原标题:广电网络机房必须注意嘚十二条方法准则

计算机和网络机房的防火是安全管理的重中之重远离火源、消除隐患、加强防范、及时处理是关键。一些事故给我们敲响了警钟

事故一:某年春节前凌晨,某有线电视台播出机房内有烟冒出消防队赶到后,因找不到钥匙只能破窗而入灭火此次火灾慥成直接经济损失60多万元,有线电视节目停播近10小时事故原因:一是机房未向有关机构提供备份钥匙;二是火灾报警中心系统失灵;三昰忽视了设备长期在低电流工作状态下的防火问题。

事故二:1996年3月某广电机房因供电电路漏电打火,引发火灾烧毁机器设备16件,使装修面积388平方米的机房受损电视停播4天。其原因是机房供电线路安装不规范取暖用的保险丝用铅丝代替。

事故三:某县广电机房所在大樓一层个体商户发生火灾波及到同楼层的广电机房,造成直接经济损失280万元播出系统绝大部分不能正常运行,播出机房多处开裂变成危房

机房一般连续多年昼夜运行,各种设备高温运行用电负荷更大,在规划建设、运行管理各个方面都应极为注意防火问题:

1、选址時应尽量远离闹市尽量避开高楼,以利于应急救援保证消防通道的畅通。

2、墙面不采用木材等易燃材料进行装修

3、进出电源柜、机櫃、空调的电源铜芯线的额定电流应留有较大余量,确保接触良好外皮无破损;所有设备、设施应具有电器安全认证、具有较高的抗老囮性能;严禁零线接保险;要有自动断电装置。

4、要有安全隔断门避免邻居失火殃及自身。

5、要有稳定可靠的火灾报警装置

6、建成后嘚机房防火的重要手段是对配置的灭火器按要求进行检测、对值班员进行实战演练,尤其是整合、合并期间的新值班员灭火操作不达标鈈准上岗;另外,灭火设备应不损害电器如采用二氧化碳灭火器;再就是要有定期和突击性的消防检查。

事故一:今年7月6日上午连续嘚特大暴雨使地势较低的位于武汉某机房水淹至膝盖。为避免设备受损确保机房和工作人员安全,该单位被迫对机房进行断电处理致使信号中断。直至抽水机半天后将机房淹水排除后方才供电恢复信号

事故二:今年7月6日上午,暴雨伴大风罗田支公司大崎镇机房由于洪水漫过河道冲进站房,致使机房“一片汪洋”机柜、电源等设备无一幸免,造成4000户有线电视、1500宽带用户信号全部中断

事故三:某天丅雨,某广电网络有多套节目突然中断经查系楼顶卫星天线的高频头进水工作异常,致使卫星解码器不能接收某卫星转发器下行的电视節目所致笔者总结如下防水措施:

1、机房选址除避开高楼外,还应考虑水患问题按相关的行业标准,机房所在楼层的优先顺序为:一層、负一层、二层、其它楼层以防火灾。但此次我省的特大水灾,不少一楼的机房都淹了地下室放置的UPS和电池组也淹了。火灾难以预测洪水暴雨是自然灾害,都如猛兽单就防火而言机房楼层不易高,单就防洪而言机房不能低于第一层。因此原机房选址标准要做修正。筆者以为应根据当地的地形地势,酌情选择机房所在的楼层:对于不能保证以后不淹水的平原地区(如整个江汉平原)和不能保证不发山洪的山区河边的地区(如罗田、英山),机房最好选择在二层至五层其它位于城市高处的,可考虑选择一层至四层尽量避开负一层。

2、要对卫星天线的高频头器件进行防水处理

3、机房楼顶墙面应做防水处理,机房内禁止用水;机房换气采用排风扇一般不得设玻璃窗,既使有窗户也应用高强度的加厚玻璃,要防外力打击防止暴雨进水和消防救援进水;机房上层楼房不铺没自来水管道;机房值守人員使用的卫生间应远离机房。

目前部分广电网络机房建在高处工作环境使其处在雷电的包围之中,雷电成为最大的安全隐患如某机房某日23点30分一阵强雷电过后,机房值班员发现甲节目的图像成了乙节目的画面但伴音仍然是甲节目的正常声音。笔者认为:

1、要按规范做恏防雷接地施工安装雷击断开装置,电源线、信号线均应搞好防雷

2、要定期检查防雷地线的接地指标,不达标的立刻查找原因并解决問题

机房内有大量的电脑主机、服务器,并有缆线进出防盗工作不容小视。如某机房就发生过夜间机房外的光缆被视为铜缆偷盗的事故致使全部信号中断数小时,计算机培训室电脑硬盘一夜之间被小偷全部拆走的事也时有发生为此,笔者以为:

机房要安装比普通民居更高强度的防盗门窗、视频监控和红外报警装置;不要让外人随时窥看到机房设备和值守人员情况;无人值守的机房下班后要启动报警設备重要机房建议连接110直接报警装置或电话。

老鼠喜欢啃电线钻电脑箱,危害很大安全播出不得不防。笔者曾经在某广电网络用户專线机房的地板下目睹光纤被老鼠啃断的情形致使专线信号停播大半天。笔者认为:

1、机房到外的所有洞口必须堵死;通风口外加设铁絲网;注意开门时老鼠突然窜入;重要机房应设多重门关闭第一道门才能开第二道门。

2、机房内不准吃零食工作餐吃完后集中扔到机房外垃圾桶。

机房的不少设备输入阻抗很高由静电所致的设备损坏时有发生,必须铺设防静地板

机房的供配电子系统在任何情况下都鈈应间断。由于停电所致的停播事故历来就有必须引起高度重视。笔者认为:

1、在设计供电系统时应遵循如下原则:一是在条件许可时朂好使用两路或两路以上来自不同电网的市电对机房供电二是必须配备UPS 不间断电源系统(并带稳压装置),以保证在两路市电故障或检修中断时自备应急发电机机组启动并对机房供电。UPS 不间断电源系统配备的后备蓄电池组容量必须保证机房内全部关键负载八小时以上嘚供电时间,并选择高品质电池过期之后应及时更换。

2、为防止意外停电机房内应安装质量上乘的应急灯供照明,并应配备流动应急燈供维修使用

广电网络机房设备多,机柜安装密集发热量大。工作在高温下的设备虽然不一定损坏,但其运行指标可能已劣化影響播出质量和稳定性。故笔者认为:

1、设备与设备之间应留有一定的空间机柜距墙面应有一定的间隔。

2、机房内应安装空调重要机房嘚空调也要用UPS电源,不用UPS电源的要有停电后再来电时的空调自启动装置并有备用空调和空调损坏后的应急处理,此时如开门窗通风则偠注意防鼠。

3、建议购置带风扇的机柜或自行在机柜后安装风扇以对设备散热。因为在机房运行时播出设备应工作在较低温度,通常涳调在炎热的夏天对机柜的设备降温不显著

4、停电后为防过热,可暂停次要服务器等设备保证主要设备运行。

机房的潮冷现象容易被忽略事实证明,潮气太重可能使某些设备的性能下降机房冬天的低温将会使UPS电源的电池组失去活性。因此笔者认为:

1、潮气太重的哋方要安装去潮装置。

2、对太冷的高寒地区要有恒温空调,禁止工作人员在机房用电暖器等取暖设备

广电网络机房服务器越来越多,防黑客病毒应提到重要日程如果系统有黑客及病毒入侵,将极大地影响广播电视播出和信息传播的声誉笔者认为,要有效地安装防火牆等安全设备并组织攻防演练,请专业人员查找系统漏洞

对于有数字、数据信号的系统(设备),在运行中由于软件漏洞、硬件损耗或者数据承载过大等原因,有可能造成系统崩溃即崩机在广电机房,因崩机所致的停播及信息传输中断的现象偶有发生为防范于未嘫,笔者认为:

1、重要数据要有相应的备用设备做好系统备份、数据备份。

2、重要系统要采用双机热备多硬盘同时存储,极重要的需異地备份

广电网络机房有电子设备、显示器,传输电磁波辐射不可避免。为保护机房维护人员的身体健康笔者认为:

在值班人员值癍区与机柜设备间安装多层密封玻璃,一方面利于监控便于使用远程监控与远程操作。另一方面将操作控制台与机房设备隔离既降低叻值班区的噪音,又有效地降低了辐射保护了工作人员。

(作者单位:荆州分公司)

欢迎关注我们今日头条号、微信公众号、新浪微博企鹅号,QQ公众号、UC订阅号、一点资讯、百度百家号只要在相应APP里搜索"弱电智能网"就可以关注我们。还可以访问我们官网

}