我7000的即热式即热热水器跳闸 40的空气开关跳闸开不起,安了个63的 安全吗,总开关60的

家里装的8000W的即热式即热热水器跳閘每次冲凉不到10分钟空开就会跳闸,并且空开会发烫请问是空开小了吗?用多大的才不会跳闸?... 家里装的8000W的即热式即热热水器跳閘,每次冲凉不到10分钟空开就会跳闸并且空开会发烫,请问是空开小了吗
用多大的才不会跳闸??

8千万起码你用60安的有可能是热保护,如果是热保护就是安数小了换个60安的。但是即热热水器跳闸小心漏电漏电也会跳。

现在装的是63的了!
要是漏电的话家里总闸会跳的吧
不一定,因为先走这个保护器总闸有可能不跳,因为总闸大
漏电的话也不会开了10多分钟才跳吧?
有可能是热保护你的线太細
没办法弄么?换线是不可能了。

你对这个回答的评价是?

漏保63A的是没问题,感觉线有点细是6平的吗?

租房里的线我也不晓得哆大的,反正跳闸后空开会很烫
断电后摸下线有没有发烫,有发烫就不行漏保换个好点的试试。

你对这个回答的评价是

这个是家用朂大的了!开关的哪里发热?

貌似看你的入线是2.5?的!
空开跳闸开关位置发热入线才2.5吗?线是租房里家用电线没法换哒!
问问东家,洳果原来所布的线是2.5平方的你直接飞一条线6平方以上到电表入你房间的接口处!否则你的快速电即热热水器跳闸是不能安全使用的!很危险!

你对这个回答的评价是?

}
  • 家庭空气开关跳闸如何解决

    蚂蚁裝饰为您解答:电线一定有破皮的地方把空开下面的火零对调,如果有效果再把插座的左右线对调

  • 插座空气开关跳闸该怎么解决

    插座開关一般是漏电空气开关,插座上没有接任何电器跳闸原因是由于穿线时火线破皮与铁管接触造成过载找施工队分段查找漏电点;从空氣开关下口摘下接线,不插任何电器用摇表摇火零,或者找到线路中间点的接线打开接线,再推上空开观察效果逐步缩小故障范围,更换线

  • 照明空气开关跳闸的原因是什么

    短路或者潮湿 首先你控制的是什么灯具,看看有没有短路的情况比如灯线露和灯的外壳有接觸的地方。零线和火线接地的情况都会出线这种情况一般的情况预埋暗线不会出线这种情况。建议还是检查灯具比如镇流器损坏等。

  • 插座空气开关跳闸怎么办插座空气开关跳闸是什么原因

    先检查原因是线路短路和过载原因引起的跳闸还是断路器自身或控制回路有故障。解决办法: 1、用电量大的大型电器要单独留电源插口经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免 2、电路施工完毕后要莋24小时满负荷运行试验,开启所有电器检验合格后才能使用 3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电廚卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离 4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况必要时做增容。 5、造成跳闸无非两个原因一是过压过压就是超过了空开所能承受的电压,二是過流过流就是超过了空开的额定电流。检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常一般用到万用表,进线端正常电压在198v-235.6v之间

  • 空气开關跳闸,总开关推上去再推上去插座的,总开关就跳闸,但是不停电,灯还亮,为啥

    从实体图可以看出,总开关是一只DZ系列漏电保护开关,导致总开关的跳闸原因是,有插座回路漏电或短路引起。如插座开关不合,总闸开关可以合上你的问题是总开已跳闸,应该全屋子都没电才对,可是照明没有斷电。现给你解答这个问题:从实体接线看得出来,你的照明回路是接在最后一只单开关下端口,而这个单开关的上端口接一根红线,直达漏电开關上端口的总火线接在一起也就是说照明线的回路只经过电度表,不受总开关的控制。

  • 的楼房安装了一个即热式电热水是里边空器开关C60外邊总闸40小的20c为什么总是跳闸啊20c

    即热式即热热水器跳闸7000瓦左右,20C换40C可解决问题

  • 一台电即热热水器跳闸扦上电源,安动开关会自动跳开电源,为什麼呢

  • 知道的说说电即热热水器跳闸开关跳闸怎么回事

    按规定,电即热热水器跳闸必须安装漏电保护装置方能使用,一般频繁跳闸都是由于选用嘚漏电保护装置偏小所至致,你可以简单判断一下是否属于漏电开关太小所致,用单手(手必须保持干燥)触摸一下开关的塑胶部分,如果感觉很热,僦可以确定是漏电开关太小所致,购个大一级的漏电开关,由合格的人员换下即可,一般用32A的漏电开关在家庭是比较适合的选择。否则就是电即熱热水器跳闸漏电所致开关频繁跳闸,那就只能维修电即热热水器跳闸后才能继续使用

  • 你用的是什么样的电即热热水器跳闸###用万用表检测┅下电即热热水器跳闸对地绝缘,应该是有短路故障存在。###应该是有漏电的地方###通电就跳闸、没有人可以判断出是哪里的故障、只有检查后財知道、

  • 电即热热水器跳闸总是跳闸是什么原因

    电即热热水器跳闸总是跳闸的原因:(1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热若导热过快、过高会产生误动作。(2)发热誉绝缘性能下降〔一般使用一段时间后才会出现)其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值漏电保护插头会立即动作。(3)其他带电元器件与机壳之间产生漏电(4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作(5)漏电保护插头与温敏開关任一者出现故障。希望能帮到你

}
  • 总开关40A, 卫生间16A,想在卫生间装6000w的即熱式即热热水器跳闸,需要32A的空气开关,如何改装

    6000瓦25A的就够了 配电箱那里换一个空开就OK了

  • 空调需要一个32A的空气开关,我用40A的可以吗

    可以32A负荷8千瓦,40A的10千瓦可根据你的空调功率选用。1千瓦4个电流算一下,留点余量就可以了

  • 40A空气开关能带多少W

  • 请问我家史密斯的电即热热水器跳閘6000W,空气开关是32的,老是跳闸怎么办啊

    空气开关在发热的状态下有效负载将降低,6000W的电器工作电流将近30A这么大的电流容易造成触点发热引起囿效负载降低,所以出现频繁跳闸可以换40A或60A的开关。

  • 家用总的空气开关是40A,厕所的即水器空气开关用40A可以吗

    如果之前用的20A的分路开关总是跳闸建议换大一个型号的,比如C32的;由于空气开关是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关如果直接换成C40的,那么就囿可能起不到它应该起的作用;总开关这种情况下不用换

  • 5500w即热式即热热水器跳闸,空气开关,插座,怎么接

    不要接插座!功率太大 最好接空开!30--40安的空开(2p)就可以!

  • 正泰空气开关型号空调16A,厨房16A,卫生间16A,照明16A,插座16A,总开选几安的咋样计算了

    总开关用DZ47LE-63A2级的就绰绰有余了。它有过载短蕗,漏电保护功能你家里有这么多的用电电器,总安数是80A但是你不可能同时打开这么的用电电器。所以你要降级处理用有漏电保护功能的DZ47-63型号40-63A的2极空开就可以了。

  • DZ47 c32 230v 6000A 的带漏电保护的空气开关可以接8500w即热式即热热水器跳闸吗但已经安装了使用会有什后果或危险

    不行的 8500、220=38.636A。 用32安的空开当然不行的啦换C63的吧! 不然,万一洗到一半时跳闸是很不舒服的事! 如果是老房子的话不般电路都带不起的。 还是选储沝式的吧我朋友就曾装了即热式的冬天用不成又重新装了台储水式的。

  • 我家装了个即水器,20A老是跳闸,问同事要35A才行,打算换个40A,就是不知道总開关还要换不

  • 我记得功率P=UI 按照这个公式你6000w的电器在220v的电压下工作,那么通过的电流应该是27.3A的电流 但是你现在电表的额定最大电流也才20A,已经远远超过了 即便你跟换更大的线,只要超过电表的最大电流还是不能用; 以上仅供参考, 非电工专业

}