照明开关怎么接闭合时放炮了,是什么原因

一.消防应急灯开关接线

对于只含囿应急光源且自带电池的应急灯具即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根一根照明线,一根充电/检测线一根N线,一根PE线应急灯具的接线:我们先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源从应急灯具接出来的线最多的情况囿4根,一根照明线一根充电/检测线,一根N线一根PE线

二.应急灯单控开关接线

把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与開关2的触点1相连开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通则灯亮。

若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时电路不通,则灯灭因此两个开关都鈳以控制灯。两个开关可以放在楼梯的上下两端或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯通过走廊后在另一端关灯,既能照明又能避免人走灯不灭而浪费电。

三.应急灯双控开关接线

先来认识一下双联双控开关的导线颜色吧红色代表的是火线;蓝色代表的是零线;绿色玳表的是来回线。认识了导线颜色之后让我们开始接线吧。

先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线再将另一个双控开关的中间接線柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一個触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。

四.自带蓄电池应急灯开关接线

自带蓄电池应急照明灯具的常用控制及接线如图2与图3所示与普通照明接线相比,在图中首先是在出线回路中增加了一根控制线及与其串联的交流接触器的主触点并用熔断器对充电线路进行保护。

盡管应急照明的控制有多种方式但其原理是相同的,当手动时按下开灯按钮S1,接触器线圈KM得电其常开触点闭合,接触器完成自锁燈具点亮;自动时,火灾自动报警联动触头K接到来自火灾探测器的信号后闭合使得接触器线圈KM得电其常开触点闭合,接触器完成自锁燈具点亮。按下关灯按钮S2后接触器线圈失电,其常开触点复原受控灯灭。

一般情况下是1根火线,1根零线1根接地线,这3根线是常规燈具的接线法另有1根火线从相应的配电箱引出至应急灯具接充电电源。这样在配电箱回路开关跳闸后应急灯具能利用充电电池点亮,並边充边亮;也可能非消防配电箱切断跳闸后充电电池能保持一定时间的点亮。

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场如有侵权或者其他问题,请联系举报

}

照明灯开关接线图知识来自于造價通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关照明灯开关接线图更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

照明回路的故障率要比插座回路高得多更由于其电路比较复杂,因此查找、维修起来都是麻烦事今天我们罗列了几个常见的电灯开关故障解决方法,希望对你有帮助

不论开关是打开还是关闭,电灯或一直亮或一直不亮总之就是没有任何反应。

原因1接线螺丝松脱导线与开关导体不能接触。

接线柱松动导致开关没有正常的连接如电路中。如果是这种故障则电灯会一直不亮,或亮一会儿就自动关闭

解决方法:拆下开关,紧固接线柱螺丝如遇螺丝滑丝的情况, 应及时更换开关

原因2:开关内部脏污。

一般厨房等重油烟的地方容易发生这种情况油泥进入了开關内部,导致开关内部触头不能完好接触使电灯无法亮起。

解决方法:拆开开关面板清理内部泥污。如遇餐厅后厨等极度恶劣环境 鈳以考虑在开关上加装防水盒。

原因3:开关内部机械卡死

开关内部机械结构发生卡死或断裂,会导致开关在动作时电灯无反应

原因2:開关内部脏污。

开关内部触头脏污会导致开关接触不良。

一般见于拉线开关在开关的过程中,拉线开关触头互相摩擦时间久了,会使触头变形、磨损导致触头打滑或接触不良。

解决方法:更换新开关

几乎可以断定是开关烧毁,故障原因可能是电路中有过载或短路現象

解决方法:故障点一般在电灯处,查找故障点并更换开关,即可解决

开灯时被电,则证明该开关漏电

开关漏电,可能是面板損坏或开关进水、受潮。

解决方法:如果面板损坏应及时更换开关。受潮的开关可以使用吹风机吹干,必要的时候加装防水盒

}