华升富士达电梯cp41电路图怎么接线,低坑

原标题:华升富士达电梯安全回蕗祥解

华升富士达电梯安全回路透彻分析LED检测灯说明:*A轿门检测、*C平层区外#HS继电器检测、*B再平层与厅门检测、*D井道回路

与机房检测、*6运行#6接触器检测符号说明:L60电源AC200V输入、L50电源接地、6#电机输入接

触器、HS平层区域外确认继电器、SF1~4提前开门再平层回路安全继电器。

接线端子:TC3-1~12编号为安全回路对应编号供检测时加短路线。

电路分析:在门区回路与安全回路的设计时设置了防误操作的功能与快速确认故障的功能在

故障确认时按LED灯的*A~*D、*6排序的点灯情况,所对应检测点故障

1)高速状态安全回路或门区故障快速确认的点灯状况图(注:↑表示点燈、↓表示灭灯)。

a.正常平层开门待机状态:L60→A↓→ C↓→ B↑→ D↑→ 6↓,门关闭时A~D点灯

b.轿门锁触点故障:平层门关闭时L60→A↓→ C↑← B↑→ D↑→ 6↓。

c.厅门锁触点故障:平层外门关闭时A↑→C↑→B↓→ D↓→ 6↓

d.井道安全回路故障:门关闭时A↑→C↑→B↑→ D↓→ 6↓。

e.轿厢安全与运行回路故障:门关闭时A↑→C↑→B↑→ D↑→ 6↓

2)门区防误操作检测:当高速状态下检测到轿门或厅门被短路时(A、C矛盾时),电梯高速状

态休止防圵维修人员的误操作造成的事故隐患。

a.轿门锁短路检测:高速状态平层开门时A↑→C↓→ B↑→ D↑→ 6↓检测到C灭灯休止。

b.厅门锁短路检测:高速状态平层开门时A↓→ C↑→B↑→ D↑→ 6↓检测到A灭灯休止。

② REXIA-S、ZEXIA-S机型快速确认安全与运行回路的故障

CP41 系统 CBC2x 板提供的电梯安全回路检测 LED 燈*B、*D、*I 提供 3 点检测,在处理故障时

就感到不直观所以从简图中观察 TC1-1~9 端子用电笔检测更方便,同时供故障处理与检验测试加

}