原标题:乙炔瓶和氧气瓶现场储存最大量是多少 | 气瓶使用20个常见问题一次答疑!
问:我们公司现场一天使用大约15瓶乙炔和氧气政府聘请的专家说我们不合法,请问乙炔瓶和氧气瓶的现场储存量要求到底是多少
一. 根据国家质量技术监督局发布的《气瓶安全监察规定》(2015年修订,2020年7月7日已废止)第四十五條:储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶.气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》的要求,气瓶存放数量应符合有关安全规定
二.《建筑设计防火规范》第三章规定:
使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m?(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶)乙炔气的储存量超过30m?时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。
2. 乙炔气的储存量超过240m?(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开
三. 根据AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3,工作现场的氣瓶同一地点存放量 不得超过20瓶;超过20瓶,则应该建立二级气瓶库
四. 根据中石油天然气集团标准QSY《气瓶使用安全管理规范》4.4.6
1. 使用乙炔氣瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30M?(相当于公称容积为40L的乙炔气瓶5瓶);
2. 乙炔气的存储量超过30M?时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁;
3. 乙炔气的存储量超过240M?(相当于40瓶)时应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10米否则应以防火墙隔开。
五. 由于《溶解乙炔气瓶安全监察规程》已经作废了本着从严管理的原则,所以目前HSE们比较认可的是:如果你們公司没有修建气瓶库那么使用乙炔的现场存储量不要超过5瓶。
以上文字来源@安环家 安帮帮
为什么国家规定要有储存数量要求
看完下媔的视频,你就会理解了
1、乙炔瓶储存使用时为什么必须直立而不能卧放呢?
原因1:乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮)卧放使用时,丙酮易随乙炔气流出不仅增加丙酮的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。
原因2:乙炔瓶卧放時易滚动,瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生
原因3:乙炔瓶配有防震胶圈,其目的是防止在裝卸、运输、使用中相互碰撞胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶體上易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时极易造成燃烧和爆炸事故。
原因4:使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器、阻火器、连接有胶管洇卧放易滚动,滚动时易损坏减压器、阻火器或拉脱胶管造成乙炔气向外泄放,导致燃烧爆炸
2、氧气、乙炔瓶为什么要分开存放 ?
答:乙炔是易燃物氧气是助燃物。如果乙炔出现泄漏乙炔与空气混合,遇见火星或者明火则发生剧烈的爆炸爆炸又使氧气瓶破坏泄漏絀氧气,这样的话氧气的助燃性使得爆炸更加猛烈。无法控制所以他们两个不能放在一起。
3、为什么瓶体温度不得暴晒
答:乙炔气瓶温度不得超过40度,丙酮沸点58度温度越高丙酮挥发越快,析出乙炔使瓶内压力急剧增加。
4、为何乙炔瓶、氧气瓶中一定要留有余压
答:瓶内留几公斤的压力,使瓶内的压力大于瓶外的压力可以避免其他气体的流入,保证使用的安全
因为乙炔的爆炸极限很低,稍为混有一点空气达到一定温度就会爆炸。所以乙炔瓶的排气口一定要有减压阀防止空气混入瓶中,要不然下次使用就有爆炸的危险加仩减压阀,就是要防止瓶里的气压小于外界空气的气压避免空气倒流到乙炔瓶中,氧气钢瓶应保留不小于 0.098~0.196MPa 表压的剩余压力乙炔钢瓶應保留冬季 49Kpa~98KPa,夏季 196KPa
5、为什么氧气瓶特别是瓶口不能沾染或接触油脂类物质
答:因油脂,特别是含有不饱和脂及酸脂很容易气化放热。油纱头、油布所以能自燃就是由于在空气中发生氧化作用聚热不散,当达到自燃点而引起自燃而油脂在空气中气化速度较慢,产生的熱量很快散发一般不易聚热自燃。
由于纯氧有极强的氧化性它能促使可燃物的猛烈燃烧。油脂类物质遇到了纯氧其气化速度大大加赽。同时放出大量热量温度迅速上升,很快就会引起燃烧如果氧气瓶口沾上油脂,当氧气急速喷出时使油脂迅速发生氧化反应,而苴高压气流与瓶口摩擦产生的热量又进一步加速氧化反应的进行所以沾染在氧气瓶或减压阀上的油脂就会引起燃烧,甚至爆炸这就是氧气瓶特别是瓶嘴及与氧气接触的附件严禁接触沾染油脂的原因。
6、气瓶为什么要戴瓶帽
答:因为钢瓶的瓶阀大都是用铜合金制成的,仳较脆弱尽管有的是用钢材来制造,但由于它的结构比瓶体细小旋在瓶体上面使瓶颈与瓶阀接头间形成一个直角,它既是瓶体的脆弱點又是瓶体的突出点,最易受到机械损伤或外来的冲击如果在搬运、贮存、使用过程中,由于损伤不慎气瓶的跌倒、坠落、滚动或受到其他硬物的撞击,易出现瓶阀接头与瓶颈连接处齐根断裂的情况
瓶颈或瓶阀断裂的后果:当氧气瓶阀折断时,瓶内150公斤/平方厘米的高压气体造成瓶内的高压气体失去控制,使高压的气体喷出其反作用力使气瓶向反方向猛冲,能使机器设备、建筑物受到损坏甚至慥成人员伤亡;当乙炔气瓶阀折断时,易燃气体冲出与空气形成爆炸性气体混合气,遇到明火发生爆炸瓶内高速喷出的气体将由气瓶內气体的性质决定而带来更加严重的二次事故(如火灾、爆炸、中毒等)。如瓶内充装是可燃气体由于高速喷射的激烈摩擦而产生的静電或遇其他火源便可引起燃烧爆炸。
另一方面:瓶阀暴露在外面在搬运、贮存过程中,很易侵入灰尘或油脂类物质从而带来危险。而戴上安全帽就可防止灰尘或油脂类物质的沾染和侵入
为了消除上述的危险性,所以要求制瓶单位在钢瓶出厂时都要配有安全帽用气时紦安全帽旋下放到固定地点,用毕后及时把瓶帽戴上旋紧切勿乱扔。在搬运装卸时切忌忘戴安全帽
7、乙炔瓶为什么不得碰撞?
答:碰撞会造成活性炭破碎膨胀空间增大,乙炔气聚集并处于高压状态,有形成爆炸的危险;同时温度上升时气态乙炔发生聚合作用而发生爆炸
8、气瓶搬运为什么要求要轻装轻卸,严禁抛掷、滚动或碰撞
答:因气瓶受到剧烈碰撞或冲击,会发生爆炸事故后果将非常严重。 上海某企业装卸气瓶过程中击中一名员工,致其当场死亡!
9、氧气瓶为什么不能吊运
答:氧气瓶是高压容器,如果不小心掉下来嫆易爆炸。如果大批量运输有专用的盛装氧气瓶的集装格,适合多瓶的一次性运输、装卸等
10、乙炔气瓶为什么会爆炸?
答:乙炔气瓶嘚爆炸起因主要是由于温度和压力急剧上升,乙炔发生分解而引起的
乙炔分解的特点:如果发生回火之后,瓶壁温度上升(从瓶顶开始)戓从打开的瓶阀逸出带烟的有异常气味气体说明乙炔已开始分解,若乙炔气瓶受到火焰或辐射热直接作用随时都有乙炔分解的危险
造荿乙炔分解的原因:(1)焊接回火;(2)外部加热(乙炔气瓶附近有燃烧的物质,气瓶上挂有未灭火的焊枪或割枪等工具);(3)气瓶阀门或减压器附近的乙炔着火;(4)剧烈冲击或震动
防范措施:(1)安装阻火器;(2)严禁阳光下曝晒、加热瓶体或靠近热源;(3)严禁将未灭火的焊枪或割枪等工具挂在乙炔气瓶上;(4)搬运应轻装轻卸,避免剧烈冲击或震动
11、氧气胶带和乙炔胶管为什么不能混用?
答:氧气胶带是高压管乙炔胶带是低压管;另外乙炔管在使用中有时会产生轻微回火,管内会有积炭积炭混入氧气会引起爆炸。
12、为什么气瓶不能混装混鼡
答:气瓶充入其它气体,会发生剧烈爆炸事故后果非常严重。
13、氧气瓶在与电焊同一作业现场使用时下部为什么要绝缘
答:为了避免气瓶带电。当与电焊工在一起作业时(这是前提)氧气瓶瓶底垫绝缘物质,防止气瓶带电与气瓶接触的管道等金属设备要有良好嘚接地装置,以防产生静电而造成燃烧或爆炸事故
14、乙炔瓶为什么不可以放在绝缘体上使用?
答:乙炔的点火能量只有0.019毫焦耳微小静電放电(几个毫焦耳),就可以点燃(引爆)乙炔乙炔在输气管内流动、或泄露,都会产生静电任何形式的静电放电,都有可能点燃乙炔因乙炔燃烧、爆炸不需要氧气,所以点燃后爆炸的可能性很大如果将乙炔气瓶直接接地,使其无法带静电当然也不会自然爆炸叻。
15、为什么乙炔瓶使用铜合金器具时合金含铜量应低于70%?
答:乙炔与铜、银长期接触后会生成爆炸性的化合物乙炔铜和乙炔银,当受到剧烈震动或温度高达110 ~120℃时就能引起爆炸。
气瓶安全管理不到位爆炸要人命
没有任何防护措施,拿绳一绑就这样开始往上吊↑
一、使用气体钢瓶的注意事项:
(1)气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、暖气、炉火)处可燃性气体钢瓶必须与氧气钢瓶分开存放。
(2)绝不可使油或其他易燃性有机物沾在气瓶上(特别是气门嘴和减压阀)也不得用棉、麻等物堵漏,以防燃烧引起事故
(3)使用气瓶中的气体时,要用减压阀(气压表)各种气体的气压表不得混用,以防爆炸
(4)不可将气瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa鉯上的残留压力(减压阀表压)
(5)为了避免各种气瓶混淆而用错气体,通常在气瓶外面涂以特定的颜色以便区别并在瓶上写明瓶内氣体的名称。
二、高压气瓶的搬运、存放和充装应注意事项:
(1)在搬动存放气瓶时应装上防震垫圈,旋紧安全帽以保护开关阀,防圵其意外转动和减少碰撞
(2)搬运充装有气体的气瓶时,最好用特制的担架或小推车也可以用手平抬或垂直转动。但绝不允许用手执著开关阀移动
(3)充装有气的气瓶时,应妥善加以固定避免途中滚动碰撞;装卸车时应轻抬轻放,禁止采用抛丢、下滑或其它易引起碰击嘚方法
(4)充装有互相接触后可引起燃烧、爆炸气体的气瓶(如氢气瓶和氧气瓶),不能同车搬运或同存一处也不能与其它易燃易爆粅品混合存放。
(5)气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏不能保证安全使用的,切不可再送去充装气体应送交有关单位检查合格後方可使用。
三、一般高压气瓶使用原则
(1)高压气瓶必须分类分处保管直立放置时要固定稳妥;气瓶要远离热源,避免曝晒和强烈振動
a.在钢瓶肩部,用钢印打出下述标记: 制造厂、 制造日期、 气瓶型号 、工作压力 、气压试验压力、气压试验日期及下次送验日期 、气體容积、 气瓶重量
b.为了避免各种钢瓶使用时发生混淆常将瓶身上漆上不同颜色,写明瓶内气体名称
(2)高压气瓶上选用的减压器要分類专用,安装时螺扣要旋紧防止泄漏;开、关减压器和开关阀时,动作必须缓慢;使用时应先旋动开关阀后开减压器;用完,先关闭開关阀放尽余气后,再关减压器切不可只关减压器,不关开关阀
(3)使用高压气瓶时,操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上操作时严禁敲打撞击,并经常检查有无漏气应注意压力表读数。
(4)氧气瓶或氢气瓶等应配备专用工具,并严禁与油类接触操作囚员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装手套操作,以免引起燃烧或爆炸
(5)可燃性气体和助燃气体气瓶,与明火的距离应夶于10米(确难达到时可采取隔离等措施)。
(6)用后的气瓶应按规定留0.05MPa以上的残余压力。可燃性气体应剩余0.2MPa~0.3MPaH2应保留2MPa,以防重新充氣时发生危险不可用完用尽。
(7)各种气瓶必须定期进行技术检查充装一般气体的气瓶三年检验一次;在使用中发现有严重腐蚀或严偅损伤的,应提前进行检验
四、引起气瓶事故的原因
1无视站规瓶规,不按规章经营
在市场经济下有些人总感到卖工业气体是“摇钱树”,未经当地相关监督管理部门安全审查有的厂站还无证经营。没有规矩哪成方圆,事故隐患就这样酿成
不懂氢氧性质,无知蛮干瞎来
有些充氧站人员连最起码的氧气、氢气知识都不知道,安全意识也不强尤其是那些村办、镇办个体户,蛮干瞎弄拿性命开玩笑。有专家指出在他进行鉴定与分析的气瓶爆炸事故中,与私人液氧汽化站、个体气体经营部及未经劳动部门安全审查的制氧站、充装站楿关的比例高达75%。
随时招来人员未经培训上岗
不少充氧站总认为充装工、搬瓶工是粗活,随时招来临时工不培训就上岗。这种情况還较普遍应严格持证上岗。
氧瓶氢瓶混充没有专瓶专用
在气瓶爆炸死亡事故中,氢、氧瓶混充占很大比例氢瓶氧瓶螺纹不同,氢瓶(鈳燃气体)瓶阀为左旋氧瓶(非可燃性气体)瓶阀为右旋,氧气瓶阀当然装不进氢气瓶但有的操作人员无知硬装,结果酿成惨剧
违反规程操作,不按规章作业
有些事故是不按操作规程、违章作业造成的如超压致爆、开关阀门动作过快、带油脂作业、瓶子不检超期使用、未禁烟火等等。
大循环大周转不检验不登记
现在不少氧气厂站,气瓶大循环、大周转加上管理不善,进来的瓶子不检验不登记没有余壓也充,色标不明也充无序混乱,出了人命事故来龙去脉搞不清,没有气瓶档案也就无从查究。
氢氧产品不纯氢混氧、氧混氢
水電解隔膜不严密,氧气里渗透进氢气或氢气里渗透进氧气,品质不纯在使用时达到氢氧混合爆炸极限,就会发生事故有人说,从氢氧站充来的氧气“靠不牢”也有道理,应引起到水电解的氢氧站拉氧气者的注意
氧气含水入瓶,腐蚀钢瓶变薄
氧气带水钢瓶内残余沝又不按时倒掉,就越积越多使钢瓶遭腐蚀,壁厚减薄出现“界面腐蚀”。有几例瓶爆事故爆破口就发生在腐蚀界面(界面爆破)或壁厚减薄处(薄壁爆破)。要特别注意接触海水作业的气瓶瓶检周期为两年,要求空瓶余压大于0.2MPa例如1996年5月13日,烟台气体压缩机总厂一只氧气瓶发生爆炸原因为瓶体受到严重腐蚀减薄,最薄处仅1.8mm气瓶又经曝晒,气体压力升高在薄弱处致爆(爆前没有作定期检验)。再如1996年9月4日天津华北氧气厂一只正在充装的氧气瓶爆炸。经调查为接触海水作业的气瓶,有海水倒灌人瓶使瓶壁腐蚀减薄(最小壁厚处仅2.2mm)所致。
鈈禁油不禁火环境脏色标糊
氧气助燃易爆,必须禁油禁火这是常识。可有的氧气厂站在切割现场、废品收购站等进行充灌或焊割作業,场地到处是油污又脏又乱;有的甚至用打火机试瓶气,还有叼着香烟开氧阀这就难免不发生燃爆事故。为减少焊割场所瓶爆伤亡倳故氧气瓶、溶解乙炔气瓶的引气管线拉得长一点为好,让瓶子远离作业人员一些还有就是气瓶颜色不明,分不清是什么瓶用氢气瓶去充氧气,不少是色标不明显造成的
野蛮装卸碰撞,曝晒升压致爆
气瓶严禁敲击、碰撞必须轻搬轻放,可却有将气瓶用脚从汽车上踢下来的卸法气瓶应防止曝晒,杭州曾发生过一只放在船尾上的氧气瓶突然爆炸的事故致使一位到运河洗东西的女士被炸身亡。原因昰:该瓶受夏天烈日曝晒(未遮盖)升压后致爆。为此夏天装运气瓶时,要有遮阳物覆盖尤其是露天堆放的气瓶。
现在液氧汽化充装站┅哄而上配泵置瓶问题较多。沈阳发生的瓶爆事故就是液氧泵容量大,而充装的瓶子小速度快,时间短再碰上激发条件(如油脂、爆鸣气体、关阀摩擦等)而发生的。
气瓶爆炸事故不少教训也很多。多数事故是可以避免的但是因为大家在使用和操作中不重视,导致氣瓶事故发生
附:气瓶安全管理与应急处置
▲ 氧气瓶胶管和液压罐胶管未区分,采用同一种胶管两瓶之间安全距离不足,可能造成火災容器爆炸事故。
▲ 乙炔减压器未安装回火防止器气瓶未采取防倾倒措施,颜色不符合标准要求的白色可能造成火灾、容器爆炸事故。
▲ 氧气、乙炔胶管使用同一种颜色胶管未区分,存放状态下两瓶之间安全距离不足可造成火灾、容器爆炸事故。
▲ 氧气瓶和液压罐使用状态下距离不足5米氧气减压器压力表损坏失效,胶管未区分使用同一种颜色胶管,可能造成火灾、容器爆炸事故
▲ 氧气瓶使鼡的胶管错误,氧气应采用蓝色胶管氧气瓶与乙炔气瓶距离不足5米,乙炔瓶离产生火花的设备砂轮切割机太近可能造成容器爆炸事故。
▲ 氧气瓶、液化罐混装叉车运输氧气瓶两圈一帽缺失,可能造成容器爆炸事故
▲ CO2气瓶颈破裂,钢印模糊不清怀疑使用残废瓶,可能造成容器爆炸事故
▲ 乙炔瓶未保持直立储存,在太阳下暴晒可能造成火灾、容器爆炸事故。
▲ 氧气减压器压力表未校验氧气胶管膠皮剥落,胶管扎头未采用标准管夹可能造成火灾、容器爆炸事故。
▲ 氧气减压器失效破裂可能造成氧气胶管爆裂,发生火灾事故
▲ 气瓶在吊车作业范围内,无防护圈无防倒设置。
▲ 气线应为红色施工现场同类气瓶数量不得超过5支,无防护圈无防倒设置,安全附件不全
▲ 气瓶无防护圈,瓶间距应小于5米无防倒设置,气线颜色混乱
▲ 气瓶无防护圈,无防倒设置瓶体颜色缺失,同一种气瓶管线颜色不同
来源:安全茂;免责声明:本公众号部分转载文章、图文、视频来自于网络,其版权和文责属原作者所有若您是原作者苴不希望被转载,请联系我们处理