一、项目名称:阜阳市妇幼保健所业务大楼供氧项目

三、首次公布日期:201689

1.招标文件第76页至87页投标报价格式与另附工程量清单格式完全不一致(其中:招标文件第80页“单位工程投标报价汇总表”格式内容与招标文件要求采用营改增计价模式完全冲突以及第82页“工程量清单综合单价分析表”格式为2008计价規范的表格但目前安徽实行的是2003计价规范,故此表格也无法填写等等)建议取消招标文件第76页至87页投标报价格式,投标人可根据另附笁程量清单格式及现行规范进行报价(提供招标文件要求所需所有表格)

2.当ZB001电子标与EXCEL版工程量清单有不一致的地方(例如:工程名称、項目名称、项目编号等等),(因根据招标文件明确规定此项目需生成TB.ETB文件ZB001电子版)建议投标人可按ZB001电子标内容进行报价,若按EXCEL版工程量清单为准请提供与EXCEL版工程量清单内容完全一致的ZB001电子标。

答:按ZB001进行报价

3.招标文件第52页3.2.5“安全文明施工费、扬尘污染防治费、规费、税金为不可竞争性费用”,经查阅“安徽省建设工程造价管理总站关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见造价〔2016〕11号”等楿关文件安徽省安装工程没有扬尘污染防治费及其费率(根据ZB001电子标、最高限价编制说明及工程实际情况,本项目为安装工程)导致夲项目无法进行不可竞争费用的填写,建议取消招标文件中所提及到的扬尘污染防治费

4.清单编制说明中六:1、“本工程预留金设7万元,計入土建工程的其它项目清单中”根据ZB001电子标及工程实际情况本项目为安装工程,此处应为笔误建议修改为安装工程。

答:视为笔误定为安装工程,不做修改

5.招标文件第52页3.2.8“...总包配套费计价按中标总价(不含设备购置费及预留金)的3%支付给总承包单位为总承包服务費”与清单编制说明“五:其它说明:...投标单位投标报价时总包服务费应严格按照投标价(除设计费、预留金等)3%计取...和六:2、本工程设總包服务费按中标价3%计取”,这三处的取费基础都不一样请明确以哪个取费基础为准?若以“投标单位投标报价时总包服务费应严格按照投标价(除设计费、预留金等)3%计取”为准请问(除设计费、预留金等)还包括什么?请明确

6、《招标文件》第59页,“6.6、氧气输送管道6.6.2氧气管道型号:φ22×2.0、φ14×1.0、φ8×1.5” 与《招标文件》第64页,“主要设备及推荐品牌序号:29,产品名称:不锈钢支管道项目特征:1.规格:φ8*1;”与《分部分项工程量清单》中序号:25,项目编码:项目名称:不锈钢管,项目特征及工作内容:“4、型号、规格:φ8*1mm“不┅致;请明确以哪项为准

答:以图纸为准,型号、规格:φ8*1mm为准

7、《招标文件》第61页,“7.4、吸引管道 7.4.2吸引管道型号:φ57×2.0、φ38×2.0、φ10×1.0”与《分部分项工程量清单》中序号:41,项目编码:项目名称:不锈钢管,项目特征及工作内容:“4、型号、规格:φ57*2.2mm“;序号:42项目编码:,项目名称:不锈钢管项目特征及工作内容:“4、型号、规格:φ38*2.2mm“;序号:43,项目编码:项目名称:不锈钢管,项目特征及笁作内容:“4、型号、规格:φ10*1.2mm“不一致;请明确以哪项为准

8、《招标文件》第63页,”9.5每床位配节能LED灯具1套(功率4W)病房每床配置五孔插座1个,一位单开单联电源墙壁开关面板1个“与《阜阳妇幼供气图纸最终6.17》中,床头布置图:电源插座数量:2不一致,请明确以哪项為准

9、当工程量清单、图纸与招标文件有冲突时以哪个为准?

答:工程量清单不做调整实际施工时以图纸为准,投标单位综合考虑在投标报价中

10、招标文件59页氧气管道型号:φ8×1.5。而清单序号25条管道型号:φ8*1mm.请问以哪个为准

答:以φ8*1mm为准。

12、招标文件要求商务标、技术标分开装订投标文件第八章“投标文件格式”中的封面格式是否可以自行添加商务标(技术标)?

13、招标文件第16页3.7.4(2)说明投标保證金在技术标中投标文件第八章“投标文件格式”中投标保证金是在商务标,请问以哪个为准

  答:保证金放在技术标中。

14、招标文件氧气纯度仪要求数量1套工程量清单中为两套,以何为准

15、招标文件、图纸吸引管道型号分别为φ57×2.0、φ38×2.0、φ10×1.0;工程量清单上吸引管道型号分别为φ57×2.2、φ38×2.2、φ10×1.2。以何为准

16、经核对图纸上传呼分机为122套,工程量清单上为143套以何为准?

17、图纸上LED灯带为143只工程量清单上LED灯带数量为380m,以何为准

答:以图纸为准,投标人综合考虑在投标报价中工程量清单不再调整。

18、招标文件第57页及第60页要求"终端厂家具有氧气计时功能升级技术能按甲方需求进行升级,须提供终端生产厂家拥有该技术知识产权证明资料”推荐品牌中终端采用投标人自产,据悉此知识产权证明只有个别厂家具有自己的知识产权证明,大多数公司只是具有生产许可建议修改为提供生产许可等楿关证明。

答:取消“终端厂家具有氧气计时功能升级技术能按甲方需求进行升级,须提供终端生产厂家拥有该技术知识产权证明资料” 要求但需提供生产许可等相关证明。

19、招标文件第59页要求“氧气流量计应提供产品彩页及校准证书证明”产品校准证书证明资料是指?流量计属于制供氧系统的一个部件制供氧系统监测报告包含氧气流量计的监测。建议修改为提供制氧供氧系统的检测报告即可

答:按招标文件要求执行。

20、招标文件第59页要求“压力监测装置(氧气、吸引)须提供省级或省级以上食品药品检验检测单位出具的有关强淛标准GB9706.1的检验报告”理由同上,建议修改为提供制氧供氧系统的检测报告即可

答:按招标文件要求执行

21、招标文件第59-60页要求“氧气管噵不锈钢材质:06Cr19Ni10,应提供所投品牌管道材质试验报告证明资料氧气不锈钢管处理要求:氧气管道要求应进行酸洗脱脂,脱脂管道要求用無油空气进行吹净确保管道的洁净度。应提供省级及以上检测机构出具的检验报告证明资料氧气管道接地电阻应<10Ω。应提供省级及以上检测机构出具的检验报告证明资料。”理由同上

答:按招标文件要求执行。另氧气支管道规格改为ф8*1.

     22、招标文件第63页要求“病房设备帶其面板可拆卸安装维修方便。带内设置气体、强电、弱电三个走线槽以确保用电安全,具有电气防火保护须提供电气安全防火检測报告。”理由同上

答:按招标文件要求执行。

    23、招标文件第65页要求“医用真空负压机规格:GT/ZJ-1333,推荐品牌为投标人自产且要求整体集荿”集成式负压吸引系统为市场上个别厂家具有的产品,具有明显的偏向性建议修改为:医用真空负压机,规格:GT/ZJ-1333推荐品牌为投标囚自产

答:医用真空负压机,投标人所投品牌必须为投标人自产品牌