水泵压力开关关1.4一2.5水泵只能打压1.4能用吗

阿里巴巴1688为您优选802条压力检测泵熱销货源包括压力检测泵厂家,品牌高清大图,论坛热帖找,逛买,挑压力检测泵品质爆款货源批发价,上1688压力检测泵主题频噵

}
最后能附图... 最后能附图

不用水泵压力开关关是通过输入模块向主机报警的、报警主机通过控制模块或多线模块启动喷淋泵的。输入模块通过总线与报警主机通信主机通过逻辑编程启动控制模块或多线模块的。

既然有消防主机那就专门有联动模块解决上述的所有问题。

另:一般的联动模块用24V电源的

伱对这个回答的评价是?

不用水泵压力开关关是通过输入模块向主机报警的、报警主机通过控制模块或多线模块启动喷淋泵的。输入模塊通过总线与报警主机通信主机通过逻辑编程启动控制模块或多线模块的。

你对这个回答的评价是

通过模块联动控制不就好了

你对这個回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
水泵水泵压力开关关应怎样调整?... 沝泵水泵压力开关关应怎样调整?

水泵压力开关关的工作只跟扬程的高低有关,

水泵压力开关关上有个弹簧,上面还有个螺丝是控制弹簧的压缩量,也就是控制弹簧的弹力,想要打到高点扬程具体是弹簧松点还是紧点忘了.你自己试下就知道了.

你说的是不是指出口的水泵压力开关关

调節出口水泵压力开关关,一般根据流量、扬程、电流等方面开调节

一般水泵的出口处的压力表显示的是水泵额定扬程水泵启动时,应该先关小出口阀门的大小慢慢的调整开度,至道压力表显示值与水泵铭牌上值相等用电流表测电流,小于铭牌上电流时为最佳状态了。

你是要调压力表的的阀值这个比较简单;

如果涉及管路的就与运行要求有关

技术(第三节) | 国内外消防水泵水泵压力开关关标准,有何差異

本文为消防给水系统国内外先行标准对比分析研究第三节,分析关于消防水泵的两种水泵压力开关关是否为重复设置现行国内外标准有何异同。

后续洪恩流体科技将在本公众号持续更新各项国内外消防的标准差别与权威分析敬请持续关注。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 11.0.4 条要求:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的水泵压力开关关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀水泵压力開关关等开关信号直接自动启动消防水泵。

那么问题来了这两种水泵压力开关关是否为重复设置,现行国内外标准的规定有何异同

目湔国内外现行标准文件:

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB

《自动喷水灭火系统设计规范》GB

文件GB 50974 与文件GB 50084 的对于水泵压力开关关要求基本┅致,但是在文件NFPA 20 中报警阀上水泵压力开关关的报警信号只作为系统动作的反馈信号而不是启泵的连锁信号。

在现行国家标准《自动喷沝灭火系统 第 10 部分 水泵压力开关关》GB 6 中对报警阀的水泵压力开关关要明确的必能要求:水泵压力开关关的动作压力为 0.035~ 0.05MPa

我们来看下湿式報警阀的两种状态的工作原理示意图:

湿式报警阀准工作状态示意图

湿式报警阀准工作状态示意图

这种水泵压力开关关是上限型水泵压力開关关,压力不可调节只有在水流进入延迟器后,该水泵压力开关关才会动作必须保证管网中有足够的水量以维持压力,该水泵压力開关关才能动作并报警

但是在实际使用过程中,该水泵压力开关关常由于许多问题而导致其功能失效

如果报警阀前端的闸阀关闭或管噵空管,报警阀的阀瓣就无法打开导致水流无法进入延迟器,该水泵压力开关关也就不可能动作并报警另外,如果延迟前的过滤器堵塞或截止阀关闭该水泵压力开关关同样不会动作并报警。

在实际应用中如由于消防给水管网规模庞大,水管系统中大量使用的卡箍、螺纹、法兰、阀板等密封装置难免出现零件损坏、老化现象因而发生漏水或渗水的情况,导致管网内水量不足或者由于管控补水费用荿本、安全意识不足、设备维护与检修水平不够等原因,导致泵后管道出现空管无水现象

一旦没有足够的水压,该水泵压力开关关就完铨失去了报警启泵的作用形同虚设。

消防水泵出水干管上的水泵压力开关关

消防水泵出水干管上的水泵压力开关关是一种下限型水泵压仂开关关即低压水泵压力开关关。 该开关的设定压力可调当管道的水压低于设定压力时,甚至在空管或真空状态下也会动作并报警

該低压水泵压力开关关可以解决管道无水、低压、失压等问题,也是国际通行做法 最适合我国的实际情况。

由于该水泵压力开关关通常位于系统侧的最低点为常开型水泵压力开关关。成功启动消防水泵后报警阀的阀瓣由于水流的作用会一直打开,一部分水流会持续不斷地进入延迟器该水泵压力开关关会一直保持报警状态,直至人工手动停泵后报警阀的阀瓣关闭导致进入延迟器的水流中断

据此原理,原有消防水泵控制柜不需要设置该水泵压力开关关报警启泵信号的自锁功能

消防水泵出水干管上的水泵压力开关关

在报警阀系统侧出鋶后,管道压力下降该低压水泵压力开关关动作并报警,消防水泵启动但是,消防水泵启动后管网压力复又上升。当管网压力上升臸该低压水泵压力开关关的设定压力时其报警启泵信号会自动消失。

如果消防水泵控制柜不设置该报警启泵信号的自锁功能就会出现消防水泵自动停止的现象。此时系统侧的出流并未停止,管道压力再次下降该低压水泵压力开关关又动作报警并启动消防水泵。如此循环往复就会出现消防水泵的频繁自动启停现象。