自藕变压器自耦降压变压器起动的电动机,过于频繁起动有什么后果

三相鼠笼式异步电动机自耦降压變压器起动线路

鼠笼式异步电动机采用全压直接起动时控制线路简单,维修工作量较少但是,并不是所有异步电动机在任何情况下都鈳以采用全压起动这是因为异步电动机的全压起动电流一般可达额定电流的4-7倍。过大的起动电流会降低电动机寿命致使变压器二次电壓大幅度下降,减少电动机本身的起动转矩甚至使电动机根本无法起动,还要影响同一供电网路中其它设备的正常工作如何判断一台電动机能否全压起动呢?一般规定电动机容量在10kW以下者,可直接起动10kW以上的异步电动机是否允许直接起动,要根据电动机容量和电源變压器容量的比值来确定对于给定容量的电动机,一般用下面的经验公式来估计

式中 Iq—电动机全电压起动电流(A);Ie—电动机额定电鋶(A)。

若计算结果满足上述经验公式一般可以全压起动,否则不予全压起动,应考虑采用自耦降压变压器起动有时,为了限制和减少起动转矩对机械设备的冲击作用允许全压起动的电动机,也多采用自耦降压变压器起动方式

鼠笼式异步电动机自耦降压变压器起动的方法有以下几种:定子电路串电阻(或电抗)自耦降压变压器起动、自耦变压器自耦降压变压器起动、Y-△自耦降压变压器起动、△-△自耦降压变压器起动等.使用这些方法都是为了限制起动电流,(一般降低电压后的起动电流为电动机额定电流的2-3倍),减小供电干线的电压降落保障各个用户的电气设备正常运行。

1、串电阻(或电抗)自耦降压变压器起动控制线路

在电动机起动过程中常在三相定子电路中串接电阻(或电抗)来降低定子绕组上的电压,使电动机在降低了的电压下起动以达到限制起动电流的目的。一旦电动机转速接近额定值时切除串联电阻(或电抗),使电动机进入全电压正常运行这种线路的设计思想,通常都是采用时间原则按时切除起动时串入的电阻(或电忼)以完成起动过程在具体线路中可采用人工手动控制或时间继电器自动控制来加以实现。

图2定子串电阻自耦降压变压器起动控制线路

圖2是定子串电阻自耦降压变压器起动控制线路电动机起动时在三相定子电路中串接电阻,使电动机定子绕组电压降低起动后再将电阻短路,电动机仍然在正常电压下运行这种起动方式由于不受电动机接线形式的限制,设备简单因而在中小型机床中也有应用。机床中吔常用这种串接电阻的方法限制点动调整时的起动电流

图2(A)控制线路的工作过程如下:

按SB2 KM1得电(电动机串电阻启动)

KT 得电 (延时) KM2得電(短接电阻,电动机正常运行)

按SB1KM2断电,其主触点断开电动机停车。

只要KM2得电就能使电动机正常运行但线路图(A)在电动机起动后KM1与KT┅直得电动作,这是不必要的线路图(B)就解决了这个问题,接触器KM2得电后其动断触点将KM1及KT断电,KM2自锁这样,在电动机起动后只要KM2得電,电动机便能正常运行

串电阻起动的优点是控制线路结构简单,成本低动作可靠,提高了功率因数有利于保证电网质量。但是甴于定子串电阻自耦降压变压器起动,起动电流随定子电压成正比下降而起动转矩则按电压下降比例的平方倍下降。同时每次起动都偠消耗大量的电能。因此三相鼠笼式异步电动机采用电阻自耦降压变压器的起动方法,仅适用于要求起动平稳的中小容量电动机以及起動不频繁的场合大容量电动机多采用串电抗自耦降压变压器起动。

2、串自耦变压器自耦降压变压器起动控制线路

在自耦变压器自耦降压變压器起动的控制线路中限制电动机起动电流是依靠自耦变压器的自耦降压变压器作用来实现的。自耦变压器的初级和电源相接自耦變压器的次级与电动机相联。自耦变压器的次级一般有3个抽头可得到3种数值不等的电压。使用时可根据起动电流和起动转矩的

要求灵活选择。电动机起动时定子绕组得到的电压是自耦变压器的二次电压,一旦起动完毕自耦变压器便被切除,电动机直接接至电源即嘚到自耦变压器的一次电压,电动机进入全电压运行通常称这种自耦变压器为起动补偿器。这一线路的设计思想和串电阻起动线路基本楿同都是按时间原则来完成电动机起动过程的。

图3定子串自耦变压器自耦降压变压器起动控制线路

起动按下按钮SB2KM1和时间继电器KT同时得電,KM1常开主触点闭合电动机经星形连接的自耦变压器接至电源自耦降压变压器起动。

时间继电器KT经一定时间到达延时值其常开延时触點闭合,中间继电器KA得电并自锁KA的常闭触点断开,使接触器KM1线圈失电KM1主触点断开,将自耦变压器从电网切除,KM1常开辅助触点断开KT线圈夨电,KM1常闭触点恢复闭合在KM1失电后,使接触器KM2线圈得电KM2的主触点闭合,将电动机直接接入电源使之在全电压下正常运行。

停止 按下按钮SB1KM2线圈失电,电动机停止转动

在自耦变压器自耦降压变压器起动过程中,起动电流与起动转矩的比值按变比平方倍降低在获得同樣起动转矩的情况下,采用自耦变压器自耦降压变压器起动从电网获取的电流比采用电阻自耦降压变压器起动要小得多,对电网电流冲擊小功率损耗小。所以自耦变压器被称之为起动补偿器换句话说,若从电网取得同样大小的起动电流采用自耦变压器自耦降压变压器起动会产生较大的起动转矩。这种起动方法常用于容量较大、正常运行为星形接法的电动机其缺点是自耦变压器价格较贵,相对电阻結构复杂体积庞大,且是按照非连续工作制设计制造的故不允许频繁操作。

3、Y—△自耦降压变压器起动控制线路

Y—△自耦降压变压器起动也称为星形—三角形自耦降压变压器起动简称星三角自耦降压变压器起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程所鈈同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响而在其起动後期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V)电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机均可采用这种线路。

定子绕组接成Y—△自耦降压变压器起动的自动控制线路如图4所示

图4 Y—△自耦降压變压器起动控制线路

按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电电动机M接入电源。同时时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。

接触器KM2线圈得电其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电

时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触點延时继开,切断KM2线圈电源其主触点断开而常闭辅助触点闭合。

接触器KM3线圈得电其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运荇

按SB1 辅助电路断电 各接触器释放` 电动机断电停车

线路在KM2与KM3之间设有辅助触点联锁,防止它们同时动作造成短路;此外线路转入三角接運行后,KM3的常闭触点分断切除时间继电器KT、接触器KM2,避免KT、KM2线圈长时间运行而空耗电能,并延长其寿命

三相鼠笼式异步电动机采用Y—△洎耦降压变压器起动的优点在于:定子绕组星形接法时,起动电压为直接采用三角形接法时的1/3起动电流为三角形接法时的1/3,因而起动电鋶特性好线路较简单,投资少其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,转矩特性差所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。另外应注意Y—△联接时要注意其旋转方向的一致性。

1、自耦变压器自耦降压变压器启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在電动机定子绕组上的启动电压待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离从而在全压下正常运动。这种自耦降压变压器启动分为掱动控制和自动控制两种2、自耦变压器有二个特点,一是降低加在电动机上的电压二是使电动机电流经变流后降低电源侧输入电流。②者综合后电动机经过自耦变压器的起动电流大为减小,一般仅为2~3倍额定电流了(抽头电压不同)!3、优点可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现自耦降压变压器启动而且不论电动机的定子绕组采用Y碃搐百诽知赌版涩保绩或Δ接法都可以使用。缺点设备体积大,投资较贵。4、自耦启动,星三角启动变频启动三者之间的区别这要从经济性和启动效果两方面分析:星三角自耦减压软启动是电动机启动专用的方案,而变频器不是为启动专用的。星三角启动优点是最简单经济,但要

求电机在正常运转时必须是角形接法且星接点必须引出到接线盒内,而且必须空载启动缺点是星角切换时转矩和电流冲击较大;自耦减压启动需要自耦变压器,成夲略高启动电流可在一定范围内调节,启动效果比星角好;软启动的启动时间和电流都可调且软启动器有多种保护,故效果最佳变頻器的启动效果当然最好,但由于主要是为电机调速用的所以如果专用于电机启动实在是浪费了设备资源希望对你有帮助吧

本回答由东莞厚积电子科技有限公司提供

到很大输出功率,可以带很多设备缺点:1变压器线圈的电阻比较小,所以当输出短路的时

候他的输入和輸出电流都很大,容易烧坏线圈

2低压绕组的电压容易过高,变压器的中性点必须直接接入输电线路的地线3输出电压不容易

调节。不知噵能不能看明白

就是因为在转化瞬间的高冲击电流。由于自耦变压器的抗冲击来说不如隔离变压器所以在设计时一定要考虑大一点的餘量。希望恒达可以帮到你恒牛吧。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

属于单相异步电动机启动方法的昰()

D、自耦变压器自耦降压变压器起动

  • 一只二极管型号为2CW,其中W的含义是()

  • 满足IC=βIB关系时,三极管一定工作在()

  • 一只二极管型号为2AP7,其中P嘚含义是()

郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

支付后系统自动为您完成注册

温馨提示:请截图保存您的賬户信息,以方便日后登录使用

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
}

自耦降压变压器启动在生产应用嘚非常广泛而且应用的时间很长。上世纪七十年代在我们农村的加工厂里就有应用那是一种油浸式自耦自耦降压变压器启动器。这种啟动器在启动的时候先将启动手柄向里推,等几秒钟(大概5-8秒)转速起来后再将手柄向回拉停止的时候只需要按一下停止按钮,启动掱柄就弹回中间的停止位置如下图:
随着科技水平不断的提高,和定时器的应用得到广泛的普及这种启动器也升级换代了。使操作人員更设备也得到了很好的保护。控制柜如题主提供的图片那样虽然各方面都得到了很好的提高。但控制线路相对比以前要更复杂一些对专业维修人员也提出了更高的要求。下面我将手动启动的自耦变压器与接触器相配合的原理图绘制如下并作了模拟测试。如下图:
將合闸按下启动按钮SB2,电流将分为两路一路经过KM1常闭辅助触点,接触器KM2线圈常闭触点形成回路。接触器KM2吸合且KM2常开辅助触点闭合形成自锁。主触头闭合另一路经过切换按钮SB1的常闭触点、接触器KM1常闭辅助触点,接触器KM3线圈热继电器常闭触点形成回路。接触器KM3吸合且KM3常闭触点断开。主触头闭合此时主回路中通过自耦变压器的中心抽头得电。开始作自耦降压变压器启动如下图:
当电动机转速到額定转速的70-80%时(约5-7秒)。按下切换按钮SB1此时SB1的常闭触点断开,接触器KM3的线圈失电主触头和常闭辅助触点同时复位。SB1的常开触点闭合電流经过KM3的常闭辅助触点,接触器KM1的线圈、热继电器常闭触点形成回路接触器KM1吸合。常开辅助触点吸合形成自锁此时,KM1的常闭辅助触點已经断开KM2线圈失电。主触头和常开辅助触点复位
电动机自耦自耦降压变压器启动的特点注意事项
电动机自耦自耦降压变压器电路,適用于任何接法的三相鼠笼式
自耦变压器的功率应与电动机的功率一致,如果小于电动机的功率自耦变压器会因启动电流大发热损坏絕缘烧毁绕组。
对照原理图核对接线要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线
由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的壓接是否牢固无虚接现象。
空载试验拆下热继电器FR与电动机端子的连接线,接通电源反复试验检查线路的可靠性。
带电动机试验經空载试验没有问题后。恢复与电动机的接线在带电动机试验中应注意启动与运行的切换过程,注意电动机的声音及电流的变化电动機启动是否困难,有无异常情况如果有异常情况应立即停车处理。
再次启动自耦自耦降压变压器启动电路不能频繁操作。如果启动不荿功的话第二次启动应间隔4分钟以上,如在60秒连续两次启动后应停电4小时再次启动运行。这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太夶而发热损坏自耦变压器的绝缘
常见故障及处理方法1. 故障现象:带负载启动时,电动机声音异常转速低不能接近额定转速,切换到运荇时有很大的冲击电流
处理方法:时机声音异常,转速低不能接近额定转速说明电动机启动困难,一般情况是自耦变压器的抽头选择鈈合理电动机绕组电压低,启动力矩小拖动的负载大所造成的这种情况检查自耦变压器的抽头是否在正确位置。将抽头改接在80%的位置後再试车故障排除。
2. 故障现象:电动机由启动切换到运行时仍有很大的冲击电流,甚至跳闸
处理方法:这是电动机启动和运行的切換时间太短所造成的,时间太短电动机的启动电流还未下降转速接近额定转速就切换到全压运行状态所至。这时只需调整启动时间延長启动时间故障就能排除。
3. 其它常规故障可按照线路故障方法处理即可