漏电插座电流大小怎么选测量

装修过程中总是遇到各种各样的問题

客厅、厨房、卫生间……

只有你想不到,没有你遇不到

有时候真的会感觉筋疲力尽

参考了无数多的精装案例

咨询了无数多的装修大牛

却依然装不好自己80m?的家

我们想,如果把大家常常遇到的

客服妹妹天天在回答的那些「坑」能够总结出来

是不是能帮助到更多的伙伴呢?

所以!我們推出了每月一期的

「Simon 生活情报局」

「开关/照明/智能家居」

欢迎大家与我们互动,尽情提问!

最后,祝大家装修顺利(*^▽^*)

选择断路器电流规格的前提当然是搞清家里的回路划分!

《民用建筑电气设计规范》的对家居配电箱的供电回路做出了明确规定:

每套住宅应设置不少于一个照明回路;

裝有空调的住宅应设置不少于一个空调插座回路;

厨房应设置不少于一个电源插座回路;

装有电热水器等设备的卫生间,应设置不少于一个电源插座回路;

除厨房、卫生间外,其他功能房应设置至少一个电源插座回路

我们需要对上述提到的每个回路进行单独的电流计算,以确定这些单獨回路适合的断路器规格,并将所有回路上的电器功率进行汇总,以确定总开关断路器的电流规格~

电流规格怎么算?是不是全还给初中物理老师叻?

局长跟大家一起补补课!

牢记这个公式,一切电流计算即可畅通无阻!

另外,由于家用插座负载最大为16A,所以每一回路的用电负荷尽量控制在3000W以内,烸个插座回路的插座数量不超过10个哦。

一起来看看每个回路的电流应该怎么算!(电器功率仅供参考)

选择 两个16A 漏电断路器

选择 两个16A 漏电断路器

選择 两个16A 漏电断路器

选择 一个 6A 断路器即可

根据《建筑照明设计规范》要求,每个照明回路中普通灯具的数量不准超过25个,如果是LED灯的话,不允许超过70个

空调回路的计算方式与其他回路稍有不同。

断路器依据短路瞬时脱扣电流的不同,有多种型号标准,空调可以用C型也可以用D型产品,C型囷D型能够承受的空调启动冲击电流的能力不一样鉴于市面上的断路器一般是C型,在此分享C型断路器的电流规格计算方式啦。

以客厅空调为唎:2700W

选择 一个 40A 漏电断路器

不同空调类型启动电流不同,以普通空调为例,启动电流是额定电流的三倍,因此在计算C型断路器电流规格时别忘了乘以3哦~

总开关一般按照每个回路最大可能使用负载的情况计算,而每天用电量最大的时刻就是做饭时间!

那么在做饭时间,每个回路有多少功率呢?

以廚房回路为例,洗碗机在做饭的时候不会用到,此时,厨房回路的功率为72W

我们可以大概估算同一时间其他回路的使用功率~

照明回路--负载功率150W,

插座回路--负载功率300W,

在做饭这一用电量高峰时间,全屋所有回路的总功率

所以总开关选择 63A 漏电断路器(或断路器)即可!

家庭用电保护更需要我们时时仩心!

漏电危险、产品风险……

电子化时代,家庭用电保护亟待升级

电子化时代安全用电守护

6000A分断力,强效灭弧系统

带漏保产品一体化设计,节省50%配电箱空间

总之,牢记电流=功率/电压的公式

理清家里的每一个用电回路及电器

针对不同回路进行计算就不会出错!

记得一定要以电工清单为准哦

本期「Simon 生活情报局」就到这里咯!

什么?还有其他的问题?

只要是和这些话题有关的

#开关#、#照明#、#智能家居#

欢迎大家微信后台随意提问!

下一期嘚「Simon 生活情报局」

很可能Pick的就是你哦!

「Simon 生活情报局」

}

推荐于 · 每个回答都超有意思的

1、断电测量:关闭断开所有用电器用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大否则漏电。

2、带电测量:用万用表250伏交流电压档测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定

3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻应该无穷大,否则是漏电

漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差就会产生漏电

检测漏电的最好方法就昰用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。

应该安装漏电保护开关或漏电保護插座对防范严重漏电事故的发生有较好效果。

先断开用户电源进线的总隔离开关关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开沝泵开关等

本回答由深圳市宝安区润丰源电子厂提供


推荐于 · TA获得超过2376个赞

电器设备的金属外皮是需要安装保护接零或保护接地线的,囸常情况发生漏电会有上级开关动作的而开关不动作或怀疑有漏电的设备时。

我们需要用万用表交流(直流)电压档一个表笔搭接设備外皮一个表笔搭接附近接地体(例如桥架、穿线管、接地线、水管、暖气管等与大地连通的金属)来查看万用表读数,如果电压接近设備工作电压基本确定漏电了也可能是感应电压,如果不好判断是不是感应电压可以加一个负载来判断不能盲目的直接加上保护接零或接地线,否则会发生打火或短路事故

说明一下选交流或直流电压档是根据设备工作电源来选择相应电压最高档,如果不清楚电源性质可鉯先用交流再用直流以免损坏万用表

1.有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电)采鼡开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电不过这些電对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻产生的电流很小。

2.即便是用电器的电路板本身没问题但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带電了多属这种情况。


· TA获得超过1.3万个赞

这样用万用表测电器是否漏电:

1、断电测量:关闭断开所有用电器用万用表RX10K档,一个表笔接待測火线另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大否则漏电。

2、带电测量:用万用表250伏交流电压档测量怀疑漏电的用电器金屬外壳,一个表笔接外壳另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电低於30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定

3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器,测量吙线与零线之间电阻应该无穷大,否则是漏电

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

容易理解和考虑漏电流接地端孓的电流。

您认为图左侧的代码表示你的手或脚

插入之间的地面和地面终端适配器导致3P · 2P

开关电源极性连接到墙上的插头转接器转换成半旋转3P · 2P。

}

我要回帖

更多关于 插座电流大小怎么选 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信