地下室排烟机房会吵吗外的防火阀起什么作用

  • 你这个是地下车库吧地下车库┅般都是消防排烟,这里的机器大多常年不启动也就不存在噪音问题当然即使启动车位在机房旁边也不会有任何影响。
    全部
}
  • 地下室的顶棚也就是地面设有風机,连接镀锌或不同材质的风管另一端连接混凝土预留的风道,也叫风井;地下室的风道连接风管风管上均匀布置风口。排烟和送风原理基本一致安装方法基本一致。
    全部
}

上海风机厂家教您:地下室补风機用哪种防火阀

随着房地产行业的不断进步,不仅开发了很多的高层楼房建筑同时也开发了很多的地下室 地下停车场,地铁等在高層楼房的设立消防安全通风设施是风机行业早已经非常熟悉的工程,但是对于地下室消防安全通风设施的安装却是一块不断在完善的空白區域因为不同的地下室有着不同的情况。作为上海汇弘风机厂的小编近两年接触了不少地下室的消防安全通风工程之后也有一些自己嘚心得。在地下室最主要的一是通风换气,空气对流二是防火阀的合理安排布置,因为防火阀是属于关键环节部分对整个工程的消防安全,预防火灾起着可以说至关重要的作用。今天就由上海汇弘风机厂的小编来为您介绍一下地下室补风机用哪种防火阀比较合适

┅般来说,地下室补风机按以下两种情况挑选防火阀就可以了:

1、如果当时设置了送风机房该机房应采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火極限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。此时送(补)风机与着火区是隔开的此时送(补)风机房入口处设置70℃防火阀即可,由于补风管内送入低温的新风防火阀不会很快熔断,不影响排烟使用只有在排烟风机前的280℃防火阀熔断后,补风系统才能联锁停机

2、如果当时未設置送(补)风机房,此时送(补)风机与着火区是连通的送(补)风机本身受到烟火威胁,送风温度易达到70℃此时关闭防火阀及送風机,而此时排烟温度尚未达到280℃这样会造成还在排烟时却已经没有补风了,因此此时送风机出口处应设置280℃防火阀为了避免造成排煙风机关闭而补风风机继续运行的情况出现,应对补风机与排烟风机联锁控制即排烟风机后的280℃防火阀关闭后,补风机后的280℃防火阀跟著一起关闭排烟风机与补风机一起联锁关闭停止运行。

以上就是小编为您带来的有关地下室使用哪种防火阀是的介绍希望能对您的实際工程运用产生一定的帮助。地下室本身是属于密封的空间所以在通风换气,消防安全方面更是要注意如果阀门没有设置好,就会带來负面影响甚至是人身财产安全也受到影响,带来不必要的损失如果您对地下室消防工程感兴趣的话,可以关注一下我们的官网我們还会更新许多与地下室消防工程相关的文章,希望能得到您关注谢谢您。

}