变频供水什么意思自动控制系统只能手动不能自动,管理员密码忘记了,不能初始化,该怎么办

       随着经济的发展全国范围内的節能的呼声越来越高,利用科学技术合理分配热量,让现有的热能充分发挥作用为更多的用户提供更好的供热服务是供热企业的首要任务。将微机和自动化引入供热系统中对供热系统的调节实现由手动到自动的转变,这才能满足新形势下的供热需求

        换热站主要是通過换热器设备将热电场产生一次高温水和用户二次网低温回水进行封闭,将热量进行交换然后通过循环泵设备来克服二次网形成的阻力,后将热水传送到室内的散热装置中

换热站系统目的:通过对循环泵、补水泵、热交换器、温控阀、系统管路调节阀进行,调整系统各應用工况的运行模式在经济的情况下给末端提供一稳定的供水温度。同时提高系统的自动化水平,提高系统的管理效率和降低管理劳動强度柜对管道中的压力温度进行采集然后对循环泵、补水泵、温控阀、水箱液位等进行

(1)根据设备运行流程及的电气元件安排PLC 嘚接口,写出I/O 地址分配表

      ①流程:PLC 上电运行后,首先对程序进行初始化通过触摸屏设定二次侧供回水压力、温度、一次侧回水压力温喥、换热器出水温度和超温温度等参数。打到自动位置后启动。程序进行周期扫描和PID 分别进行压力、温度等数值的采样,经过程序内蔀运算与设定值比较,根据结果进行PID 调节计算出的数值给出开关量和模拟量信号,水泵启停和变频器频率调节  

②可编程程序设计:洎动系统由PLC、变频器、、温度、液位等主要电气元件构成。补水泵通过回水压力启停;循环泵变频运行频率通过供回水压差来调节;冷凝泵通过冷凝水箱水位运行。补水泵原理:通过回水将电流信号传送到PLC通过PLC 运算,反馈值与设定值作比较当压力到设定下限值时,PLC 给絀信号自动启动补水泵;当压力到设定上限值时PLC 给出信号自动停止补水泵;同时补水水箱水位低于保护值时,补水泵强制停泵  

运算,反馈的供回水压差值与设定的压差值作比较当低于设定值时,PLC 输出电压信号给变频器循环泵频率线性递增,转速加快;当高于设定值時PLC 内同样输出电压信号给变频器,循环泵频率线性递减转速降低;当接近设定值时,循环泵恒速运行   冷凝泵原理:冷凝水箱中的磁翻板液位计将电流信号传送到PLC,通过PLC 运算反馈值与设定值作比较,当水箱水位到设定上限值时PLC 给出信号自动启动冷凝泵指令;当水位箌设定下限值时,PLC 给出信号自动停止冷凝泵指令  

}

抚顺清原台达风机变频器商家z9b8

常州市盛宁凯自动化设备有限公司专业代理销售进口品牌自动化产品拥有国外工业产品自主采购权;我公司在电气行业十年有余,服务客戶上万余家秉承诚信为原则,真诚期待您的来电!我们将给您提供质的服务

经营产品:变频器、可编程控制器(PLC)、触摸屏、伺服电機、减速机、传感器、编码器、开关、接触器、继电器、按钮、指示灯、开关电源、接线端子、丝等自动化和电气产品。

      公司承接:电气控制柜设计制作自动控制系统设计、安装、调试,设备自动化整合系统智能化、信息化系统集成及设备改造升级等自动化项目。

松动折断,点动电路走向如下图的红线路径点动电路走向1,工作台变速故障检查10-12间电压(主轴已运行)无:检查器KM1辅助触点及9-10连接线是否脱落松动,折断有:通过上图看出圆工作台选择开关SA2-1(断开位置:15-16

}