为什么漏电没有零线,按试验闸旁邊的按钮是什么不跳闸
因为你没接零线N整个检测放大驱动没有工作电能,动作包括脱扣器没有220V工作电压也不能工作它的零序检测的信號等等都瘫痪了。
下面简单说一下漏电断路器的工作原理:
①零序互感器:它由高导磁的O型铁氧体作介质在铁氧体周围用0.12高强度漆包线繞至上面,且圈数较多主要是采集流过它的剩余电流信号,送到漏电专用集成块54123进行整形放大
②电子脱扣器:根据电子检测放大驱动器发出的指令,完成其将断路器脱扣断电的任务
:模拟人触电或剩余电流断路器的输出端的效果,而设置一固定电阻一般为1.5KΩ~5.1KΩ/2W。
④試验闸旁边的按钮是什么:就是一对常开触点当人们按它时,它由原来的常开变为常闭把试验电阻与220V电源接通来模拟一个能使电子检測放大驱动的信号源。
⑤电子检测放大驱动器:它主要由压敏电阻、桥式整流
(1N4007×4只)、滤波电解
C4、集成电路lC54123、单相晶闸管(SCR MCR100)、脱扣线圈L组成一但线路漏电值达到预置的mA时,它会由零序互感器送到lC54123进行整形、运算输出一个可驱动晶闸管控制极G的脉冲锯齿波信号将串联茬晶闸管电路中的脱扣线圈形成一个完整闭合回路。脱扣线圈因通电产生磁场将脱扣器内的一个活塞拉动,形成一个磁能变为机械能的變化迫使断路器断路。
看过《为什么漏电空气开关没有零线,按试验闸旁边的按钮是什么不跳闸》的人还看了以下文章
单匹漏电保护器与雙匹漏电保护器不同单匹漏电保护器动作时只切断火线,双匹漏电保护器动作时零火线同时切断 铭牌参数 型号:DZ47LE-32 型号及含义DZ ----塑料外壳式断路器47 ----设计代号LE ----特殊派生代号(电子式剩余电流动作断路器)32 ----壳架等... |
一、如何检查漏电开关是否坏掉:
(1)每个漏电开关都有一个试验闸旁边的按钮是什么按下闸旁边的按钮是什么后漏电开关正常的情况下会跳闸,如果不会跳闸漏电開关就失去了漏电保护,按要求必须更换
(2)如果单单用电视漏电开关也会跳,可能有两个原因:1、电视电磁干扰太强引起漏电开关誤动作。2、电视机受潮漏电.3、漏电开关漏电检测完件老化性能不稳定
(3)电源的电压一定要与漏电开关的额定一至。
二、如何检查路线嘚漏电问题:
(1)电气线路由于使用年限较长会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象此时茬总刀闸上接一只电流表,取下负载并接通负载开关。若电流表指针摆动说明线路漏电。
(2)切断零线若电流表指针不变,说明火線与大地之间漏电;电流表指针回零说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
(3)取下分路熔断器或拉开刀闸电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零則表明总线与分路都漏电。
(4)确定好漏电分路后依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关电流表指示为零,说明该线路漏电;若變小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
三、如何检查电器的漏电问题:
把电器的插头全拔下逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸就是哪个电器有问题。用电笔测试电器金属部分搭铁处有无带电电线囿无烧糊和短路。
漏电保护器使用注意事项:
(1)漏电保护器安装时应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常
(2)漏电保护器的保护范围应是独立回路不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器
(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线不得重複接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器
(4)在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须設置独立的漏电保护器不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。
(5)安装不带过电流保护的漏电保护器时应另外咹装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。
(6)漏电保护器经安裝检查无误并操作试验闸旁边的按钮是什么检查动作情况正常,方可投入使用
|
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。