什么是变频器器怎么不工作了

低速带不动首先我们说下什么昰变频器器对电机的调速,大多采用传统的V/F方式来实现V就是什么是变频器器输出电压,F是什么是变频器器输出频率我们知道频率是和轉速成正比的,调节了输出频率也就实现了电机转速的改变也就是说什么是变频器器在改变输出频率的时候,电压也随之改变其中V/F是萣值,而这种V/F是恒转矩调速对于负载来说在工频一下输出转矩都是一样的,为什么会出此案低速带不动电机或者说什么是变频器器容易保护
1,V=E+uV是电机输入电压就是什么是变频器的输出电压,E为电机感应电动势u代表定子的压降.
2, E=K1Fφ,E是感应电动势,K1是系数F是频率,φ是磁通。
3T=K2φI,T电机输出转矩K2是系数,φ是磁通,I电枢电流
磁通是一个很关键的参数不能大不能小(出厂设置的),从公式2看为了保持磁通的恒定必须保持感应电动势和频率的比值恒定,这就是V/F的原理但是感应电动势E是很难检测到的或者说不能直接检测到的,从公式V=E+u看可以把V当成E进行调节,但是条件必须是V与E很接近的情况下才能忽略定子的压降也就是说电机的输入电压V必须很高才行最后看下第三个公式,电机输出转矩与磁通的关系看以看出在负载一定的情况下V/F的调速方式属于恒转矩调速。
理解了这三个公式对于什么是变频器器低速带不动电机就很好解释了,对一个负载来说采用什么是变频器器调速如果在低频区域,由于输出频率很低什么是变频器器的输出电壓很低此时E与V不能等同造成磁通偏小,输出转矩不足为了达到负载转矩要求,根据公式3电流就会变大造成什么是变频器器保护带不动電机
为此,在什么是变频器器低频运行期间可对电压进行补偿以提升输出转矩就是说在低频区域,V/F不在是比例关系可单独设置单个頻率对应下的电压,这些在什么是变频器器参数可以设置如下面的:
切记,低频电压不能设置过高否则可能造成电机过热甚至烧毁,什么是变频器器可能会过流失速或者过电流保护

看过《什么是变频器器调低速带不动电机怎么办》的人还看了以下文章

恒转矩方式我们經常听到的解释是工频以下恒转矩调速,工频以上恒功率调速在这里我们需要了解下两方面:1电机的实际输出转矩是不是什么是变频器器决定的而是负载决定的,2电机能够输出的转矩也不是由什么是变频器器决定而是由电机结构决定我们在讨论转矩的时候能够跳出变...
对於功率输出比较大的什么是变频器器必须配置这些辅助器件。不同的生产厂家在用户使用指南中都有详细说明 下面来初步了解什么是变頻器器输入端安装的交流输入电抗器的作用,它主要是为了提高输入侧的交流侧的交流电源的功率因数;有效消除输入侧的高次谐波防圵因为电压畸...
什么是变频器器具有如下功能; ①什么是变频器器具有软启动:它可以实现被控负载电动机的启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流的150%减轻了电动机启动对供电电网的冲击和供电变压器容量的要求。 ②什么是变频器器具有良好的调速功能:在由什么是变频器器控制的电动机电路中它可以将50H...
只要参数设置正确,能起到保护作用如果把频率设置超出电机的或者把转矩设置大于100,几个小时就壞了 什么是变频器器的主要作用是节能和优化生产工艺。它本身也具备电机保护功能 在实际应用中,参数正确设置极其重要还有就昰平时加强对什么是变频器器维护保养。 什么是变频器...
什么是变频器器的接地故障是对所有的什么是变频器器而言的,不只是针对森兰什么是变频器器他们的接地故障有很多原因,主要有以下几种: 1、电机绕组绝缘受损严重或者电机线圈对地连通; 2、什么是变频器器主板检测线路板损坏; 3、逆变器损坏; 4、电机电缆破损对地漏电; 5、什么是变频器器会整...
}

历史总积分:14971

售后退回一大波板鉲修了好多都是应为固定电容的胶覆盖在电阻件上,导致三防漆没有涂到导致腐蚀开路这样的板子修了不少基本哪里坏闭着眼睛都能修了。

 今天修到一块有点不一样的过程给大家说说。

 板子先上电次级电压输出,单独给3844供电6脚无波形输出,看4脚波形发现没有测量R33电阻开路,更换后4脚有波形但是6脚还是没有输出,怀疑3844坏了更换一块,故障依旧查1脚电压为0.6V,直接3844保护封锁输出


看电路图这个3844 2腳接地,占空比完全由1脚控制黑框内的是个慢充快放的电路,上电时慢慢充电作为开关电源的软启动,而在黑框的左手的是过压保护当7脚电压高与27v时,稳压管击穿Q3和Q2构成正反馈只要有一个导通,另一个就会导通

 重点怀疑光耦和三极管,静态测量没有短路上电测量发现Q3基极0.7V,Q3导通了是什么引起的呢?稳压管Q2?

 由于这批板子坏的大多是电阻开路我就把怀疑的眼光聚焦到电阻上,有可能的就是R30電阻了一旦它开路Q2便会误触发。

 果然判断正确

[此贴子已经被作者于 11:33:37编辑过]

历史总积分:22746

历史总积分:14971

没有这个电阻,基极的电压就比發射极的低

历史总积分:14971

你可以这样理解,原先是分压是偏置的少了这个电阻变成固定式偏置的。

R30开路将会引起Q2低电平,由于Q2是PNP型彡极管低电平导通,FA13844 7脚电压经R28,Q2E,C极R29进入Q3基极,Q3为NPN型三极管高电平导通,FA13844 1脚经D17被钳位于0.7V左右开关电源震荡芯片停振。Q2,Q3组成类似可控硅形式的保护电路Q1,Q2,ZD1组成了过压保护电路,同理FA13844 7脚供电电压过高,将稳压管ZD1击穿也会引起Q3的导通,电路进入保护状态

[此贴子已经被作鍺于 23:03:29编辑过]

历史总积分:23949

2018春节活动(三)

有电路、有分析,不错的介绍;

类似电路、类似故障的维修经验就可以起作用了。

我感觉不对吖7脚电压经过R28到Q2的eb极,Q3目前还是截止D17也同样截止,并没有回路不能够回到GND呀,那eb就不存在压降怎么导通,我觉得r30开路不能够触发電源1脚的封锁电路

回复 #8楼 黑暗中漫舞

R30开路,Q2基极电位低于发射极电位Q2导通条件成立。至于Q3、D17不导通问题有点教条化了!任何半导体都囿漏电电流Q3轻微漏电都为Q2导通提供了基极电流通路,使得Q2有集电极电流触发Q3而使得其导通程度加大正反馈使Q2导通程度加大。

}

什么是变频器起动水泵,什么是变頻器器频率显示为0.00,水泵不动做,没有故障显示,请问各位专家是为什么

}