家用多联机空调设计师这个职位怎么样

【多联机要点】关于多联机图纸设计与审核要点
由于各中心设计工程师人员调动较大,销售市场的不断增长需求,为减少设计不良而产生的负面影响,所以要求各中心设计师加强多联机空调方案的设计和审核。现针对前期出现的问题提出以下要点(M-Home系列不含在内):
1、适用场合及系统划分的问题
1.1、商用多联机均为舒适型空调,只适合于商场、写字楼、办公等适宜于舒适性环境的使用,不能用于仪器、手术及有洁净度需求的厂房等工艺性环境的应用。
多联机空调同时也不适用于机房、厨房等特殊性场所。由于机房环境的特殊性,应采用机房专用空调;对于要求不是特别高的机房设备间,可以考虑采用分体式空调。对于大中型厨房,应采用全新风直流式系统,不能采用普通多联机空调系统。
1.2、一般情况下,对于空调系统的划分,应根据建筑结构和房间功能的不同而产生的负荷特性的不同进行分区。当建筑宽度大于10m时,建筑物可以分为外区和内区,通常情况下距外围护结构3~5m的范围内划为外区,其所包含的为内区,外区和内区的空调系统应分开设计;如建筑宽度小于10m时,不存在内外区。
2、室外机超配问题
超配是指一个多联机系统所搭配的室内机的能力总和超过室外机的额定能力。
在设计时,必须认真了解用户的需求。对于不全开的场所(宾馆、别墅等),可以适当超配,但外机能力必须满足常开功能间能力的需求,同时系统超配比例不能超过130%(超过130%可能导致系统冷媒分配不均而导致内机效果不佳,且会因压缩机回油问题而导致外机故障),且不能低于80%(由于回油除霜等原因)。80%~130%是指变频调节范围,建议将外机超配比控制在110%~90%为宜。对于统一系统内机全开的情况绝对不能超配设计(写字楼办公区、餐厅等)。
在内机能力统计中,18、22、25、28机型的换热器基本一致,风量也基本一致,所以其实际能力均是1HP,因此均按照2.8kw来选择外机,且对于一个大多数内机能力均在3.6以下的系统,其系统也不能超配。
3、不同匹数室外机最多可连接内机台数限制
由于4模块组合,一般管路较长、内侧分歧管多,同时由于自身压缩机原因,冷媒在过冷度一定的情况下,管路较长、分歧管较多会影响冷媒管的流速和压力,冷媒容 易出现闪发现象,过冷冷媒流量降低,从而影响室内机的实际运行效果;同时管路较长、分歧管多,冷媒压力损失大,会导致部分润滑油很难带回压缩机内,长期运 行,润滑油沉积在铜管内壁,容易造成系统堵塞,且压缩机由于缺油会导致磨损厉害,影响其使用寿命。所以一般建议避免采用4模块组合,且系统必须满足相应台 数限制。
4、冷媒配管长度设计限制
4.1、配管总长(实际长度)限制
配管总长(实际长度)
V3、D3、D4
D3+、V4、V4+
4.2、最远配管长度限制
V3、D3、D4
D3+、V4、V4+
4.3、第一分歧至末端的等效长度限制
L等效=L1+L2+0.5*n≤40m
其中L1、L2----距第一分歧管最远配管的实际长度
n----距第一分歧管最远配管分歧管个数,每个分歧管接头按0.5m/处
4.4、室内外机之间的落差
室外机高于室内机
室外机低于室内机
V3、D3、D4
D3+、V4、V4+
4.5、室内机之间的落差
室内机之间高度差H≤15m
5、冷媒配管尺寸设计
5.1、R22主管、主配管、支配管尺寸表
R22系统(V3、D3、D4)主管尺寸表
室外机容量
第一分歧管
R22系统(V3、D3、D4)主配管尺寸表
下游内机容量 Q(&100w)
适用分歧管
100≤Q<160
160≤Q<330
330≤Q<480
480≤Q<640
640≤Q<900
900≤Q<1350
R22内机连接支配管尺寸表
内机大小 A(&100w)
长度小于10m
长度大于10m
45≤A<100
R22室外机并联组件选择表
室外机台数
5.2、R410A主管、主配管、支配管尺寸表
R410A系统(D3+、V4、V4+)主管尺寸表
室外机容量
液测所有配管等效长度<90m
液测所有配管等效长度≥90m
第一分歧管
R410A系统(D3+、V4、V4+)主管尺寸表
下游内机容量 Q(&100w)
适用分歧管
166≤Q<230
230≤Q<330
330≤Q<460
460≤Q<660
660≤Q<920
920≤Q<1350
R410A内机连接支配管尺寸表
内机大小 A(&100w)
长度小于10m
长度大于10m
R410A室外机并联组件选择表
FQZHW-02N1
FQZHW-03N1
FQZHW-04N1
6、设计中的注意事项:
6.1、室内机负荷的校核计算
根据当地实际情况以及功能间的特性,合理选择室内机,再根据室内机负荷合理选择室外机(外机能力必须考虑能力修正系数)。初选室外机后,在负荷计算室内机的实际能力。
室内机实际能力=室外机能力&(初选室内机额定能力/系统室内机总能力)
当室内机实际能力不满足设计需求时,需对室内机进行调整,并相应调整室外机,再重新计算室内机实际能力,直到满足设计需求为止。(对于超配系统尤为重要)
6.2、室内机合理的选择
低静压室内机(T3)应侧出风,不应接风管,如需连接风管,风管在无弯头的情况下,长度≤0.5m,且机器不适合安装在天花高度大于3m的房间。
四面出风(Q4)或一面出风(Q1)室内机不适合安装在天花高度大于3m的房间。(制热时热气流不易到达到工作区域)
中静压(T2)或高静压(T2)室内机的设置应尽量保证出风口吹往外墙方向,且应考虑房间的噪音需求以及管路的压力损失等,同时应合理布置送风口,以免造成房间气流组织不畅或气流短路。
6.3、风管及风口风速的设计
主风管风速建议3~6m/s,支风管风速建议2~5m/s,支管风速尽量不要大于其主管风速;送风口喉口风速建议2~5m/s,回风口喉口风速2~4m/s(上回),新风口喉口风速3~5m/s;不同要求情况下根据具体情况选取不同的值。
风管压力损失一般情况下按照约5Pa/m估算。
6.4、新风量的设计
1)、室内人员比较确定的情况下,一般按照每人需求新风量不小于30m?/h来设计计算(高级宾馆取50,具体情况具体考虑);
2)、人员无法合理确定的情况下,按照换气次数来计算,外窗面积较大或门较多时,按照1~2次来计算,外窗面积较小或门较少时,按0.5~0.75次来设计计算;
3)、原则上,新风量不得小于送风量的10%。
根据以上三者分别计算出新风量,选取大者为设计新风量值。
一般建议新风直接单独由散流器直接送入室内,在室内装修条件恶劣的情况下,可以考虑将新风接入室内机回风管。
6.5、室外机的散热
室外机应布置在易于其散热的地方,一般布置在楼顶或空间较开阔地带。
当外围建筑对室外机散热有障碍时,室外机需接导风罩,导风罩出风口风速为5~8m/s,且由于室外机出风余压为30Pa,所以所接风管不宜过长。
6.6、多联新风机的设计
多联新风机内机,只能配置单模块室外机,且不能与非新风机内机混合搭配,否则会造成能力严重衰减。
例如:1台MDV-220T1/XFSY(N1)匹配一台8HP室外机
1台MDV-250T1/XFSY(N1)匹配一台8HP室外机
1台MDV-280T1/XFSY(N1)匹配一台10P室外机
1台MDV-450T1/XFSY(N1)匹配一台16P室外机
一台10P室外机可匹配2台MDV-140T1/XFSY(N1)等
其它在此未谈及的注意事项须严格按照产品要求来设计。
—————————————————————
结 束 —————————————————————
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)查看: 1361|回复: 9
请教多联机的设计步骤
大家好,我是一个大四学生,目前在做毕业设计,内容是哈尔滨综合楼中央空调设计
我用了多联机系统,因为据说多联机比较简单。。。。
现在算了负荷,并布置了室内机,冷媒管和冷凝水管,但接下来不知道怎么做了,以前上学没好好学习,看书都看不懂,现在后悔死了。。。。
求各位工程师教教我。。。我的大楼共8层,前两层是餐厅,后6层是办公室,主要想请教多联机系统的设计步骤,是不是算完负荷就要算新风了?新风系统怎么设计?
好好努力:lol,天天向上
现在正需要呢& &希望会有好东西哦& &
怎么没有看到呢& & 哦&&好了
按房间计算负荷,,新风有新风机就不考虑新风负荷,直接选室内机。
新风按人需求计算,选新风机。
如果新风只是风机接入室内,室内机要加上新风负荷。
也可以考虑用新风换气机做新风,室内机加30%新风负荷选择。
网上有资料的,真羡慕学这个专业的童鞋
你布置完管路 再根据不同品牌的机型把管径大小计算出来 技术手册上都有&&多联机有一定的配比率 你根据同时使用系数将主机选型出来&&空调系统就基本完成了&&多联机很简单 注意设计时避免浪费管材 尽可能节约材料 效果保证好& &至于新风系统就用新风机&&一般计算两种方法 房间长x宽x高x换气次数/h 或者直接用每人所需新风量x该房间人数计算&&一般每人新风量就是30m3/h&&侧出的话 把风口留大些 室内机和新风都从一个风口出
算室内负荷 室内机选型 根据室内机选室外机
话说大金现在有种多联机可以选室外机制冷量小于室内机总和了 比如室外机100 室内机总和可以是120.。
总的设计步骤和水系统中央空调是一样的啊,能有什么区别?
负荷计算,当然也要包括新风负荷啊!!
风量平衡也包括新排风系统啊!!
只是室内管路布置和技术要求一般要按各个厂家技术手册设计,各厂家有少许区别,这步骤相当于布置水系统管路;
室外机匹配选择,相当于选水系统主机,也是相似步骤,
总之,大步骤可以说一样,各步骤细节不同而已。
在学校的童鞋为啥会选择多联机这种系统来做毕业设计呢?
当然多联机确实很简单,但是它的造价很高!制冷效果很好,但是舒适度却不如水系统!
其实上面说的都差不多了,上面有童鞋谈到内外机容量匹配的问题,一般内外机可以超配最大比值为1:1.2,但并非所有的场合都适合超配,比如你目前的建筑功能类型,其同时使用的概率很大,因此不建议超配。
对于新风系统你可以采用独立的新风机组,也可以采用热回收形式的新风机,这种的话节能些,但是你需要考虑到其效率,导致其冷量有衰减,具体可以看相关的材料。另外你也可以将新风直接接到室内机的回风箱中,这就类似于水系统中的“一次回风”系统。
对于排风你可以根据相关房间的功能采用集中处理或者单独处理;但是异味排风和无异味排风应该分开;
最后关于冷媒管管径,首先你得知道你室外机的位置,内外机最远距离,内外机高差以及内机之间高差,因为多联机各个品牌对这三个数据均有限制要求。选择管径即与内机容量大小有关也与长度有关,这需根据厂家提供的技术资料来选择。
另外室外机目前有多台并联安装的情况,我觉得并联与否要看你的空调外机服务的对象是什么,如果服务的对象大,且集中使用度高,需要集中控制管理,那么建议你并联,相反不建议。总之一句话就要做好系统分区域管理,这样可以节能些。
站长推荐 /1
汇聚各位的注考心得、体会,前人栽树,后人乘凉!
分享快乐,快乐分享!
分享我的注考,你我共同进步!
时间:日----日
可以是心得体会文章,或者是考场现场照片
分享还有奖品拿哦,快来参与吧。
Powered by家用中央空调方案设计这四个重点不容忽视家用中央空调方案设计这四个重点不容忽视湖南天蓝环境百家号家用中央空调并不是一件普通的家电产品,从目前中央空调市场反馈来看,方案设计安装工艺已经成为家用中央空调最为关心的部分,也是售后反馈最多的。作为一项系统专业化的工程,家用中央空调设计及安装的质量好坏,直接影响了机组运行时的舒适效果。今天,天蓝环境就和大家一起来探讨下,中央空调空调关于设计的一些要点。家用中央空调设计主要包括:负荷量计算、系统选型设计、管道布置、风口位置选择等。
1、负荷量的计算
中央空调符合主要是算夏季的冷负荷量和冬季的冷负荷量计算。这个需要根据业主的户型面积、朝向以及装修情况来设计方案。设计师在方案设计师,会根据业主需求,根据空调规范要求,对各个房间进行专业的负荷量计算,从而选定内机型号。
负荷计算是还需要考虑家里是否安装了新风、地暖等情况,所以在方案设计前期,业主需要和中央空调设计师充分沟通,把自己的需求说明。
2、系统的选型和设计
家用中央空调主要分为一拖一的风管机,气源冷热水机组、一拖多的多联机这三种系统。在选择中央空调系统时,要根据实际运用场所,空调系统特点以及业主的需求综合考虑来选型。很多业主也喜欢用多联机+风管机组合配置,客餐厅用风管机其他房间用多联机这种方案。3、管道线路的设计家用中央空调管道设计主要包括水管系统设计和风管系统设计。管径由风机盘管设备以及冷水机组设备一起决定。管长要先确定风机盘管位置、冷水机组位置,设计好走管之后才核算的。补水箱可以放在机房,也可以做个架子把它架设起来,如果是冷却塔就要另外找地方了,水压不够要适当加泵。水平管道一般应沿水流方向保持不小于5%的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。4、风口设计及位置选择在设计中央空调风口时,首先要注意出风口和回风口的位置关系,最常见的方法是侧出下回的方式,也就是说从侧面出风,下面回风。另外常见的两种有侧出侧回,下送下回,主要看房间的具体装修风格。另外就是风口大小的设计,这个要根据内机容量的大小决定。以上就是天蓝环境为您介绍的关于家用中央空调一些设计要点,业主在安装中央空调时要特别注意。一般正规的中央空调公司都有自己专业的设计员,会对每一个业主客户进行现场量房,充分沟通,设计出最合理的中央空调方案,让业主从中央空调设计、安装以及验收都有充分的了解!湖南天蓝环境,主要从事中央空调、中央采暖、中央净水、中央新风等系统咨询、设计、销售、安装及售后一条龙服务,以高水准的要求与理念来为每一个客户提供优质、高效的服务,为湖南人打造了舒适、健康的家居生活环境。 本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。湖南天蓝环境百家号最近更新:简介:中央空调、采暖、新风、净水系统一站式服务作者最新文章相关文章UID界面设计师这个职位怎么样,钱多吗_百度知道
UID界面设计师这个职位怎么样,钱多吗
我有更好的答案
3G产品经理等、移动产品UI设计师UID界面设计师需要了解平面设计。就业前景还是很不错的,最近一线城市都非常缺这方面人才的、UI/UE设计师/用户体验设计师/交互设计师、UI及用户交互设计师、网页设计、移动UI设计就业方向有UI界面设计师
采纳率:36%
比普通的美工。网页设计。这些职业工资都高一点
哦,那就是应该会挺高的。。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。专题-多联机专题-中国设计师网
  随着能源利用日趋紧张,节能环保成为国家三令五申的条约,也成为推动暖通企业技术发展的动力之一。多联机一直在建筑领域内扮演着重要的节能角色,近年来为此近年来也成为兵家必争之地。为此,很多老牌水机企业也纷纷进军多联机行业,尤其是第二十四届制冷展期间,各商家使出浑身解数,纷纷推出直流变频多联机系列,成为展会上的一大亮点。
  多联机市场火了!
  欧美品牌、日韩品牌、民族品牌纷纷发力,上演着没有硝烟的市场争夺战;变频多联机携数码涡旋多联机接受来自万千品牌的宠爱。多联机市场不等你方唱罢我方便登场,各品牌各技术共同上演着中央空调行业内的新焦点。
上半年多联机市场持续升温 品牌竞争激烈
  纵观2013年上半年,中央空调市场上热度最高的产品无疑是多联机。多联机产品经过进入国内市场多年的检验后,越来越得到国内项目业主和设计院的欢迎。[]
浙江暖通中央空调采购以多联机为主
  浙江是空调采购大省,其月度采购规模多位居前五名之列,但与福建、山东等空调采购大省不同的是,浙江地区出现的大项目并不是很多,其单项目的采购金额普遍较小,多在500万元以下,大金额设备采购项目多以多联机为主。[]
认识多联机
  多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。[]
多联机市场经
品牌的较量
日系品牌、韩系品牌、欧美系品牌、民族品牌
  对于多联机而言,自90年代被引入中国市场开始到现在还处于一个懵懂的发展阶段,市场还不够成熟。
多年来,国内中央空调市场的格局都是欧美系企业和国内传统冷水机组企业发展相对稳定,而日韩系多联机企业发展相对较快。2012年格力打破大金持续多年销售冠军的局面,众多家电品牌如奥克斯、志高等纷纷进军多联机,都显示出在多联机领域民族品牌开始发力。而欧美品牌也不甘落后,2012年,以约克、麦克维尔、开利、特
--------------------------------------------------[]
类别的较量
数码涡旋多联机、变频多联机
  经过多年的发展,多联机在技术领域内逐渐派生出各种类别,其中最突出也是最成熟的两种类别即是变频多联机和数码涡旋多联机。然而这两种产品可谓是一半是火焰一半是冰山,二者的市场占有率呈现出天壤之别的差异。此外,水源多联机异军突起,成为多联机节能的新方向。这三种类型的多联机在各自的领域内潜心发展,同时又相互交织,共同构成纷繁复杂的多联机市场。
--------------------------------------------------[]
区域市场的较量
华东市场、华南市场、华北市场、华中市场、西南市场、西北市场、东北市场
  传统多联机产品主要采用风冷方式,因此受气候条件的影响,多联机在华北地区所占的份额较大,而北方寒冷地区则较少使用多联机。同时由于变频多联机和数码涡旋多联机技术的差异,不同地区对这两种产品的需求也不相同。整体来看,2012年,多联机市场尤其是变频多联机市场销量和市场容量都非常乐观。而变频多联机和数码涡旋多联机在不同的区域也展现出不同的优势,例如,在华北和东北区域,数码涡旋的占有率较高,而华东地区由于得到了广泛的推广和应用
--------------------------------------------------[]
多联机特点
施工领域内的特点:
1.多联机初投资较高;
2.多联机安装技术要求较高;
3.多联机大型建筑项目适应性较差;
4.室外机布置占地面积较大,布置要求较高;
5.室外机运行有一定的噪音;
6.在极寒地区冬季衰减较大,极端低温无法运行;
7.维护专业化要求较高,成本也较高。
设计领域需注意的特点:
1.整体布局要考虑室内机和室外机的相对位置关系
2.制冷、制热两种模式下,需求不同
3.应尽量减少房间空气参数差异性。
4.其他:要注意内机容量与外机容量的匹配等
多联机发展史
?1996年清华大学开始研究多联机,海尔开始生产AC变频多联机
?2000年美的研制出中国第一台AC变频多联机
?2002年美的生产出中国第一台数码漩涡多联机
?2005年格力生产出中国第一台低温热泵多联机
?2006年海尔生产出中国第一台DC调速,格力生产出全热回收型多联机
?2007年三星、麦克维尔生产出第一台水源多联机
?2013年均研发出制冷、制热、生活热水多联机
多联机未来趋势
?商用空调市场前景广阔
?国产品牌发力
?多联机成中小型物业新贵
多联机技术汇
某别墅建筑多联机施工图
  简介: 家装室内平面设计 家装多联机设计 家装空调 设计 直流变频多联机设计 ...
经典专题回顾
中国设计师网 专题策划制作:暖通频道 邮箱:
copyright 赛尔传媒 Salebinfo.com, sale Information.All Rights Reserved 京ICP证031018号}

我要回帖

更多关于 gmv star家用多联机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信