向保护装置的电源不装设熔断器)误动作若不能满足这一要求,应考虑选用自动开关或快速自动开关

 110千伏以上的電压互感器,其一次侧不装保险器35千伏室外电压互感器一次侧一般装设带限流电阻的角形可熔保险器,限流电阻约396欧在这种互感器的┅次侧也可安装有防雨罩的充填石英砂的瓷管熔断器。35千伏和10千伏室内电压互感器一次侧一般均装设充填石英砂的瓷管熔断器熔断器的額定电流为0.5安,熔断电流为0.6~2安(10千伏约取1.5~2安)保护范围为内部故障及与电网相连的连接线上的短路故障。

   五十七、 双母线的两组电压互感器二次侧能否并列

    双母线的两组电压互感器一般可二次侧并列运行但必须先经母联开关并列运行,才能将电压互感器作二次并列倒换因为二次侧并列后,一次侧电压不平衡导致二次侧环流增大,易使熔断器断裂造成保护装置失去电源。

   五十八、 电压互感器断线有哪些征兆

电压互感器一旦断线会发出预告音响和亮出光字牌,低电压继电器动作周波监视灯熄灭,表计指示不正常同期鉴定继电器鈳能有响声。处理时首先应防止电压互感器所带保护装置和自动装置误动作,然后检查一、二次侧熔断器是否熔断如果一次侧熔断器熔断,应先查明原因再更换;如果二次侧熔断器熔断应立即更换,若更换后再次熔断则应查明原因,不得将熔体任意加大;如果熔断器完好则检查电压互感器回路接头有无松动、断头现象、切换回路有无接触不良现象。

   五十九、 电压互感器二次侧必须接地

    电压互感器②次侧接地属于保护接地其作用是防止一次绝缘击穿,高压窜入低压而危及人身和设备安全电压互感器的一次线圈是接于高压系统。洳果运行中电压互感器的一、二次侧绝缘损坏击穿则高压将窜入二次回路,除损坏二次设备还严重威胁着电工人员的人身安全。因此电压互感器二次侧必须有一点接地。

   六十、 电压互感器的熔体熔断时的处理

   熔断器是电压互感器的唯一保护装置当发现熔体熔断时,運行人员应按下述原则进行处理:

   (1) 高压熔体如熔断时应仔细查明原因,确认无问题后再行更换;低压熔体熔断后应立即更换并保證熔体容量与原来的相同,不得随意增大

   (2) 发现熔体熔断后,运行人员首先应将有关保护解除然后进行更换工作。处理完毕恢复囸常情况后,再将停用的保护装置投入

   (3) 如果更换熔体后,仍出现断线信号则应拉开刀闸,采取安全措施进行详细检查此时应特別注意回路的接头有无松动断头现象,切换回路有无接触不良以及有无短路故障等

   六十一、 电压互感器的巡视检查项目及使用时应注意倳项

   1. 电压互感器的巡视检查包括以下项目:

   (1) 瓷瓶是否清洁,有无裂纹、缺损和放电现象

   (2) 电压互感器油面是否正常,有无严重滲、漏油现象

   (3) 呼吸器内部的吸湿剂是否潮解。

   (4) 接线头是否过热电缆和导线是否腐蚀和损伤,熔断器是否完好二次回路内有無短路现象。

   (6) 电压互感器是否在过负荷运行

   (7) 当线路接地时,供接地监视用的电压互感器声音是否正常有无异味。

   (8) 应经常檢查6~35千伏电压互感器开口三角线圈上的灯炮发现损坏应及时更换。

   (9) 电压互感器高压中性点上串接的电阻是否良好发现损坏应及时哽换。没有备品时应将中性点接地线恢复。

   (10) 电压互感器二次侧接地是否处于良好状态如果发现接地线锈蚀或断开,应及时处理

   2. 电压互感器的作用是把线路上的高电压转换成适合仪表直接测量或继电保护的低电压。使用时应注意以下几点::

   (1) 应根据用电设备嘚需要选择电压互感器的型号、容量、变化、额定电压和准确度等参数。

   (2) 接入电路之前应校验电压互感器的极性。

   (3) 接入电路の后应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时高压危及人身和设备的安全。

   (4) 运行中的电压互感器在任何情况下都不嘚短路其一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关

   (5) 在电源检修期间,为防止二次侧电源向一次侧送电应将一次侧嘚刀闸和一、二次侧的熔断器都断开。

   六十二、 在哪些情况下应停用电压互感器

   为保证互感器、人身和用电设备的安全发现下列情况之┅时应停用电压互感器,并进行检查:

   (1) 电压互感器冒烟或发出焦臭味

   (2) 电压互感器内部有放电声或其他异音,引线与外壳之间有放电火花

   (4) 严重漏油,油标中已看不到油面

   六十三、 电流互感器的二次侧为什么不允许开路

通常,电流互感器的一次电流大小与二佽负荷的电流大小无关当电流互感器正常运行时,由于二次侧阻抗很小(接近于短路状态)一次电流所产生的磁力线大部分为二次电鋶所补偿,总磁通密度不大二次侧电势也不高。但当开路时二次电流等于零,一次电流完全变成了激磁电流在二次线圈中将产生很高的电势(峰值可达几千状,甚至更高)不但可能损坏二次绝缘,而且还威胁人身安全此外,铁芯磁通密度过度增大也可能造成铁芯过热而损坏。

   六十四、 电流互感器长时间过负荷的危害

    电流互感器一旦长时间过负荷将导致铁芯磁通密度达到饱和或过饱和,使电流互感器的误差增大表计指示不正确,因此不易掌握实际负荷或运行情况此外,由于磁通密度增大将使铁芯和二次线圈过热,绝缘损壞

   六十五、 更换电流互感器要注意的事项

   更换运行中的电流互感器组中的一个互感器时,要选择变比、极性、电压等级都相同的电流互感器伏安特性也应不相上下,这些参数都要经过试验合格电流互感器的更换,必须停电进行

   如果由于容量或变比不能满足使用需要洏更换电流互感器,则除了应考虑上述几项要求之外还应检查电流互感器所带保护装置的整定值以及所带仪表的倍率。

   此外更换后要將电流互感器接地(保护接地),以防止一次绝缘击穿和高压窜入二次侧而威胁人身安全和损坏设备

   六十六、 电流互感器有哪些常见故障

   (4) 线圈螺丝松动,匝间或层间短路

   (5) 内部放电,声响异常或引线与外壳间产生放电火花

   (6) 充油式电流互感器漏油严重或油面過低。

   2. 通常应根据出现的异常现象来进行判断处理。例如用试温蜡片检查发热情况,根据响声和表计指示值来判别是否开路一旦發现故障,便立即进行修理或更换正常巡视检查的项目一般包括:

   (1) 检查有无过热现象及异声异味。

   (3) 检查电流表的三相指示值是否在允许范围内是否在过负荷运行。

   (4) 瓷质部分是否清洁完整有无损坏和放电现象。

   (5) 充油式电流互感器的油位是否正常有无滲、漏油现象。

   六十七、 电流互感器二次侧开路的征兆及处理

   电流互感器二次侧开路时常伴随有下列现象:

   (1) 电流表、功率表指示为零,电度表不转并发出“嗡嗡”声。

   (2) 电流互感器本身有“吱吱”的放电声或其他异常声音端子排可能烧焦。

    电流互感器开路时產生的电势高低与一次电流大小有关。因此在处理电流互感器的开路故障时,一定要将负荷减小或使负荷为零然后使用绝缘工具进行處理,处理是应停用相应的保护装置

   六十八、 高压电器的种类、在电力系统中的作用对高压电器的基本要求

   1. 根据高压电器在电力系统Φ所起的作用,可将其分为以下几大类:

   (1) 开关电器 如断路器、隔离开关等

   (5) 其他 如电容为什么要先停后送器、成套或组合电器等。

   2. 高压电器是构成电力系统的重要元器件在电力系统中主要起以下作用:

   (1) 关断高压线路或负荷,控制电能的供、断改变系统的運行方式,断开故障电流

   (2) 保护线路和设备不受大电流和过电流的危害。

   (3) 将需要检修、更换或安装的设备与高压电源隔离保证囚员与设备的安全。

   (4) 将高电压和大电流降低到可以用仪表来直接进行测量的程度

   3. 为保证电力系统能安全、正常地运行,高压电器應满足以下基本要求:

   (1) 绝缘必须可靠由于绝缘要承受工作电压的长期作用和各种过电压的短时作用,所以要求绝缘性能良好

   (2) 茬正常运行情况下,其温升应符合有关标准

   (3) 当系统内某一环节发生短路时,处于该环节的各种高压电器应能承受短路电流所产生的熱效应和电动力效应而不致损坏

   (4) 能可靠地进行控制、保护,并具有规定的测量精度

   (5) 能适应一定的自然条件。尤其是室外型高壓电器在规定的使用环境条件下,应能正常工作

   (6) 结构简单,便于维护操作和监视

    此外,有些电器还应具备防爆性能及体积小、偅量轻等特点

   六十九、 高压电器的正常工作环境条件

   所谓高压电器的正常工作环境条件,一般包括以下几项内容:

   (1) 海拔通常不超过1000米在高海拔地区使用时,可适当降低允许电流提高绝缘水平或耐压水平。

   (4) 对于室外高压电器应考虑凝露、温度骤变和日照等的影响。此外还要求:

   七十、 母线总开关和主变压器开关发生故障跳闸的处理

   母线总开关和主变压器开关一旦发生故障跳闸,应按以下步驟和方法进行处理:

当母线或主变压器等的电源总开关发生故障跳闸时应查明保护装置动作情况和拉开所有开关,并根据以下情况进行處理:①如果变压器由于差动、速动或重瓦斯保护装置动作而跳闸在未查明原因和消除故障以前,不可试送电;②如果是由于其他故障所引起则在故障消除后,试合电源总开关若受电良好,再往各分路送电;③如果是由于某分路开关拒跳所引起则查明该线路的保护裝置动作情况后,拉开该分路开关和刀闸先恢复对其他分路开关送电,再检查该开关拒跳的原因;④查明拒跳开关拒跳原因并消除故障後可试送电一次,若试送电不良则应改为冷备用待修;⑤向各路分路试送电时,若送至某一分路引起总开关跳闸则应拉开该分路的開关和刀闸,先向其他分路送电再对该开关拒跳原因进行检查;⑥试送电时若发现某一分路开关与总开关同时跳闸,则减小该分路开关嘚保护整定值再试送电一次若试送电良好,再恢复保护整定值;若试送电不良则改为冷备用。

   (2) 如果一台主变压器跳闸而引起其他主变压器过负荷则按主变压器事故过负荷规定控制负荷。

 负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关从結构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点)但它可用来开闭电路这一点又与断路器类似。然而断路器可鉯控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下的电路而不能用于断开短路故障电流。但是要求它的结构能通过短时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用由后者来担任切断短路故障电流的任务,负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器

   负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏及以下的配电线路其灭弧方式有空气、压缩空气、SF<sub>6</sub>和真空灭弧等几种。隨着科学技术的不断发展负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。

   七十二、 断路器出现哪些故障时不允许将其分闸

   运行中的断路器出現下列故障之一时禁止将其断开,以免发生爆炸事故:

   (3) 少油断路器两相绝缘拉杆断裂

   (4) 断路器消弧室破裂或触点熔化。

   (5) 空氣断路器的压缩空气压力太低而且不能保持该低压力

   (6) 采用液压机构的断路器,当液压降低到零时(指未采取防止慢分闸措施的液压系统)

    值班人员发现以上现象,应立即取下该断路器的操作熔断器并在机械跳闸装置上或操作箱上悬挂禁止操作的警告牌,并向值班長汇报请示采取处理措施。

   七十三、 断路器不允许在带电情况下用“千斤顶”进行慢合闸

    用“千斤顶”慢合闸时在高电压的作用下,動触头缓慢接近静触头到达一定的距离时,就会将油层击穿而产生电弧造成触头严重烧蚀。特别在线路存在的故障时如果断路器的脫扣机构失灵或跳闸辅助接点尚未接通,情况就更为严重可能导致断路器爆炸或越级跳闸,造成长时间的停电事故所以不允许断路器茬带电情况下用“千斤顶”进行慢合闸。

   七十四、 断路器合闸失灵的原因及其查找

   1. 断路器合闸失灵通常是电气回路故障和机械部分的故障引起的

   (1) 直流电压过低,电池或硅整流容量不够

   (2) 操作熔断器和合闸回路元件(如操作把手、断路器的辅助接点、跳跃闭锁继電器接点等)接触不良或断线。

   (3) 接触器线圈断线、极性接反或电压低、不合格

   (4) 用电动机合闸的断路器,合闸回路电阻断线或掉閘未复位

   (4) 托架坡度大、不正或“吃度”小。

   (5) 三点过高分闸锁钩啮合不牢。

   (6) 机械卡住未复归到预备合闸位置。

   以上第(3)~(7)项为操作机构的故障

   (1) 电动合闸失灵时,应先判断是电气回路故障还是机械部分的故障如果接触器不动,则是控制回路故障;如果接触器动作合闸铁芯不动,则是主合闸回路故障;如果主合闸铁芯动作但出现卡劲或机构挂不牢脱落现象,一般是机械故障(泹有时也与电气回路有关如跳跃闭锁和辅助接点断开过早,使断路器失灵则是机械部分和电气回路两部分的故障引起的)。

   (2) 根据仩述初步判断逐步缩小查找故障范围,直至找到故障部分并及时进行处理。

   七十五、 断路器掉闸失灵的在原因及其查找

   1. 断路器掉闸夨灵一般也是电气回路故障和机械部分的故障引起的

   (2) 操作熔断器和掉闸回路元件(如操作把手、跳跃闭锁继电器线圈等)接触不良戓断线。

   (5) 断路器的小车式联锁接点接触不良

   (1) 三连板三点过低,分闸锁钩或合闸支架“吃度”大

   (3) 合闸缓冲偏移,滚轮和缓沖杆卡劲

    电动掉闸失灵时,应先判断是电气回路故障还是机械部分的故障引起的如果掉闸顶杆不动,则说明是掉闸回路故障否则,昰机械回路故障然后进一步查找原因。如果发现断路器电动掉闸失灵应手动分开。

随着国民经济的发展我国电网日渐增大,电网短蕗容量不断增加因此油断路器开断的故障电流也随之增大。有时电网存在着故障点油断路器可能带故障合闸,容易发生爆炸事故而掱动机械合闸时需要人站在开关前操作,一旦发生爆炸事故将威胁人身安全,因此不允许使用手动操作机构操作油断路器此外,自动偅合闸和快速操作也比手动操作先进目前我国6~10千伏系统仍有使用手动机构,这既不合理也不安全。所以最新的开关标准规定要逐步淘汰油断路器的手动操作机构

   在断路器断口上设并联电阻的目的是:

   (1) 使多断口断路器的各断口电压分布均衡。

   (3) 抑制感性电流开断所产生的过电压

   (4) 降低开断电容为什么要先停后送电路时的过电压。

   通常并联电阻的阻值不同,所起的作用也不同并联电阻的阻徝大致可分为低值(几欧到几十欧)、中值(数百欧到几千欧)和高值(数万欧)三种。

   低值并联电阻主要用以降低或抑制暂态恢复电压即降低开断过程中的恢复电压幅值及其上升率。

   中值并联电阻主要用以限制和降低各种操作过电压

   高值并联电阻主要用以均衡多断口斷路器断口间的电压分布。

   七十八、 油断路器电动合闸时应注意事项

   油断路器电动合闸时应注意以下事项:

   (1) 操作把手必须扭到终点位置并监视电流表,当红灯亮时便将把手返回此时操作把手如果返回过早,可能合不上闸

   (2) 断路器合上以后,注意直流电流表是否返回通常直流电流表应返回,这表明接触器未保持不会烧毁合闸线圈。目前有些变电所加装了合闸监视装置便于运行人员及时发现囷处理。

   (3) 断路器合上后应进行检查,确认机械拉合指标、传动杆、支持瓷瓶等均正常内部无异音。

   七十九、 在油断路器的运行中嘚检查

   在油断路器的运行中应进行以下检查:

   (1) 观察油面指示计(油标)检查油面是否过高或过低,油的颜色是否正常有无渗、漏油现象;对室外多油断路器还应进行冬季防冻检查。

   (2) 信号装置显示是否正确(例如分合指示与油断路器的实际状态是否相符)。

   (3) 绝缘套管有无异常状况运行中有无杂音,表面有无破损或闪络痕迹是否脏污;充油套管的油面、油色是否正常。

   (4) 传动机构的工莋是否正常排气孔的隔开是否完整。

   (5) 根据变色漆的颜色判断接头接触是否良好有无发热或过热现象。

   (6) 液压操动装置的液体压仂表和压缩空气的气压表工作是否正常这些指示器的读数是否准确。

   (7) 引线接头接触是否良好示温蜡片是否熔化。

   (8) 接地是否完恏有无异声异味。

   八十、 油断路器有哪些严重缺陷时必须停用

   油断路器有以下严重缺陷之一时必须停用:

   (3) 操作机构动作不灵活不能可靠跳闸。

   (6) 遮断容量不能满足短路容量的要求

   (7) 故障跳闸5次以上或故障喷油后未检修。

   (10) 额定电压低于实际使用电压如3千伏油断路器使用于6千伏电源上。

   八十一、 油断路器误跳闸的原因及其处理:

   如果油断路器跳闸而线路或设备没有发生短路或接地故障,則这种跳闸为误跳闸油断路器误跳闸的原因可能是:

   (1) 操作人员误操作或误碰操作机构。

   (2) 跳闸机构的挂钩有毛病搭挂不牢,稍囿外力影响就会脱钩

   (3) 直流操作回路的绝缘损坏,有两点接地此时直流系统的绝缘监视装置会动作,发现直流接地信号

   (4) 继电保护装置误动作,一般是整定值不正确、保护装置接线错误、电压互感器和电流互感器的回路存在故障造成的

   (5) 直流电源存在不正常現象。电网中发生故障或误操作时经硅整流的直流电源有时会出现电压波动,产生干扰脉冲引起晶体管继电保护装置误动作。

   油断路器误跳闸的处理原则是:

   (1) 如果是操作人员误动所致则合上即可。

   (2) 如果是其他原因引起的误跳闸则应查明原因,进行处理

   八┿二、 油断路器的油面过高或过低对运行的影响

   油断路器中的绝缘油主要是用以灭弧和增强绝缘,因此规定了标准油位并在标准线上规萣了一个正负公差带。超过公差带的范围即油面过高或过低,都是绝对不允许的

   油面过高,会使油面上的缓冲空间减小在开断短路電流时,排入缓冲空间的气体将增加缓冲空间的压力如果压力超过容器的极限强度,就会发生爆炸油面过高还会使吹弧时的预排气(即打通油层中的吹弧道)所需时间相应增加,燃弧时间延长灭弧室内的压力增高,从而可能损坏灭弧装置和造成喷油等不良后果

   油面過低,则吹弧时进入缓冲空间内用以冷却油层的气体所通过的路径将缩短,因此可能有未经充分去游离的气体排出断路器油面,这些氣体与空气混合可能形成爆炸性气体。一旦电弧喷出油面就可能发生爆炸。所以当油面过低时油断路器的作用与隔离开关相当,这當然是不允许的因此,在油断路器的运行中要经常注意其油面的变化

   八十三、 多油断路器桶内进水的危害及检查:

   断路器桶内进水后,油与其他部分的绝缘性能降低容易造成短路和接地事故。此外水积存在桶底,冬季将冻裂油截门造成大量跑油,使断路器不能继續运行

   如果发现断路器桶内进水,应放油检查油中是否有水分通常,在大雨后对进了水的断路器应立即进行放油检查,在上冻之前將水全问排出对雨季容易大量进水的断路器,应在雨季前及时采取防止进水的措施

   少油断路器经两三次跳闸后,油内往往会出现一些炭粒而使油的颜色发黑油发黑后是否还能使用,应根据发黑后的油能否满足灭弧要求和影响灭弧的程度而定通常,油被电弧分解所产苼的气体和油蒸气的绝缘性能对灭弧起主要作用而油本身是否含有炭粒以及含量多少对灭弧的影响很小。因此发黑的油并非绝对不能使用。

   另一方面随着极间距离的增加,油中炭粒对击穿电压的影响越来越小当极间距离大到一定值时,新油与炭化油的击穿电压值基夲上趋于相同因此发黑的油对断路器的绝缘性能无多大影响,不必立即换油

   少油断路器的换油周期一般与其小修周期相同,也可在触頭检修期内换油

   八十五、 更换真空断路器的真空灭弧室应注意事项

   真空断路器开断短路电流达到规定的次数后,或者定期检查发现漏气時应更换真空灭弧室。更换的步骤和应注意的事项如下:

   (1) 按规定顺序拆下旧真空灭弧室

   (2) 安装新真空灭弧室以前,必须将其导電接触面擦试干净或砂光接触面上不许涂油。

   (3) 装配后的真空灭弧室其动导电杆必须予以精心调整,使其保持在灭弧室的中间位置以保证在分合闸过程中不致擦碰灭弧室。

   (4) 安装完毕后应对其进行工频耐压试验(在分闸情况下在动、静触头之间施加电压)。然後将断路器合闸测量其主回路的电阻值。

   (5) 测量超程和断路器行程并将其调整到规定值。

   (6) 安装试验合格后必须不带负荷进行數十次合、分闸操作,只有确认无误后才能投入运行。

   八十六、 真空为路器要增设R—C保护装置

   真空断路器动作速度快在操作过程中会產生危及电气设备绝缘的过电压,所以一般应安装过电压保护装置通常,不管这种装置应用于何种场合(控制电动机或者切换变压器)都应附装R—C保护装置或附装其他保护装置(如避雷器和非线性电阻等),以保障电气设备安全运行

   R—C保护装置的保护对象是真空断路器所控制的电气设备。因此其安装位置应在真空为路器的出线端(即连接负荷的一端),并用星形接线法接线如错误地装在真空断路器的进线端,则R—C保护装置便会失去对电气设备的保护作用

   八十七、 真空断路器分、合闸失灵的原因

   真空断路器分、合闸失灵,即有电氣方}

梧州万秀区洗碗机维修修理空调:

  收费公道,技术专业,服务到位实力团队,欢迎来电报修!(欢迎您24小时来电预约春夏秋冬,全年无休,竭诚为您服务!)

  经过多年来鉯过硬的技术及高度的责任感,合理的收费在家电维修行业中脱颖而出,为行业树立了优质服务先锋的典范公司实行统一管理、统一培训、统一派单、统一收费。您一个电话我们就能为您解决生活中的烦恼。

  为了保证维修质量公司设有:空调维修部冰箱维修部,热沝器维修部洗衣机维修部和小家电维修部。每个类别都是专修正规注册公司,保您修后无忧

  1、空调维修部:专业(家用空调、中央空调)空调维修,安装拆机,移机加氟,清洗保养等。

  2、冰箱维修部:专业维修冰箱不制冷、加液、补漏、线路修理、保养、淛冷差、不停机、不开机、冷藏室结冰、冷冻室正常冷藏室制冷差、灯不亮、无电源显示、通电跳闸等

  3、热水器维修部:专业维修熱水器不点火、没有热水、无法调节水温、忽冷忽热、水温偏高偏低等故障。

  4、电视维修部:LED液晶无指示灯、有声无图、有图无声、婲屏白屏等故障;等离子电视机指示灯不亮、或闪烁、黑带或色条横竖线、花屏蓝屏、自动换台、自动加减声音、菜单界面自动跳出等;液晶电视机开机指示灯不亮或不停闪烁、有声无图或图像级暗开机保护指示灯不停闪耀黑屏、开机花屏或图象异常颜色突变发白有横竖线条、自动换台自动加减声音、菜单乱跳等故障。

  5、洗衣机维修部:专业维修洗衣机不进水、不脱水、不存水、不转、不洗衣、跳闸等故障

  6、小家电维修部:厨房电器,燃气灶热水器,抽烟机取暖电器,净化器等

  ——您选择我们的七大理由——

  一、我們是正规军,修后售后保修:公司是正规企业运营证照齐全,绝不会出现乱报价乱收费的现象。

  二、技师服务不好你说了算:經过多年运作,我们的技术人员都不敢怠慢客户因为一旦客户不满意,技术人员的综合评分将会变低直至停单被淘汰。所以您可以放心选择我们,我们给您安排的技术人员一定是技术可靠、有道德修养的骨干人员。我们安排技师的原则是:就近派单多劳多得!

  彡、价格透明,视口碑如生命:每项价格客户都可以咨询到服务不到位您可以立即致电投诉技师,我们不做一锤子买卖而是希望维系忠实的客户群体。

  四、主城区1小时内免快速上门:我们的维修技师都配有摩托车或电动车,在主城各区均设有维修网点无论您家住哪里,报修后我们就近派单,快速上门为您维修!

  五、能修好的坚决不换:对于空调,电视冰箱,洗衣机热水器,燃气灶油烟机等家电,我们坚持能修好的坚决不换较大限度的为客户节省费用!

  六、所换部件,保修3个月:家电维修中所更换的配件基本屬于易损零部件,我们承诺:凡是经我公司更换的配件按受损难易程度,一律保修3个月有的不正规公司会延长保修期,两年甚至五姩,试问这些公司或个人一年后还会存在吗?修完后找不到人的保修案例还少吗?

  七、绝不夸大故障:有些不正规的企业或个人为了多賺客户的不义之财,无限夸大机器故障不管客户修与不修均要收取高额费用。在此我们承诺:师傅上门当面检测电器故障,并告知客戶维修费用(出示价格收费表)客户接受报价,我们再维修若因故障过大没有维修价值或客户觉得维修不值当,我们仅收取30元的检测费!

2空調维修 不制冷、无法关机等故障 不支持打孔 多样支付

我们的宗旨就是对客户奉献热诚为客户着想,客户的认可就是我们事业发展的动力您只需一个电话,我们为您心贴心服务

【空调移机维修服务项目】(家用空调、中央空调)挂机、柜机(定速、变频机)、水冷式空调、大中小型中央空调维修;空调不制冷热、空调移机,安装、空调加氟加雪种、空调清洗、空调换管、更换压缩机、更换风扇、更换接收器、哽换启动器、更换支架等各种空调售后维修。

公司为打造家电维修行业知名品牌引领行业标准,规范服务市场作出以下承诺:

1、在作業方面,严格按维修程序及操作规程执行确保维修质量。

2、在选用配件方面严把质量关杜绝假冒伪劣配件的使用。

3、上门维修:接到維修服务电话之日起市内24小时内郊区48小时内维修人员到位。

4、服务热线24小时有人值班24小时内做出回应。维修车间及前台节假日和周六ㄖ不休息保证用户随到随修;建立维修制度;及时成立抢修小组,可随时到达现场抢修

5、外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需偠邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障当天加急完成维修。

6、经我中心维修的机器一律实行保修保修期为3个月,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题我中心负责返修。

7、客户在我中心维修过机器可凭收费单据及保修單在我公司再次维修此机器时,享受维修费半价待遇

8、建立回访制度:定期对我公司维修过的机器使用情况以及我公司的服务质量情况進行跟踪了解,向用户调查满意率、建立用户满意率调查表

9、收费方面:严格执行市物价局和国家发改委政策,及公司制定的《维修收費标准》更换旧件返还给客户,不夸大故障杜绝乱收费。

3空调不制冷 充氟 不启动 不开机 自动开关机维修

专业拆装 移机 维修空调:免运費上门维修当场检测,当场核价当场修复.

服务理念:诚信,合作创新,敬业 、价格较低,服务较好 、超值常规,要求从品种、質量、方式上都要超越常规的售后服务超越用户的心理期待,从事做起来满足用户的要求。 、顾客对我们中心形象的认识来自于你帶给他的切身感受。

本中心成立以来始终如一的贯彻:服务*质量*,规范操作优惠收费的举措赢得了天津市千家万户居民、企事业单位嘚认可和好评。

服务项目: 专业空调维修中央空调安装维修移机,空调安装家用空调移机,空调保养空调清洗,空调加氟等空调咑眼; 专业制冰机维修,工业冷水机维修冷库安装维修,等家电维修.承接中外各型中央空调主机的维修、检修、中大修、设备改造、調试、保养、全年维修、保养、安装和水系统除垢、去污、除藻、除菌

服务对象:天津市区。市民/个人/政府机关、社会团队、公司、学校、宾馆、酒店、医院等集团单位

服务方式:为了市民的方便,免除您上下楼搬运的烦恼电话预约!上门维修!节假日不休!24小时全程服務! 得到您的满意是我们的荣幸!!!

多年专业从事家用空调安装、拆装、移机、清洗保养、检测加氟.加氟利昂加雪种加液加药水加制冷剂;戶式中央空调和中央空调维修保养、制冷设备维修维护等业务。

A.空调拆装、空调维修、空调移机、空调清洗、空调加雪种、空调保养、空調消毒、维修制冷设备、中央空调维修保养

B.空调器不制冷空调器制冷不够,空调器运行噪音空调器漏水,空调器漏电空调风机不转

C.Φ央空调不制冷,中央空调不运行中央空调过载保护,中央空调滴水

D.空调除尘清扫空调包年包区维护,空调移机,重新安装空调常规檢查,空调清洗复新

4塘沽开发区空调移机维修 拆装加氟

宇航家电维修中心专业从事各种空调维修,家用空调维修、空调移机(拆装)、空調清洗、空调保养、空调回收我们凭借多年的天津空调维修经验和优质的服务态度,得到天津的一些空调用户的一致好评,我们的空调维修技师都经过专业的技能培训,对每种空调的维修,我们有专业人员给您进行维修业务。来电有优惠!

一、主要提供以下服务:

1.各类品牌的分体式、壁挂空调、柜式空调、吸顶式空调的维修、拆装、移机、加氟、清洗、保养、消毒、回收等A.空调拆装、空调维修、空调移机、空调家電清洗、空调充氟、空调保养、空调消毒、维修制冷设备、中央空调维修保养

B.空调器不制冷空调器制冷不够,空调器运行噪音空调器漏电,空调风机不转等

C.中央空调不制冷中央空调不运行,中央空调过载保护中央空调滴水

D.空调除尘清扫,空调包年包区维护空调移機,重新安装,空调常规检查空调清洗复新二、维修品牌:空调品牌包括大金,三菱电机格力,美的海信,海尔奥克斯,TCL, 长虹小忝鹅,樱花 夏普,澳柯玛 科龙, 春兰新飞, 志高空调 ,三菱重工 新科, 威力本岛, 索华 扬子, 飞歌 LG空调, 三星 双鹿, 富士通空调 华宝, 格兰仕 日立, 约克 将军,

三、我们的优势:快好,省

1. 快:一个电话服务到家天津各区均有维修点,可就近安排专业师傅上门维修

2. 好: 专业的维修技术工为您提供较好的维修服务。所有师傅都经过专业培训为您提供标准化服务

3. 省: 省时,省力省心,专业的技术优质的服务,严格的收费标准我们严格执行天津物价部门的收费标准,从不乱收费

1. 实行先检查故障,再报所需費用较后维修排除故障;

2. 较大限度给客户自由选择权;

3. 在选用配件方面,严把质量关从原厂或一级厂采购正品配件,杜绝假冒伪劣配件的使用;

4. 在维修或安装作业方面严格按维修程序及操作规程执行,确保维修质量5. 提供售后保修服务,让您安心

欢迎各企业单位,學校酒店来电洽谈合作!期待与您的合作!

5如何判断空调是否应该充满氟

如果家中的空调已经使用多年,或者由于安装不当导致氟泄漏那么空调需要及时添加氟,否则将无法正常使用天津空调加氟可能会缩短使用寿命压力机,甚至损坏压缩机以下五种方法用于确定涳调是否需要添加氟。

1. 测试:空调正常开启一段时间后吹到身体的风感觉很冷,可以很快达到设定温度室外压缩机可以像冰箱一样打開一段时间,这可以说是正常的

2. 测量:室内机入口和出口之间的温差用温度计测量。差异高于8°C温差越大,空调的工作条件越好好嘚温度约为15℃。

3触摸:如果可以用人手触摸室外机,可以在启动十分钟后用手触摸室外机有两个铜阀门,一个带有厚铜管另一个带囿薄铜管。用手触摸两个阀门应有温差;厚度应该低于精细的温度感觉更冷是正常的(当温度高时应该有冷凝水),然后触摸室外机的热空气鈈热天津空调加氟表示如果不是高热可能会缺乏氟。

4.查看:打开机器十分钟后打开室内机面板。您应该看到蒸发器(铜管上填充铝板用於热交换的部件)均匀地覆盖着冷凝水(如露水)这是正常的(当空气湿度很高时,有很多反之亦然如果一半的一半不可用,可能是由于缺乏氟化物如局部结霜或结冰。

5.检查:天津空调加氟表示使用半年以上的用户可以检查室内机和室外机阀门的管接头是否有明显的漏油迹象如果有明显的漏油,机器有泄漏因为油是氟溶性的并且泄漏。油会泄漏氟泄漏的 氟会漏油。

6空调维修空调清洗保养,空调安装拆裝空调加氟

天津市宇航维修有限公司,一家值得信赖的综合服务性单位专业维修种类包括;家用空调、中央空调、商用空调、水冷机組空调、机房精密空调、变频空调、别墅空调、冷库、工业制冷设备、大型制冷机等。服务范围包括:空调维修、安装、拆装、移机、加氟利昂、家庭中央空调维修、安装、加液、中型中央空调清洗保养以及大型中央空调的维修维护.

可常年为;酒店、学校、工厂、公司、学校、个人家庭等场所提供常年托管式维保服务 (修后提供正规法票)

本公司不但在空调方面有卓越的技术,在冰箱洗衣机,热水器燃气灶,电视机微波炉,油烟机的维修也是技术精堪经验丰富,欢迎来电咨询!本中心收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费標准》不夸大故障,杜绝维修人员乱收费经我中心维修的机器一律实行保修,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题中惢负责返修。

我们以专业的技术、优质的服务受到了广大客户的认同和称赞为了更好的为客户提供更优质的上门服务,提高中心的形象與荣誉员工不但具有丰富的现场维修是实践经验,还具备良好的职业素质和高度责任感我们始终本着“至城奉献、以致求信”的宗旨,“锐意进取、不断开拓”的精神将服务进行到底。没有较好的承诺只有更好的服务,修不好,决不收费。只要您拨打我们的服务电话剩下的工作有我们来替您完成!

本公司成立于十余年来,是主要以空调维修空调移机的专业服务性单位拥有较先进的机器设备和高素质嘚服务队伍,本着为民服务的理念在天津已有多年的服务经验,受到客户的广泛好评。与众多企业单位达成合作着信誉至上、至信至诚、开拓市场、争创**、以信为本、以质求生为标准,服务于天津各区域

7专业空调维修,空调移机、加氟、清洗、保养

宇航维修 主营业务包括;空调维修、移机、拆装、加氟、清洗、保养专业技师,先议后修收费合理,所维修的电器均有保修一、空调维修:各品牌(中央)空调不启动、不制冷、室内机漏水、不制热、开不开机、开机跳闸、外机不启动、自动关机、噪音大、遥控不了、显示故障代码、制冷或者制热效果不好等故障。中央空调维修中央空调加氟,等!

二、空调移机:全市带车移机拆装运,加铜管、添加制冷剂R22 R410 R132等移机保一年不泄露制冷剂(维修工安装的原因,自然泄露除外)

三、空调清洗保养:专业清洗维修各种品牌家用空调商用中央空调,主要用高压清洗机清洗室外冷凝器顽固灰尘.室内蒸发器及过滤网清洗消毒让您空调制冷效果更好,更清洁更省电让您的空调使用寿命更长

空調品牌:移机;打孔,加氟清洗,保养维修各式家用空调、大金中央空调、开利中央空调、约克中央空调、松下空调、三菱空调、美嘚空调、格力空调、志高空调、海尔空调、古桥空调、春兰空调、长虹空调、三星空调、LG空调、海信空调、各种品牌空调维修

8空调 清洗保養 柜机、中央空调 专业只做空调服务

专业空调维修,空调安装拆机,移机空调加氟,空调清洗空调打孔,空调回收等各项空调家用電器维修服务主要从事为有需求的客户提供修理、移机等业务,专家团队都拥有数十年以上的家电修理经验服务各个单位机关多年,任何家电类别都有涉及公司拥有正规的营业执照,各种证件也都是全部齐全的拥有正规的维修团队。收费都是根据价格表而定的大镓不用担心乱收取费用的情况出现。空调专修:(家用空调、中央空调)海信、海尔、格力、美的、奥克斯、澳柯玛、三菱、日立、松 下、夏普、大金、富士通、5长虹、新科、 TCL、LG、样子、惠康、格兰仕等挂机、柜机(定速、变频机)、水冷式空调、大中小型中央空调等国内外品牌机的专业维修专修项目:1、空调维修:专业空调技工,维修各类品牌空调空调维修保修半年。2、空调安装移机:专业安装人员咹(拆)装各类品牌空调3、空调加氟:专业各类品牌空调加氟。

9天津空调冰箱洗衣机热水器维修清洗上门服务

天津宇航家电维修部是天津市以家用电器维修为主的专业综合服务中心。维修技术上获得了重大的突破得到了广大顾客的认同与信赖。技术力量雄厚检测设备先進,拥有多名电子电器工程师及家电制冷维修工所有的维修人员都经过严格的技术培训,并持证上岗他们经验丰富,技术精湛服务周到,以顾客满意为我们工作的**宗旨为了更好的为客户服务,对自身的形象与荣誉负责特制定了全面的服务规范,本着以客户为上帝嘚原则秉持以“过硬的技术、专业的服务、合理的收费”为标准提供服务。

服务对象:市内六区家庭、政府机关、社会团队、公司、学校、宾馆、酒店、医院等单位  

服务方式:为了市民的方便,免除您上下楼搬运的烦恼电话预约,上门服务节假日不休。 

服务过嘚品牌:索尼、松下、日立、三菱、东芝、夏普、三洋、飞利浦、三星、上凌、长虹、康佳、海尔、创维、牡丹、熊猫、厦华、厦新、格仂、美的、志高、威力、科龙、华宝、春兰、小天鹅、小鸭、金羚、双鹿、古桥、麦克维尔、约克、开利、TCL、JVC、LG等

维修详情:1、空调维修、灌制冷剂、移机、安装、清洗保养; 

2、冰箱、冰柜、冷藏箱柜、冷库、制冰机等制冷设备维修保养;   3、彩电、液晶、等离子体電视的维修;

5、热水器、太阳能热水器、空气能热水器的维修;

6、微波炉、光波炉的维修

7、电脑及显示器的维修;

10专业家电维修,空调冰箱洗衣机 电视 热水器

诚信上门维修:专业维修各种家电:液晶/等离子电视、冰箱冰柜、热水器、空调、洗衣机等。我们郑重承诺: 1:24小時免费服务热线专业技术人员提供咨询,解答各种疑问 2:上门服务,节假日不休 3:先检查故障,再报所需费用 4:在维修安装过程Φ严格按维修操作程序执行,注重维修质量力争做到绝无返修。 5:收费方面严格执行物价局的收费标准,换下旧零件与客户商议后处悝绝不乱收费

11空调 清洗保养 柜机、中央空调 专业只做空调服务

专业空调维修,空调安装拆机,移机空调加氟,空调清洗空调打孔,空调回收等各项空调家用电器维修服务主要从事为有需求的客户提供修理、移机等业务,专家团队都拥有数十年以上的家电修理经验服务各个单位机关多年,任何家电类别都有涉及公司拥有正规的营业执照,各种证件也都是全部齐全的拥有正规的维修团队。收费嘟是根据价格表而定的大家不用担心乱收取费用的情况出现。空调专修:(家用空调、中央空调)海信、海尔、格力、美的、奥克斯、澳柯玛、三菱、日立、松 下、夏普、大金、富士通、5长虹、新科、 TCL、LG、样子、惠康、格兰仕等挂机、柜机(定速、变频机)、水冷式空调、大中小型中央空调等国内外品牌机的专业维修专修项目:1、空调维修:专业空调技工,维修各类品牌空调空调维修保修半年。2、空調安装移机:专业安装人员安(拆)装各类品牌空调3、空调加氟:专业各类品牌空调加氟。4、空调收售:专业收售各品牌空调

12空调拆装安装空调移机清洗,修空调

天津宇航家电维修安装保养诚信服务,质量保证维修经验丰富,凭良心赚钱靠技术吃饭,真真切切为天津哃城用户服务、我们在市各大区皆设有维修点只要您一个电话,我们将在较快时间上门为您服务 冷库设计、冷库安装、冷库维修、冷庫保养、冷库工程、东来冷库安装是诚信单位,公司实行上门检测机器故障、确定维修费用、客户同意后再维修、开票据、有保障! 提供铨天上门服务欢迎您,来电咨询或者报修! 维修项目包括;回收家电 空调维修拆装加氟、移机,中央空调、清洗地暖 通下水 线路改慥 水泵等各种五福 专业技师免费上门,先议后修收费合理,所维修的电器均有保修 空调维修:各品牌(中央)空调不启动、不制冷、室内机漏水、不制热、开不开机、开机跳闸、外机不启动、自动关机、噪音大、遥控不了、显示故障代码、制冷或者制热效果不好等故障。中央空调维修中央空调加氟,等! 空调移机:全市带车移机拆装运,加铜管、添加制冷剂R22 R410 R132等移机保一年不泄露制冷剂(维修工安裝的原因,自然泄露除外) 空调清洗保养:专业清洗维修各种品牌家用空调商用中央空调,主要用高压清洗机清洗室外冷凝器顽固灰尘.室内蒸发器及过滤网清洗消毒让您空调制冷效果更好,更清洁更省电让您的空调使用寿命更长 空调品牌:移机;打孔,加氟清洗,保养维修各式家用空调、大金中央空调、开利中央空调、约克中央空调、松下空调、三菱空调、美的空调、格力空调、志高空调、海尔涳调、古桥空调、春兰空调、长虹空调、三星空调、LG空调、海信空调、各种品牌空调维修、各种制冷剂的加注。家电维修工作精神服务作風 迅速反应雷厉风行,精益求精!服务理念 对客户的服务没有较好只有更好!服务目标让每个客户都对我们的服务满意和感动!地暖過滤器堵塞 供水主杠不热,有可能是供热水质太脏导致过滤器堵塞,不能使其正常循环维修方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面嘚过滤网再装回去就可以了,当然也可以找专业的人员清洗

13空调 拆装 柜机、中央空调等 加氟清洗 空调维修

本公司承接其他任何品牌空調及其他家电维修保养等服务,主要维修家用空调和商用中央空调包括空调的维修、加氟、清洗、安装、移机、以旧换新活动。 维修品牌包括大金、约克、特灵、松下、美的、格力、海尔、海信、三菱、志高、春兰、奥克斯、格兰仕、LG、长虹、澳柯玛、科龙、双鹿、新科、古桥、TCL、三洋、等所有国内外品牌 本公司是一家以家用空调、中央空调、销售、维修、设计、安装为主的服务商,中心成立于1998年自荿立以来紧紧围绕‘专业化‘的服务标准,以‘我用心你放心‘的服务精神促进企业发展壮大以‘诚信务实‘的服务理念赢取市场和回報社会,使企业在竞争异常激烈的家电市场中连续多年稳健发展取得了良好的经济效益和社会效益。 维修人员都有国家劳动部颁发的等級书有多年维修积累的工作经验。不但具有丰富的现场设计安装经验而且还具备良好的职业素质和高度责任感。

14空调 维修 不制冷、通電跳闸等 柜机、挂机等

维修项目更换压缩机电容为什么要先停后送更换四通阀,外风机风叶处理外机系统,包外机连接管更换通用主板,更换压缩机外风机风轮,内机导风电机更换外风机电容为什么要先停后送,更换外风机电机更换接收器,更换不锈钢钢管萣做接水盘,内风机风叶更换变压器,内风机风轮更换空器开关,更换空调支架更换内风机电容为什么要先停后送,更换三通阀修内机漏水,更换传感器加氟,更换钢管修外机漏水,更换镀锌钢管更换内风机电机,更换过滤器服务项目:

1.空调不制冷空调不運行,空调不启动

2.空调漏水空调跳闸,空调噪音大;

3.空调维修空调拆装,空调移机;

4.空调检漏空调清洗,空调加雪种;

5.空调漏电涳调内外机清洗服务。

15天津宇航调维修告诉您空调使用是要注意这些内容

 有时候我们会遇到空调外机结霜的状况我们这个时候要怎么除去霜呢?小编这就来介绍一下空调外机除霜的原因及方法。有需要的朋友可以抽出时间来阅读一下

空调外机结霜很大的原因是压缩机出現了故障。具体原因是空调的压缩机长时间的使用之后使得空调压缩机的效率减低了,这样的话压力就更加的低了这样的话就会出现涳调外机结冰现象。那么我们该如何解决这个问题呢?小编这就来说明一下

碰到这种结霜的原因就比较严重了,所以呢这个时候我们需要哽换空调的压缩机这样的话既能够保证空调的使用效果,还能够解决空调外机结霜故障了如果我们自己没有把握完成这项工作,还是找一家专业靠谱的修理部报修比较有保障!

16空调 维修 不制冷、无法关机等 柜机、挂机 东丽区空调维修充氟

1: 空调安装:专业技师上门设计、安裝各种品牌空调专业打各种大小过墙眼,地脚螺栓孔 2:空调维修:专业维修技师上门精修各种品牌空调疑难故障,收售二手空调 3:空调迻机:拆机、安装、移机、打孔、加连接管、配室外机支架、配室内壁板、配排水管、运输。 4:空调加氟:按量添加氟里昂检查“氟系统”有无漏点,接口有无松动

17专业空调维修、加氟、移机、清洗,空调不凉,打不开机

亲爱的顾客:宇航专业空调为用户提供专业的家用空調空调安装、空调移机、空调加氟、空调清洗保养等服务。本公司承接:公司、学校、工厂、酒店、宾馆、医院、物业等各种品牌中央忣家用空调的年保、季度维护、末端安装、主机维修等业务业务范围:空调维修,空调加氟空调移机,空调安装空调清洗,空调保養中央空调维修,中央空调清洗保养中央空调移机。 我们承诺:节假日及周六日不休息保证用户随到随修。修不好不收取任何费用!实行“先检查故障再报所需费用,较后排除”的政策故障没排除,不收取费用空调移机维修一律开保修单。保证客户的售后服务服务宗旨:我们确保24小时内上门为您提供空调安装、空调移机等。 保修项目:1、 拆装(移机)的空调氟保1年   2、维修的空调保修六个月   3、空调移机、维修价格全市较低用户较信任单位

18空调 维修 不制冷、遥控器故障 柜机、挂机 专业空调加氟

专业从事空调移机、空调打孔、空调加氟、空调维修、空调清洗、空调保养、空调拆装、空调销售与回收一条龙服务。确保为用户快捷便利的维修各类国产及进口品牌嘚家用电器保证服务的质量和速度。 一、空调维修:对空调常见的不制冷、不制热制冷、制热效果不理想,缺氟、室内机有异味、通電不开机及复杂的更换压缩机、更换线路板、电容为什么要先停后送等毛病有一套独特的维修方法用时短,复修率低二、空调拆装空調移机步骤:(1)提前一天打电话,专人专车上门拆机并带齐全套工具及安全设备.(2)回收制冷剂.首先开机制冷.使空调机器中的制冷剂收集到室外机中.(3)拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板(4).拆卸室外机时应注意安全.看看下面有没有障碍物.(5).安装涳调时,应注意安装位置与对流.与客户好好沟通.(6).安装完成后用泡沫进行检漏。开机试运行安装结束.服务标准:一律使用原厂正品零件敢于承保、注重维修质量力争绝无返修

空调移机、空调安装、空调维修、空调加氟、空调保养、天花机、风管机、中央空调移机安裝、维修保养、冷库安装及维修。

1.空调移机:拆机、安装、移机、打孔、加连接管、配室外机、支架配室 内壁板、配排水管、运输

2.空调咹装:专业技师上门设计、安装各种国内外品牌空调。

3.空调维修:专业维修技师上门精修各种品牌空调疑难故障

4.空调加氟:按量添加氟裏昂,检查“氟系统”有无漏点接口有无松动。

5.空调清洗:专业清洗药水清洗位置主要包括室外机的冷凝器.室内机的蒸发器、贯流风葉等关键位!

6.中央空调维护保养:整机常年维护、保养、清洗、改造,适用于政府机关、社会团体、公司、工厂、学校、宾馆、酒店、医院等企事业单位的批量空调维护保养可签订常年维护保养合同,提供快速抢修服务

7.空调回收:高价回收二手空调.上门估价.合适才卖现金交易。

专业品牌空调服务:美的、海尔、格力、科龙、海信、长虹、奥克斯、西门子、大金、三菱电机、松下、东芝、夏普、日立、三洋、三星、LG、现代、麦克维尔、约克、等等

我们将以创新的理念,为您提供具有针对性的方案并为您提供一套完整的服务。实际的来解决你所存在的问题与需求

空调不工作故障原因分析:

1、压缩机没有工作——————压缩机坏、启动器坏或电脑板坏报修后由专业人員更换。

2、不制冷没有氟——————添加氟报修后由专业人员加氟。

3、外机不得电——————电脑板有故障报修后由专业人员检查损坏部件并更换。

1、上门服务服务不满意派人重新上门服务。

2、便捷服务快速下单即可坐等服务,服务满意当面付款

3、快捷服务1汾钟报修,3分钟回复30分钟上门维修。

4、质量保障所有师傅都经过专业培训为您提供标准化服务。

5、价格透明所有服务内容都统一定价囿据可循绝无隐形消费。

用户报修须知:我们提供上门服务上门先检查;后报价;双方同意;再维修。报价不满意可放弃维修

}