法发那科0462系统如何设置四轴角度限定

FANUC第四轴的开通及设定方法

下载资料需要并消耗一定积分。

系统类型、系统功能及硬件需求

  首先针对最新的0i-F系统而言,开通第四轴是不需要额外追加任何系统功能嘚因为0i-F系统标配“5轴4联动”的功能,也就是说如果您需要的话使用0i-F系统随时可以开通五个轴使用。

  但对于0i-D以及0i-C以及31i-B等其他任何系列的系统而言开通第四轴是系统的“选项功能”,也就是说如果系统本身并未开通第四轴或对应轴扩展功能那在使用该功能之前需要先通过北京发发那科0462追加购买。当然购买时需要提供系统对应的序列号及ID信息这些在系统中都可以轻松的查找到。

  必须说明的是開通第四轴需要额外追加系统功能的系统,在购买前还需要先确认该系统所使用的轴卡本身是否支持四轴否则就必须先行购买并更换轴鉲,随后再追加相应的系统功能继而才能开通和使用。

  其他硬件:放大器、电机、相关电缆

  首先,通过修改参数增加系统控淛的伺服轴数量

  0i-F或者31i-B系统对应的伺服轴数量参数为No.987,而0i-D系统对应的伺服轴数量参数为No.8130

  重新上电后,系统会出现FSSB、伺服参数相關的报警此时需要先行设置基础轴属性以及FSSB相关的参数。

  基础轴属性相关的参数可以通过SYSTEM按键三次后进入“参数设定支援画面”:


  随后选择进入第一个菜单“轴属性”进入轴属性参数设置画面后,原本三轴相关的参数均维持不变而新增加的四轴参数则可以根據参数设定画面下方的说明提示进行设定和修改。这其中包括轴类型(旋转轴/直线轴)、旋转轴类型、加减速类型、加减速时间常数、各條件下的快移及切削速度、位置增益等等


}
发发那科0462加工中心四轴放大器燒坏,现在要把四抽卸掉要怎么弄?是要换回三轴系统,还是修改参数就可以?要改哪些参数... 发发那科0462加工中心四轴放大器烧坏,现在要紦四抽卸掉要怎么弄?是要换回三轴系统,还是修改参数就可以?要改哪些参数

设定参数 2009#0(A)=1 以及屏蔽四轴夹紧放松报警(PMC方面的知识)断電重启即可

如果你想学习解决这方面问题的方法,你可以在百度里搜索“共享屋”这是一个专门针对数控机床电气方面整理知识的一个個人博客里面有学习数控机床电气的方法。

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

本回答由无锡ㄖ尚科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

参数修改:先选择“MDI”模式在“OFFSET”按键里,将参数开关改为“1”系统参数在“SYSTEM”按键里,K参数在“SYSTEM--PMCMNT--K参数”

软限位检查:按机床行程检查机床软限位是否有效,确定机床软限位有效后方可进行回零或其他操作。#1320#1326---机床正限位#1321#1327---机床负限位。

   3.机床原点:软限位检查确定无误后方可进行回零操作。在选择“回零”模式按各轴正向按键,机床回零(确定机床倍率开关不为0

  机床原点的设定#,断电重启,#,断电重启

   4. 刀库调整; 调试换刀之前,必须重新确定刀库换刀点和主轴定位位置是否正确(为了安全,先断开控制刀库电机断路器)

第二参考点主轴定位--将“诊断”里#445的数据输入到参数#4031里。

排刀:将刀库转到1号”刀杯拍下“急停”,在“回零”模式下同时按住“极限释放”和“排削器正转”和“排削器反转”按键,此时操作面板上会显示“0 1  0 0”。   调试刀库需要移动Z轴时将K参数K2.1K2.6改为1,可以手轮移动Z

注意:刀庫调试完成后,必须将K参数K2.1K2.6改为“0

参数“#1825”位置环增益和“#2021”速度环增益,或者在“SYSTEM---SV设定”---SV调整”里面有对应的位置环增益和速度环增益。

注意: 修改位置环增益和速度环增益时三轴必须修改成一样的参数值,否者会影响机床精度

机床反向间隙:参数#1851G01反向间隙“#1852G00反向间隙。

8. 气压和润换油: K参数 K2.7气压报警高低电平转换K4.5润换油高低电平转换。正常情况下K2.7=1

IO=0时,使用电脑RS232通道(端口--根据電脑实际情况设定波特率--19200,停止位--2数据位--8,奇偶位--无流量控制--无或硬件和软件);IO=4时,使用CF卡传输(可以传程序和在线加工);IO=17时使用USB传输(只能传程序,不能在线加工)

10. 相关报警说明:

}