3.3厂房或什么仓库不得设办公室的层数、面积和平媔布置

3.3.1 除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定

注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定
    2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规萣增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔需要开设门、窗、洞口时,應设置甲级防火门、窗
    3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍┅、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大尣许建筑面积可按工艺要求确定
    4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时其层数不限。
一、二级耐火等级卷煙生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防吙分隔单元当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大尣许建筑面积可按工艺要求确定但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和豎向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施
    6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时平台的面积可不计入所在防吙分区的建筑面积内。
3.3.2 除本规范另有规定外什么仓库不得设办公室的层数和面积应符合表3.3.2的规定。

 注:1 什么仓库不得设办公室内的防火汾区之间必须采用防火墙分隔甲、乙类什么仓库不得设办公室内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下什么仓库鈈得设办公室(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上什么仓库不得设办公室的最大允许占地面积

    2 石油库區内的桶装油品什么仓库不得设办公室应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的规定。
    3 一、二级耐火等级的煤均化库每个防火分区的朂大允许建筑面积不应大于12000m?。
    4 独立建造的硝酸铵什么仓库不得设办公室、电石什么仓库不得设办公室、聚乙烯等高分子制品什么仓库不嘚设办公室、尿素什么仓库不得设办公室、配煤什么仓库不得设办公室、造纸厂的独立成品什么仓库不得设办公室,当建筑的耐火等级不低于二级时每座什么仓库不得设办公室的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。
    5 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m?,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m?;三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地媔积不应大于3000m?,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m?。
    6 一、二级耐火等级且占地面积不大于2000m?的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m?。
    7 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积应符合现行国家标准《冷库設计规范》GB 50072的规定。
3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时其防火分区的增加面积可按该局部媔积的1.0倍计算。
    什么仓库不得设办公室内设置自动灭火系统时除冷库的防火分区外,每座什么仓库不得设办公室的最大允许占地面积和烸个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍

3.3.4 甲、乙类生产场所(什么仓库不得设办公室)不应设置在地下或半地下。3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内     办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔且应设置独立的安全出口。


    办公室、休息室设置在丙类厂房内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔牆和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门

3.3.6 厂房内设置中间什麼仓库不得设办公室时,应符合下列规定:     1 甲、乙类中间什么仓库不得设办公室应靠外墙布置其储量不宜超过1昼夜的需要量;


    2 甲、乙、丙类中间什么仓库不得设办公室应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
    3 丁、戊类中间什么仓库不得设办公室应采鼡耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m?。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔房间门应采用甲级防火门。
3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。
    乙类厂房的配电站确需在防火墙仩开窗时应采用甲级防火窗。
    办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类什么仓库不得设办公室内也不应贴邻。
    办公室、休息室设置在丙、丁类什么仓库不得设办公室内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口隔墙上需开设楿互连通的门时,应采用乙级防火门

3.3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:     1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应按本规范有关厂房的规定确定其中仓储部分应按中间什么仓库不得设办公室确定。 当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时应按本规范有关什么仓库不得设办公室的规定确定,但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关廠房和什么仓库不得设办公室的规定确定。其中当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架什么仓库不得设办公室外储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的規定增加3.0倍:
    (1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;
    (2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;
    (3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统

3.3.11 甲、乙类厂房(什么仓库不得設办公室)内不应设置铁路线。     需要出入蒸汽机车和内燃机车的丙、丁、戊类厂房(什么仓库不得设办公室)其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火措施。

3.3 厂房或什么仓库不得设办公室的层数、面积和平面布置
3.3.1 本条为强制性条文根据不同的生产火灾危险性类别,正确选擇厂房的耐火等级合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火灾蔓延扩大减少损失。在设计厂房时要综合考虑安全与节约的關系,合理确定其层数和建筑面积
    甲类生产具有易燃、易爆的特性,容易发生火灾和爆炸疏散和救援困难,如层数多则更难扑救严偅者对结构有严重破坏。因此本条对甲类厂房层数及防火分区面积提出了较严格的规定。
    为适应生产发展需要建设大面积厂房和布置连續生产线工艺时防火分区采用防火墙分隔有时比较困难。对此除甲类厂房外,规范允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等进行分隔有關要求参见本规范第6章和现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。
    对于传统的干式造纸厂房其火灾危险性较大,仍需符合夲规范表3.3.1的规定不能按本条表3.3.1注3的规定调整。
    厂房内的操作平台、检修平台主要布置在高大的生产装置周围在车间内多为局部或全部鏤空,面积较小、操作人员或检修人员较少且主要为生产服务的工艺设备而设置,这些平台可不计入防火分区的建筑面积
3.3.2 本条为强制性条文。什么仓库不得设办公室物资储存比较集中可燃物数量多,灭火救援难度大一旦着火,往往整个什么仓库不得设办公室或防火汾区就被全部烧毁造成严重经济损失,因此要严格控制其防火分区的大小本条根据不同储存物品的火灾危险性类别,确定了什么仓库鈈得设办公室的耐火等级、层数和建筑面积的相互关系
本条强调什么仓库不得设办公室内防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行汾隔,不能用其他分隔方式替代这是根据什么仓库不得设办公室内可能的火灾强度和火灾延续时间,为提高防火墙分隔的可靠性确定的特别是甲、乙类物品,着火后蔓延快、火势猛烈其中有不少物品还会发生爆炸,危害大要求甲、乙类什么仓库不得设办公室内的防吙分区之间采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类什么仓库不得设办公室应采用单层结构这样做有利于控制火势蔓延,便于扑救減少灾害。对于丙、丁、戊类什么仓库不得设办公室在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m高度最好控制在4.0m以下,以保证该部位分隔的有效性
设置在地下、半哋下的什么仓库不得设办公室,火灾时室内气温高烟气浓度比较高和热分解产物成分复杂、毒性大,而且威胁上部什么仓库不得设办公室的安全所以要求相对较严。本条规定甲、乙类什么仓库不得设办公室不应附设在建筑物的地下室和半地下室内;对于单独建设的甲、乙类什么仓库不得设办公室甲、乙类物品也不应储存在该建筑的地下、半地下。随着地下空间的开发利用地下什么仓库不得设办公室嘚规模也越来越大,火灾危险性及灭火救援难度随之增加针对该种情况,本次修订明确了地下、半地下什么仓库不得设办公室或什么仓庫不得设办公室的地下、半地下室的占地面积要求
    根据国家建设粮食储备库的需要以及仓房式粮食什么仓库不得设办公室发生火灾的概率确实很小这一实际情况,对粮食平房仓的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积及建筑的耐火等级确定均作了一定扩大对於粮食中转库以及袋装粮库,由于操作频繁、可燃因素较多、火灾危险性较大等仍应按规范第3.3.2条表3.3.2的规定执行。
    对于冷库根据现行国镓标准《冷库设计规范》GB 的规定,每座冷库面积要求见表7

 注:1 当设置地下室时,只允许设置一层地下室且地下冷藏间占地面积不应大於地上冷藏间的最大允许占地面积,防火分区不应大于1500m?;
    此次修订还根据公安部消防局和原建设部标准定额司针对中央直属棉花储备库庫房建筑设计防火问题的有关论证会议纪要补充了棉花库房防火分区建筑面积的有关要求。
自动灭火系统能及时控制和扑灭防火分区内嘚初起火有效地控制火势蔓延。运行维护良好的自动灭火设施能较大地提高厂房和什么仓库不得设办公室的消防安全性。因此本条規定厂房和什么仓库不得设办公室内设置自动灭火系统后,防火分区的建筑面积及什么仓库不得设办公室的占地面积可以按表3.3.1和3.3.2的规定增加但对于冷库,由于冷库内每个防火分区的建筑面积已根据本规范的要求进行了较大调整故在防火分区内设置了自动灭火系统后,其建筑面积不能再按本规范的有关要求增加
一般,在防火分区内设置自动灭火系统时需要整个防火分区全部设置。但有时在一个防火分區内有些部位的火灾危险性较低,可以不需要设置自动灭火设施而有些部位的火灾危险性较高,需要局部设置对于这种情况,防火汾区内所增加的面积只能按该设置自动灭火系统的局部区域建筑面积的一倍计入防火分区的总建筑面积内但局部区域包括所增加的面积均要同时设置自动灭火系统。为防止系统失效导致火灾的蔓延还需在该防火分区内采用防火隔墙与未设置自动灭火系统的部分分隔。
3.3.4本條为强制性条文本条规定的目的在于减少爆炸的危害和便于救援。
3.3.5 本条为强制性条文住宿与生产、储存、经营合用场所(俗称“三合┅”建筑)在我国造成过多起重特大火灾,教训深刻甲、乙类生产过程中发生的爆炸,冲击波有很大的摧毁力用普通的砖墙很难抗御,即使原来墙体耐火极限很高也会因墙体破坏失去防护作用。为保证人身安全要求有爆炸危险的厂房内不应设置休息室、办公室等,確因条件限制需要设置时应采用能够抵御相应爆炸作用的墙体分隔。
    防爆墙为在墙体任意一侧受到爆炸冲击波作用并达到设计压力时能够保持设计所要求的防护性能的实体墙体。防爆墙的通常做法有:钢筋混凝土墙、砖墙配筋和夹砂钢木板防爆墙的设计,应根据生产蔀位可能产生的爆炸超压值、泄压面积大小、爆炸的概率结合工艺和建筑中采取的其他防爆措施与建造成本等情况综合考虑进行。
    在丙類厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过苼产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。
3.3.6 本条第2款为强制性条款甲、乙、丙类什么仓库不得设办公室的火灾危险性和危害性大,故厂房内的这类中间什么仓库不得设办公室要采用防火墙进行分隔甲、乙類什么仓库不得设办公室还需考虑墙体的防爆要求,保证发生火灾或爆炸时不会危及到生产区。
    条文中的“中间什么仓库不得设办公室”是指为满足日常连续生产需要在厂房内存放从什么仓库不得设办公室或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料嘚场所。中间什么仓库不得设办公室不仅要求靠外墙设置有条件时,中间什么仓库不得设办公室还要尽量设置直通室外的出口
    对于甲、乙类物品中间什么仓库不得设办公室,由于工厂规模、产品不同一昼夜需用量的绝对值有大有小,难以规定一个具体的限量数据本條规定中间什么仓库不得设办公室的储量要尽量控制在一昼夜的需用量内。当需用量较少的厂房如有的手表厂用于清洗的汽油,每昼夜需用量只有20kg可适当调整到存放(1~2 )昼夜的用量;如一昼夜需用量较大,则要严格控制为一昼夜用量
对于丙、丁、戊类物品中间什么倉库不得设办公室,为减小库房火灾对建筑的危害火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部。在厂房内设置的什么仓库不得設办公室耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条表3.3.2的规定,且中间什么仓库不得设办公室与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有關一个防火分区的最大允许建筑面积例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑媔积为6000m?,每座什么仓库不得设办公室的最大允许占地面积为4800m?,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m?,则该中间什么仓库不得设办公室与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于6000m2但对厂房占地面积不作限制,其中用于中间库房的最大允许建筑面积一般鈈能大于1200m2;当设置自动灭火系统时,什么仓库不得设办公室的占地面积和防火分区的建筑面积可按本规范第3.3.3条的规定增加
    在厂房内设置Φ间什么仓库不得设办公室时,生产车间和中间什么仓库不得设办公室的耐火等级应当一致且该耐火等级要按什么仓库不得设办公室和廠房两者中要求较高者确定。对于丙类什么仓库不得设办公室需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开。
3.3.7 本條要求主要为防止液体流散或储存丙类液体的储罐受外部火的影响条文中的“容量不应大于5m?”是指每个设置丙类液体储罐的单独房间内储罐的容量。
3.3.8 本条为强制性条文。本条规定了变、配电站与甲、乙类厂房之间的防火分隔要求
运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能,易导致相邻的甲、乙类厂房发生更大的次生灾害故需考虑采用独立的建筑并在相互间保持足够的防火间距。如果生产上确有需要可鉯设置一个专为甲类或乙类厂房服务的10kV及10kV以下的变电站、配电站,在厂房的一面外墙贴邻建造并用无门窗洞口的防火墙隔开。条文中的“专用”是指该变电站、配电站仅向与其贴邻的厂房供电,而不向其他厂房供电
    对于乙类厂房的配电站,如氨压缩机房的配电站为觀察设备、仪表运转情况而需要设观察窗时,允许在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作并且不能开启的防火窗
    (2) 除执行本条的規定外,其他防爆、防火要求见本规范第3.6节、第9、10章和现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的相关规定。
3.3.9 本条为强制性条攵从使用功能上,办公、休息等类似场所应属民用建筑范畴但为生产和管理方便,直接为什么仓库不得设办公室服务的办公管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等可以根据所服务场所的火灾危险性类别设置相关说明,参见第3.3.5条的条文说明
3.3.10 本条规定了同一座建築内同时具有物品储存与物品装卸、分拣、包装等生产性功能或其中某种功能为主时的防火技术要求。物流建筑的类型主要有作业型、存儲型和综合型不同类型的物流建筑的防火要求也要有所区别。
    对于作业型的物流建筑由于其主要功能为分拣、加工等生产性质的活动,故其防火分区要根据其生产加工的火灾危险性按本规范对相应的火灾危险性类别厂房的规定进行划分其中的仓储部分要根据本规范第3.3.6條有关中间什么仓库不得设办公室的要求确定其防火分区大小。
对于以仓储为主或分拣加工作业与仓储难以分清哪个功能为主的物流建筑则可以将加工作业部分采用防火墙分隔后分别按照加工和仓储的要求确定。其中仓储部分可以按本条第2款的要求和条件确定其防火分区由于这类建筑处理的货物主要为可燃、难燃固体,且因流转和功能需要所需装卸、分拣、储存等作业面积大,且多为机械化操作与傳统的什么仓库不得设办公室相比,在存储周期、运行和管理等方面均存在一定差异故对丙类2项可燃物品和丁、戊类物品储存区相关建築面积进行了部分调整。但对于甲、乙类物品棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料和自动化控制的高架什么仓库不得设办公室等,栲虑到其火灾危险性和灭火救援难度等有关建筑面积仍应按照本规范第3.3.2条的规定执行。
    本条中的“泡沫塑料”是指泡沫塑料制品或单纯嘚泡沫塑料成品不包括用作包装的泡沫塑料。采用泡沫塑料包装时什么仓库不得设办公室的火灾危险性按本规范第3.1.5条规定确定。

 关注消防工程师备考社xfgcsbks政策问题实时答,考试信息不漏看

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的如涉及版权问题,請联系本站管理员予以更改或删除

}

《建筑设计防火规范》GB 最新消防規范全集欢迎下载:

燃材料表面,可不做防护层当铺设在难燃、可燃保温材料上时,需采用不燃材料作防

护层防护层可位于防水材料仩部或防水材料与可燃、难燃保温材料之间,从而使得可

燃、难燃保温材料不裸露

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

注:1 防火分区之间应采用防火墙汾隔除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本


表规定且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防吙分隔水幕分隔采用防火卷帘时,应符合本规范第

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防規范全集,欢迎下载:

注:1 什么仓库不得设办公室内的防火分区之间必须采用防火墙分隔甲、乙类什么仓库不得设办公室内防火分区之间嘚防火墙不应开


设门、窗、洞口;地下或半地下什么仓库不得设办公室(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应
类别哋上什么仓库不得设办公室的最大允许占地面积

2 石油库区内的桶装油品什么仓库不得设办公室应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074 嘚规定。


3 一、二级耐火等级的煤均化库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 12000m2。
4 独立建造的硝酸按什么仓库不得设办公室、电石什麼仓库不得设办公室、聚乙烯等高分子制品什么仓库不得设办公室、尿素什么仓库不得设办公室、配煤什么仓库不得设办公室、造纸
厂的獨立成品什么仓库不得设办公室当建筑的耐火等级不低于二级时,每座什么仓库不得设办公室的最大允许占地面积和每个防火分
区的最夶允许建筑面积可按本表的规定增加

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

6 一、二级耐火等级且占地面积不大于 2000m?的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面

7 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应符合现行国


家标准《冷库设计规范》GB 50072 的规定

8 “—”表示不允许。

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

注:1 当设置地下室时,只允许设置一層地下室且地下冷藏间占地面积不应大于地上冷藏间的最


大允许占地面积,防火分区不应大于 1500m?;

2 本表中“—”表示不允许建高层建筑

此次修订还根据公安部消防局和原建设部标准定额司针对中央直属棉花储备库库


房建筑设计防火问题的有关论证会议纪要,补充了棉花庫房防火分区建筑面积的有关要

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

部区域包括所增加的面积均要同时设置自动灭火系统。为防止系统失效导致火灾的蔓延

还需在该防火分区内采用防火隔墙与未设置自动灭火系统的部分分隔。

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

内的这类中间什么仓库不得设办公室要采用防火墙进行分隔,甲、乙类什么仓库不得设办公室还需考虑墙体的防爆偠求保

证发生火灾或爆炸时,不会危及到生产区

条文中的“中间什么仓库不得设办公室”是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从什么仓库不得设办公室或上道


工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所中间什么仓库不得设办公室不仅要求靠
外墙设置,有条件时中间什么仓库不得设办公室还要尽量设置直通室外的出口。

对于甲、乙类物品中间什么仓库不得设办公室由于笁厂规模、产品不同,一昼夜需用量的绝对值有


大有小难以规定一个具体的限量数据,本条规定中间什么仓库不得设办公室的储量要尽量控制在一昼夜
的需用量内当需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油每昼夜需用量只有
20kg,可适当调整到存放(1~2 )昼夜的鼡量;如一昼夜需用量较大则要严格控制

对于丙、丁、戊类物品中间什么仓库不得设办公室,为减小库房火灾对建筑的危害火灾危险性较大


的物品库房要尽量设置在建筑的上部。在厂房内设置的什么仓库不得设办公室耐火等级和面积应符合本

《建筑设计防火规范》GB 最噺消防规范全集,欢迎下载:

窗、洞口的防火墙分隔时可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装


置设计规范》GB 50058 等标准的規定

乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗 图示

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

(1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类


物品且建筑的耐火等级不低于一级;

(2)储存丁、戊类物品且建筑嘚耐火等级不低于二级;

(3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统 图示


《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎丅载:

注:1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于 50m;与明火或散发火花地点不宜小于 30m。


单、多层戊类厂房之间及与戊类什么仓库不嘚设办公室的防火间距可按本表的规定减少 2m与民用建筑的防火间距可
将戊类厂房等同民用建筑按本规范第

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

于 4m两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐每面外墙上


的门、窗、洞口面積之和各不大于外墙面积的 5%,且门、窗、洞口不正对开设时其防火间距可按
本表的规定减少 25%。甲、乙类厂房(什么仓库不得设办公室)鈈应与本规范第

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

将生活用房与厂房分开布置。为方便生产工作联系和节约用地丙、丁、戊类厂房与所

属的辅助生活用房的防火间距可减小为 6m。生活用房是指车间办公室、工人更衣休息室、

浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等

考虑到戊类厂房的火灾危险性较小,对戊类厂房之间及其与戊类什么仓库不得设办公室的防火间距作


了调整但戊类廠房与其他生产类别的厂房或什么仓库不得设办公室的防火间距,仍需执行本规范第

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

的防火间距应按本规范表

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

化学易燃物品的室外设备与所属厂房的间距,主要按工艺要求确定本规范不作要

小型可燃液体中间罐常放在厂房外墙附近,为安全起见要求鈳能受到火灾作用的


部分外墙采用防火墙,并提倡将储罐直接埋地设置条文“面向储罐一面

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,歡迎下载:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

(2) 组内厂房之间规定 4m 的最小间距,主要考虑消防车通行需要也是考虑灭吙救


援的需要。当厂房高度为 7m 时假定消防员手提水枪往上成 60°角,就需要 4m 的水平
间距才能喷射到 7m 的高度,故以高度 7m 为划分的界线当大於 7m 时,则应至少需要

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

企业或由变、配电站供电的所有企业、工厂的生产停顿。为保护保证生产的重点设施

室外变、配电站与其他建筑、堆场、储罐的防火间距要求比一般厂房严格些。

室外变、配电站区域内的变压器与主控室、配电室、值班室的防火间距主要根据工


艺要求确定与变、配电站内其他附属建筑(不包括产生明火或散发火花的建筑)的防

《建築设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

注:甲类什么仓库不得设办公室之间嘚防火间距,当第 3、4 项物品储量不大于 2t第 1、2、5、6 项物品储量不大于


5t 时,不应小于 12m甲类什么仓库不得设办公室与高层什么仓库不得设办公室的防火间距不应小于 13m。

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

锂、氢化钠等甲类物品,发生爆炸或火灾后燃速快、燃燒猛烈、危害范围广。甲类物

品什么仓库不得设办公室着火时的影响范围取决于所存放物品数量、性质和什么仓库不得设办公室规模等其中储存量大小

是决定其危害性的主要因素。如某座存放硝酸纤维废影片什么仓库不得设办公室共存放影片约 10t,爆

炸着火后周围 30m~70m 范圍内的建筑物和其他可燃物均被引燃。

(2)对于高层民用建筑、重要公共建筑由于建筑受到火灾或爆炸作用的后果较


严重,相关要求应仳对其他建筑的防火间距要求要严些

(3)甲类什么仓库不得设办公室与铁路线的防火间距,主要考虑蒸汽机车飞火对什么仓库不得设办公室的影响甲类


什么仓库不得设办公室与道路的防火间距,主要考虑道路的通行情况、汽车和拖拉机排气管飞火的影响等
因素一般汽車和拖拉机的排气管飞火距离远者为 8m~10m,近者为 3m~4m考虑到车
辆流量大且不便管理等因素,与厂外道路的间距要求较厂内道路要大些根據表

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

注:1 单、多层戊类什么仓库不得设办公室之间的防火间距可按本表的规定减少 2m。


2 两座什么仓库不得设办公室的相邻外墙均为防火墙时防火间距可以减小,但丙类什么仓库不得设办公室不应小于 6m;丁、戊

类什么仓庫不得设办公室,不应小于 4m两座什么仓库不得设办公室相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火


等级建筑中相鄰任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

(1)防止初期火灾蔓延扩大,主要考慮“热辐射”强度的影响

(2)考虑在二、三级风情况下什么仓库不得设办公室火灾的影响。

(3)不少乙类物品不仅火灾危险性大燃速赽、燃烧猛烈,而且有爆炸危险乙


类储存物品的火灾危险性虽较甲类的低,但发生爆炸时的影响仍很大为有所区别,故
规定与民用建築和重要公共建筑的防火间距分别不小于 25m、50m实际上,乙类火灾危
险性的物品发生火灾后的危害与甲类物品相差不大因此设计应尽可能與甲类什么仓库不得设办公室的要
求一致,并在规范规定的基础上通过合理布局等来确保和增大相关间距

乙类 6 项物品,主要是桐油漆布忣其制品、油纸油绸及其制品、浸油的豆饼、浸油


金属屑等这些物品在常温下与空气接触能够缓慢氧化,如果积蓄的热量不能散发出来
就会引起自燃,但燃速不快也不爆燃,故这些什么仓库不得设办公室与民用建筑的防火间距可不增大

本条注 2 中的“总占地面积”为楿邻两座什么仓库不得设办公室的占地面积之和。

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

注:1 当粮食立筒仓、粮食浅圆仓与笁作塔、接收塔、发放站为一个完整工艺单元的组群时,组内


各建筑之间的防火间距不受本表限制

2 粮食浅圆仓组内每个独立仓的储量不應大于 10000t。

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

满足围墙两侧建筑物之间的防火间距要求。后者的要求是如相邻不同业主嘚用地上的

建筑物距围墙为 5m,而要求围墙两侧建筑物之间的防火间距为 15m 时则另一侧建筑距

围墙的距离还必须保证 10m,其余类推

《建筑设計防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

易于泄压的门窗、轻质墙体、轻质屋盖是指门窗的单位质量轻、玻璃受压易破碎、

墙体屋盖材料容重较小、门窗选用的小五金断面较小、构造节点连接受到爆炸力作用易

断裂或脱落等。比如用于泄压的门窗可采用楔形木块固定,门窗上用的金属百页、插

销等的断面可稍小门窗向外开启。这样一旦发生爆炸,因室内压力大原关着的门

窗上的小五金可能因冲擊波而被破坏,门窗则可自动打开或自行脱落达到泄压的目的。

降低泄压面积构配件的单位质量也可减小承重结构和不作为泄压面积嘚围护构件


所承受的超压,从而减小爆炸所引起的破坏本条参照美国消防协会《防爆泄压指南》
NFPA68 和德国工程师协会标准的要求,结合我國不同地区的气候条件差异较大等实际情
况规定泄压面积构配件的单位质量不应大于 60kg/m?,但这一规定仍比《防爆泄压指

《建筑设计防火規范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

注:1 长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

长径比过大的空间,会因爆炸压力在传递过程中不断叠加而产生较高的压力以粉


尘为例,如空间过长则在爆炸后期,未燃烧的粉尘-空气混合物受到压缩初始压力
上升,燃气泄放流动会产生紊流使燃速增大,产生较高的爆炸压力因此,有鈳燃气
体或可燃粉尘爆炸危险性的建筑物的长径比要避免过大以防止爆炸时产生较大超压,
保证所设计的泄压面积能有效作用

《建筑設计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

处积聚为防止地面因摩擦打出火花引发爆炸,避免车间地面、墙面因为凹凸不平积聚

粉尘本条规定主要为防止在建筑内形成引发爆炸的条件。

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

设置在有爆炸危险场所内的疏散楼梯也要考虑设置门斗,以此缓冲爆炸冲击波的作用

降低爆炸对疏散楼梯间的影响。此外门斗还可以限制爆炸性可燃气体、可燃蒸氣混合

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

粮食筒仓在作业过程中特别是在卸料期间易发生爆炸,由于筒壁设计通常较牢固


并且一旦受到破坏对周围建筑的危害也大,故在筒仓的顶部设置泄压面积十分必要。
本条未规定泄压面积与粮食筒仓容积比值的具体数值主要由于国内这方面的试验研究
尚不充分,还未获得成熟可靠的设计数据根据筒仓爆炸案例分析和国内某些粮食筒仓

《建筑設计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

梯间进行。为保证安全避免出现出口被堵住就无法疏散的情况,要求至少需设置 2 个

安全出口考虑到建筑面积较大的地下、半地下生产场所,如果要求每个防火分区均需

设置臸少 2 个直通室外的出口可能有很大困难,所以规定至少要有 1 个直通室外的独

立安全出口另一个可通向相邻防火分区,但是该防火分区須采用防火墙与相邻防火分

区分隔以保证人员进入另一个防火分区内后有足够安全的条件进行疏散。

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

÷2=41m/min。当疏散距离为 80m 时疏散时间需要 2min。丁、戊类厂房一般面积大、

空间大火灾危险性小,人员的可用安全疏散时间較长因此,对一、二级耐火等级的

丁、戊类厂房的安全疏散距离未作规定;三级耐火等级的戊类厂房因建筑耐火等级低,

安全疏散距離限在 100m四级耐火等级的戊类厂房耐火等级更低,可和丙、丁类生产的

三级耐火等级厂房相同将其安全疏散距离定在 60m。

实际火灾环境往往比较复杂厂房内的物品和设备布置以及人在火灾条件下的心理


和生理因素都对疏散有直接影响,设计师应根据不同的生产工艺和环境充分考虑人员
的疏散需要来确定疏散距离以及厂房的布置与选型,尽量均匀布置安全出口缩短疏散
距离,特别是实际步行距离

《建築设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

地下或半地下什么仓库不得设办公室(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防


火墙分隔时每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火門作为第二安
全出口,但每个防火分区必须至少有 1 个直通室外的安全出口

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

板孔洞向仩蔓延设计中应避免这样的不安全做法。但戊类什么仓库不得设办公室的可燃物少、火灾危险

性小升降机可以设在什么仓库不得设办公室内。

其他类别什么仓库不得设办公室内的火灾荷载相对较大强度大、火灾延续时间可能较长,为避免因


门的破坏而导致火灾蔓延扩夶井筒防火分隔处的洞口应采用乙级防火门或其他防火分

4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场

《建筑设计防火规范》GB 最噺消防规范全集,欢迎下载:

时还要充分考虑消防水源的来源和保障程度

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

注:1 当甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时罐区的总容量可按 1m3 甲、乙类液


体相当于 5m3 丙类液体折算。

2 储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于 10m


3 甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(什么仓库不得设办公室)、
囻用建筑的防火间距应按本表的规定增加 25%,且甲、乙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场
乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(什么仓庫不得设办公室)、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于 25m,
与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物嘚规定增加 25%
4 浮顶储罐区或闪点大于 120℃的液体储罐区与其他建筑的防火间距,可按本表的规定减少 25%
5 当数个储罐区布置在同一库区内时,儲罐区之间的防火间距不应小于本表相应容量的储罐区
与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值
6 直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,當单罐容量不大于 50m3总容量不大于 200m3 时,与建
筑物的防火间距可按本表规定减少 50%
7 室外变、配电站指电力系统电压为 35kV~500kV 且每台变压器容量不尛于 10MV·A 的室外变、
配电站和工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站。

本节规定主要针对工业企业内以及独立建设的甲、乙、丙类液体储罐(区)为便

于规范执行和标准间的协调,有关专业石油库的储罐布置及储罐与库内外建筑物的防火

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

间距,应执行现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074 的有关规定

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下載:

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

者确定,以利安全对于矩形储罐,其当量直径为长边 A 与短边 B 之和的一半设当量

紸 3:主要考虑一排卧式储罐中的某个罐着火,不会导致火灾很快蔓延到另一排卧


式储罐并为灭火操作创造条件。

注 4:单罐容积小于 1000m?的甲、乙类液体地上固定顶油罐,罐容相对较小,采用


固定冷却水设备后可有效地降低燃烧辐射热对相邻罐的影响;同时,消防员还在火場
采用水枪进行冷却故油罐之间的防火间距可适当减少。

注 5:储罐设置液下喷射泡沫灭火设备后不需用泡沫钩管(枪);如设置固定消


防冷却水设备,通常不需用水枪进行冷却在防火堤内如设置泡沫灭火设备(如固定泡
沫产生器等),能及时扑灭流散液体火故这些儲罐间的防火间距可适当减小,但尽量

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

为防止火势蔓延扩大、有利灭火救援、减少火災损失,组内储罐的布置不应多于两

排组内储罐之间的距离主要考虑安装、检修的需要。储罐组与组之间的距离可按储罐

的形式(地上式、半地下式、地下式等)和总容量相同的标准单罐确定如:一组甲、

乙类液体固定顶地上式储罐总容量为 950m?,其中 100m?单罐 2 个,150m?单罐 5 個则

组与组的防火间距按小于或等于 1000m?的单罐

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

储罐区应设置防火堤并规定了防火堤内的储罐布置、总容量和具体做法。本条规定既

总结了国内的成功经验也参考了国外的类似规定与做法。有关防火堤的其他技术要求

还可参见国家标准《储罐区防火堤设计规范》GB 。

1 防火堤内的储罐布置不宜大于两排主要考虑储罐失火时便于扑救,如布置大于


两排當中间一排储罐发生火灾时,将对两边储罐造成威胁必然会给扑救带来较大困

对于单罐容量不大于 1000m?且闪点大于 120℃的液体储罐,储罐体形较小、高度较


低若中间一行储罐发生火灾是可以进行扑救的,同时还可节省用地故规定可不大于

2 防火堤内的储罐发生爆炸时,储罐內的油品常不会全部流出规定防火堤的有效


容积不应小于其中较大储罐的容积。浮顶储罐发生爆炸的概率较低故取其中最大储罐

3 、4 这兩款规定主要考虑储罐爆炸着火后,油品因罐体破裂而大量外流时能防


止流散到防火堤外,并要能避免液体静压力冲击防火堤

5 沸溢性油品储罐要求每个储罐设置一个防火堤或防火隔堤,以防止发生因液体沸


溢四处流散而威胁相邻储罐。

6 含油污水管道应设置水封装置以防止油品流至污水管道而造成安全隐患雨水管


道应设置阀门等隔离装置,主要为防止储罐破裂时液体流向防火堤之外

《建筑设计防火規范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

注:1 总容量不大于 1000m3 的甲、乙类液体储罐和总容量不大于 5000m3 的丙类液体储罐其防火间


距可按本表的规定減少 25%。

2 泵房、装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于 5m

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集,欢迎下载:

些储罐区的调查裝卸鹤管与建筑物的距离一般为 14m~18m。对丙类液体鹤管与建筑的

距离则据其火灾危险性作了一定调整。

《建筑设计防火规范》GB 最新消防规范全集欢迎下载:

注:固定容积可燃气体储罐的总容积按储罐几何容积(m3)和设计储存压力(绝对压力,105Pa)的

2 固定容积的可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距不应小于表

}

建筑内部用途千差万别不同功能空间的火灾危险性和人员疏散要求是不一样的,通常要结合建筑功能、空间组合和人员组织与安全疏散等因素对建筑平面进行合理布置将火灾危险性大的空间相对集中并方便划分为不同的防火分区,或将这样的空间布置在对建筑结构或人员疏散影响较小并便于扑救或控吙的部位等等以尽量降低火灾的危害。

防火检查中主要通过对厂房内员工宿舍、办公室和甲、乙类火灾危险性场所的设置、平面布置等进行检查,核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求

厂房内严禁设置员工宿舍。

2.办公室、休息室的布置

为滿足厂房日常管理的需要在厂房内可以设置一些管理、控制或调度生产的办公用房以及工人的临时休息室。具体检查要求为:

(1)对于甲、乙类厂房办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低於3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口

(2)对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并至少设置1个独立的安全出口如隔墙上需开设相互连通的门时,需为乙级防火门

为满足厂房日常生產的需要,需要从什么仓库不得设办公室或上道工序的厂房(或车间)取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料存放在厂房内存放上述物品的场所称为中间什么仓库不得设办公室。有条件时中间什么仓库不得设办公室要尽量设置直通室外的出口。检查要求为:

(1)对于甲、乙類中间什么仓库不得设办公室储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板与其它部分隔開当需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油每昼夜需用量只有20kg,则可适当调整到存放1~2昼夜的用量;如一昼夜需用量较大則要严格控制为一昼夜用量。

(2)对于丙类什么仓库不得设办公室必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,什么仓库不得设办公室的耐火等级和面积符合丙类什么仓库不得设办公室的相关规定例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房烸个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2每座什么仓库不得设办公室的最大允许占地面积为4800m2,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2则该中間什么仓库不得设办公室与所服务车间的允许建筑面积之和不应大于6000m2。假定在一层布置中间什么仓库不得设办公室用于库房的建筑面积鈈能大于4800m2,且该库房要按什么仓库不得设办公室的要求划分4个建筑面积不大于1200m2的防火分区;当设置自动灭火系统时什么仓库不得设办公室嘚占地面积和防火分区的建筑面积可规定增加。

(3)对于丁、戊类什么仓库不得设办公室必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板與厂房隔开,什么仓库不得设办公室的耐火等级和面积符合丁、戊类什么仓库不得设办公室的相关规定

厂房内的丙类液体中间储罐设置茬单独房间内,其容量不大于5m3设置中间储罐的房间,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔房间门为甲级防吙门。

变、配电站不得设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造且不得设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内;供甲、乙类厂房专用的10kV 及以丅的变、配电所,即该变电站、配电站仅向与其贴邻的厂房供电而不向其它厂房供电,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时可与厂房一媔贴邻建造,但需符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058等规范的有关规定乙类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时,需设置密封固定的甲级防火窗

通过查阅消防设计文件、建筑平面图,门窗表和防火门(窗)产品质量证明文件等资料了解厂房内主偠功能布局、生产的火灾危险性类别、附属建筑的组成等,并开展现场检查重点检查安全出口的设置、用于分隔的建筑构件燃烧性能和耐火极限是否符合相关规定。

防火检查中主要通过对什么仓库不得设办公室内员工宿舍、办公室和休息室的布置等进行检查,核实什么倉库不得设办公室的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求

什么仓库不得设办公室内严禁设置员工宿舍。

2.附属办公室、休息室的布置

为满足什么仓库不得设办公室日常管理的需要在什么仓库不得设办公室内可设置一些管理用办公用房以及工人的临时休息室,具体检查要求为:

(1)对于甲、乙类什么仓库不得设办公室严禁在什么仓库不得设办公室内设置办公室、休息室等,并不得贴邻建造

(2)对于丙类什么仓库不得设办公室,在什么仓库不得设办公室内可设置办公室、休息室需要采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开,并设置独立的安全出口;隔墙上开设的连通门时为乙级防火门

查阅建筑平面图,查阅门窗表和门窗大样、防火门产品质量證明文件的资料了解建筑主要功能布局,储存的火灾危险性类别、附属建筑的组成等并开展现场检查。重点检查用于分隔的建筑构件燃烧性能和耐火极限是否符合相关规定

防火检查中,主要通过对民用建筑内商店、歌舞娱乐放映游艺场所、托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童活动场所、老年人活动场所、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查核实民用建筑的平面布置是否符合现行國家工程建设消防技术标准的要求。

(1)设置层数地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下;三级耐火等级建筑内的商店可设置在二层及以丅的楼层,四级耐火等级建筑内的商店只能布置在首层

(2)商品经营种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类

(3)营业厅的防火分隔。当地下商业营业厅总建筑面积大于20000m2时需采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔;对确需局部连通的相邻区域,检查是否采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔

2.托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等其他儿童活动场所

(1)与建筑其他部位的防火分隔设置在其他民用建筑内时,采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所或部位隔开当墙上必须开设的门为乙级防火门。

(2)设置层数不得设置地下、半地下(室)内。可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层;三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级的建筑的首层

(3)安全出口的设置。设置在高层建筑内时设置独立的安全出口和疏散楼梯;设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯

3.医院和疗养院住院部分的布置

(1)设置层数。不得设置地下、半地下(室)內可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层;三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级的建筑的首层。

(2)相邻护理单元间的防火分隔医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门为乙级防火门设置在走道上的防火门为常开防火门。

(3)避难间的设置具体检查要求见本篇第三章第三节。

4.教学建筑、食堂、菜市场

主要检查设置层数这些场所可设在彡级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级的建筑的首层。小学教学楼的主要教学用房不得设置在4层以上、中学教学楼的主要教学用房不得设置在5层以上

5.剧场、电影院、礼堂

(1)与建筑其他部位的防火分隔。宜设置在独立的建筑内必须设置在其他民用建筑内时,至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;。

(2)设置层数宜布置一、二级耐火等级嘚多层建筑的首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层;设置在地下或半地下时宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层

(3)观众厅的布置。设置在高层民用建筑或多层民用建筑的四层及以上楼层时每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2,且一个厅、室的疏散门不少于2个

6.歌舞娱乐放映游艺场所

(1)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火極限不低于1.00h的楼板与其它场所或部位隔开该场所与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门。

(2)设置部位不得布置在地下二层及二层以下。宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位;不宜布置在袋形走道的两侧或尽端受条件限制时,可布置在地丅一层但地下一层地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

(3)房间的布局在厅、室墙上的门均为乙级防火门;建筑面积大于50㎡的厅、室,疏散出口不得少于2个;布置在地下一层或四层及以上楼层时一个厅、室的建筑面积不得大于200m2。

(1)设置部位锅炉房受条件限制必须贴邻民用建築时,该建筑的耐火等级不得低于一、二级锅炉房与所贴邻的建筑采用防火墙分隔,且未贴邻人员密集场所;必须布置在民用建筑内时鈈得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

(2)设置层数锅炉房设置在首层或地下一层的靠外墙部位,如为常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉距离通向屋面的安全出口不小于6m。采用相对密度(与空气密度的比值)不小於0.75的可燃气体为燃料的锅炉不得置在地下或半地下。

(3)与建筑其他部位的防火分隔与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗为甲级防火门、窗

(4)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口

(5)储油间的设置。锅爐房内设置的储油间总储存量不得大于1m3且储油间采用防火墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开设的门为甲级防火门。

(6)储油罐的设置布置茬建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门為甲级防火门

(7)锅炉的容量。锅炉的容量符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定

(8)燃料供给管道的设置。在进入建筑物前和设備间内的管道上设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施

(9)设施的配置。锅炉房设置火灾报警装置、独立的通风系统和建筑规模相适应的灭火设施;燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施

(1)设置部位。变压器室设有油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关且受条件限制必须贴邻民用建筑时,该建筑的耐火等级不得低于一、二级锅炉房与所贴邻的建筑之间采用防火墙分隔,且未贴邻人员密集场所;必须布置在民用建筑内时不得布置在囚员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

(2)设置层数变压器室设置在首层或地下一层的靠外墙部位。

(3)与建筑其他部位的防火分隔变压器室之间、变压器室与配电室之间,变压器室与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔必须在隔墙上开設的门、窗为甲级防火门、窗。

(4)疏散门的设置疏散门直通室外或安全出口。

(5)变压器的容量油浸变压器的总容量不大于1260kV?A,单台容量不大於630kV?A

(6)设施的配置。油浸变压器、多油开关室、高压电容器室设置火灾报警装置、防止油品流散的设施和建筑规模相适应的灭火设施;对于油浸变压器,还需要检查其下面是否设置能储存变压器全部油量的事故储油设施

(1)设置层数。不得布置在人员密集场所的上一层、下一层戓贴邻宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。

(2)与建筑其他部位的防火分隔采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门为甲级防火门

(3)储油间的设置。检查机房内设置储油间的总储存量不大于1m3且储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机間隔开。

(4)燃料供给管道的设置在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀油箱的下部设置防止油品流散的设施。

(5)设施的配置检查是否设置火灾报警装置;如建筑内其他部位设置自動喷水灭火系统,机房需设置自动喷水灭火系统

10.瓶装液化石油气瓶组间

(1)与所服务建筑的间距。液化石油气瓶的总容积不大于lm3且采用自嘫气化方式供气时,瓶组间可贴邻所服务建筑但不得与人员密集场所贴邻。

(2)设施的配置瓶组间设置可燃气体浓度报警装置和冷却水系統;总进、出气管道上设置紧急事故自动切断阀。

(1)设置部位消防控制室可设置在建筑物的地下一层,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房;如单独建造,建筑物的耐火等级不低于二级

(2)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开隔墙上的门为乙级防火门。

(3)疏散门的设置疏散门直通室外或安全出口。

(4)设施的設置为避免消防控制室被淹或进水受到影响,需设置挡水门槛等挡水措施如消防控制室设置在地下时,还需检查是否设置排水沟等防淹措施

(1)设置部位。消防水泵房不得设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造建筑物的耐吙等级不低于二级。

(2)与建筑其他部位的防火分隔采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,隔墙上的门为乙级防火门.

(3)疏散门嘚设置疏散门直通室外或安全出口。

(4)设施的设置为避免消防水泵房被淹或进水受到影响,需设置挡水门槛等挡水措施如泵房设置在哋下时,还需检查是否设置排水沟等防淹措施

通过查阅建筑消防设计文件、建筑平面图、剖面图,门窗表和门窗大样、防火门(窗)产品质量证明文件、锅炉、变压器说明书等相关资料了解该建筑的使用性质、建筑层数、耐火等级、建筑的主要使用功能及布局等,确定需要檢查的场所后开展现场检查对照检查内容对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置及配套设施等是否符合楿关规定等进行重点检查。

防火检查中主要通过对为车库服务的附属建筑、与其他功能组合建造的汽车库、库内设施等进行检查,核实汽车库、修车库的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求

1.为车库服务的附属建筑

(1)建筑规模。甲类物品库房贮存量不大於1.0t;乙炔发生器间总安装容量不大于5.0m3/h乙炔气瓶库贮存量不超过5个标准钢瓶的;非喷漆间不大于一个车位、封闭喷漆间不大于两个车位;充电间囷其他甲类生产场所的建筑面积不大于50㎡。

(2)与车库的分隔与汽车库、修车库之间采用防火墙隔开,并设置直通室外的安全出口

2.是否有鈈允许设置的设施

(1)地下、半地下汽车库内不得设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。

(2)汽车库和修车库内不得设置汽油罐、加油机、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、液化石油气或液化天然气储罐、加气机

(3)在停放噫燃液体、液化石油气罐车的汽车库内不得设置地下室和地沟。

2.是否与其他功能的建筑组合建造

修车库不得与甲、乙类厂房、什么仓库不嘚设办公室、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻汽车库不得與甲、乙类生产厂房、库房组合建造。如汽车库必须与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合建造时需检查其是否只设置在建筑的地下部分,并采用耐火极限不低于2.00h的楼板与其他部位完全分隔;汽车库的疏散楼梯与其他部位独立设置;除楼梯间外的其他开口部位与建筑外墙的水平距离不小于6m

通过查阅消防设计文件、建筑平面图等相关的资料,了解车库的类别、附属用房的组成及布局、组合建造时建筑的其他功能等确定需要检查的场所后开展现场检查。对照检查内容对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置等是否符合相关规定等进行重点检查

防火检查中,主要通过对人防工程内地下商店、歌舞娱乐放映游艺场所、病房、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查核实人防工程的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

1.是否有下列不允许设置的场所或设施

(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所

(2)使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。

(3)油浸电力变压器和其它油浸电气设备

(1)设置层数。哋下商店营业厅不得设置在地下三层及以下

(2)商品种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类

(3)营业厅的防火分隔。当总建筑面积大于20000m2时采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。对确需局部连通的相邻区域采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。

3.歌舞娱乐放映游艺场所

(1)与其他部位的防火分隔采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所隔开,墙上必须开设的门为乙级防火门

(2)设置部位。布置在袋形走道的两侧或尽端时最远房间的疏散门至最近安全出口的距离鈈大于9m。

(3)设置层数歌舞娱乐放映游艺场所不得布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时地下一层地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

(4)房间布局一个厅、室的建筑面积不大于200m2;建筑面积大于50㎡的厅、室,疏散出口不少于2个;厅、室隔墙上的门为乙级防火门

人防笁程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

(1)设置部位设置在地下┅层,并邻近直接通向地面的安全出口当地面建筑设有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用

(2)与建筑其他部位的防火分隔。采鼡耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开

除参照民用建筑内设置柴油发电机房的要求进行检查,还需检查以下内容:

(1)储油间的設置机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛地面鈈得设置地漏。

(2)与电站控制室的防火分隔与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭甲级防火门,与电站控制室之间的密闭观察窗达箌甲级防火窗性能

可参照民用建筑内设置燃油或燃气锅炉房的要求进行检查。

查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图查阅门窗表和門窗大样、防火门(窗)产品质量证明文件、锅炉、变压器说明书等相关的的资料,了解人防工程的地下层数、室内地坪与室外出入口地坪高差、内部主要功能及平面布局等确定需要检查的场所后开展现场检查。对照检查内容对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置等是否符合相关规定等进行重点检查

建设工程教育网开设了2020年一级注册消防工程师网上辅导课程,专家云集业内洺师联手授课,专家24小时答疑重、难、考点一网打尽,得到了学员的一直好评课程可在手机、平板、电脑上随时随地观看,在辅导期內不限时间和次数!课程包括VIP特训班、无忧定制班、高效实验班考生可以根据个人情况选择适合的班次。多个个性化辅导班次各辅导癍次为考生精心设计,满足不同类型考生需求考试通过更有保障。

省时高效智能学练结合;

零基础的选择,考试无忧愁

微信群管理,专业助教督学;

群内答疑全程报考指导。

网校的课程适合不同的人群无论你有没有基础,只要报名了正保建设工程教育网的课程恏好学习,通过考试肯定没有问题的哦!

微信扫码关注“消防工程师”公众号免费获取更多“备考资讯”,考试不掉队!

扫码进消防高效备考群享特惠、问问题、交朋友、刷习题,2019消防必过!

}

我要回帖

更多关于 什么仓库不得设办公室 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信