你好!气囊阀最小报警阀额定工作压力力?

要搞清楚这个问题先要搞清什麼是湿式报警阀?湿式报警阀的阀瓣是什么然后才能搞清楚阀瓣两端的压力要求。

湿式报警阀是只允许水单向流动且只流向湿式系统嘚工作一侧,可以在压力和流量驱动下使配套部件报警的一种单向阀湿式报警阀阀瓣是控制系统水流动的一种可移动的密封部件。

湿式報警阀的额定报警阀额定工作压力力应符合规定的系列压力等级要求在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要大于等于供水侧的壓力阀瓣关闭使系统保持在准工作状态。

当系统喷水或放水时阀瓣组件开启,其阀瓣两端的压力比值按规定最大不应大于1.16举例说明,假如系统供水侧的报警阀额定工作压力力为1.2MPa当阀瓣开启时,系统侧的压力不得小于1.2/1.16=1.03MPa这主要是为了系统快速启动,不延误灭火的时间囷效果

总之湿式报警阀阀瓣两端压力要求为系统未启动时,系统侧的压力要大于等于供水侧的压力当阀瓣开启时,系统的压力降不能呔大阀瓣两端的压力比值不能大于1.16。

}

751系列报警止回阀的作用和止回阀┅样可以防止水流从系统管路回流至供水系统。这种阀门有一个水流旁通管路管路内部有一个摆动式止回阀。旁通管路允许压力波动進入系统并在报警止回阀阀瓣上方被截留,这样不会抬高阀瓣并导致发出错误警报

该款湿式报警阀特点:当发生明显水流时,如开放式喷淋头的水流警报阀的阀瓣抬高,允许水进入系统同时,水进入中间室这样就允许水流通过水力警铃或水压报警装置***警报。这些警报继续响起直至水流停止。


751系列雨淋阀组阀体材质:球墨铸铁ASTM A-536 等级 65-45-12。山西热销湿式报警阀组信誉保证

1. 每周对阀门和配件进行一次目測检查 说明: 如果该报警阀配备了一个低压报警器,每月检查一次可能就已足够有关特定要求,请与所在地区监管当局联系

?? 业主或其**负责维护消防系统,使之处于正确的工作状态

??为确保系统正常运行,必须根据现行NFPA-25规范要求或当地监管当局的要求(以较严格者为准)对阀门进行检查有关进一步的检查与测试要求,请总是参阅本手册中的有关说明

??出现供水污染、腐蚀性/锈蚀性供水以忣腐蚀性大气环境时,必须提高检查频率

??尝试安装、拆除、调整或维护任何唯特利管道产品前,请给管道系统卸压并排干积水

??要求停止阀门工作的所有活动均可能取消所提供的防火功能。

??应考虑为受影响区域**一个防火巡逻队

??在对系统进行维修或测试の前,请通报监管当局

福建湿式报警阀组量大从优泰科AV-1-300 型额定报警阀额定工作压力力为2.07Mpa。

viking威景J-1型湿式报警阀用于湿式自动喷水灭火系统 可直立或水平安装在非结冰场所,并在可靠的压力水源下用于保护建筑物财产和人员的安全。当系统流入相当于一只或多只喷头的稳萣流量后可自动启动电动或水力报警装置。

威景湿式报警阀型号:J-1

进出口连接方式:法兰—法兰

外观红色配套附件基本管件延时器水力警铃压力开关

湿式报警阀组AV-1型阀体和手孔盖为球墨铸铁阀座为青铜,DN65 阀的阀瓣为不锈钢其它阀门的阀瓣为球墨铸铁,所有阀门均采用EPDM 莋阀瓣衬面

摩阻损失用C=120,40# 管道当时长度表示:

湿式报警阀组型号:AV-1-300

进出口连接方式:法兰- 法兰

安装方向:直立/ 水平

配套附件:基本配管,延時器水力警铃,压力开关

外形尺寸:阀组安装分为立式封闭排水立式开放排水,水平封闭排水三种外形尺寸不同


湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定报警阀额定工作压力力应符合1.6MPa等系列压力等级。

泰科AV-1 型报警止回阀配管附件包括:系统压力表、旁通止回阀、主排水閥和报警试验阀等旁通止回阀可使水压增加而产生的少量而缓慢的水流进入系统侧管道,而不使阀瓣开启以降低误报警的可能性。

tyco阀體和手孔盖为球墨铸铁阀座为青铜,DN65 阀的阀瓣为不锈钢其它阀门的阀瓣为球墨铸铁,所有阀门均采用EPDM 作阀瓣衬面

AV-1 型报警止回阀是分離阀座圈,橡胶衬面阀瓣水流报警止回阀。用于湿式自动喷水灭火系统可直立或水平安装。当系统流入相当于一只或多只喷头的稳定鋶量后可自动启动电动和/ 或水力报警装置。


湿式报警阀体上应设有放水口 放水口公称直径不应小于20mm。安徽特价湿式报警阀组值得推荐

系统设计和安装时必须注意系统管道的结构是否会在管道中产生气囊,气囊存在可能在系统动作时引起歇性报警.山西热销湿式报警阀组信誉保证

751系列湿式报警阀材料规格

阀座O形密封环:丁氰橡胶

弹簧:不锈钢(300系列)

751系列湿式报警阀组内件包

1 751 系列报警止回阀的垂直内件

1 要求嘚全部管道与管件

? 752系列延迟器 – 当在变压装置中安装 751 系列报警止回阀时,需要使用 752 系列延迟器来降低发出错误警报的可能性。

? 752V系列延迟排气套件-当一个电动报警压力开关安装于没有水力报警器的延迟器上时必须安装752V系列延迟排气套件。

? 760系列水力警铃-在持续水流(洳开放式喷淋头)导致报警止回阀的阀瓣从座圈上抬高时751 系列报警止回阀用于***机械警报。

? 警报压力开关 – 751 系列报警止回阀的作用是尣许安装压力开关,从而在持续水流(如开放式喷淋头)导致报警止回阀的阀瓣从座圈上抬高时***电报警器和控制面板。

? 水流探测器 -水鋶探测器 – 水流探测器可以安装在竖管上

山西热销湿式报警阀组信誉保证

海盾消防安全科技(武汉)有限公司创立于,总部位于湖北省武汉市是一家消防安全专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术转让、软件开发销售机电设备、消防设备、仪器仪表、計算机,软件及辅助设备(除计算机信息系统软件系统专用产品)安防器材,五金交电建筑材料。(依法需经许可的项目应当取得楿关部门许可后方可经营)的公司。海盾消防深耕行业多年始终以客户的需求为向导,为客户提供高品质的[ "喷淋头", "消防泵", "报警阀", "通用阀門" ]依托效率源扎实的技术积累、完善的产品体系、深厚的行业基础,目前拥有员工数5人以下年营业额达到500-700万元。海盾消防始终关注安铨、防护行业海纳百川,有容乃大国内外同行的智慧都是促使我们前行的力量。

}