根据中华人民共和国电力工业部供电营业规则令第8号
第四十一条 无功电力应就地平衡。用户应在提高用电自然功率因数的基础上按有关标准设计和安装无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除防止无功电力倒送。除电网有特殊要求的用户外用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:
100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上
其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸購转售电企业,功率因数为0.85以上
农业用电,功率因数为0.80
凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电對已送电的用户,供电企业应督促和帮助用户采取措施提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户供电企业可Φ止或限制供电。
功率因数调整电费办法按国家规定执行