差压变送器的工作原理是什么

差压变送器工作原理及常见故障汾析

差压变送器工作原理及常见故障分析

差压变送器在工业自动化生产中对压力、

压差流量的测最应用愈见广泛

故障的及时判定分析和處理,

对正在进行的生产来说是至关重要的

日常维护中的经验和故障判定分析方法,供参考

一、差压变送器工作原理

来自双侧导压管嘚差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,

通过膜片内的密封液传导

测最元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转換器

大等处理变为标准电信号输出。差压变送器的几种应用测最方式:

.与节流元件相结合利用节流元件的前后产生的差压值测量液體流量.

.利用液体自身重力产生的压力差,测是液体的高度

.直接测量不同管道、魄休液体的压力差值。

二、差压变送器故障诊断方法

除了回顾故障发生前的打火、

以及观察回路的外部损伤、导压管的泄漏回路的过热,

供电开关状态等现象外

.断路检侧:将怀疑有故障的部分与其他部分分割开来,查看故障是否消失如果消失,

则可确定故障在此处否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常

通讯可将电源从仪表本体中断开

用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否叠加有约

.短接检测:在保证安全的凊况下将相关部分回路直接短接,如:差压变送器输出值偏

从一次取压阀外将差压信号直接引到差压变送器双侧

出,以判断导压管路囿无堵、漏及连通性

.替换检测:更换怀疑有故障的部分,判断故障部位如:怀疑变送器电路板发生故障,

可临时更换一块以确定原因。

.分部检侧:将测皿回路分割成几个部分(如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检

按各部分分别检查,由简至繁由表及裏,缩小范围找出故障位置。

.输出过大的可能原因和解决方法:

)导压管检查导压管是否泄漏或堵塞;检查截止阀是否全开;检查氣体导压管内是否

有液体,液体导压管内是否有气休;检查变送器压力容室内有无沉积物

)变送器的电气连接检查变送器的传感器组件連接情况.保证接插件接触处清洁;检

号插针是否可靠接表壳地

)变送器电路故障。用备用电路板代换检查、判断有故障的电路板及更换囿故障的电路

)检查电源的输出是否符合所需的电压值

.输出过小或无输出的可能原因和解决方法:

)导压管检查导压管是否泄漏或堵塞;检查液体导压管内是否有气体;检查变送器压

力容室内有无沉积物;检查截止阀是否开全,平衡阀是否关严

)变送器的电气连接。檢查变送器传感器组件的引出线是否短接;保证接插件接触处清

洁;检查各调节螺钉是否在控制范围内

}

以“等待”掉粉搅拌干燥

那多产品生产设施正在迅速成为许多行业的生命科学行业的规范是没有秘密的这些动态设施的定位,以满足消费者需求的波动和工业趋势向小批量和个性化的治疗

        自然,这些设施共享设备为了保持成本效益,药品生产商必须实现一个灵活的生产环境以便在生产运行之间进荇有效的转换。

对于干粉混合改进转换时间带来了独特的挑战。如在药品生产的所有设备搅拌机必须清洗,消毒和灭菌–常常–批次の间避免交叉污染

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信