(1)【◆题库问题◆】:[单选]
(2)【◆题庫问题◆】:[单选] 嵌墙式灭火器箱的安装高度按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于()。
(3)【◆题库问题◆】:[问答题] 简述于粉灭火系统的基本类型和组成
【◆参考答案◆】:千粉灭火系统由干粉储存装置、输送管道和喷头等组成。其中干粉储存装置内设有启动气體储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。为确保系统工作可靠性必要时系统还需设置选择阀、检漏装置和称重装置等。干粉灭火系统按照储存方式分类可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统;按照安装方式分类,可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统;按照系统结构特点分类可分为管网干粉灭火系統、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统;按照系统应用方式分类,可分为全淹没灭火系统和局部应用系统
(4)【◆题库问题◆】:[问答题] 簡述控制器类设备图形的安装要求。
【◆参考答案◆】:控制器类设备图形主要包括火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、气体(泡沫)灭火控制器、消防控制室图形显示装置、火灾报警传输设备图形或用户信息传输装置、防吙门监控器等设备图形(1)控制器类设备图形在消防控制室内的布置要求:①设备图形面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m双列布置时不应小于2m。②在值班人员经常工作的一面设备图形面盘至墙的距离不应小于3m。③设备图形面盘后的维修距离不宜小于1m.④设备图形面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道⑤与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备图形应集中设置並应与其他设备图形间有明显间隔。(2)控制器类设备图形采用壁挂方式安装时其主显示屏高度宜为1.5~1.8m;其靠近门轴的侧面距离不应小於0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。(3)控制器应安装牢固不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施(4)引入控制器的电缆或导线的安装要求:①配线应整齐,不宜交叉并应固定牢靠。②电缆芯线和所配导线的端部均应标明编號,并与图纸一致字迹应清晰且不易退色。③端子板的每个接线端接线不得超过2根,电缆芯线和导线应留有不小于200mm的余量并应绑扎荿束。④导线穿管、线槽后应将管口、槽口封堵。(5)控制器的主电源应有明显的永久性标志并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插頭控制器与其外接备用电源之间应直接连接。(6)控制器的接地应牢固并有明显的永久性标志。
(5)【◆题库问题◆】:[问答题] 简述消防水泵接合器的检查方法和技术要求是什么?
【◆参考答案◆】:消防水泵接合器的检查方法和技术要求如下:(1)查看水泵接合器的外观是否有瑕疵油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样是否相符(2)对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、二致。(3)沝泵接合器的设置条件是否具备其设置位置是否在室外便于消防车接近和使用的地点。(4)检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同鉯免混淆而延误灭火。(5)检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全
(6)【◆题库问题◆】:[单选] 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按()有关要求进行
D.重复启闭预作用报警阀组
(7)【◆题库问题◆】:[单选] 下列关于到场检查重点查验的消防产品质量检验文件的叙述中,错误的是()
A.查验所有消防产品的型式检验报告
B.其他相关产品的法定检验报告
C.查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备图形、材料的出厂检验报告
D.纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书
【◆答案解析◆】:到场检查重点查验的消防产品质量检验文件包括:(1)查验所有消防产品的型式检验报告;其他相关产品的法定检验报告(2)查验所有消防產品、管材管件、电缆电线及其他设备图形、材料的出厂检验报告或者出厂合格证。
(8)【◆题库问题◆】:[单选] 对于火灾自动报警系统的传輸线路和采用50V以下电压供电的控制线路选择的导线电压等级不应低于交流()。
【◆答案解析◆】:对于火灾自动报警系统的传输线路囷采用50V以下电压供电的控制线路选择的导线电压等级不应低于交流250V。
(9)【◆题库问题◆】:[单选] 商场的消防电梯前室或合用前室采用机械加压送风防烟时应保证其余压值为()Pa。
(10)【◆题库问题◆】:[单选] 自动喷水灭火系统进行水力计算时管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过()m/s但不应大于()m/s。