PE材料因其防腐蚀性好、流体阻力小、化学性能稳定等特性,具有广泛的应用范围。目前主要应用于饮用水、工艺水、废液、天然气等介质。但其抗老化性能不如PP 材料,因此普通PE材料不常用于地面上管道安装,除非经抗老化工艺处理(如添加抗老化剂) 。同时,PE材料比PP 材料略软,地面上使用时,PE管需要密集的支架且外形不好,较大的热胀冷缩性能在气温变化时会使管子弯曲下垂和破坏接头密封。
2 PE管的连接方式
PE管通常使用的连接形式有胀紧接头(或叫压紧接头,即通过丝扣推紧内部的O 形圈密封,英文名称叫Mechanical Fittings 或Compression TyPEFit2tings) 、对接熔化焊接头(Butt Fusion Welding Joint) 、电热熔焊接头(Electro Fusion Welding Joint) 和法蓝连接(Flange Jointing)。
2.1 胀紧接头
胀紧接头适用于直径110 mm 及更小的管子连接,仅需根据图纸下料和把紧接头即可。胀紧接头具有以下优点: ① 同时适用于地上或地下; ② 操作方便,无须专用工具,易于安装; ③ 自锁式O 形圈在提供良好密封的同时可防止接头被拉开; ④ 易于拆除更换或管件重复利用; ⑤有竞争力的价格。胀紧接头的主要缺点是接头的强度较薄弱,受冲击或热胀冷缩的影响,接头密封性能易被破坏。
回答数:12784
| 被采纳数:21
PE给水管道施工工艺及管材标准 PE 给水管施工安装注意事项一、管槽开挖 1.管槽开... 以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。 5.由于PE管材本身...
回答数:15035
| 被采纳数:57
PE管的连接方式
PE管通常使用的连接形式有胀紧接头(或叫压紧接头,即通过丝扣推紧内部的O
形圈密封,英文名称叫Mechanical
或Compression
TyPEFit2tings)
、对接熔化焊接头(Butt
、电热熔焊接头(Electro
和法蓝连接(Flange
Jointing)。
胀紧接头适用于直径110
及更小的管子连接,仅需根据图纸下料和把紧接头即可。胀紧接头具有以下优点:
同时适用于地上或地下;
操作方便,无须专用工具,易于安装;
形圈在提供良好密封的同时可防止接头被拉开;
易于拆除更换或管件重复利用;
⑤有竞争力的价格。胀紧接头的主要缺点是接头的强度较薄弱,受冲击或热胀冷缩的影响,接头密封性能易被破坏。
回答数:6194
| 被采纳数:25
热熔对接的几个重要工艺参数
● 加热板温度 指加热板表面温度,一般用表面温度计测量。在测量温度时,要考虑环
境温度的影响。(设备已考虑的除外)热板温度既要保证管材端面迅速熔融,又要保证焊
制管件不因温度过高而发生降解。
● 焊接压力 加压加热压力与熔融对接压力相当。作用是对管材进行强制加热,去掉管
材端面不平整的部分,使管材端面全部与加热板接触,均匀受热。
● 卷边高度 卷边高度用于衡量加热压力作用于管材截面的时间,即加压加热的程度。
● 吸热压力 约为熔融对接压力的1/10,它的作用主要是防止管材回弹,使管材紧贴
在加热板上,提高加热效果,减少加热时间。加热阶段的时间与焊制管件的横截面积、加
热板温度、环境温度有关。
熔融对接压力 指垂直作用于两个对接面上的压力。其主要与熔融对接部分的面积、
焊机油缸面积、焊制管件的材料有关:一般按下式计算:
P 对接焊压力=KS 管截面积/S 油缸活塞总有效面积
式中 K——与材料有关的压力系数。
S 管截面积=л(dn-en)en 单位为cm2
dn——管材外径,单位为cm
en——管材壁厚,单位为cm
S 油缸活塞总有效面积——在该焊机的使用说明书上可查到。
计算出来的压力在实际操作过程中要进行适实调整,并要将机器自身移动所需的压力
或塑料管材较长时牵引所需压力考虑进去。
● 熔融对接时间 指保持熔融对接压力的时间,主要与管材的壁厚即熔融对接面积有
● 切换周期 热板熔融对焊的主要过程为加热过程和焊制过程。这两个过程以热板的
切换从时间上分开。切换时间过长,熔化的端面在相互接触之前将因冷却而形成一层“冷
皮”,不利于分子链的扩散。
工艺步骤:
材料准备 用于焊制管件的管材的圆度应高于标准值,下料时要留出10-20mm 的切削余
量。用于管道连接时应将两待焊管材置于平坦的地面夹紧管材 根据所焊制的管件更换基
本夹具,选择合适的卡瓦,切削前必须将所焊管段夹紧。
切削 切削所焊管段端面的杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁。
对中 两对焊管段的错边应越小越好,如果错边大,会导致应力集中,错边不应超过壁厚
加热 保证有足够的熔融料,以备熔融对接时分子相互扩散。
切换 从加热结束到熔融对接开始这段时间为切换周期,为保证熔融对接质量,切换周期
越短越好。
熔融对接 是焊接的关键,熔融对接过程应始终处于熔融压力之下进行。
冷却 由于塑料材料导热性差,冷却速度相应缓慢。焊缝材料的收缩、结构的形成过程在
长时间内以缓慢的速度进行。因此,焊缝的冷却必须在一定的压力下进行。
回答数:52154
| 被采纳数:274
1施工前的准备
(1)熟悉施工图并到施工现场了解情况,请设计单位做设计交底。
(2)根据施工工艺要求。准备相应的施工机具。在管道连接中,应按照管材管件生产厂家推荐的与该厂产品相匹配的焊机进行连接,同时生产厂家应对他们的推荐承担责任。在电熔焊连接中,应特别注意这一点。
(3)正式施工前应对操作工进行专门的培训。
(4)采购管材、管件。
(5)材料的验收
用户对产品的验收,应做到如下几点:
A、应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告。
B、进行外观及几何尺寸检查。检查管子内外表面是否清洁光滑,是否有沟槽、划伤、凹陷、杂质和颜色不均等。
C、检查长度,定尺管的长度应均匀一致,误差不应超过20mm。注意检查管口端面是否与管子的轴线垂直,是否存在气孔,若有气孔则管材不合格。
D、燃气管材应为**或黑色。当为黑色时管上必须有醒目的**条统供水管材为蓝色或本色(国家标准为蓝色)。同时管材上应有连续的、间距不超过2m的永久性标志,写明用途(燃气或水)、原材料牌号、标准尺寸比、规格尺寸、标准代号和顺序号、生产厂名或商标、生产日期。
E、检查不圆度,其值应不大于5%。
F、检查管径及壁厚是否符合标准要求。
(6)管材、管件运输与保管
在聚乙烯产品的运输和保管中,应按下述方法进行:
A、应用非金属绳捆扎和吊装。
B、不得抛摔和受剧烈撞击,也不得拖拽。
C、不得暴晒、雨淋,也不得与油类、酸、碱、盐、活性剂等化学物质接触。
D、管材、管件应存放在通风良好,温度不超过40℃的库房内。在施工现场临时堆放时应有遮盖物。
E、在运输和存放过程中,小管可以套在大管中。
F、运输和贮存时应水平放置在平整的地面或车厢内,当其不平时应设平整的支撑物,其支撑物的间距以1—1.5米为宜。管子堆放高度不宜超过1.5
G、产品从生产到使用之间的存放期以不超过一年为宜。发料时要坚持先进先出的原则。
2土石方工程
沟槽开挖前,施工单位应作好一切准备工作,并会同建设、设计及其它有关单位共同核对有关地下管线及构筑物的资料,必要时开挖深坑核实。
在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木等,应在施工前,由建设单位与有关单位协商处理。
在地下水位较高的地区或雨季施工时,应采取降低水位或排水措施,及时清除沟内积水。
管沟开挖必须按设计图纸放线,并按设计标高开挖,沟要尽可能直,沟底要平,转弯处的弯曲半径应应满足相应规范的规定。
根据不同土质、深度、开挖方式及新土堆放形式,分别确定沟槽边坡度、是否需要支撑、排水等措施。但要求最后形成的沟槽底部应平整密实。若沟底遇有废[日构筑物、硬石、木头和**等杂物时,则必须清除,然后敷一层厚度不小于0.15m的砂土或素土。并整平夯实。对非均匀湿润性黄土地区、软弱管基及特殊性腐蚀土壤,应按设计要求处理。
A、沟槽的回填,应先填实管底,再同时投填管道两侧。然后回填至管顶以上0.5m处(未经检验的接口应留出)。如沟内有积水,必须全部排尽后,再行回填。沟槽未填部分在管道检验合格后应及时回填。
B、槽的支撑应在保证施工安全的情况下,按回填进度依次拆除,拆除竖板桩后,应以砂土填实缝隙。
C、管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、**等杂物。不得用冻土回填。距离管顶0.5m以上的回填土内允许有少量的石块。
D、回填土应分层夯实,并检查其密实度,沟槽各部位的密实度应符合下列要求:
①胸腔填土95%;
②管顶以上0.5m范围内85%;
③管顶O.5m以上至地面;
———在城区范围内沟槽95%
———耕地90%
(1)PE管道各种连接方式的优缺点比较。
全面考虑以上几种连接方式,以电热熔连接最为牢固可靠,受人为因素影响最小。从燃气管道的经济性和安全性等方面比较,根据我国国内企业经济状况和燃气工程实际运用情况,建议:对于较小口径D90以下采用电热熔连接,而较大口径的则采用对接热熔连接。
钢塑过渡接头连接。
在PE管道系统中,当PE管道与金属管道系统连接时,就需使用钢塑过渡接头连接,但应选择适合的
(2)聚乙烯管道的连接
聚乙烯管道的连接时,应严格按照机具的操作说明书进行。下面以亚大塑料制品有限公司生产的PFSA(电熔焊机)和 PBF160A(对接焊机)为例简要介绍其操作要领及技术要求。
A、电熔焊的操作:
焊接过程及注意事项:
①接好电源,输人电压220V交流市电,必须有接地保护,严禁接38OV三相动力电压。
②刮去管材需焊接区域外表面的氧化层,去除碎屑,用记号笔作好标记。
③将刮好的管材插入管件内作好标记处,确保接缝在该管件冷料段,固定好欲焊组合件;应在焊接当前需用管件时再从包装中取出该管件,保持清洁与干燥。
④打开管件护帽,接好焊机导线,当电源离焊机较远时,如超过100m将可能产生欠压报警现象,应加粗电源线或配接发电机,而且当管件规格在200mm及其以下的必须用功率不低于5KW的本田发电机,大于200mm的应配备更大功率的本田发电机。
⑤焊接操作,应严格按照焊机说明书的具体步骤进行作业在焊接过程中避免周围磁场的干扰,焊机上盖应敞开,避免雨淋;焊机搬动过程中避免导线与光笔输出线的拉拽以及焊机的倒置和碰撞;重新接线时,不可用焊机检测电源的通断。
⑥电热熔鞍型焊接时,应把管材熔接处的表皮去除,专用夹具调节固定好组台件,使两连接面完全接台,在焊接完毕且冷却后,卸下管帽,用专用钻孔工具在管材上钻好孔后确保钻刀复位再复装管帽,拆卸夹具。
⑦焊接完毕后,检查观察孔内物料是否顶起,焊缝处是否有物料挤出。
合格的焊日应是在电熔焊工程中,无冒(着火),过早停机等现象,电熔件的观察孔有物料顶出。
B、对接焊操作
焊接过程及注意事项
①将焊机各部件的电源接通
必须使用220V 50HZ的交流电,电压变化在土10%以内,电源应有接地保护;同时,还应保证加热板表面的清洁、没有划伤。
②将泵站与机架用液压导线接通连接前应检查并清理接头处的污物,以免污物进入液压系统,进而损坏液压器件;液压导线接好后,应锁定接头部分,以防止高压工作时接头被打开的危险。
③按焊机的焊接工艺参数设置吸热时间与冷却时间。
④将待焊管材(管件)夹紧,固定在机架上焊接大直径管时,最好能用废弃的管节(PE)或专用支架垫平,以保护管子和减小焊接过程中的摩擦力;焊接两端面的间距既要满足安装铣刀的要求,又要满足闭合夹具时待焊接的两端面能充分接触,且液压缸未达到最大行程。
⑤将机架打开,放入铣刀,旋转锁紧旋钮,将铣刀固定在机架上。
启动泵站时,应在方向控制手柄处于中位时进行,严禁在高压下启动。
⑥启动铣刀,闭合夹具,对管于(管件)的端面进行铣削。
⑦当形成连续的切屑时,打开夹具,关闭铣刀;此过程一定要按照先降压,再打开夹具,最后关闭铣刀的顺序进行。
⑧取下铣刀,闭合夹具,检查管子两端的间隙(间隙量不得大于0.3 mm)。
从机架上取下铣刀时,应避免铣刀与端面的碰撞,如已发生需重新铣削;铣削好的端面不要手摸或被油污等污染。
⑨检查管干的同轴度(其最大错边量为管壁厚的10%);
当两端面的间隙与错边量不能满足要求时,应对待焊件重新夹持、铣削,合格后方可进行下一步操作。
⑩检查加热板的温度是否适宜(210±10℃),加热板的红指示灯应为亮或闪烁,从加热板上的红指示灯第一次亮起后,最好再等10分钟使用,以使整个加热板的温度均匀。
⑾测试系统的拖动压力P0,并记录;
每个焊日的托动压力都需测定;当拖动压力过大时,可采用垫短管等方法解决。
⑿将温度适宜的加热板置于机架上,闭合夹具,并设定系统的压力Pl
0+接缝压力(见焊接工艺参数表)
⒀待管子(管件)问的凸起均匀,且高度达到要求(见焊接工艺参数表)时,将压力降为P2(近似为拖动压力),同时按下吸热时间按钮,开始记录吸热时间;
P2=P0+吸热压力(吸热压力几乎为零)
⒁到达吸热时间后,迅速打开夹具,取下加热板取加热板时,应避免与熔融的端面发生碰撞,若已发生,应在已熔化的端面彻底冷却后,重新开始整个焊接过程。
⒂迅速闭合夹具,并在规定的时间内,匀速地将压力调节到P3,同时按下冷却时问按钮,记录冷却时间;
P3=P0+冷却压力
夹具闭合后升压时,应均匀升压,不能太快或太慢,应在规定的时问内完成,以免形成假焊、虚焊;此过程保压自然冷却过程。
⒃到达冷却时问后,再按一次冷却时间按钮,将压力降为零,打开夹具,取下焊好的管子(管件)。
卸管前一定要将系统压力降为零;若需移动焊机,应拆下液压导线,并及时做好头处的防尘工作。
合格的焊日应有两翻边,焊道翻卷到管外圆周上,两翻边的形状、大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂纹,两翻边之间的缝隙的根部不低于所焊管子的表面。
(3)钢塑转换连接
A、对于小日径的聚乙烯管(D≤63),一般采用一体式钢塑转换接(通称钢塑转换接头);
B、对于大日径的聚乙烯管(D>63),一般采用钢塑法兰组件进行转换连接。
2.4 管道敷设
将聚乙烯管直接埋设在土壤中,除应遵守一般管线埋地敷设的基本要求外,还应遵循聚乙烯管敷设的特殊要求。
(1)保证设计的埋深及与其它管线的间距。
(2)蛇行敷设
由于聚乙烯管的线膨胀系数比金属管高十余倍,所以对温度变化较敏感,因此,可根据PE管的柔性,蜿蜒敷设和随地形弯曲敷设,但弯曲半径应满足要求。
聚乙烯燃气管道敷设时,管道允许弯曲半径应符合下列规定:
A、管段上无承插接头时,应满足下表的规定:
B、管段上有承插接头时,不应小于125D。
为保护管线在日后运行,不受人为的意外损坏,应在管线的上方,距管顶不小于300mm处敷设一条警示带,该警示带应与管线一样,具有不低于五十年的寿命。警示带上应标出醒目的提示字样,例如:危险!下有燃气管道危险!XX公司抢修**XXX。
事实上,在管网运行后,只有警示带是不够的。各个公司都还要对管网进行日常的维护、管理。由于PE管是电不良导体,用传统的管线定位方式不能找到,还需有科学的定位方式,目前用地面雷达是可以的,但造价太高,亚大已生产出一种带有金属铝箔的警示带(踪迹带),可用现行的方法实现塑料管道的定位。
(4)特殊地段的施工
特殊地段系指穿越铁路、河流、桥梁和重要道路等地段。在特殊地段敷设时应注意以下几点:①在这些地段敷设PE管道首先要征得有关管理部门的同意。②由于聚乙烯管道相对钢管而言较易遭受人为破坏,原则上在这些地段不宜使用聚乙烯管材。③若一定要使用聚乙烯管材时,则应增加套管或采取其它防护措施。
地质上的断裂带、明显存在非均匀性沉降的地段、管基处理耗资巨大等地段也应视为特殊地段。由于聚乙烯管的断裂伸长率是钢管的 15~30倍,因此在这些地段之中,低压燃气管或 0.1MPa以下的供水管,采用聚乙烯管材具有特殊意义,对该处管线只要注意观察地面不均匀沉降情况即可。一般的沉降不会产生断裂酿成事故(日本圾神大地震未造成聚乙烯管断裂即是证明)。当沉降达到一定程度后,可进行有计划的更换,既保证安全又能掌握运行的主动权。
(5)内插敷设
插入管铺设是聚乙烯管材的一种特殊敷设形式。传统的燃气、供水管线多为铸铁管或钢管,由于气质的改变、压力的提高和腐蚀严重等均会产生泄漏,此时需更换新管线。在城市中沿道路敷设的供气、供水管线,要全面开挖取出报废的旧管线再埋人新管线不仅耗资巨大,且对城市交通及环境将带来不利影响。聚乙烯等轻质柔性管材的出现,使得这种更新产生了重大的变革。目前国外较多采用的方法是:沿原有金属管线每隔一定距离挖掘一个工作坑,将旧管线割断,并对其内部进行清扫,然后将聚乙烯管插入其中,非常简单的工作即可完成更新。
2.5试验与验收
聚乙烯燃气(给水)管道与其他材质管道一样,投入使用前要进行强度试验、气密性试验及工程验收,未经验收或验收不合格的管线不能投入使用。
A、试验介质
燃气管道的试验介质一般为空气,有条件时也可采用惰性气体。给水管道的试验介质为水。
B、管道的吹扫
尽管施工中要求保证管道内清洁无异物,然而在管道试验前仍应进行清扫。燃气管道的清扫介质宜用压缩空气。压缩空气有时难免带有粉尘,带有粉尘的强气流与聚乙烯管摩擦会产生静电,这种静电的集聚会对人体造成伤害,其静电火花有可能引爆燃气与空气的混合气,因此应特别注意以下几点:
①吹扫日要用长度不小于4m的钢管,且钢管上应设置吹扫阀。
②吹扫口钢管一定要很好接地,其接地电阻应不大于10Ω,以便将静电顺利导入地下。
③当用燃气清扫时,必须先缓慢地用燃气将管道内空气置换完成后,才能用高速气流进行清扫。
C、强度试验和气密性试验,按有关规范执行,验收合格后交付使用您现在的位置: >> 工作报告格式 >> 施工工作报告
施工工作报告
来源: 时间:
【施工工作报告】工程暨合同工程 完工验收材料之四九江县江洲镇水毁设施应急修复和灾后恢复 重建工程单位工程暨合同工程完工验收 重建工程单位工程暨合同工程完工验收 单位工程 完工工程施工管理工作报告湖口县水利电力建筑安装 江洲镇水毁设施应急修复工程项目部 二一一年十一月1 批准批准:审定审定周建兵审核审核:主要编写人员主要编写人员周衍鹏2 目录一、工程概况................................................................................................................................... 4 二、工程投标................................................................................................................................... 6 三、施工进度管理........................................................................................................................... 8 四、主要施工方法......................................................................................................................... 10 五、施工质量管理......................................................................................................................... 25 六、文明施工与生产............................................................................................................. 32 七、合同管理................................................................................................................................. 35 八、经验与建议............................................................................................................................. 37 九、附件......................................................................................................................................... 383 一、工程概况1.1 基本情况 江新洲大堤位于鄂、皖、赣三省交界处,地处九江县北 部长江之江心洲,大堤成闭合状,圩区四面环水,为东西走 向的平缓洲地。江新洲大堤保护着九江县江洲镇和新洲垦殖2场两个乡镇级单位的防洪安全,保护面积 76.39km ,保护耕4 4地 6.88×10 亩,保护人口 4.27×10 人。1.2 水文气象 工程所在区域具东亚季风气候特征:四季分明,雨量充 沛,气候温和,无霜期长。圩区多年平均气温 17.O℃,最高 气温 40.8℃, 最低气温-12.4℃; 多年平均降水量 1423.3mm, 最大年降水量 2094.8mm,最小年降水量 763.3mm,降水量多 集中于 4~6 月,约占全年降水量 44.O%,枯水期一般为每 年的 10 月至次年 2 月。长江九江水位全年以 7 月~9 月为 高水位期,12 月~次年 3 月为低水位期,湖口站多年平均水 位为 12.90m。1.3 工程地质条件 江新洲大堤地处九江县境内,场地属长江冲积形成的江 心洲,地形平坦开阔,地面标高 18m 左右,堤线长 39.70km。地基土主要由第四系新近沉积或一般冲积的粉质粘土、壤 土、砂壤土、粉细砂、中砂、粗砂等组成。1.4 对外交通条件 江新洲大堤位于长江中部, 长江全年通航, 有轮渡可达。4 本工程对外交通需通过轮渡,通过堤顶公路、区内村镇公路 连接。工程对外交通较为便利。1.5 1.5 主要建设内容及工程完成情况九江县江洲镇水毁设施应急修复和灾后恢复重建工程建设内容及完程情况对比表编 号 Ⅰ 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 1 2 3 4 5 6 三四 五项目名称 建筑工程 园林洲险段(护岸) 岸坡脚抛石 干砌块石枯水平台、马道 基槽土方开挖 坡面平整 土方开挖 砂碎石垫层铺筑 C20 排水沟底板浇筑 排水沟、封顶浆砌石 C15 块六面预制板护坡 M10 水泥砂浆抹面 益民场险段(堤岸) 基槽土方开挖 大坝土方回填夯实 浆砌石护脚、压顶 M10 水泥砂浆抹面 砂碎石垫层铺筑 C15 块六面预制板护坡 施工临时工程合同新增 合同价格调整单位合同 工程量合同单价 (元)合同合价 (元) 实际完成工程量 工程量 合价(元)
1.73 93.95 7.40 6.47 262.49 .80
11.99 018.61 24.92
533.47 216.16 .48 386 484.48 484.48 36.56 5.94 104.77 .00 /
m3 m3 m 0.00 .64 118.65 8.65 2.15 11.33 98.69 347.1 183.34 413.03 9.
09.78 060.06 01.20
870.56m3m7.823m m360.32 180.00 .00m m32m m33m5..53 183.34 9.29 98.69 413. 68.40 84.30
25000.00m m.003m m m.002.4Km1. 二、工程投标 2.1 投标准备工作 工程招标开始后,我公司购买招标文件,立即组织人员 对工程场地进行了,调查了建筑材料的来源及供已价 格。随后由市场部抽调了一批富有经验的人员,专门从事标 书编制工作。参加人员认真研读和理解招标文件中的《投标 须知》《合同条款》《技术条款》和图纸,根据招标文件的 、 、 要求,结合我单位施工经验,编制了投标文件,并在规定的 截止时间前递交了标书。投标书编制依据、 2、2 投标书编制依据、原则 2.2.1 投标书编制依据 1、九江县江洲镇水毁设施应急修复和灾后恢复重建工程 招标文件。2、踏勘现场调查资料。3、 双方签定的施工合同及有关会议纪要、 备忘录等文件。4、有关施工的各类图纸、文件。5、施工过程中涉及的有关规范、规程。6、我单位现有的施工管理水平、技术水平和机械设备配 套能力。7、我单位在类似工程的施工经验和科研成果。2.2.2 投标书编制的原则 1、满足业主对工程工期、质量要求及安全生产、文明施 工要求的原则; 2、满足与业主、监理工程师、设计代表及有关单位协调6 施工的原则; 3、采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方 案的原则; 4、坚持机械化、专业化施工的原则,充分发挥专业人员 和设备的优势。以达到整体工期、质量、安全目标; 5、坚持文明施工与保护环境原则,精心进行现场布置, 节约施工临时用地,减少植被破坏,控制水土流失和污染, 切实做好环境保护工作; 2.3 中标与签约 九江县江洲镇水毁设施应急修复和灾后恢复重建工程 建设项目部签订了《九江县江洲镇水毁设施应急修复和灾后 恢复重建工程施工协议书》 。合同总金额为人民币:叁佰叁 拾贰万壹仟玖佰陆拾柒元壹角玖分(小写:)7 三、施工进度管理 3.1、 3.1、施工进度管理 3.1.1 施工总体布置 根据施工总布置原则及发包人的规划安排,施工总布置 分为租赁布置区、生产临建布置区。本工程施工总布置分区 详见《施工总布置图》 。根据本工程施工方案规划,布置了 3 个施工生产营地和 1 个施工生活管理营地。为减少施工准备 工作时间、实现快速开工,施工生活管理营地靠近工程区租 赁当地闲置房布置。3.1.2 生活临时房屋布置 为了节约施工成本、加快施工准备工作进度、尽快具备 工程开工条件,本工程施工的生活及办公用房等不另行修 建,采取租赁施工区附近的闲置房屋的形式进行布设。生活 区主要有:生活用房、办公用房、文化及福利设施。3.1.3 生产临建布置本工程在新港和江洲渡口附近设置了 2 处生产临建区, 主要布置混凝土生产系统、预制场、辅助设施及库房等。采 用集中拌合方式进行预制砼生产及框架焊接拼装。3.1.4 水、电系统布置 供水系统:本工程生活用水采用租赁区生活用水供已。生产用水采用自建供水管网供已,本工程施工用水在河道设 置取水点,拌合站采用离心水泵从河道直接抽取供已;工作 面养护等采用潜水泵直接从河道内抽取;其它辅助设施用水 采用潜水泵抽取,设置简易管网供已。8 供电系统:本工程用电从附近电源的接入点架线接入施 工区。主要供已加工厂、预制场等辅助设施、拌合系统生产、 供水设备等用电。本工程备用电源主要考虑满足混凝土预制 施工要求,至少满足拌合站、混凝土浇筑设备及其它辅助设 施的使用。配置了 2 台 75(kw)的柴油发电机组,避免了因电 源出现故障而造成中断或停工损失。3.2 施工总进度及分阶段施工安排 工期要求:根据合同文件和施工组织设计安排,九江县 江洲镇水毁设施应急修复和灾后恢复重建工程于 2010 年 12 月 20 日开工,2011 年 6 月 20 日完工。工程施工实际进度:九江县江洲镇水毁设施应急修复和 灾后恢复重建工程于 2010 年 12 月 20 日开工,工程于 2011 年 6 月 20 日全面完工。各分部工程开完工时间详见下表:序号工程名称开 工 时 间完 工 时 间备注1 分部园林洲抛石固脚工程2011 年 4 月 20 日2011 年 6 月 20 日2 分部园林洲岸坡预制砼护 砌治理工程 园林洲干、浆砌石及填 土培坡工程2011 年 1 月 20 日2011 年 4 月 20 日3 分部2011 年 3 月 20 日2011 年 5 月 20 日4 分部益民场岸坡预制砼护 砌治理工程2011 年 1 月 20 日2011 年 04 月 20 日5 分部益民场浆砌石及填土 培坡工程2010 年 3 月 20 日2011 年 5 月 20 日9 四、主要施工方法 抛石固岸工程施工方法 4.1 抛石固岸工程施工方法 块石抛投工程于 2011 年 4 月 20 日开工,施工前会同业 主、监理等单位,共同对抛投区进行地形测量、绘制抛投区 域地形图及断面图,并送交监理工程师审查。水下地形测量 采用超声波测深仪及测绳,水上地形测量采用全站仪进行。根据监理工程师的指标,在指定的抛投区进行与实际施工条 件相同的现场生产性试验,获取合理的施工参数,试验内容 包括运输船舶定位和不同粒径、不同重量的块石在不同的水 深、流速条件下的漂距和水下成型等。抛投时在施工现场施 工区域,设置 1 艘 200T 定位驳船,定位船采用横向一字型 六锚定位,以保证定位船只定位准确,自航驳到达定位船附 近后,由定位船上施工人员指挥驳船到达指定位置,运输驳 船到达指定部位停稳后,由定位船上施工人员指挥抛投石 料,抛投分网格进行,由远而近,先上游后下游,先点后线, 先深后浅循序渐进。当船队离开施工区,由测量船在抛投范 围内进行检测,若未达到设计高程,则通知船队继续抛投。每个单元抛投完成自检合格后,申请单元验收。验收合格后 即可进行水上堆石的施工。4.2 4.2 土方开挖施工方法 1、土方开挖主要包括:土方料场土方开挖及回填区清基 土方开挖。工程主要包括:准备工作,施工期排水、边坡观 测、完工以前的维护、土方运输、土方利用料。施工程序:施工准备→排水→测量放样→土方开挖→验10 收。2、施工方法 (1)杂草(树)清除:采用人工清除施工图所示范围内最 大开挖边线、 填筑边线建筑物基础外 3 米范围内的杂草 (树) 清除,并将其运至安全地点进行焚烧。(2)测量放样:根据业主提供的平面控制点和高程控制点, 由监理组织业主和施工单位进行联合测量,进行测量放样, 每隔 20 米设一中线控制标桩,并将其引至控制线外侧。平 面误差控制在±50mm 以内, 高程测量用四等水准测量的精度 进行,每隔 100 米左右选择可相互通视且不易破坏的位置, 设置高程标石,高程误差控制在 30mm 以内,并在施工过程 经常进行校核测量。(3)开挖:采用机械自上而下分段分层开挖,对可利用料 用 5t 自卸车运至填筑区,弃土及时运至监理工程师指定的 地点堆放, 以免造成塌方事故发生, 开挖边坡视其土质情况, 其开挖边坡一般控制在 1:0.50―1:1.5.对开挖渗水严重地 段,每个 20 米设一面积为 1 O左右集水坑,采用 Q15 潜水 泵集中抽水。3、质量控制与检查 (1)开挖过程中,经常对开挖的平面尺寸、标高以及坡度 进行检查。(2)取样检测基础的物理性质是否符合设计要求 (3)对开挖平面尺寸、标高以及坡度每隔 20 米取一点,表 面平整度每 30-50 O取一点检测11 4.3 土方填筑施工程序、 4.3 土方填筑施工程序、方法 1、工程内容 本工程中的土方填筑位于大坝左岸滑坡体治理、坝下游填 塘、灌溉放空隧洞、灌溉干渠、泄洪渠施工区。施工程序 清基→土料开采运输→铺料→碾压→验收 2、施工方法 (1)清基:对建基面及料场的表面土、草皮、植物根系清 除干净、并对坡面进行平整、压实、整平。(2)土料开采运输:土料开采前,先对料场进行复查,其 内容有剥离厚度, 有效厚度及夹层的分布情况; 料场的分布、 开采、装运条件,核对料源的物理力学特征,复查料场的开 采范围、占地面积、有效储量,同时在料场周围及开采掌子 面上部开挖上部开挖不小于 0.8*1.5m 的截排水沟 且在料场 内布置环形施工道路与进场道路相联,道宽 7.0 米。土料开 采,采用立面与平面相结合的方式进行,当上料的含水量接 近施工控制限值以及面状土料允许渗混时,采用立面开采, 否则采用平面开采。(3)土方填筑采用分段流水作业方式分层填筑。进料采用 自卸汽车运输到工作面卸料。平面碾压施工时,土料由推土 机摊平后并分层碾压,每层土料的铺筑厚度不大于 30cm。相 邻作业面的搭接碾压厚度为平行轴线方向不小于 0.5m。建筑物轮廓边线 2m 范围内采用手扶式内燃夯分层碾压密实。土料填筑基本保持均衡上升,进占法卸料,推土机平料,并 设专人随时拾捡土料中的草根等杂物。须分块填筑时,对块12 间接坡处的表面松土(根据填筑的上升速度)铲除至已压实 合格的土层为止。坡面须经刨毛处理,并使含水量控制在规 定的范围内,然后才能继续铺填新土进行压实。为保持土料正常的填筑含水量,降雨时不宜进行填筑。当风力或日照较强时,在工作面上进行洒水润湿,以保持合 适的含水量。填筑面略向外侧倾斜,以利排除积水。下雨前用塑料雨 布覆盖,防止雨水下渗,雨后将填筑面晾晒至合格含水量范 围后,才能复工。4.4 4.4 砌石及排水施工方法 1、工作内容 本工程包括:主坝下游排水体及上坝台阶、副坝上游护坡 及上坝台阶、溢洪道、输水隧洞及右涵管进出口等建筑物的 浆砌石、干砌石、碎石垫层、反滤体等。2、浆砌石施工方法 (1)砌筑要求 按照施工详图和设计要求进行了施工放样。砌筑前,清除石块表面的泥垢等杂质,必要时用水清洗。砂浆采用机制法,随拌随用。浆砌块石采用铺浆法砌筑。砌筑时,先铺砂浆后砌筑,石 块分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,砌立稳定。每层大体找 平,分段位置应尽量设在沉降缝或伸缩缝处。砌筑完成后,砌体外露面要及时养护。(2)砌筑13 砌筑前完成清基整平工作,浆砌块石体采用铺浆法砌筑。砌筑时,先铺砂浆后砌筑,石块分层卧砌,上、下错缝,内 外搭砌,砌立稳定。相邻工作段的砌体高差不大于 1.2m,每 层大体找平,分段位置尽量设在沉降缝或伸缩缝处。在铺砂浆之前,石料洒水湿润,使其表面充分吸水,但不 得有残流积水。灰缝厚度一般为 20~35mm,较大的空隙用小 石填塞,但不得在底座上或石块的下面用高于砂浆层的小石 块支垫。砌体基础的第一层石块将大面向下。砌体的第一层及其转 角、交叉与洞穴、孔口等处,均选用较大的平整毛石。所有的石块均放在新拌的砂浆上,砂浆缝必须饱满,石缝间 不得直接紧靠,不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法 砌石。砌缝要求做到饱满,勾缝自然,匀称美观,块石形态突出, 表面平整。砌体外露面溅染的砂浆清除干净。砌体的结构尺寸和位置,必须符合施工详图规定,表面偏 差在 2m 范围内不得大于 30mm;砌缝宽度,平缝 15~20mm、 竖缝 20~30mm。4.5 4.5 干砌石及排水体施工程序 1、干砌石及排水体施工程序为:测量放样→基础面清理 →拉线→碎石垫层铺垫→选石→砌筑→验收。2、碎石垫层施工程序 施工放样→基面清理→垫层料运输→摊铺→压实→验收 3、碎石垫层铺垫施工14 土方工程验收及齿槽施工完毕后,进行垫层铺筑施工。施工所用垫层料,由汽车从堆料场运输至作业区。堆放前对 场地要进行清理干净,并做好排水及防污措施。垫层铺筑施工前, 利用样桩纵横拉线控制铺填厚度。施工时, 由人工挑运至铺筑工作面,人工平料。铺筑自坡底向上逐段 进行。垫层垫层铺设过程中,应对铺筑厚度、施工方法、接头、 保护措施进行检查。4.6 4.6 混凝土及钢筋砼施工方法 1、模板 (1) 、模板的设计,制作和安装保证模板结构有足够的强 度和刚度,能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力, 防止产生移位,确保混凝土结构外形尺寸准确,并有足够的 密封性,避免漏浆。(2) 、模板采用现场制作定型木模板,模板的制作应满足 施工图纸要求的建筑物结构外形,其制作允许偏差控制在规 范的规定标准之内;支架材料采用钢脚手架,模板的金属支 撑材料应符合金属支撑要求。(3) 、模板木材的质量达到 Ⅲ等以上的材质标准,腐朽、 严惩扭曲或脆性的木材严禁使用。(4) 、木模面板厚应不小于 2cm ,析面应尽可能光滑,不 允许有凹坑、皱折或其他表面缺陷。(5) 、安装按施工图纸进行模板安装的测量放样,重要结 构应设置必要的控制点,以便检查校正;模板安装过程中,15 应设置满足的临时固定设施,以防变形和倾覆;结构混凝土 模板安装的模板允许偏差,遵守规范的规定。(6) 、模板的清洗和涂料 模板在每次使用前应清洗干净,为防锈和拆模方便,木 模板面应采用烤涂石蜡或其他保护涂料,不得采用污染混凝 土的油剂,不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量,若发现在 已浇筑的混凝土面沾染污迹,应采取有效措施予以清除。(7) 、拆除 模板拆除时限,除符合施工图纸的规定外,还遵守下列 规定:不承重侧面模板的拆除,应在混凝土强度达到其表面 及棱角不因拆除而损伤时,方可拆除,在混凝土强度不低于 3.5Mpa 时, 方可拆除, 底模应在强度达到规定后, 方可拆除。2、混凝土 (1) 、材料 ①、水泥 a 水泥品种按各种建筑物部位施工图纸的要求, 配置混凝土 所需的水泥品种,各种水泥均应按技术条款指定的国家和行 业的现行的标准。b 对制造厂水泥的品质进行检查复验, 每批水泥发货时均应 附有出厂合格证和复检资料。c 运输:水泥运输过程中,其品种和标号不得混杂,采取有 效措施防止水泥受潮。d 贮存:到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号,防止 因贮存不当引起水泥变质,袋装水泥不应超过 1 个月,袋装16 水泥的堆放高度 不得超过 15 袋。②、水 凡适宜饮用的水均可使用,拌和用水所含物质不应影响混 凝土易性和混凝土强度的增长,以及引起钢筋和混凝土的腐 蚀,水的 PH 值、不溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量 符合规定。③、骨料 混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产,对含有活性 成分的骨料必须进行专门试验论证,并经监理人批准后,方 可使用。a 不同粒径的骨料应分别堆存,严禁相互混杂和混泥土,装 卸时, 粒径大于 40mm 的粗骨料的净自由落差不应在大于 3m, 应避免造成骨料的严重破坏 b 细骨料的质量技术要求规定如下 细骨料的细度模数,应在 2.4~3.0 范围内,测试方法按 SD105-82 有关的规定进行;砂料质地坚硬、清洁、级配良好, 使用山砂, 行细砂应经试验论证; 天然砂料按粒径分为两级, 人工不可不分级;砂料中有活性骨料,必须进行专门试验论 证;其他砂的质量技术要求应符合 SDJ207-82 中的规定 c、粗骨料质量要求应符合以下规定:粗骨料的最大粒径, 不应超过钢筋最小净间距的 2/3 及构件断面最小边长的 1/4, 素混凝土板厚的 1/2,对少筋或无筋结构,应选用较大的粗 料粒径。施工中应装骨料按粒径分成 下列几种级配:17 二级配:分成 5-20mm 和 20-40mm,最大粒径为 40mm; 三级配分成 5-20mm、 20-40mm 和 40-80mm, 最大粒径为 80mm; 四级配:分成 5-20mm、20-40mm、40-80mm 和 80-150mm,最 大粒径为 150mm(或 120mm) ; 含有活性骨料、黄锈等的粗骨料,必须进行专门试验后, 才能使用; 其他粗骨料的质量要求符合 SDJ207-82 的规定。d 外加剂 用混凝土中的外加剂质量符合 DL/T 的规定。根据 混凝土的性能要求,结合混凝土配合比的选择,通过试验确 定外加剂的掺量,其试验成果报送监理人。(2)、配合比 a、各种不同类型结构物的混凝土配合比,必须通过试验选 定,其试验方法 应按 SDJ105-82 的有关规定执行。b、混凝土配合比试验前 5 天,应将各种配合比试验的配料 及其拌和、制模和养护等的配合比试验报送监理人。c、混凝土配合比设计应按施工图纸的要求和监理人指示,通过室内试验成果进 行混凝土配合比计划,并报送监理人审批。水工混凝土水灰比最大允许值为 0.65。混凝土胶凝材料的最低用量应通过试验确定,试验成果应报 送监理人 混凝土坍落度,应根据建筑物的性质,钢筋含量、混凝土 运输、浇筑方法和气候条件决定,尽量采用小的坍落度,混18 凝土在浇筑地点的坍落度为素砼或少筋砼为 3-5cm,钢筋砼 为 5-7cm。d、混凝土取样试验 在混凝土浇筑过程中, SDL105-82 规定和监理人的指示, 按 在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验。向监理人提交资料材料及其产品质量证明书; 试件的配料、 拌和和试件的外形尺寸;试件的制作和养护说明;试验成果 及其说明;不同水灰经比与不同龄期的混凝土强度曲线及数 据;不同掺和料掺量与强度关系曲线及数据;各种龄期混凝 土的容重,抗压强度,抗拉强度,极限拉伸值,弹性模量, 泊松比,坍落度和初凝、终凝时间等试验资料 (3)、混凝土拌和 ①、必须严格遵守承包人现场试验室提供并经监理人批准 的混凝土配料单进行配料,严禁擅自更配料单 ②、采用固定拌和设备,设备生产率必须满足本工程高峰 浇筑强度的要求,所有的称量、指示、记录、及控制劾都应 有尽有防尘措施,设备称量应准确,其称量偏差不得超过 SDJ207-82 的规定,按监理人的指示定期校核该称量设备的 精度 ③、混凝拌和符合 SDJ207-82 的规定,拌和程序和时间均 应通过试验确定。④、因混凝土拌和及配料不当,或因拌和时间过长而报废 的混凝土应弃置在指定场地 (4) 、运输19 ①、混凝土出拌和机后,应迅速运达浇筑地点,运输不应 有分离、漏浆、和严重泌水现象。②、混凝土入仓时,应防止离析,最大骨料粒径 150mm 的 四级配混凝土自由下落的垂直距不应大于 1.5m, 骨料粒径小 于 80mm 的三级配混凝土其垂直落距不应大于 2m。③、本标砼运输主要采用泵送 (5) 、浇筑 ①、应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核, 经监理人同意后,方可进行混凝土浇筑 ②、基础面混凝土浇筑 a 建筑物基面必须验收合格后,方可进行混凝土浇筑 b 岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除,应冲洗干净并 排干积水,清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和 湿润。c 易风化的岩基础及软基, 在立模扎筋前应处理好在地基临 时保护层,在软基上进行操作,应力求避免破坏原状土壤 d 基岩在浇筑仓,在浇长第一层混凝土前,必须先铺好一层 2-3 cm 厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度 相适应,铺设施工工艺保证混凝土与基岩结合良好 ③、混凝土分层浇筑作业 a 根据监理人批准的浇筑分层块和浇筑程序进行施工, 在斜 面上浇筑混凝土时,应从最低处开始,直至保持水平面。b 浇筑混凝土时,严禁在仓内加水,如发现混凝土和易性较 差,应采取加强振捣等措施,以保证质量20 ④、浇筑间歇时间 混凝土浇筑应保持连续性,浇筑混凝土允许间隙时间按试验 确定,或按 SDJ207-82 的规定执行,若超过允许时间,则按 工作缝处理。两相邻块浇筑间歇时间不得小于 72H ⑤、浇筑层厚度 混凝土浇筑层厚度,应根据搅拌、运输、和浇筑能力,振捣 性性能及气温因素确定, 一般情况下, 不应超过下表的规定混凝土浇筑层的允许最大厚度捣实方法和振捣器类别 插入式 软轴振捣器 在无筋或少筋结构中 表面式 在钢筋密集或双层钢筋结构中 附着式 外挂 150 300 允许最大厚度 振捣器长度 的 1.25 倍 250⑥、浇筑层施工缝面的处理 在浇筑分层的上层混凝土浇筑前,应对下层混凝土的施工缝 面,按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理 (6) 、养护和表面保护 采用洒水养护,应在混凝土浇筑完毕后 12-18H 开始进行, 其养护期时间一般为 14 天,在干燥、炎热气候条件下,应 延长养护时间至少 28 天以上,大体积混凝土的水平施工缝 则应养护到浇筑上层混凝土为止 (7) 、止水、伸缩缝 ①、止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应 符合本工程施工图纸的规定。21 ②、止水铜片的安装应防止变形和撕裂,禁止用铁钉固定止 水片。③、混凝土浇筑时,振捣器不得触及止水片及沥青砂板,嵌 固止水片的模板应适当推迟拆模时间。④、伸缩缝混凝土表面应平整、洁净。5、 (钢筋)混凝土质量控制 (1) 、确保测量放样的精度 ①、技术人员、施工人员按施工图放样,施工人员按操作规 程施工。②、检查测量放样点,每仓要求用全站仪测量校正验收,并 加固至浇筑砼时偏差≤5mm。没有进行测量放样或发现放样 有误时,补测或重测后施工。(2) 、模板制作安装的保证措施 ①、质检人员着重对模板安装的结构,钢筋架立结构进行验 收,根据设计和施工验收规范、施工操作规程和工程质量许 可标准,利用有效的检查手段,检查模板、钢筋、等位置、 型号、数量施工工艺。②、模板安装过程中还应经常保持足够的临时固定设施,以 防倾覆。③、构筑物分层施工时,底脚模板应紧固,浇筑时不挂帘不 漏浆,拆模后模板下端没有错台。④、模板安装的允许偏差满足施工规范及标书技术规范的要 求。⑤、在砼强度达到 2.5Mpa 以上后,开始拆除模板并注意对22 砼面的保护。(3) 、施工质量控制措施①、按规范和施工要求作好钢筋检测并记录。②、为保证钢筋保护层的必要厚度,在钢筋与模板之间设置 强度不低于结构物设计强度的砼垫块,垫块埋设铁线与钢筋 扎紧。垫块互相错开,分散布置。在各排钢筋之间用单肢箍 支撑以保证位置准确。③、露天堆置或结构预留钢筋的时间不应太长以免严重锈 蚀。在砼浇筑过程中,沾留在上层钢筋上的砂浆或砼块应及 时清除干净。④、钢筋工程都是隐蔽工序,每项工程钢筋架设完毕后需经 严格检查、认真清洗干净、报质检、监理工程师签证后 方能浇筑砼。⑤、在钢筋扎完施工后,未浇筑前,检查钢筋足够的刚性和 稳定性。在浇筑过程中,派专门人员旁站值班,经常检查钢 筋架立位置。(4) 砼浇筑及成型后的质量保证措施 、 ①、每一个浇筑仓位和浇筑班次都有施工单位带班人员及质 量安全部门有质量安全值班监督员。②、浇筑前落实各项准备工作,根据仓位特点,选择合适的 砼运输设备,保证足够的运输能力。③、严格三检。在班组自检、互检基础上,逐级上报检 查, 发现问题及时纠正。④、浇筑仓位准备就绪后,经监理工程师验收合格并开具开23 仓证后(须有监理工程师签字),方可开仓浇筑。⑤、加强砼配料、拌和质量的监控,严格按配料单称量配料, 并保证拌和时间。⑥、加强砼浇筑过程质量控制。砼浇筑时派木工、钢筋工、 电工和管理员现场值班。浇筑过程中着重对模板变形,钢筋 跑位的监督,发现问题及时处理,加强砼振捣,要求振捣均 匀,不漏振,不过振,确保砼振捣密实。⑦、根据施工天气严格控制砼入仓温度,当日平均气温低于 5℃时,按低温处理,并加强仓面保温。⑧、浇筑结束后,按规范要求进行砼养护,按规范要求达到 的砼强度拆模。拆模后,对外观进行详细检查,对重要的部 位和重要的结构物表面进行形体测量检查,发现问题及时处 理。⑨、加强砼的养护与保护,由专人负责砼养护和保护。24 五、施工质量管理 5.1 质量保证体系及执行情况 我部建立以项目经理为质量第一责任人的质量保证体 系,从、组织、制度、技术、检验检测、物资设备等各 方面予以保证,开展全员、全方位、全过程的质量管理,从 而使项目部在工程施工中,单元合格率达 100%,未出现质 量事故。5.1.1 施工组织机构 严格按照项目法组织施工,由经验丰富、责任心强的项 目领导和一批专业技术人员组成项目经理部。下设项目经理 一人,副经理一人,总工程师一人。设、施工科、财 务科、技术科、质检科等职能科室。具体负责施工中的质量 管理、施工安排、供应等,真正做到各负其责、各司其 能。项目经理:对整体工程负责、制定,监督有关 人员岗位职责;确定工程总目标,落实完成情况;及时作出 项目管理决策,严格合同管理;协调各方关系,确保质量、 工期、成本控制和节约;建立完善的信息管理系统等。项目副经理:协助项目经理搞好项目的施工、生产、调 度、安全、、职工生活等比较大的决策。项目总工:负责搞好整个工程的施工技术、质检管理、 资料整理等技术工作。工程技术科:负责测量定位、机械及人员调配、工程统 计各项技术资料编写工作。25 质检科:负责每道工序的质量检查,配合监理工程师做 好质量把关验收工作。施工科:负责该工程段的全部施工任务,合理安排组织 施工生产,确保在指定工期内完工。财务物资科:负责工地的物资材料与机械配件等料物与 资金的供应。安全保卫科:负责工地人员、机械、料场的安全保护和 检查安全生产措施,确保“预防第一、安全第一”方针的落 实。办公室:负责工地的“四通一平” ,并负责安排好职工生活 等日常事务,确保工程按期、按质完成。5.2 施工质量思想保证措施 项目部成立以来,不断加强质量意识教育,使全体 参建人员牢固树立“百年大计、质量第一”的思想,提高认 识,明确各自应负的质量责任,本着对国家、对业主、对企 业负责的态度,精益求精,正确处理好质量、进度、成本三 者之问的关系,始终把质量放在首位,以优质工作质量保证 优良的工程质量。施工质量组织管理措施 5.3 施工质量组织管理措施 在本工程的施工中,项目部成员从项目经理到各分部工 程施工员, 都签订责任状, 明确各自的质量安全生产责任制, 项目部配备专门的质检部门负责工程质量管理,并设有专职 质检员;在现场设立试验室,负责原材料及半成品的试验检 验工作;设立施工测量组,负责工程施工测量工作,各部门、26 各施工队分工负责, 相互协调, 形成了完善的质量管理网络, 使工程全过程、全方位处于质量受控状态。5.4 施工质量制度保证措施 项目部严格执行“三检制”及质量奖罚制度。每道工序 均实行由施工班组初检,现场施工员复检,项目部专职人员 终检,三级自检合格后,按规范要求填写工序质量评定表, 报请监理人员验收,监理工程师验收合格签证后才能进行下 一道工序的施工。在施工过程中,由施工员认真做好每天的 施工记录、质量检查记录、测量放样记录。并定期进行整理, 发现问题及时纠正。如发现质量问题及时加以解决,同时追 究相关人员的责任,实行处罚。5.5 施工质量技术保证措施 为了保证施工质量,项目部经常组织施工技术人员、质 检员认真学习设计文件、施工规范和技术标准。在施工中进 行层层技术交底,对于设计图纸、文件中不清楚、不明确之 处及时向监理或设计单位提交报告,做到切实了解和掌握工 程的要求和施工技术标准,在施工中严格按照程序及规范施 工,对于重要的分部工程,项目部技术负责人组织人员编制 详尽的技术方案,编写施工工艺并进行技术交底,以确保工 程质量达到要求。施工质量检验、 5.6 施工质量检验、检测保证措施 项目部测量组根据设计给定的测量控制点坐标,建立了 施工控制网,利用先进的全站仪、水准仪进行测量放样和高 程控制,坚持测量复核制度以保证放样精度符合设计要求,27 确保工程质量,对使用的测量仪器定期送检测机构进行核 定,以满足精度要求。对测量放样资料及时上报监理复核。九江县江洲镇水毁设施应急修复和灾后恢复重建工程 原材料检测统计表施工单位自检 材 料 名 称 检 测 指 标 自检组数 自检 结果 合格 合格 合格 合格水 泥 河 砂 碎 石 块 石安定性、强度等 含泥量等 含泥量等 强度、软化系数等1 1 1 2园林洲岸坡预制砼护砌治理工程 C15 砼试压块 28 天龄期抗压强度检测统计表检验类别 强度等级 取样 组数 抗压强度(Mpa) 最小值 R 最大值 R 平均值 Rn小 大Sn结论备注17.5 施工单位自检 C15 .35 合格Rn-0.7Sn=19.4-0.7×1.5=18.2≥R 标=15 Rn-1.6Sn=19.4-1.6×1.5=17≥0.8R 标=12监理单位抽检C7.78合格注:砼试块抗压强度根据《水利水电工程施工质量检验与评 定规程》 (SL176-2007)附录 C 普通砼试块试验数据统计方法 C.0.2、C.0.3 条款进行评定(1)当 30>n≥5 时:Rn-0.7Sn≥R 标 Rn-1.6Sn≥0.80R 标(R 标=15) (2)当 5>n≥2 时Rn≥1.15R 标 R 小≥0.95R 标 (R 标=15)28 益民场岸坡预制砼护砌治理工程 C15 砼试压块 28 天龄期抗压强度检测统计表检验类别 强度等级 取样 组数 抗压强度(Mpa) 最小值 R 最大值 R 平均值 Rn小 大Sn结论备注合格 施工单位自检 C15 4 17.5 18.3 18.03监理单位抽检C合格注:砼试块抗压强度根据《水利水电工程施工质量检验与评 定规程》 (SL176-2007)附录 C 普通砼试块试验数据统计方法 C.0.2、C.0.3 条款进行评定(1)当 30>n≥5 时:Rn-0.7Sn≥R 标 Rn-1.6Sn≥0.80R 标(R 标=15) (2)当 5>n≥2 时Rn≥1.15R 标 R 小≥0.95R 标 (R 标=15)园林洲干、浆砌石及填土培坡工程砂浆试块抗压检验结果 M10 砂浆试块施工单位自检 2 组及监理单位平行检测 1 组,检验 结果均能满足要求,检验结果见下表:园林洲干、浆砌石及填土培坡工程 砂浆试块抗压检验结果统计表检验类别 检测组数 设计强度 平均抗压强 度(Mpa) 11.8 11.6 结 论 备注施工单位自检 监理平行检测2 1M10 M10合格 合格注:砂浆试块抗压强度根据《水利水电工程施工质量检验与29 评定规程》 (SL176-2007)附录 E 砂浆、砌筑用混凝土强度检验 评定标准 E.0.2 条款进行评定。益民场浆砌石及填土培坡工程砂浆试块抗压检验结果 M10 砂浆试块施工单位自检 2 组及监理单位平行检测 1 组, 检验结果 均能满足要求,检验结果见下表:益民场浆砌石及填土培坡工程 砂浆试块抗压检验结果统计表检验类别 检测组数 设计强度 平均抗压强 度(Mpa) 11.8 12.2 结 论 备注施工单位自检 监理平行检测2 1M10 M10合格 合格注:砂浆试块抗压强度根据《水利水电工程施工质量检验与 评定规程》 (SL176-2007)附录 E 砂浆、砌筑用混凝土强度检验 评定标准 E.0.2 条款进行评定。5.7 物资设备质量保证措施 项目部选派技术素质好、责任心强的人员负责设备管 理,配备满足工程需要的各类设备,各种设备在进场前均进 行了检验和认可,证明可以满足施工需要方投入使用,使用 过程中严格执行设备操作规程和维修保养规定,确保正常运 行使用. 5.8 质量事故及处理 在工程施工中,遵循质量先于进度,在保证施工质量的 情况下加快施工进度的原则,坚持工序、过程控制,执行三 检制,严格按照设计要求及规程规范进行施工,施工中未出30 现质量事故。5.9 工程施工质量评定结果 5.9.1 施工项目划分 结合本单位工程的结构特点、施工方法和部署以及质量 控制和考核的要求,将项目划分为 1 个单位工程,5 个分部 工程。按照有关规程规范,本工程项目划分为 39 个单元工 程。5.9.2 单元与分部工程质量评定 2011 年 11 月 17 日,由项目法人组织施工、监理、总承 包、运行管理及施工单位进行了分部工程验收。本工程 38 个单元工程质量等级均合格,1 个单元工程未实施。其中 0 个单元工程为优良,优良率为 0.00%;5 个分部工程质量全 部合格。具体评定结果详见下表九江县江洲镇水毁设施应急修复和灾后恢复重建工程质量评定表分部 单元工程质量统计 单位工程名 个数 分部工程名称 称 (个) 良 (个) (%) 等级 园林洲抛石固脚工程 九江县江洲 园林洲岸坡预制砼护砌治理 9 镇水毁设施 工程 园林洲干、浆砌石及填土培坡 应急修复和 灾后恢复重 建工程 工程 益民场浆砌石及填土培坡工 6 程 0 0.00 合 格 工程 益民场岸坡预制砼护砌治理 5 0 0.00 合 格 9 0 0.00 合 格 合 格 0 0.00 合 格 9 0 0.00 合 格 等级 质量 质量 其中优 优良率 工程 工程 单位31 六、文明施工与安全生产 6.1 文明施工 1)建立文明施工组织机构和文明施工措施 在实施性施工组织设计中,按照《水利系统文明建设工 地评审管理办法》的规定,以及《水利系统文明建设工地考 核标准》的要求,做好了文明施工规划,建立、健全组织机 构及各项文明施工措施,并有效实施和落实了各项制度和措 施。2)做好文明施工宣传与教育 3)在施工遵守以下文明施工基本规定 ①在施工现场及各项目部的入口处设置明显的企业名称、工 程概况、项目负责人、文明施工纪律等标示牌。②施工用房和生活用房不已乱搭乱建。③施工道路平整、畅通,安全警示标志、设施齐全。④水、电管线、通信设施、施工照明等布置合理,安全标识 清晰。⑤施工机械设备定点存放,车容机貌整洁,材料工具摆放有 序,工完场清。⑥消防器材齐全,信道畅通。⑦施工脚手架、吊篮、通道、爬梯、护栏、安全网等安全防 护设施完善、可靠,安全警示标志醒目。⑧采取有效措施控制尘、毒、噪声等危害,废渣、污水处理 符合规定标准。⑨办公区、生活区清洁卫生、环境优美。32 4)施工现场作业人员遵守文明施工基本要求 ①进入施工现场,均按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋等 防护用品, 正确使用安全绳、 安全带等安全防护用具及工具, 严禁穿拖鞋、高跟鞋或亦脚进入施工现场。②遵守岗位责任制和执行交接班制度,坚守工作岗位,无擅 离岗位或从事与岗位无关的事情的行为。未经许可,不将 自己的工作交给别人,更不随意操作别人的机械设备。③严禁酒后作业。④严禁在公路、洞口、陡坡、高处及水上边缘,滚石坍塌地 段、设备运行通道等危险地带停留和休息。⑤上下班按规定的道路行走,严禁跳车、爬车、强行搭车。⑥起重、挖掘机等施工作业时,非作业人员严禁进人其工作 范围内。○严禁乱拉电源线路和随意移动、启动机电设备。7 ○不随意移动、拆除、损坏安全卫生及环境保护设施和警示 8 标志。6.2 安全生产 1)建立安全生产管理组织机构 公司安全工作领导小组领导全面的安全工作,主要职责 是领导公司开展安全教育,贯彻宣传各类法规,通知和上级 部门的文件精神,制订各类管理条例,每周对各项目工程进 行安全工作检查、评比,处理有关较大的安全问题。项目部 成立安全管理小组,并设专职安全员,主要职责是负责进行 对工人的安全技术交底,贯彻上级精神,每天检查工程施工 安全工作,每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规33 程和违章处理措施,并向公司安全领导小组汇报 1 次。各作 业班组设立兼职安全员,主要是带领各班组认真操作,对每 个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理 小组汇报工作。2)制定安全生产管理制度、安全操作规程和安全保证措施 在施工过程中,严格安全生产管理制度、安全操作规程 和安全保证措施,发现问题及时整改。3)保证安全生产投入 设立了安全生产保障金机制,保证安全生产的投入。4)开展安全生产教育与安全交底工作 按照公司的安全教育制度,加强宣传教育,制订科学合 理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地 执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试, 统一进行安全教育,增强质量、安全意识。各专业班组认真 钻研设计图纸进行技术及安全交底,认真学习和深刻施 工技术规范和施工安全规范。经过交底达到合格的职工 才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基 础。5)进行安全生产检查 在施工过程中,除正常的安全检查外,项目部每周检查 一次,发现问题落实到人,限期整改,消除隐患,确保施工 安全。6)安全生产成果 截止到目前,未发生安全生产事故,安全生产情况较好。34 七、合同管理 7.1 合同管理 为了全面、有效地履行合同,主动配合监理工程师的工 作,协调好施工人员和监理人员的关系。按合同规定,及时 向监理工程师报送工程进度计划和工程进度报表,及时办理 工程验收, 搞好工程计量和工程价款结算签证。按规定程序, 及时办理项目工程量增加手续,包括收集资料,新增项目报 批工作。做好合同管理台帐的登记工作。已签订的合同以及 与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、 对帐单、合同台帐等资料已集中由合同管理员保管,合同管 理员已对上述材料分类登记成册。将竣工报告、合同、结算 书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书 等所有资料装订成册,送公司工程部审核并存档保存。合同 管理工作实行动态管理,随时发现问题随时处理,以免影响 工程施工及合同的顺利履行,减少或避免因合同风险造成的 损失。7.2 资金管理 工程计量定时、定期及时上报监理部,经总承包单位及 监理单位审核后,再由业主相关职能部门审核批准后,再由 财务部门支付工程量结算款。合理的使用工程款对工程施工的正常开展及顺利地进行起 着非常关键的作用,一个工程管理的好坏,财务管理是施工 管理的重要环节之一。本工程的财务管理由项目经理一手抓,安排专业会计人35 员,严格执行财务管理制度。对工程款的使用情况,为确保 工程施工的顺利进行,我们对工程款采用专款专用的原则, 为工程的顺利开展起到了坚强的支柱作用。定期分析并进行 成本核算,每项工程费用的支出,都必须由直接责任人具体 结算,经技术部门校核、验收后报项目技术负责人审核后再 由项目经理批准。7.3 工程价款结算 九江县江洲镇水毁设施应急修复和灾后恢复重建工程合 同总价
元,实际结算工程价款
元。36 八、经验与建议 1、工程施工前一定要及时做好测量和放样工作,严格 按照施工设计图纸进行施工,施工过程中要随时进行测量检 查校核,避免盲目施工导致施工质量不合格而返工处理。2、工程施工时应随时关注天气预报和长江水位变化情 况,根据情况合理安排好施工时间、施工地点。3、首先对水下部位和影响主要工期的部位进行施工, 每道工序一定要及时验收和进行下道工序的施工,避免下雨 冲刷等造成的二次施工处理。4、施工时要根据施工工程量、施工作业面和施工工期 要求合理组织好足够的劳动力和机械设备进行施工,以便按 照进度计划施工,确保工程施工质量和施工工期。5、建议工程移交后,运行管理单位要切实巩固已有的 成果,制订可行的管理办法,加强工程管理,确保修复工程 发挥应有的效率。37 九、附件9.1 施工管理机构设置及主要工作人员情况表施工管理机构设置项项目经理决 策 层目项目副经理项目总工程师综 合 后 勤 部 部 术 技 程工 务 管 理 部财 量 安 全 部质 划 合 同 部计 目 管 理 层项项 目工作 业 层工38 项目经理部主要成员情况表 年 序号 姓名 职务 龄 1 2 3 4 5 6 7 周建兵 周淑勤 陈洪斌 周建武 项目经理 技术负责人 质检员 安全员 34 46 43 59 大专 大专 大专 中专 水工 水工 水工 水工 工程师 工程师 工程师 助工 学历 专业 职称 资历 备注9.2 投标时度划投入的资源与施工实际投入资源情况表计划投入 序号 设备名称 型号及规格 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 自落式搅拌机 平板混凝土振 捣器 振动台定位船 驳船 交通艇 0.25 2.2kW实际投入 数量 4 9 2 2 9 2 1 1 2 1 1 2 进场日期
6 2全站仪 水准仪双面水准尺 水泥净浆搅拌 机DTM-352C DS3-201 1 2 1 1 25mNJ-160A010-12-20 自卸汽车 挖机5t PC.4 9.4 技术标准目录 《水利水电工程施工测量规范》 SL52-93 《水利水电建设工程验收规程》 》SL223-2008 《疏浚工程施工技术规范》SL17-90 《疏浚工程质量检验评定标准》JTJ334-96 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004 《施工现场临时用电安全技术规程》GBJ232-82 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 SDJ249-1998 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999 《堤防工程施工规范》SL260-9841
【施工工作报告】2010 农业综合开发项目 勐海县 2010 年度农业综合开发项目 A 标段 合同编号合同编号:NF-10-A施 工 管 理 工 作 报 告弥渡县第八建筑工程公司 二 0 一 一年 六月 目 录一、工程概况 二、工程投标 三、施工总布置、总进度和完成的主要工程量 施工总布置、 四、主要施工方法 五、施工的工程质量管理 六、文明施工与安全生产 七、合同管理 八、经验与建议 九、结束语 十、工程施工大事记第 2 页 共 22 页 一、工程概况 工程概况、 (一) 工程概况1、工程位置 勐海县 2010 年度农业综合开发项目位于勐遮镇。勐遮镇是西双 版纳州的粮仓之一,是著名的商品粮基地,位于勐海县境中部偏西,东 邻勐海镇,东南邻勐混镇,西南与西定乡相接,北依勐满镇。我标段所承担的建设被人为勐遮镇曼弄 1#机耕路工程,主要完 成工程量:土方开挖 、土方回填 、M7.5 浆砌石 、C15 混凝土 156.4 m3、M10 砂浆抹面 、手摆片 石路面 。2、 工程施工布置规划 工程施工布置规划 布置 2.1、规划依据 2.1、规划依据 招标文件的规定;相关施工规范、规程;工程施工经验;本工程 的建筑物实地情况、地形地质条件及施工特点。2.2、布置原则 2.2、布置原则 在满足本工程施工的条件下,减少施工占地, 即有利于现场管理, 且经济、实用、合理。根据地形条件、建筑物布局、料场分布特点, 选择合适的生产生活设施布置位置,分散布置、集中布点。尽量不破 坏生态环境, 以利环境保护。协调好与其它承包单位、 当地主管部门、 农户的衔接关系,避免不必要的干扰。2.3、 2.3、施工布署 根据具体项目规划,该项目主要由公司项目经理赵乾 赵乾负责,并现 赵乾 场设置项目部。项目部共设有六个组第一、 建设组,主要负责工程主要建设。第二、 材料组,主要负责材料及储备。第三、 运输组, 主要负责材料、 构件、 施工机械、 生活资源运输。第 3 页 共 22 页 第四、 财务组,主要负责资金流量及流向控制。第五、 安全组,主要负责施工安全作业。第六、 质检组,主要负责本单位自检任务。建设组下设四个作业施工作队组,具体工作如下第一队:主要由杨清华 杨清华负责,主要负责完成原路基修整工作; 杨清华 第二队:主要由江勇 江勇负责,主要负责完成路缘浆砌石支砌工作; 江勇 第三队:主要由程志学 程志学负责,主要负责完成混凝土浇筑工作; 程志学 第四队:主要由蒋诗宜 蒋诗宜负责,主要负责完成手摆石铺筑工作; 蒋诗宜 施工小组在施工期间相互配合,形成了流水作业施工,做到了紧 张有序,按时、按质、按量完成了施工任务。办公、 2.3.1 办公、生活房建设布置 根据施工总进度计划和施工能力, 工程施工高峰期施工定编人数 为 10 人。现场办公场地就近租赁,工人营地为就近租赁,施工人员 生活设施占地 660 O,工程结束后退房。2.3.2 施工场地布置 根据工程的实际情况及场内交通特点, 充分利用起施工现场及临 时设施附近的平缓地形,集中布置施工所需的加工场地、材料仓库、 砂石料临时堆放场地等生产设施。设置临时工棚及一些简易的生产设 施。施工用水布置、施工用电、施工场内道路、施工临时设施:砂、 石料推放场、砼拌和场等,根据各施工队进场后详细布置,同时上报 监理和当地主管部门。2.4、场内施工交通 2.4、场内施工交通 工地施工道路为新开挖道路,在路基较差的路段采用砂卵石、手 摆片石回填,保证材料运输车辆通行。材料运输采用 5T 自卸汽车进 运进材料储备处,再根据施工需要分批供给。2.5、材料、供水、供电、 2.5、材料、供水、供电、通讯及照明第 4 页 共 22 页 2.5.1、 2.5.1、材料 石料选用勐遮八公里石料场,位于勐海县至勐遮镇方向八公里 处,距施工现场约 10km,区内缺乏天然碎料,能在各渠道相应 的石料场进行人工碎制,储量和质量均能满足要求。砂料选用天然河 砂,位于勐海南开河下游,由曼杭混至曼弄约 7km 长、10m 宽的河床 内, 勐海至勐混公路由南开河左岸河边通过, 开采和运输条件均较好, 储量和质量均能满足要求。水泥选用元江水泥厂的 P.S.A32.5 级矿渣 硅酸盐水泥,具有出厂合格证及检测报告。2.5.2、 供水 2.5.2、 施工现场生活用水与就近村寨搭接自来水,搭接处装有水流量 表,工程结束后按方量付水费。施工用水距施工现场附近接入情节水 源,再由离心泵抽取作为施工用水。施工生产用水水质符合《混凝土 拌合用水标准》JGJ63-89 的规定。生活用水能达到饮用水标准。2.5.3、供电 .5.3、 施工生活用电有项目部与电力主管部门协调后, 在甲方指定的接 线处设专线引至项目部及施工作业区,局部地段施工用电,采用发电 机保证生产用电的需要。。2.5.4、通讯及照明 .5.4、 施工期间场内联系和指挥调度,采用移动电话解决。施工测量放 线时,采用对讲机解决。施工场地架设线路,设有照明系统,并有专 人维护。2.6、钢筋、木材加工场 .6、钢筋、 钢筋、木材加工场设在施工生产区附近及临时设施场地附近内, 采用人工配合机械加工。第 5 页 共 22 页 2.7、材料库房 .7、 施工现场材料库房设有钢筋、水泥、零星材料库房,作为周转储 备,设有专人管理。2.8、生产生活设施 .8、 工程项目部为就近租赁房, 施工现场主要的生产生活房屋采用简 易临时自建房,根据生活、生产需要布置于渠道旁宽阔处。生产 生活设施面积 320 O。2.9、配合工作范围及其它 .9、 我公司根据监理指示,在施工场地、道路、进度、作业面与地方 联系等方面做好配合工作。同时根据合同条款的规定和监理单位的指 示,完成与本合同工程相关工程的施工、运行和维护等。在进行工程 施工前取得了本施工段中,道路、施工区域等场所通行、停泊、施工 所需的有关许可权。3、水文气象 勐海县 2010 年农业综合开发项目曼根片区属澜沧江右岸一级 支流流沙河上游地区,由勐海、勐遮、勐混三个坝区组成。其海拔相 近,气候成因基本一致,气候特征相近。勐遮坝平均海拔 1183.7m, 灌区位于北回归线以南,属南亚热带季风气候。夏季主要受印度洋孟 加拉湾西南暖湿气流及太平洋北部湾东南暖湿气流的影响, 每年 5 月 下旬~10 月份形成湿热多雨;冬季受东南哀牢山、无量山脉屏障作 用, 形成干燥少雨季节。年平均降雨量勐遮为 1297.2mm,雨季雨量 (5~ 10 月)占全年降雨量的 89%。气候资源丰富多样,具有光照充足,热 量丰富, 年多雾日, 雨量充沛, 年内分配不均, 干湿季节分明的特点。4、地质条件 西双版纳州就其大地构造部位,属藏滇地槽褶皱区中三江印支 流褶皱束中,1:100 万地质图普洱幅所划分的横断山地槽褶皱带的第 6 页 共 22 页 昌宁澜沧复背斜及拦坪―思茅上迭坳陷两个三级构造单位中。根据勐 海县及勐遮所处的部位,属 1:20 万地质图勐海幅的西北部,为勐海 ―勐阿花岗岩体有西北端,由于长期多旋回构造运动的影响,地质构 造复杂,岩浆活动激烈而频繁,在工程区及其外围出露了大面积的花 岗石和中生界、元古界地层,勐遮坝区主要地层以第四系湖相沉积和 现代河床冲积层为主。二、工程投标、中标情况 (一) 中标情况 、 2010 年 12 月 19 日,在勐海县财政局,我公司经过公平、 公开、公正的竞争,对勐海县 2010 年度农业综合开发项目 A 标 段中标。1、中标过程根据招标公示及结合施工经验, 我公司判断出能胜任此类工 程,因此我公司报名参加招投标。向业主递交了投标资格预审文 件资料,经过业主的审查合格后发给《招标文件》和相关的资料 和图纸。做出了认真、准确、客观的标书,并派人实地勘察了施 工现场和主材料市场,采用水利部水总( 号文颁发的 《水利工程预算定额》 ;水利部水总( 号文颁发的《水 利工程施工机械台时费预算定额》 ;水利部水总(2005)第 389 号 文 颁 发 的 《 水 利 工 程 概 预 算 补充定额》为依据。根据投标书的规定及工程具体情况,对所投标 的工程量进行了预算。经过评标,我公司以
元的投标第 7 页 共 22 页 价格在第 A 标段中标。2、投标文件的组成 2.1、 2.1、投标报价书 2.2、 2.2、投标保证书 2.3、授权委托书 2.3、 2.4、 2.4、承诺书 2.5、 2.5、工程量报价 2.6、 2.6、投标辅助材料 2.7、 2.7、投标审查资料和文件 2.8、 2.8、投标技术文件 3、投标书的编制原则 3.1、满足业主对工期、工程质量要求及安全生产、文明施工要 3.1、满足业主对工期、工程质量要求及安全生产、文明施工要 求的原则 3.2、与业主、监理工程师、 3.2、与业主、监理工程师、设计代表及有关单位协调施工的原 则 3.3、充分利用工作面及机械设备 做到连续均衡生产, 3.3、充分利用工作面及机械设备,做到连续均衡生产,文明施 工 3.4、采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案。3.4、采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案。4、施工组织设计的编制依据 4.1、 4.1、业主提供的招标文件及现场勘察材料 4.2、与工程有关的法律、 4.2、与工程有关的法律、法规 4.3、与工程有关的国家及行业技术规范、规程、 4.3、与工程有关的国家及行业技术规范、规程、标准第 8 页 共 22 页 4.4、 4.4、本施工单位长期积累的施工经验及施工能力 4.5、 4.5、本工程单位质量体系认证 5、投标报价的编制依据工程预算根据水利部水总( 号文颁发的《水利工 程预算定额》 ;水利部水总( 号文颁发的《水利工程 施工机械台时费预算定额》 ;水利部水总(2005)第 389 号文颁 发的《水利工程概预算补充定额》为依据,并根据招投标书的规 定及工程具体情况,对所投标的工程量进行了预算。三、施工总布置、总进度和完成的主要工程量 施工总布置、、总体规划 (一) 总体规划 、 我公司对本工程实行了全面的项目经理负责制, 根据施工要 求及工程特点,组建了六个项目组,四个主要施工队。负责工程 的施工管理、 组织的项目成均为多次参加水利水电工程建设的员 工,确保了工程质量、施工进度、施工安全。四个主要施工队皆 为我公司得力施工队,是我公司具有多年施工经验的队伍,队伍 人员素质过硬、听从指挥,施工紧张有序。1、施工进度规划我公司根据项目法人的施工要求及施工特点, 为确保施工质 量、进度、安全的需要,组建了综合实力较强的项目经理负责工 程的施工管理工作, 组织适应本工程道路条件的运输设备运输材 料。没有因为组织不力或材料运输困难造成的任何工期拖延。第 9 页 共 22 页 在接到中标通知书后, 即与业主签定了施工合同, 并于 2011 年 1 月 3 日组织了有关施工管理人员、劳力、机械设备进入施工 现场,完成了道路维修、生活区建设、料场平整及临时供水供电 工程的建立等前期工作。2011 年 1 月 3 日质检组对入场设备、材料、砂浆试配结果 进行检查,同时我公司对整条渠道进行施工放线,测量结果报监 理工程师检查。2011 年 1 月 5 日,各设备、人员按时到位,材 料、砂浆试配合格,满足了工程开工的所有要求。本标段为曼杭混道路修复工程,我公司投入了五个施工队。具体安排如下:序号 1 2 3 4 6 7 工种 砌石工 混凝土工 铺路工 普工 机械操作员 驾驶员 合计 施工人员数量 30 10 7 5 2 1 55 备注按每队分段施工,各队之间平行作业段内流水施工。施工过程中,各施工队之间合理配套施工设备,均衡生产, 保证质量。采购组组织原材料的选购、供应、运输,保证了工程 材料如期就位。质检组对完成的单元工程进行三检制检验评定, 并上报监理工程师。2、开工竣工日期本工程开工日期为 2011 年 1 月 5 日;2011 年 4 月 20 日完第 10 页 共 22 页 成渠道浆砌石砌筑,道路原路面修整等主体工作;2011 年 5 月 10 日完成渠道支砌、抹面、底板浇筑、手摆石路面铺筑等工作; 2011 年 6 月 10 日收尾工作,总工期 156 天。3.工程进度按照招标文件的工期要求, 我单位依照严格的制定工程进度 计划,并在规定的时间内,完成了所有工作。主要工作完成时间表 序号 一 二 三 四 主要完成工作内容 临时设施建设、测量放线 渠道主体工程 道路铺筑 收尾工作 4、完成工程量及投资 4.1 形象工程量 完成时间 2011 年 1 月 3 日~2011 年 1 月 8 日 2011 年 1 月 8 日~2011 年 4 月 20 日 2011 年 4 月 20 日~2011 年 5 月 10 日 2011 年 5 月 10 日~2011 年 6 月 10 日本标段实际完成曼弄 1#机耕路 1182 米。工程实际完成投资额 4.2 工程实际完成投资额¥ 81.76 万元完成的主要工程量4.3 完成的主要工程量:竣工结算表 5、工程按期完成 1、在整个施工过程中,州、县领导及主管局多次亲临现场视察工地,同时得到了当地政府和相关部门的大力支持。2、施工方与业主以及监理共同协作,工程的各项工作均按第 11 页 共 22 页 时完成。3、充分发挥了全体施工人员的积极性,提高了工作效益,按工期完成了本标段所有的项目。四、主要施工方法、 (一) 渠槽开挖 渠道进行开挖放线测量后,测量结果报监理部门检查,检查 合格后,在严格按照施工规范及设计图纸进行开挖。开挖完成后 进行多次复合,复合无误后报质检部门验收,接到质检部门的合 格通知书后,才进行砌筑。、 (二) 浆砌石 砌石材料选用地质坚硬、大致平整、物理性能满足设计要求 的岩石,选用干净,且级配合理的中砂在工程开工前,将原材料 送检至西双版纳州水利水电工程质量检测中心, 进行原材料检验 及 M7.5 砂浆试配,试验结果经监理工程师检查合格,且水泥、 砂、块石经质检人员检查合格后,严格按照有关的砌体工程及验 收规范,建筑工程质量检验评定标准,水利水电建设验收规程进 行施工。浆砌石支砌采用坐浆法砌筑,先铺砂浆后砌石,所有石块均 放在新铺的砂浆上,砌块石采用分层砌筑,上下错缝搭接,无贯 穿裂缝缝,砂浆饱满,内、外石搭砌,平石稳定,且每层大体平 整每隔 20m 设一个伸缩缝。砂浆初凝前及时勾缝,使砂浆与缝浆第 12 页 共 22 页 紧密结合,砌体严格按照有关规范要求,进行质量控制,并做到 洒水养护,养护时间未低于 15 天。、混凝土施工 (三) 混凝土施工 混凝土施工严格按照施工规范、规程、设计图纸及工程施工 技术要求施工,在工程开工前,原材料送检至西双版纳州水利水 电工程质量检测中心,进行原材料检验及混凝土试配,试验结果 经监理工程师确认合格后才进行施工,施工中,每一道工序都严 格按照有关规范进行施, 且上一道工序经监理单位验收合格后才 进行下一道工序。施工中定时抽查砂、石料的含水量,控制砼的水灰比,保证 砼的质量。砼在运输过程中无漏浆、泌水等现象发生,禁止在砼中加水 入仓,防止砼离析 施工中注意砼振捣结实, 无空隙现象, 砼表面无蜂窝、 麻面。砼浇筑严格按照《水工混凝土施工规范》 (DL/T)要 求, 进行质量控制,并做到及时洒水养护, 养护时间未低于 14 天。、 (四) 砂浆抹面工程施工 砂浆抹面主要为渠道边墙抹面,砂浆标号为 M10。在工程开 工前,原材料送检至西双版纳州水利水电工程质量检测中心,进 行原材料检验及 M10 砂浆试配。工程施工中,砂浆拌合最主要以 试配结果推荐数据进行控制。施工方法采用砂浆搅拌机拌合、人 工粉刷进行施工,施工按 10 米分段拉线控制,保证抹面厚度及第 13 页 共 22 页 平整度。五、施工质量管理 施工质量管理 质量、施工质量保证体系 (一) 施工质量保证体系 、施工质量 我公司在本工程中建立了以项目经理为主的质量管理组织, 由项目施工技术负责人担任组长,与质监员、测量员一起负责项 目的工程质量,严格按照国家和行业颁发的有关标准、规范及工 程设计图纸的技术质量要求,对工程进行全过程的质量监控。质检员在施工现场进行质量跟踪检查,加强对各道工序,特 别是关键部位或技术复杂部位检查,严格把关,确保工程质量。施工中推荐各单元工程施工工序的程序化、标准化、规范化。在工程开工前,将原材料钢筋、水泥、石料、砂子送检至西 双版纳州水利水电工程质量检测中心,进行原材料检验,并经检 验合格后使用,认真检查确认,无不符合质量要求的材料进入施 工现场。、自检情况 (二) 自检情况 、1、分部工程质量评定情况 2、原材料及中间产品自检情况 原材料及中间产品自检情况 中间产品 2.1 砂样检测砂样取样 1 组,取自勐海县勐遮河砂砂场。检测结果:表观密 堆积密度 1380kg/m , 空隙率 47.3%, 含泥量 5.6%, 度 2620kg/m , 细度模数 2.3,为中砂,云母含量 0.7%、含水率 3.4%,其他所第 14 页 共 22 页3 3 检项目物理学性质均符合 《水工混凝土水工规范》 DL/T 中,混凝土对细骨料的要求。2.2 碎石检测碎石取样 1 组,取自勐海县七公里石场。检测结果:表观密 度 2740kg/m , 堆积密度 1390kg/m , 空隙率 49.3%, 吸水率 0.6%, 含水率 0.2%,含泥量 0.3%,超径含量 0%,满足小于 5%的要求, 逊径含量 0.1%,满足小于 10%的要求;其他所检项目均满足《水 工混凝土水工规范》 DL/T 中, 对混凝土粗骨料的要求。2.3 水泥检测3 3水泥选用元江水泥厂的 P.S.A32.5 级矿渣硅酸盐水泥, 具有 出厂合格证及检测报告。送检一组。检测结果:密度 3.10g/cm , 安定性合格, 抗压强度 38.8Mpa, 28d 各项指标均满足 GB175-2007 中对水泥品质的要求。2.4 岩石检测3岩石检测取样一组,岩石类别为花岗岩,灰色、矿物成分主 要为石英、长石及黑云母,块状结构,软化系数 0.81,检测结 果合格。2.5 C15 混凝土 2.5C15 混凝土自检取样 n=9 组, 30&n≥5 组,根据《水利水电 工程施工质量检验与评定规程》 (SL176―2007)进行混凝土强度 检验评定; R 标=15 MPa,Rn=26.77MPa,Rmax=40.6MPa,Rmin=15.6 MPa,Sn=7.8第 15 页 共 22 页 (1)Rn-0.7Sn>R 标 Rn(26.77MPa)-0.7Sn (5.46MPa) >R 标(15MPa) (2)Rn-1.60Sn≥0.8R 标 Rn(26.77MPa)-1.60Sn(12.48MPa)≥0.8R 标(9.6MPa) 两项条件均满足要求,该批混凝土满足规范及设计要求。2.6 2.6 M7.5 砌石砂浆M7.5 砂浆取组数 n=22 组, n&30,根据《水利水电工程施工 质量评定规程》 (SL176―2007)进行砂浆强度检验评定R 标=7.5MPa,Rn=27.35MPa,Rmax=48.5MPa,Rmin=9.7MPa, (1)Rn≥R 标 Rn(27.35 MPa)≥R 标(7.5MPa)= 27.35MPa≥7.5MPa (2)Rmin≥0.8R 标 Rmin(9.7MPa)≥0.8R 标(6.0MPa)= 9.7MPa≥6.0MPa 两项条件均满足要求,该批砂浆满足规范及设计要求。2.7 2.7 M10 砂浆M10 砂浆取组数 n=18 组, n&30,根据《水利水电工程施工 质量评定规程》 (SL176―2007)进行砂浆强度检验评定R 标=10MPa,Rn=25.6MPa,Rmax=47.2MPa,Rmin=10.3MPa, (1)Rn≥R 标 Rn(25.6MPa)≥R 标(10MPa)= 25.6MPa≥10MPa (2)Rmin≥0.8R 标 Rmin(10.3MPa)≥0.8R 标(8.0MPa)= 10.3MPa≥8.0MPa第 16 页 共 22 页 两项条件均满足要求,该批砂浆满足规范及设计要求。六、文明施工与安全生产、文明施工与安全管理 (一) 文明施工与安全管理 、 项目经理是安全管理第一负责人, 安全管理是施工项目实行 全面安全生产的管理活动。施工中,我们坚持贯彻、执行国家有 关安全生产的法规、法令,执行当地政府领导的安全管理,强化 安全管理机构,健全各施工作业班(组)安全员,组织职工学习 各项安全生产措施。“安全第一、预防为主” ,消除事故隐患,避 免事故的发生,减少事故损失。1、完善安全生产领导组织,建立各级存安全生产责任制度,各级工作人员有各自的作业范围,对安全生产负责。2、按施工规范、规程、程序化作业,并根据施工实际需要配置安全设备及器材。3、进行安全生产教育与训练,增强职工的安全生产意识,提高安全生产知识,减少人为失误。4、按期进行安全检查,发现不安全行为和不安全隐患及时制止、及时消除隐患,落实安全措施,防止事故的发生。5、防止施工中的交通事故,机械设备伤害事故,防止他人伤害自己,或自己伤害别人。6、有生活区及施工区内定期进行防火安全检查,及时消除火灾隐患。7、生活用电及施工用电的安全管理,设专职电工管理施工第 17 页 共 22 页 用电,防止触电事故的发生。8、工程施工中的文明施工及环境保护。8.1 文明施工通过我公司在工程中的实践, 充分认识到文明施工在项目管 理中的重要作用。一是文明施工改变施工中的现场面貌,改善职工的劳动条 件,提高工作效率,始终良好的精神状态。二是文明施工不仅可 以保证质量,确保安全,而且能够提高经济效益。三是文明施工 不仅可以提高工程项目管理水平,也可以促进企业发展,增强企 业的竞争能力,逐步和国际施工标准接轨,尽快实现企业管理的 现代化,推动企业精神文明建设,提高企业的整体素质,培养文 明的施工队伍,创建文明施工的标准工地。8.2 环境保护措施设置了环境管理机构, 配置了 1 至 2 名专职工作人员在项目 经理的领导下,负责施工区环境保护工作的统一管理、监督、检 查与协调。严格遵守国家和当地政府机关环境保护的法令、法规,对施 工范围内的环境予认真保护,教育职工遵守环保法规,提高环保 意识,并根据工程环保的特点,制定一系列具体措施和建立健全 施工中的环保责任制。切实加以贯彻落实,自觉接受当地环保部 门和监理工程师对施工活动的监督、指导和管理,积极改进施工 中存在的环保问题,提高环保水平。第 18 页 共 22 页 在施工中和生活区随时注意弃渣及污物的堆放处理, 避免造 成对环境及水源的污染。工程完成后进行了生活施工临时设施消除,恢复自然环境。七、合同管理我公司在履行合同职责过程中,严格按照合同要求,出具 我公司在本工程中所需的资质证书及相应有关文件。本工程中所 投入人员的职称证书及相关资料,}

我要回帖

更多关于 快递什么时候开始上班 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信