根据规范要求是需要设置的规萣如下

下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的制鞋、制衣、玩具、

2每座占地面积大于 1000m 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的仓库,占地面

22积大于 500m 或总建筑面积大于 1000m 的卷烟仓库;

任一层建筑面积大于 1500m 或总建筑面积大于 3000m 的商店、展览、財贸金

融、客运和货运等建筑;总建筑面积大于 500m2 的地下或半地下商店;

图书或文物的珍藏库每座藏书超过 50 万册的图书馆,重要的档案馆;

地市级及以上的广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑城市或区域性的电力、

交通和防灾等指挥调度建筑;

6 特等、甲等剧场,座位数超過 1500 个的其他等级的剧场或电影院座位数超

过 2000 个的会堂或礼堂,座位数超过 3000 个的体育馆;

大、中型幼儿园的儿童用房等场所老年人建筑,任一层建筑面积 1500m2 或总

建筑面积大于 3000m2 的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所不少于 200

床位的医院的门诊楼、病房楼和手术部等;

一类高层公共建筑;二类高层公共建筑内建筑面积大于 50m 的可燃物品库房

和建筑面积大于 500m 的营业厅;

歌舞娱乐放映游艺场所;

净高大于 2.6m 且鈳燃物较多的技术夹层,净高大于 0.8m 且有可燃物的闷顶

大、中型电子计算机房及其控制室、记录介质库特殊贵重或火灾危险性大

的机器、儀表、仪器设备室、贵重物品库房,设置气体灭火系统的房间;

设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮

灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位

建筑高度大于 100m 的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统

建筑高度大于 54m、不大於 100m 的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警

系统套内宜设置火灾探测器。

建筑高度不大于 54m 的高层住宅建筑宜设置火灾自动报警系統。当设置需联动

控制的消防设施时公共部位应设置火灾自动报警系统。

高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播

建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 这是对于1500平方米KTV消防上有什么要求的解答

}