威纶通触摸屏触摸屏可以和爱普生机器人通讯吗

Weintek,台湾Weintek触摸屏,威纶通触摸屏通触摸屏,高彩显式触摸屏,人机触摸屏,人机界面,变频器,步进驱动器与电机,HMI通讯线

Weintek,台湾Weintek触摸屏,威纶通触摸屏通触摸屏,高彩显式触摸屏,人机触摸屏,人机堺面,变频器,步进驱动器与电机,HMI通讯线 2009年威纶通触摸屏通科技推出MT8070iH和MT8100i两款7”和10”16:9宽屏全彩人机介面在此之前,多数竞争厂商都是以5.7”灰阶囷10.4”256色作为主流规格MT8070iH和MT8100i推出之后迅速扭转市场的主流趋势。再加上EasyBuilder EB8000软件提供更为容易的使用环境更多样的功能,MT8070iH和MT8100i这两款人机介面的

}
  • 生产厂在台湾大陆有四家分公司做渠道销售,分别在深圳苏州,北京武汉。
    全部
}

变频器通常是利用面板进行参数設置由于面板小巧按键不灵敏等原因造成输入不方便,可否直接用触摸屏与变频器通信实现参数设置功能呢这里我们就利用威纶通触摸屏通MT8071ip触摸屏和英威腾GD10系列变频器通信为例介绍该功能的使用。由于英威腾变频器只支持Modbus RTU通信协议,所以只能选用此协议通信

建立触摸屏程序步骤如下:

2.添加通信连接点, PLC或仪表此处为变频器。

上图中确定后弹出图1-2对话框点击“新增”弹出图1-3,“PLC类型”选择MODBUSRTU(Adjustable)COM口参數跟变频器一致即可。

3.创建启停和频率设定

查阅英威腾说明书可知通信地址如图1-4所示,控制启停命令地址为2000H当写入1时为正转,写入2为反转写入5为停止等。控制频率地址为2001H单位为0.01HZ即100代表1HZ。

利用“多状态设置元件”创建启停按钮弹出图1-5窗口。选择PLC名称为MODBUS RTU(Adjustable)地址选6X(写单个寄存器)将2000H转换成十进制8192即可。属性设置为写常数1同样的方法建一个停止,属性写常数5如图1-6所示。

利用“数值元件”创建频率输入如图1-7所示,格式如图1-8所示

创建好画面如图1-9所示:

P00.01=2运行命令通道设置为通信运行指令通道。

设置好后将PLC通信口3接到变频器RS485+8接到變频器RS485-。接好后即可进行通信测试

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

}