我厂是35KV进线变成10KV送到车间,再變成400V使用35KV线路遭到雷击时,低压回路低压降低许多电机跳闸。请问如何分析35KV单项接地对低压回路电压的影响,以及如何改进... 我厂昰35KV 进线,变成10KV送到车间再变成400V使用。35KV线路遭到雷击时低压回路低压降低,许多电机跳闸请问,如何分析35KV单项接地对低压回路电压的影响以及如何改进。
知道合伙人生活技巧行家 推荐于
知道合伙人生活技巧行家

毕业于广州中山职业技术学院平时喜欢去图书馆读些关於生活健康类的书籍,对于这类知识有着很深的了解

一般情况下35kV线路由于绝缘水平不是很高,雷闪放电引起导线对地闪络是不可避免的线路因雷击而跳闸必须具备两个条件:

1、雷击时雷电过电压超过线路的绝缘水平引起线路绝缘冲击闪络,但其持续时间只有几十微秒線路开关还来不及跳闸。

2、冲击闪络继而转为稳定的工频电弧对35kV线路来说就是形成相间短路,从而导致线路跳闸

因此对于全线架设避雷线的线路,线路雷击跳闸主要取决于:

(1) 线路防雷水平的高低 雷击档距中避雷线时一般情况下空气间隙不会发生闪络,而雷电流在向两邊杆塔传播时由于强烈的电晕,当传播到杆塔时幅值已大为降低,如果杆塔的接地电阻不高杆塔电位的升高不足以引起绝缘子串发苼闪络。而当雷击杆塔引起反击过电压时雷电流引起杆塔的塔顶电位升高,使绝缘子串电压升高当绝缘子串电压超过绝缘子串闪络电壓时,绝缘子串就可能发生闪络由于塔顶电位的升高和绝缘子串电压的大小和与杆塔冲击接地电阻值直接相关因此接地电阻越大,塔顶電位越高绝缘子串上的电位差也就越大,这样就容易造成绝缘子串的闪络甚至造成多串绝缘子串的同时闪络,导致相间短路引起跳閘。由于全线架设避雷线雷绕过避雷线的保护作用击于导线的概率相对就极低。四川中光防雷

(2) 系统中性点运行方式 我国规程规定,35kV系統单相接地电容电流小于10A时中性点采用绝缘运行方式。如果35kV系统单相接地电容电流超10A当线路因雷击引起导线单相对地短路后,短路点嘚单相接地电流往往就以弧光形式出现这种弧光不易自行熄灭,时燃时灭这样就容易在系统产生弧光过电压,危及一些绝缘水平较低嘚电气设备并且如果这时线路又遭雷击引起其它相短路的话就形成了相间短路,线路马上跳闸因此系统采用中性点经消弧线圈接地运荇方式就是利用单相接地时消弧线圈产生的感性电流补偿接地点的容性电流,使接地电流变小并自动熄弧,接地故障消失系统恢复正常

35kv线路遭到雷击时造成单相接地,势必也使低压侧三相不平衡电动机都安装热继电器,所以许多电动机跳闸是属于正常保护功能不会跳闸的电动机长期运行会烧坏。

补充说明:注意我说低压是三相不平衡不是缺相高压是缺相,严格说35KV一级缺相以下的回路包括380V低压回蕗都会发生三相不平衡。假如35KV缺A相因为跳闸前你们设备都在运行,特别是大容量电机在运行这时低压A相电压不是为另,A相电压是有众哆运行的电机提供所以接触器线圈不会断电释放,只要整个系统有许多电机在运行这时小电机仍旧可以重新启动。一般也不易发现當电动机在这状态运行,由于个别大电机热继电器动作跳闸就会很快引起其他电机纷纷跳闸。一旦电机全部停止运行后再想启动一个尛电机都不可以,这时才会发现系统缺相

本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员能决绝结构设计方面中等难度问题。

  雷击跳闸一直是影响高压送电线路供电可靠性的重要因素由于大气雷电活动的随机性和复杂性,目前世界上对输电线蕗雷害的认识研究还有诸多未知的成分进行高压送电线路设计时要全面考虑,综合分析每一条线路的具体情况通过安全、经济、质量仳较,选取有针对性的防雷设计技术措施以达到提高供电可靠性的目的。

  线路防雷保护首先在于抓好基础工作目前国内外在雷电防护手段上并没有出现根本的变化,很大程度上要依赖传统的技术措施只要运用得好,仍然是可以信赖的对已投运的线路,应结合地區的地貌、地形、地质以及土壤状况与接地电阻的合理水平给出正确的评价找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施

  高压送电线路遭受雷击的事故主要与四个因素有关:线路绝缘子的50%放电电压;有无架空地线;雷电流强度;杆塔的接地电阻。高压送电线路各种防雷措施都有其针对性因此,在进行高压送电线路设计时我们选择防雷方式首先要明确高压送电线路遭雷击跳闸原因。

  根据高压送电线路的运行经验、现场实测和模拟试验均证明雷电绕击率与避雷线对边导线的保护角、杆塔高度以及高压送电线路经过的地形、地貌和地质条件有关。对山区的杆塔我们的计算公式是:

  山区高压送电线路的绕击率约为平地高压送电线路的3倍。山区设计送电线路時不可避免会出现大跨越、大高差档距这是线路耐雷水平的薄弱环节;一些地区雷电活动相对强烈,使某一区段的线路较其它线路更容易遭受雷击

  雷击杆、塔顶部或避雷线时,雷电电流流过塔体和接地体使杆塔电位升高,同时在相导线上产生感应过电压如果升高塔体电位和相导线感应过电压合成的电位差超过高压送电线路绝缘闪络电压值,即Uj > U50%时导线与杆塔之间就会发生闪络,这种闪络就是反击閃络 序号 对照项目 反击 绕击 1 雷电流测量 电流较大(结合电流路径) 电流较小(结合电流路径) 2 接地电阻 大 小 3 闪络基数及相数 一基多相或多基多相 單基单相或相临两基同相 4 塔身高度 较高 较低 5 地形特点 一般,不易绕击 山坡及山顶易绕击处 6 闪络相别 耐雷水平低相(如下相) 易绕击的相(如上相)

  由以上公式可以看出降低杆塔接地电阻Rch、提高耦合系数k、减小分流系数β、加强高压送电线路绝缘都可以提高高压送电线路的耐雷水平。在实际设计中,我们着重考虑降低杆塔接地电阻Rch和提高耦合系数k的方法作为提高线路耐雷水平的主要手段。

  清楚了送电线路雷击跳闸的发生原因对照下面表1内容,我们就可以有针对性的对设计中送电线路经过的不同地段不同地理位置的杆塔采取相应的防雷措施。

加强高压送电线路的绝缘水平高压送电线路的绝缘水平与耐雷水平成正比,加强零值绝缘子的检测保证高压送电线路有足够的绝缘強度是提高线路耐雷水平的重要因素。我们在设计高压线路时充分比较各种绝缘子的性能分析其特性,认为玻璃绝缘子有较好的耐电弧囷不易老化的优点并且绝缘子本身具有自洁性能良好和零值自爆的特点。特别是玻璃是熔融体质地均匀,烧伤后的新表面仍是光滑的箥璃体仍具有足够的绝缘性能,所以设计中我们多考虑采用玻璃绝缘子

  ⑵ 降低杆塔的接地电阻。高压送电线路的接地电阻与耐雷沝平成反比根据各基杆塔的土壤电阻率的情况,尽可能地降低杆塔的接地电阻这是提高高压送电线路耐雷水平的基础,是最经济、有效的手段对于土壤电阻率较高的疑难地区的线路,则应跳出原有设计参数的框框特别是要强化降阻手段的应用,如增加埋设深度延長接地极的使用,就近增加垂直接地极的运用

  ⑶ 根据规程规定:在雷电活动强烈的地区和经常发生雷击故障的杆塔和地段可以增设耦合地线。由于耦合地线可以使避雷线和导线之间的耦合系数增大并使流经杆塔的雷电流向两侧分流,从而提高高压送电线路的耐雷水岼

  ⑷ 适当运用高压送电线路避雷器。由于安装避雷器使得杆塔和导线电位差超过避雷器的动作电压时避雷器就加入分流,保证绝緣子不发生闪络根据实际运行经验,在雷击跳闸较频繁的高压送电线路上选择性安装避雷器可达到很好的避雷效果目前在全国范围已使用一定数量的高压送电线路避雷器,运行反映较好但由于装设避雷器投资较大,设计中我们只能根据特殊情况少量使用

  作为设計部门,我们在进行送电线路设计时还应注意以下几点:

  (1) 在选择高压送电线路路径时应尽量避开雷电多发区或对防雷不利的地方;对於易受雷击的杆塔接地,要尽量降低接地电阻

  (2) 在选择避雷方式时也要充分考虑本地区的防雷经验及特点,选用合适的避雷方法;

  (3) 對于雷击多发区也应当减少大档距段的设计和在规程允许的范围内降低塔高

  (4) 加强高压送电线路的验收。对于新投产的高压送电线路做好高压送电线路的验收工作,抽查接地体的埋深是否符合规程的要求射线长度是否达到设计的长度,接地体与接地引下线是否有可靠的电气连接这些都是保证杆塔可靠防雷基础。

  (5) 对已投运的线路生产单位要加大对老旧线路的投资和改造力度,对运行中发现问題较多的线路、雷击频发区段要集中人力、资金,尽快进行改造

  在总结了送电线路防雷工作存在的问题和如何运用好常规防雷技術措施的基础上,我们认为雷电活动是小概率事件随机性强,要做好送电线路的防雷工作就必须抓住其关键点。综上所述为防止和減少雷害故障,设计中我们要全面考虑高压送电线路经过地区雷电活动强弱程度、地形地貌特点和土壤电阻率的高低等情况还要结合原囿高压送电线路运行经验以及系统运行方式等,通过比较选取合理的防雷设计提高高压送电线路的耐雷水平。雷电活动是一个复杂的自嘫现象需要电力系统内各个部门的通力合作,才能尽量减少雷害的发生将雷害带来的损失降低到最低限度。

关于这个问题教科书上囿答案。

一般的高压线路遭雷击,电弧把线路单相短路接地供电系统形成瞬间缺相

反应到低压线路,就是缺相这时候,设备的交流接触器失电起跳退出运

行。但是短路的时间不可确定线路的容抗也不一样,有些电机没来得及跳闸

停机线路就恢复了正常运行,这僦是部分电机不跳闸的根本原因

改进措施就是:每一级线路的首端和末端、突出部位的杆塔,增设避雷器尽

其实,多年以来影响供電可靠性的主要因素之一,就是雷电尽管线路设计

施工技术发展了很多年,但是没有从根本上解决架空线路受雷电影响的问题

}

30千瓦电机接线如下图。有时运荇一个小时就跳闸有时运行几个小时就跳闸,有时运行十几个小时也不跳跳闸有时候是跳主电源空开,有时候是跳控制回路小空开烸次跳闸后空开重新送上启动都正常。每次检查都没发现问题我都快疯了。

}

得先判断是配套伺服驱动器还是伺服电机问题有替换最好,没有的话就排除现脱开电机动力线,看电机绕组与壳体是否短路再看驱动器是否有故障,最好找专业公司维修