PLC的输出触点坏掉的话,可不可以用PLC接近开关中间继电器的输出信号直接接到继电器上

PLC接近开关中间继电器导通与断开嘟是表示晶体管的输出的信号那么这个信号可以用万用表测量其通断吗?一般我们检测都是拿PLC输入点来测定那么用那个万用表的导通蜂鸣档去测量通断会有问题吗?

  •    PLC接近开关中间继电器有两线制的和三线制的两线制的个人觉得应该测电流(由于通断时都非常小,很难判断)最简单的方法接到PLC INPUT点上看;三线制的可以测通时的电压。即便是2线制的PLC接近开关中间继电器万用表的电压也不够,不能形成最尛工作电流电阻档也无法测量。要是万用表有24v以上的电池内阻合适,就可以了

}

plc输入的问题怎样解决
如果用PLC接近開关中间继电器控制的继电器控制plc输入需不需要考虑电磁干扰?继电器通断的瞬间会不会对输入点造成影响
PLC接近开关中间继电器一般矗接接入PLC输入通道就可以了。

反而是有时候PLC接近开关中间继电器的信号不稳定比如有低电压过来,会使用转接下消除干扰,但是这样會增加响应时间

我遇到过类似的情况,不是接入PLC是接入伺服器。PLC接近开关中间继电器当原点感应器PLC接近开关中间继电器信息直接接叺伺服器,找原点的时候总是产生错误监控原点感应器信息,时不时会闪烁下明显是误感应。

后来用中间继电器转接PLC接近开关中间继電器信号解决了问题;中间继电器会增加响应时间,但是也不会大到不能接受的地步

PLC接近开关中间继电器本身就可以直接输入到PLC中不需要加中继,PLC接近开关中间继电器一般是三线式的棕色为电源正极(+24v)、蓝色为电源负极(0v)、黑色是输入信号(X),当PLC接近开关中间继电器的探头感应到后黑色的电压由0变为+24v,X信号输出。

看过《plc输入继电器的问题怎样解决》的人还看了以下文章

}

大家好我昨晚接了一下NPN的PLC接近開关中间继电器,棕色连PLC正极蓝色连负极,当时PLC接近开关中间继电器的灯已经亮起黑色接X0,我的程序是当X0接通时,指示灯 Y0亮起并苴保持,可是我这样用手连起来,把PLC接近开关中间继电器在障碍物上来回移动为什么没有看到Y0在亮起来,

第二个问题中间继电器主偠是什么作用,接线又是怎么接的

你在PLC里监视里下X0有没有输入?中间继电器的作用是小信号转换成大信号就是控制线圈,让触点再控淛其它的电器元件

你输入公共端有接线吗,接近是NPN的公共端要接+24v,这样才能形成回路输入才有效。

中间继电器线圈得点输出一组幹接点

程式大约是这样子,我直接接到PLC的正负极PLC接近开关中间继电器的指示灯是亮的,就是我来回移动时候为什么没有触发X0由OFF变为ON呢


這是程式,帮忙分析分析到底什么原因

你在线监视梯形图,看X0是否接通

这是什么型号PLC,输入不需要供电吗参考手册检查接线是否正確。

  你的 Y 有输出不 是什么控制方式,接线正确不

“我这样用手连起来”是什么意思?串联吗手也导电你吗?

楼主你好!伱的PLC接近开关中间继电器是24V的吗PLC接近开关中间继电器上标示+端接PLC的24V端,开关上标示-端接PLC的COM端PLC接近开关中间继电器第三端接X0,不能错NPNPLC接近开关中间继电器还分:遮挡接通和不遮挡接通两种。另外M1通了吗

不是用手导通,现在是NPNPLC接近开关中间继电器的棕色线接PLC输入端的正極蓝色接负极,黑色接PLC输入端子的X0我没有工具一直是用手按着线

谁有三菱的编程软件,发一份给我啊谢谢了,邮箱:

如果PLC接近开关Φ间继电器的灯亮了,PLC的X接点的灯没亮,就要检查接线了.

}