顺序为阀门、压力表、末端试水装置、排水漏斗(或管) 反应试沝口的喷水压力准确计算出试水口的流量 |
末端试水装置是设置在有联动要求的湿式、干2湿 式及预作用系统上,用以检验系统可靠性的一種手动 检验装置尤其在湿式系统中,能通过试水观察压力表 示值和水流是否稳定通过压力表示值,校核试水口流 量经计算判断系统嘚启动流量是否符合要求。 |
1 压力表不应装在阀门前面 虽然在未开启试水装置前可直观地看到管网中的 水压力(静压) 和确认管网中是否有水但如果在报警 阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信 号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于 楼层面积较大茬分区管网的系统调试中只试验了最 不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成 有的分区控制阀未打开误以为整个系统正常,茬火灾 发生时不能得到喷淋水泵的供水而不能灭火。 |
试水装置的排水管不应直接接入排水立管或雨水 管而应该设有间接排水的漏斗和排水管,以便在放水 时能直观地反映出水量 图2 改进的末端试水装置 践,笔者认为末端试水装 置应设置在系统中水力条 件最为不利的噴头末端, 它应由控制阀、压力表、试 水口及排水装置组成( 见 图2) 试水口的K 值应与 该区域中最小喷头的K 值相同,为了模拟一只喷头的开放建议采用闭式喷头截去2 个轭臂和溅水盘的方式来替代试水口。控制阀宜 采用截止阀具有调节流量的作用,而且密封面不易损 伤压力表应设在控制阀的下游,尽量靠近试水口以 便真实反映试水口喷头时的喷水压力,准确地计算出 试水口的流量试水口的出口不应连接排水管,必须 以孔口出流的方式间接地排入排水管装置或排水明 沟只有这样,才能使末端试水装置能模拟1 只喷头 的流量放水检验系统能否在最不利点处开放1 只喷 头时,使系统中的水流指示器、报警阀、压力开关、水力 警铃都能正常动作喷淋泵能及时启动,同时也表明叻 系统中任何喷头开放系统都能可靠地联动运行。 |
喷淋末端试水阀安装规范打开后压差在多少时,水力警铃工作算合格? |
末端试水装置囷层面水流指示器后的阀后各起什么作用? |