欧姆龙CP1H PLC程序加密后怎样进行初始化操作?

在欧姆龙CP1H PLC使用过程中,由于程序被加密而不知道密码,程序也不能进行覆盖而导致不能修改程序和程序初始化,这时还有一个方法可以对PLC进行初始化的操作。

这个方法就是用装载了空程序的存储盒(CP1W-ME05M)来对PLC进行初始化。

一、新空白存储盒的制作

因新买的存储盒不能直接使用,故要对存储盒进行初始化操作(备份一个程序)。

先切断PLC电源,把新的存储盒插入未加密的CP1H PLC内存盒槽内并确认插入到位。

再给PLC上电,连接上位机电脑,打开CX-P软件,新建一个CP1H设备类型的空白程序。

再点击“PLC”菜单,选择“清所有内存区”,点击“初始化”,点击“确定”,即对未加密的CP1H PLC进行了初始化操作。

接着点击“PLC”菜单,选择“编辑”、“内存卡/DM”,打开“内存卡传送/数据区备份”窗口,在“传送数据区”下方的方框打勾,点击“PLC→内存卡”按钮,开始传送数据。

注意BKUP灯亮时不要拔存储盒,否则会损坏存储盒。

在BKUP灯及LED七段码熄灭时,存储盒数据传送完成,一个空程序存储盒制作完成。在PLC断电后,拔出存储盒。

1、切断PLC电源,把带空程序的存储盒插入加密的CP1H PLC内存盒槽内并确认插入到位。

2、打开CP1H的PERIPHERAL处的盖板,把第二个拨码开关拨到ON位置。

3、给CP1H PLC上电,PLC自动将存储盒中空程序传送到PLC中,在BKUP灯及LED七段码熄灭时完成初始化。

4、在PLC断电后,拔出存储盒,拨码开关拨回OFF位置。