有没有好用的IDC数据中心机房推荐呢??

云计算数据中心和传统IDC有何差别

传统IDC: 租用电信机房,然后就是卖卖虚拟服务器(空间,数据库..) 或者做一些服务器托管。

这些都是固定的,比如空间,数据库,只有那几个选择,服务器托管的话,费用还不低 云计算数据中心:好像机房是自己的?(这个不确定),但是带宽更大,服务器性能更强,可选择性更多,而且更多的是卖虚拟机,就跟IDC的服务器托管差不多,不过服务器是虚拟机,IDC的是真硬件而已。

IDC与数据中心是一样的吗

电信移动 铁东 网通 等等运营商的机房 叫做数据中心 也有一些小一点的机房 也叫做数据中心 或者大型企业或者工厂的机房也叫做数据中心 idc就是和数据中心有合作的销售商 他们把数据中心分成很多小块 然后卖个个人 数据中心是不对个人开放的

IDC数据中心增值业务具体有哪些

IDC增值业务产品是在IDC基础业务产品之上向客户提供的各类网络安全、数据应用、运行维护等增值服务的产品。

IDC增值业务具体如下: 1、IDC网络安全类产品:包括防火墙、入侵检测与防护、漏洞扫描、流量清洗、病毒防范、系统加固、安全管理服务、服务器认证证书、数据存储备份等; 2、IDC数据应用类产品:包括内容分发(CDN)、缓存加速、网站镜像、负载均衡、VPS(虚拟化主机/存储)、自助建站、域名注册、企业电子邮箱、网站行为分析、主机(设备)租赁等; 3、IDC运行维护类产品:包括流量监控、运行监测、KVM远程管理、客户设备代维、服务品质保证(SLA)等。

IDC增值业务具体如下: (1).防火墙10M端口 防火墙是指向客户提供独享(虚拟)硬件防火墙并配置于客户网络前端,保护客户的网络安全服务。

(2).入侵检测(IDS、IPS)100M端口 入侵检测(IDS、IPS)是指向客户提供基于网络和基于主机的实时监控及防护系统,主动发现网络隐患安全,实时检测和防护保护客户系统被扫描、入侵等异常活动的服务。

(3).流量清洗(防DDOS攻击)10M带宽 流量清洗(防DDOS攻击)是指向客户提供相应安全措施以避免托管服务器受到DDOS 攻击。

对DDOS攻击与正常业务混合在一起的流量进行清洗,清洗掉DDOS攻击流量,保留正常业务流量的服务。

4.网站镜像1M硬盘空间 网站镜像是指为客户提供将内容信息镜像到IDC的镜像服务器上,以便用户自己选择速度快的服务器进行访问的服务。

IDC增值业务是在基础产品的服务为企业用户提供的附加服务,除了以上介绍的增值业务,还有病毒防范、数据存储备份等增值业务,随着互联网不断发展,政府、企业也在紧随步伐完善信息化的建设。

一个1.5万机柜的idc数据中心一年大约能有多少净利润

据我所知,目前国内没有超过1万个机柜的商用数据中心。

而且目前国内大的数据中心基本上都是ISP建设的。

他们也不一定完全商用的,自用就要占用很大的份量。

}

外电引入:引入2组10kV市电电源,双路供电,每路19,000kVA,引自良平变电站、龙洲变电站。

配电设备:变压器及供配电系统采用M(1+1)热备份方式配置。

柴油发电机配置:N+1配置,终期共配置11台柴油发电机,组成10+1冗余。与周边两家加油站签署优先供油协议,当市电失电后,柴油发动机能在30S内自启。

UPS配置:2N配置,UPS主机按照双机并联、功率均分的方式组成。

蓄电池配置:蓄电池提供时间为20分钟的后备保障。

蓄电池配置:每套UPS后备电池配置3组150Ah,后备时间约为25分钟。

数据中心网络与广州深圳同级,直连国家骨干网,广东省内同八大城域网扁平互联。

同时辐射周边省级热点城市,充分保障用户高速访问需求。

制冷方式:采用水冷变频冷水机组,约克品牌(全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司)。

精密空调配置:2N配置,机房采用下送风精密空调,封闭冷通道形式。

水泵:水泵采用高效电动机,电动机采用变频控制,能耗效率提高20%。

温度:冷冻水设计温度12/18°C,冷却水设计温度32/37°C。

冷却塔:采用开式系统选用钢制开式塔,冷却水2路供回水管,避免单点故障。

容灾蓄冷:容灾蓄冷水容积为450立方米,设置室外密闭式蓄冷罐,满足断电时15分钟的不间断供冷。

数据机房、电力设备房等采用气体防护分区,采用外储压式七氟丙烷气体灭火系统

消防水源为城镇自来水,供室内发生火灾时灭火用水量。

室内消火栓采用临时高压系统,保证两股充实水柱同时到达同层室内任何部位。

自动喷水灭火系统采用预作用喷淋系统,在走道及配套附属区设置,喷淋水管不得进入机房内。

集成管理系统(BMS):对大楼的BA系统、机房动力监控、视频安防监控、出入口控制、防盗报警、火灾自动报警和早期火灾报警等系统进行集成管理,实现各子系统间的数据共享和联动控制等功能。

视频安防监控系统:采用数字式视频安防监控系统和1080P以上网络摄像机,录像保存超三个月以上,监控各大出入口、楼层主要走道、主机房出入口、机柜走道、配电房、库房门口等场所。

出入口控制系统:在主机房、配电房、楼层出入口和库房等区域设置双读卡器和非接触式IC卡,首层监控室设置分控工作站。

建筑设备监控(BA)系统:针对冷冻水机组、空调机(恒温恒湿空调机由机房动力监控系统进行监控)等设备监控。

}