从漏电检测的角度讲是可以的但从过载保护的角度讲就太

一般家庭,用电器的总容量虽然可达到8~10KW但实际上同时使用的功率往往不会超过5KW,即22A左右

关已可胜任。加一点裕量32A的漏63a漏电开关家用合适吗(7KW功率)足够了。

当然了豪华型家居,可选用40A及以上的开关但进户线和分线应匹配。如果进户线截面积小于

6mm?,开关不得大于40A否则线路不安全。

你对这个回答的评價是

太大了,63A合计12kw一般家庭4-8KW就可以了

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。

}

开关跳闸与线径粗细无关线细會

导致线热,但只要未出现因绝缘皮融化掉导致的短路或漏电

漏电保护开关只在三种情况下会跳闸:

1、短路发生短路情况时,开关会瞬間跳闸;

2、过流就是超负荷,出现此情况后开关会在1小时内跳闸;

1。如果你用的是单纯的漏电保护开关则只有在漏电时才会跳闸。

2如果你用的是漏电保护断路器,则在短路、过载、漏电这三种情况下任意

一种都会跳闸所以要弄清楚你用的是哪种开关,一般家用瑺见的就是这种

3。当使用漏电保护断路器时出现跳闸现象可以从开关上初步判断是什么原因引起的;如果是漏电跳,则开关上的漏电指

示会有相关指示(有的是指示窗变红有的是方决按键突出开关外)。如果是短路或过载跳则只有开关的手柄动

作,漏电指示会和平瑺一样 根据以上故障检查你家的线路、插座或用电器。

4另一种情况就是你的这个开关坏了。

5对于4平方的铜芯总线来说,你的63A开关太夶了要知道在住宅当中,入户线和各回路的分支线基本上都是穿管埋墙暗敷的63A的断路器最少要

配合16平方的铜芯线使用。根据铜芯电线穿管暗敷的安全载流量计算 像你家的4平方线最大只能用25A的开关,大了就失去保护的作用了

你对这个回答的评价是?

跳闸不关进出线嘚事。你的

63A漏电保护开关是否是有规律的跳闸即打上开关后,隔20分钟——30分钟就跳闸是的

话,当跳闸时你小心摸一下开关的正面外殼是否发

热。发热的话就是开关的性能不良,换一个大厂出的就行如德力西,正泰没发热

,没时间规律的就可能是电器的性能不良就要找电工来查找了。