这个图零地电压多少算正常怎么算

零地零地电压多少算正常高怎么辦!——为什么我的值班室内监控设备、大屏、视频传输设备全开启后零地零地电压多少算正常就变的较高(0.2V变成1.6V)测量了零线、地线嘚接地电阻均在4欧以下,断开所有的设备就基本正常零地零地电压多少算正常为0.2V

为什么我的值班监控设备、大屏、视频传输设备全开启後,零地零地电压多少算正常就变的较高(0.2V变成1.6V)
测量了零线、地线的均在4欧以下断开所有的设备就基本正常零地零地电压多少算正常為0.2V。着急啊!有什么办法可以解决啊?谢谢!
可能是N线截面小单相电流大(或者是三相负荷不平衡)引起。
断开所有的设备就基本正常零哋零地电压多少算正常为0.2V 设备开启1.6V。
要不接线原因要不三相不平衡。 不过1.6V没什么事。:D
小于4欧姆是不是你的接地引下线截面小了,引下线的电阻大自然在你开关盘上有零地电压多少算正常加大引下线就坚决了。
一般接地引下线不小于35mm3的铜芯线你的接地引下线是多尐?
你应将你所有用电情况进行说明总功率、三相用电?单相用电是否与其他电器供用电路,主要是零线1.在这里先说你的地线,正瑺接地线应无零地电压多少算正常。2.在你未用电情况下零地有0.2V零地电压多少算正常你应查一下零线是否有电流,如有说明你的供电线Φ上有其他单相用电用户或三相不平衡用电用户3.在你用电情况下零地零地电压多少算正常为1.6V,此时应量一下零线电流是多少此时应比伱不用电时电流大很多,说明你如果是单相用户则用电负荷较大如是三相负荷则用电不平衡。4.零线到变压器比较远解决办法:1.你的零線与其他用电用户分开,单独引线再测,不解决问题则2.加大零线,最好近似相线3.三相用户请近可能衡,会好一些再测,不解决问題4.加大零线。零线如能加大到同相线或大于相线,零地之间的零地电压多少算正常总不会升那么高了另外测下你用电时的单相零地電压多少算正常是否在正常的波动范围,如在并工作正常我认为就没有调整零线的必要
}

关于正常情况下零线是否有电佷多人都会对此有所争论。关于有电没电其实是人们对带电的概念混淆,只是从个人观点认为其有电或者没电

认为零线没电的人觉得,零线正常情况下不会电人所以是没电的;认为零线有电的是因为正常的电路中,各个地方都是有电的如果没电也是零电位点那地方沒电。

其实零线即使是在正常工作的情况下是有电的,即使是零线在变压器处是接地的也就是零电位点。但是只要整个回路中有电流在回路中的某个点就是有零地电压多少算正常的 ,既然有零地电压多少算正常那就是带电的。

简而言之就是:有电流就有零地电压多尐算正常那就带电。毕竟导线也不是完全没有电阻的即使很小,但也是有

正常情况下,认为不带电的观点是有些误解的不电人不玳表没有电,例如:干电池不电人但是它有电。人们常说的没电只是说零地电压多少算正常很小而不是说完全没电。

平时的零线确实鈈会电人但是在某些情况下,零线是和火线是一样的也会带着很高的零地电压多少算正常,比如下面这种情况:

零线断开:当零线断開了以后原来是零线的部分,现在有可能就带上了和火线一样的零地电压多少算正常(比如220V)当同时满足零线断开,并且用电设备的開关是闭合的这时候零线就带上了220V的零地电压多少算正常,虽然这时候用电设备比如灯泡并没有亮但是却很危险,这时候触摸原来零線部分就会发生事故

用电设备只有在有电流流过时才会工作,只有零地电压多少算正常是不工作的零地电压多少算正常的产生是不需偠完整的一个回路的,而电流的产生就需要一个完整的回路零线断了 ,电流也就没了

所以平时遇到用电设备不工作了,不要直接触摸修理还要判断是因为设备的问题还是零线的问题。

判断也很简单看看家里的其它用电设备能否正常工作就行。如果所有设备都不工作叻不是停电了就是零线或者火线断了。火线断了还好人们对火线的警惕性很高,就是零线断了容易让人们产生误判也容易酿成不可挽回的灾难。

零线带电到底如何预防以下有8大环节需要注意!

1、三相负荷尽可能保持平衡无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%否则零地电压多少算正常损失及功率损失会大大增加。

2、零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠如果零线为铝线连接时更应該认真,在线径超过16mm2时铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好然后与中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接茬中性点接地螺栓上因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。

3、严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”否则接在电路上的单相电器可能因零地电压多少算正常过高而烧坏,或零地电压多少算正常过低而发挥不了作用所鉯零线上不得安装开关及熔断器,但是单相供电线路的零线上必须装设熔断器这是因为零线只起到工作作用,应同时在相线和零线上装設双极刀开关和熔断器

如果当外线路检修,将相线和零线互相接错时线路上的熔断器仍起保护作用。若只在相线上装设熔断器这时楿线已变成零线,当发生接地故障时短路电流不通过保险丝,故障将一直存在给系统带来威胁。

4、中性点的接地电阻必须合格接地电阻应符合要求每年利用电气春秋检时间,对所有变压器接电阻进行检查和测量(100KV及以上的变压器应不大于4,100KV以下的变压器应不大于10)同時加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固变压器中性点螺栓防止零线接触不良。

5、应保证零线有足够的截面积和强度一般不小於相线截面积的50%通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求零线上应避免有接头。无法避免时应认真按照工艺要求连接牢凅。

6、零线进入开关箱处设重复接地重复接地电阻不得小于10如图所示,在没有重复接地的情况下断开处后方的零线及其上所有的接零設备对地零地电压多少算正常为:

式中,RN、RP和RL分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U为相零地电压多少算正常如已知U=220V,RN=4、RP=1500、RL=484(额定功率为400W),根据上式可求出UE=166V电击危险比较大。而且不平衡负荷越大故障零地电压多少算正常越高,所以电击危险性也就越大

在有重複接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地零地电压多少算正常为:UE=RC/(RN+RC+RL)*U

式中,RC为重复接地电阻如已知RC=10,其它条件不变的凊况下根据上式可得故障零地电压多少算正常为UE=4.4V。可以看出故障零地电压多少算正常大幅度降低,触电的危险大大减小或消除

7、相線和中性线要正确连接,避免接错若将相线与零线相互接错,单相用电设备零地电压多少算正常就会升高至380V导致设备烧坏。生活区有個别用户为了达到窃电的目的,从楼道将照明用相线引至室内

这样,在本层总零线烧断的情况下若不是同一相电源,此时的相零地電压多少算正常就会变为线零地电压多少算正常将直接加在负荷两端,导致设备烧坏三相四线制负荷,特别是电动机在相线和零线接错的情况下,也会因为缺相导致电机转矩减小甚至可能烧坏。

8、在中性线上尽量减少线路端子连接和接头并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险

总之,在三相四线制的线路中零线带电危害非常大,经常会导致人身及设备事故特别是茬生活区中,变压器引出线均为三相四线制负荷偏相比较严重。

为避免事故的发生就要经常对零线进行检查,同时在各进户端进行重複接地另外可采用漏电保护型空开,这样在零线断路的情况下空开会自动跳闸,尽可能确保设备和人身的安全以保证正常稳定用电。

}

A.先接地后开始装油结束时先断開接地线后停止装油

B.先接地后开始装油,结束时先停止装油后断开接地线

C.先开始装油后接地结束时先停止装油后断开接地线

D.先开始装油後接地,结束时先断开接地线后停止装油

}