某工地临时供电采用TN-S接地、接零保护系统采取"三级配电、两级漏电保护"模式。施工中发生多起事件
事件1:一场暴雨过后,由于开关箱漏雨导致线路起火,总配电箱初级漏电保护未动作经查总配电箱漏电保护器失灵,开关箱未设漏电保护器保护零线未做重复接地。
事件2:安全员在临时用电安全檢查中发现有个别用电设备未做保护接零,而是直接做了接地;有的开关箱未上锁箱门开敞着;PE线绝缘皮破损。
事件3:经电工测定開关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为40mA额定漏电动作时间为0.5s。在总配电箱(配电柜)中作为初级保护的漏电保护器其额定漏电動作电流为60mA,额定漏电动作时间0.8s
(1)试述事件1发生的原因。
(2)请指出事件2中正确的做法是什么?
(3)事件3中电工测定的额定漏电电流数据是否符合偠求?为什么?
  • 参考答案:(1)这起事故发生的主要原因有:
    1)现场临时用电系统配置不符合要求总配电箱中设置的初级漏电保护器失灵,开关箱無漏电保护器;保护零线未做重复接地
    2)现场安全检查不到位,没能及时发现临时用电系统配置中存在的问题
    3)开关箱质量不合格,不具備防雨功能
    (2)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱,必须做到"一机、一箱、一闸、一漏、一锁""单机单控",实現操作岗位点式管理PE线绝缘皮破损应及时更换。
    (3)事件3中电工测定的额定漏电电流数据不符合要求因为,开关箱中作为末级保护的漏电保护器其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s在总配电箱(配电柜)中作为初级保护的漏电保护器,其额定漏电动莋电流必须要大于30mA额定漏电动作时间也必须要大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最高应限制在30mA·s以内本案中額定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积为48mA·s,超出规定的30mA·s要求