常用电缆桥架规格选择规格知识來自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关常用电缆桥架规格选择规格更新的精华知识、热門知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

对于桥架而言它的宽度和高度嘚规格选择都应该严格的遵照标准规范,其中符合电缆真充率不应当超过有关标准规范的规定值其中,控制电缆可取50-70%动力电缆可取40-50%,除此之外还要留10-25%的发展余量。对于各种弯通以及附件的规格标准也要符合工程布置条件并和桥架配套。支、吊架规格的选择要严格按照桥架规格、跨距、层数等等条件的配置,并要满足荷载的要求

其中,户外立柱中跨距一般采取6m户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m的标准。对于非直线段的支、吊架配置而言当桥架宽度小于300mm时,应在距非直线段与直线结合处的300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽度大於300mm时要在在非直线段中部增设一个支、吊架。还有在桥架的直线段中,每隔50m应留20-30mm的伸缩缝

}

一、桥架结构: 1电缆桥架规格選择分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通鼡化、标准化的成套要求 2,建筑物内桥架可以独立假设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和維修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附著力好,耐冲击强度高的物性特点 3,为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(a1=2.7,fe=7.86)按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算 4,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点,近年来,铝合金桥架已在有的工程中加以应用 二、桥架荷载及荷载特性: 1、电缆桥架规格选择的荷载: 1.電缆桥架规格选择的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架规格选择内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位長度,按电缆敷设的不同路

}