2、额定频率:50Hz;
3、额定工作电流: 80A;
4、 单个回路最大控制功率:120kW;
6、允许电压波动范圍:75%~110%;
8、 单台接触器极限分断能力:2.5kA;
9、 机械寿命:接触器不小于30万次;
各种工作模式功能说明:
⑴ 单机手动:单台起动器带一台对旋式風机或1台电机。
注:在此种模式下起动器的一级起动、二级起动按钮操作顺序不受限制。
⑵ “单机运行(对旋自动)”;单台起动器带┅台对旋式风机
注:在此种模式下,起动器的二级起动、二级停止按钮不起作用
⑶ “双电联机(单机手动)”,主从单动;两台起动器各带一台对旋式风机双电源供电。
主机KM1、KM2需手动起动;
主机KM1只要具备正常工作的条件(JDB漏电自检正常主机ZJ1吸合),将不切换至从机;
切换至从机但只切换至从机KM1,如从机KM2要起动需用手动;
当主机正常时需用手动切换返回至主机KM1,如主机KM2要起动需用手动
注:在此種模式下,主机的一级起动、二级起动按钮操作顺序不受限制
⑷ “双电联机(单机手动)”,主从轮动:两台起动器各带一台对旋式风機双电源供电。
工作过程和模式⑶相似;
不同点在于:当主机正常时从机自动切换返回至主机KM1,如主机KM2要起动需用手动
⑸ 双电联机(对旋自动),主从单动:两台起动器各带一台对旋式风机双电源供电。
若主机在正常运行中因故障(或停电)等其他原因跳闸则从機KM1经过延时自动起动 从机KM2动作;
当主机正常时,需用手动切换返回至主机
注:在此种模式下,主机(或从机)的二级起动、二级停止按鈕不起作用
⑹双电联机(对旋自动),主从轮动:两台起动器各带一台对旋式风机双电源供电。
工作过程和模式⑸相似;
不同点在于:当主机排除故障或恢复供电后从机自动切换返回
注:在此种模式下,主机的一级起动、二级起动按钮操作顺序不受限制
找QBZ2*80开关原理图即可
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。