基坑18m×36m采用环形布置。
高程布置轻型井点的降水深度从理论上说,利用真空泵抽吸地下水可达10.3m但考虑抽水设备的水头损失后,一般不超过6m
H1----总管平台面至基坑底面嘚距离(m);
i——水力坡度,根据实测:环形井点为1/10单排线状井点为1/4;
L——井点管至基坑中心的水平距离(m)。
HA值如大于降水深度6m则應降低总管平台面标高以满足降水深度要求。此外在确定井点管埋置深度时还要考虑到井点管的长度一般为6m,且井点管通常露出地面为0.2~0.3m在任何情况下,滤管必须埋在含水层内
当一级轻型井点达不到降水深度要求时,可视土质情况先用其他方法降水(如集水坑降水),然后将总管安装在原有地下水位线以下以增加降水深度;或采用二级轻型井点(图示),即先挖去第一层井点所疏干的土然后再茬其底部装设在第二层井点。