一般情况下e2表示的是室内 蒸发器 防冻保护。就是室内张发起管温 传感器 断路所致。出现这样的原因一般是气温较低时制冷运行,当气温低于25度以下制冷运行时,蒸发器就会结霜而出现的故障。

导致这样问题出现的原因很多,不排除公共场合传感器线断了,以及室内机过滤网脏了导致堵塞,或者是内风机 电容 量减小导致内风机转速低,或者是室内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风,还有一种可能是传感器阻值漂移。  

常见E2问题出现情况:

1、运行一段时间压缩机 、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2( 灯箱 型无显示):

(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:

1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。

2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。

3) 蒸发器表面脏,风量小。

(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。

(3)室内管温感温包坏或折断。

(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。

2、格力空调故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。

A、室内风机不转或风口堵住

B、 室内环境 温度低于18度

D、管温感温头 插头 没插好

3、故障代码e2在制冷、除湿模式时才会出现。至少应在压缩机启动5分钟后才出现,可能存在的问题有:

A.过滤网脏堵造成冷气散发不完,蒸发器温度过低;

B.室内管温包阻值异常(变大或开路);

C.制冷剂轻微泄露,造成蒸发器结霜;

三、常见格力空调E1故障代码介绍

4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压 开关 动作

6、室内环境温度低于18度

8﹑管温感温头插头没插好

本回答被提问者和网友采纳

}

故障代码 故障 故障代码 故障 E1 压缩机高压保护 F0 室内环境感温包故障 E2 室内防冻结保护 F1 蒸发器管温感温包故障 E3 压缩机低压保护 F2 冷凝器管温感温包故障 E4 压缩机排气温度保护 F3 室外环境感温包故障 E5 压缩机过载保护 F4 排气管温感温包故障 E6 通讯故障 EH 辅助电加热故障 E8 室内机过载保护 FF 子房间功能

格力空调多联机故障代码如下 E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号) E02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号) E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常 E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号) E05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号) E06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号) E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号) E08 室内机组地址设定重复 E09 遥控器地址(RCU ADR)重复 E10 串行信号的发送故障 E11 串行信号的接收故障 E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复 E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小 E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小 E17 串行信号的发送故障 E18 串行信号的接收故障 F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2) F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3) F04 不能探测室外排气温度 F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E) F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C) F08 室外空气温度无法监测 F09 热保护开关动作 F10 不能探测室内温度 F29 存储器IC(EEPROM)不正常 H01 压缩机过载 H02 压缩机锁定、卡死 H03 压缩机电流检测电路异常 H04 热保护开关动作 H05 热保护开关检测不到 H06 低压开关动作 H17 电源电压不平衡 H18 压缩机通道有异响 L01 室内机组群地址错误 L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配 L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误 L04 室外机组地址错误 L07 室内机组之间的错误接线 L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定 L09 室内机组的容量码没有设定 L11 机组群控制线的错误接线 L13 室内机组的型号设定错误(容量) P01 室内风机热保护动作 P02 室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常(L和N之间电压不在160v到260v之间) P03 压缩机的排气温度异常 P04 高压开关动作 P05 电源反相或电压下降 P09 CN9 CN35未插好 P10 内机活动开关动作 P31 其它室内机组的警告 希望可以帮到您!

}

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 才可以下载或查看,没有帐号?

 是一家酒店的客房的一拖二的空调,是外置电子膨胀阀的那种。客户说单独开一台机,制冷效果很不好,房间的温度降不下来;但是两台空调内机同时打开,空调制冷效果很好,房间的温度也能降下来。我到那里初步检查发现是内机的外置的膨胀阀的原因,阀体锁不死,单独开一台,另外一台的阀体有凉凉的,并且有流动液体滋滋的声音。那就申请配件,换件,重新抽真空加冰种。压力有0.6  电流是15.5A.  试机刚开20分钟,制冷正常,单独开一台制冷下个很好,空调的出风口是17度,两台都打开制冷效果很好。但是工作有两个小时后,单独开一台还是不凉,房间的温度也降不下来。这种问题我是真的没办法了,望各位同仁帮帮忙。看有碰到这种情况的吗?另外空调内机的主板也换过。 我考虑空调是不是有脏堵但是 脏堵也说不通呀。
}