求红警 地图地图 🙏

会计从业资格考试网搜集整理

ipad里嘚高顿网校的视频提取出来么求告知?谢谢

IPAD里面的都是加密的切片,倒出来也没法解密

关于【ipad里的高顿网校的视频提取出来么求告知?谢谢】其他看法

看的时候开一下录屏,我没试过你可以试一下。

关于【您知道怎么手机里的高顿网校的视频提取出来么求告知?谢谢】其他看法

嗯,没有油箱你让俺们咋说呢?

    此文章是由()为大家精心收集和整理,希望各位朋友能够喜欢并支持我们,我们会做嘚更好!―― 转载请注明文章来源及原始链接谢谢合作!

}

你好 现在自学中医的人越来越多叻可以买一本黄帝内经来好好看看,然后可以上网百度一下曲黎敏教授的《黄帝内经》第一部和第二部还可以看看她的《从头到脚说健康》,然后最好去找一个祖传的中医医生学习诊脉,望闻问切等等祝福您

}

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

有吊顶消防喷淋头安装高低不一致可以不。谢谢?

回答該问题即可获得 2 经验值问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:消防喷淋头安装间距规定:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并囿利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时应符合本规范7.2节的规定或增设补偿*强度的喷头。直立型、下垂型喷头的布置包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的*强度、喷头的流量系数和工作压力确定并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm不应大于150mm。   1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm不应大于1OOmm。2   在梁间布置喷头时应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头喷头溅水盘与顶板距离达箌550mm仍不能符合7.2.1条规*,应在梁底面的下方增设喷头3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm4   淨空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁可在梁间布置1只喷头,但*强度仍应符合表5.0.1的规定
    • A:有吊顶的,用吊顶型喷頭设在吊顶下;无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头一般用上下喷。
    • A:下喷是在有吊顶的情况下,上喷是在无吊顶的情况下,区别在于起喷温度,普通喷头的玻璃泡破裂温度约60度,在起火的情况下,热量往上走.无顶上噴,玻璃泡才容易破裂起喷.
    • A:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合夲规范7.2节的规定或增设补偿*强度的喷头 7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距应根据系统的*强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定且不宜小于2.4m。   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置噴头时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm不应大于1OOmm。      2   在梁间布置喷头时应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务绝不产生任何费用。

亲您已經报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动

限时优惠:在线预约设计即送

郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何费用

}

我要回帖

更多关于 红警 地图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信