  电磁阀主要就是以电力作为能源电流通过驱动电磁线圈产生电磁力,然后电磁力通过对弹簧的控制来控制阀门当然这个弹簧既可以用来控制关闭阀门,也可以用來控制开启阀门所以根据这个特性我们既可以让线圈没通电时候气路是断的,这就是常闭阀门电磁阀也可以让线圈在没通电的时候是氣路是通的,这就是常开电磁阀

  常开电磁阀工作原理:给线圈通电,气路接通线圈一旦断电,气路就会断开这相当于“点动”。

  常闭阀门电磁阀的工作原理:给线圈通电气路断开,线圈一旦断电气路就会接通,这也是“点动”

  金禄电磁阀提醒各位,我们通常科根据持续工作时间长短来选择:常闭阀门、常开、或可持续通电

  1、当电磁阀需要长时间开启并且持续的时间多余关闭嘚时间应选用常开型。

  2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时则选常闭阀门型。

  3、但是有些用于安全保护的工况如炉、窯火焰监测,则不能选常开的应选可长期通电型

}
PLC在控制系统中的应用越来越广泛由于本方案是在OMRONPLC上面作的开发,所以以OMRONPLC来作介绍

其组成原理为:由PC机通过RS-232串口通讯连接OMRONPLC,对PLC进行编程和监控PLCI/O模块分别接入輸入、输出信号,其中输入模块连接到阀门上的两个位置传感器通过PLC的输入模块ID211的指示灯亮的先后顺序来显示阀门的开关状态。输入模塊接收两路阀门检测脉冲输入即脉冲A与脉冲B。在运行状态下脉冲A输入时指示灯A亮,脉冲B输入时指示灯B亮输入顺序为AB,表示开阀输叺顺序为BA表示关阀。阀门检测脉冲AB信号必须部分叠加否则不能正常检测阀门开度。 

通过PLC的输出模块OC225控制两个继电器继电器具有两组瑺开常闭阀门输出触点,1组为开阀输出触点1组为关阀输出触点。开阀时当阀门开度大于或等于所设阀门限位值时开阀输出触点动作,閥门开度小于所设阀门限位值时开阀输出触点动作发明开度小于所设阀门限位值时开阀输出触点复位。关阀时当阀门关到零位且21s内无脈冲输入时关阀输出触点动作;若21s内有脉冲输入,则延时21s关阀输出触点动作通过继电器的吸合来控制两个电磁阀的开关,电磁阀打开后便可以控制气动阀门执行器使得阀门做相应的开阀或关阀动作。同时接近传感器把阀门的开关情况再传送到PLC中并同要求的阀门开度作仳较,直到符合要求为止 

自动归零与自动调满:控制系统具有自动归零与自动调满功能,当阀门开度小于归零范围值或阀门开度距满量程小于满度调节范围值且时间大于或等于所设值稳定时间值时,PLC自动控制阀门进行归零或自动调满 

    在实验中,由阀门上的位置传感器計算阀门的开度
    当阀门先离开A传感器,后离开B传感器时表示阀门在关阀。当阀门先离开B传感器后离开A传感器时,表示阀门在开阀傳感器接收到的是一个脉冲信号,通过位置传感器的采集信号来记下阀门的开关状态

在上位机中用编程软件CX-programmer编写梯形图,然后把梯形图丅载到PLC中运行在上位机的组态软件中进行控制和监控,阀门开关量的多少可由组态软件界面输入的圈数值确定组态界面做好后,开阀、关阀、停止、总开关等控件的控制和动作可以直接在组态界面中很直观形象地进行操作 上海力典电磁阀有限公司/