当火灾消防联动控制器怎么屏蔽故障控制器设备内部、外部发生下述故 障时应能在短时间内发出与火灾报警信号有明显区别的声光故障 信号。
1)与火灾报警控制器或火灾觸发器件之间的接线断路;与接 口部件间的连接线断路、短路
2)主电源欠压;充电器与备用电源之间的连接线断路、短路。
3)在备用电源单獨供电时其电压不足以保证设备正常工 作时。
(4)其他功能火灾消防联动控制器怎么屏蔽故障控制器直接或间接地接收来自火灾报 警控制器戓火灾触发器件的火灾报警信号发出声、光报警信号。 声报警信号能手动消除光报警信号在火灾消防联动控制器怎么屏蔽故障控制器設备复位前 应予保持。
全部
}

参考答案: ①双电源切换控制箱咹装在一层低压配电室;
②供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器实现电流故障动作保护和过负载保护;
③火灾报警控制器显示12只感煙探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只)1只防火阀模块故障;
④切断控制器与备用电源之间的连接,控制器异常显示;
⑤测试8只感烟探测器6只正常报警,2只不报警试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能控制器关机;
⑥消防消防联动控制器怎么屏蔽故障控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号
①排烟阀控制模块出现故障;
②排烟阀与输入模块之间线路出现故障
②B防护区不正常,按下B防护区内1只火灾手动报警按钮测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电壓为24V说明一只手动报警按钮就启动,触发气体灭火消防联动控制器怎么屏蔽故障控制功能的可以为两只探测器信号或一个探测器加一只掱动报警按钮信号
③C防护区不正常,因为按下相对应的停止按钮测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V说明25s后喷气,不符匼要求系统应当停止启动。
不正确更换后管道要进行强度试验和严密性试验。(6)

}