35公斤干粉灭火器水压试验压力为多少?

1.复位键的作用是(A)。

A.使火灾自动报警系统重新回到正常监视状态

B.外部设备现场不能及时维修,先把设备屏蔽,待维修后再将设备恢复

C.保证再有报警信号时,再次启动报警

D.检查控制器能手动检查其面板所有指示灯(器)、显示器的功能

2. 自检的作用是(D)。

A.使火灾自动报警系统重新回到正常监视状态

B.外部设备现场不能及时维修,先把设备屏蔽,待维修后再将设备恢复

C.保证再有报警信号时,再次启动报警

D.检查火灾报警控制器的报警功能是否正常

3. 使火灾自动报警系统重新回到正常监视状态,是下列哪个操作的作用是(B.复位)。

4. 检查火灾报警控制器报警功能是否正常,是下列哪个操作的作用是(C)。

5. 防火阀安装在什么位置?(C)

A.防火阀安装在机械排烟系统管道上

B.防火阀安装在防排烟系统管道上

C.防火阀安装在机械正压送风系统管道上

D.防火阀安装在管道上

6. 安装在机械正压送风系统管道里的阀为(A)。

7. 机械防排烟系统管道排烟防火阀的动作温度是(B)。

8. 动作温度为280℃的阀为(B)。

9. 排烟防火阀安装在什么位置?(A)

A.安装在机械排烟系统管道上

B.安装在管道的位置上

C.一般安装在跨越防火分区或楼板的墙体位置上

D.安装在机械正压送风系统管道上

10. 安装在机械排烟系统管道上的阀为(B)。

11. 机械正压送风系统管道防火阀的动作温度是(B)。

12. 动作温度为70℃的为(A)。

13. 以下不属于防火门自检的有(B)。

A.防火门的释放器是否灵敏

B.防火门下是否有堆积物,影响开启

C.看防火门关闭时,是否按照顺序进行关闭

D.防火门关闭后的密封性

E.分别触发两个相关的火灾探测器,查看电动防火门的关闭效果及反馈信号

14. 以下不属于防火门巡查内容的有(B)。

A.门前是否堆放物品影响开启

B.防火门的释放器是否灵敏

C.防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,是否具备良好的隔烟、隔火作用

D.防火门能否在闭门器的作用下自动关闭,电动防火门当电磁力释放后是否按照顺序顺畅关闭

15. 钢制双片防火卷帘的耐火极限是(A)。

16. 以下不属于防火卷帘自检的有(A)。

A.防火卷帘下方是否有堆积物影响降落

B.手动按钮操作方法(按向下、停止、向上,是否相应动作)

C.械拉链是否控制卷帘门的升降

D.分别触发两个相关的火灾探测器

E.消防控制室手动输出遥控信号

17. 以下不属于防火卷帘门的巡查的有(E)。

A.防火卷帘下是否堆放物品,影响降落

B.防火卷帘控制面板,门体是否完好无损

C.防火卷帘是否处于正常的上升状态

D.防火卷帘门所对应的感烟探测器、感温探测器是否完好无损

E.机械拉链是否能控制卷帘门的升降

18. 以下不属于防火卷帘自检的有(B)。

A.手动按钮操作方法(按向下、停止、向上,是否相应动作)

B.防火卷帘的控制面板、门体是否完好无损

C.机械拉链是否控制卷帘门的升降

D.分别触发两个相关的火灾探测器

E.消防控制室手动输出遥控信号

19. 以下哪个部件是常开式防火门独有的。(D)

20. 甲级防火门的耐火极限是(A)。

21. 下图喷头玻璃球动作温度为(D)。

22. 下图喷头玻璃球动作温度为(A.93℃)。

23. 下图喷头玻璃球动作温度为(B.68℃)。

24. 下图喷头按照灵敏度分类是(A)。

25. 一般安装在图书馆,档案室,计算机房的是下列哪个系统(B)。B为预作用灭火系统

A为湿式灭火系统,B为预作用灭火系统,C为雨淋灭火系统,D为干式灭火系统。

26. 一般安装在火灾水平迅速蔓延的场所是下列哪个系统(A.)。A为湿式灭火系统

27. 湿式系统组成有哪些(A)。

A.给水设备供水设施及管网、湿式报警阀组、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置

B.给水设备供水设施及管网、湿式报警阀组、水流指示器

C.给水设备供水设施及管网、湿式报警阀组、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置充气设备

D.给水设备供水设施及管网、湿式报警阀组、闭式喷头、火灾探测器

29. 湿式系统配水管道内的充装物是什么(A)。

A.有压水 B.有压气 C.无压气 D.无压水

30. 湿式系统适用在什么场所(B)。

A.环境温度在-4~70℃之间的场所

B.环境温度在4~70℃之间的场所

C.环境温度在40~70℃之间的场所

D.环境温度在低于4℃高于70℃之间的场所

31. 干式系统组成有哪些(C)。

A.给水设备供水设施及管网、干式报警阀组、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置

B.给水设备供水设施及管网、干式报警阀组、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置、电磁阀充气设备

C.给水设备供水设施及管网、干式报警阀组、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置、充气设备

D.给水设备供水设施及管网、干式报警阀组、水流指示器、开式喷头、末端试水装置、充气设备

32. 干式报警阀阀组组成(D)。

A.干式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀

B.干式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、手动紧急启动站

C.干式报警阀、水力警铃、压力开关、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站

D.干式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗

33. 干式系统配水管道内的充装物是什么(C)。

34. 干式系统适用在什么场所(A)。

A.环境温度在低于4℃,高于70℃的场所

B.环境温度在低于-4℃,高于70℃的场所

C.环境温度在-4~70℃之间的场所

D.环境温度在4~70℃的场所

35. 预作用系统组成有哪些(B)。

A.给水设备供水设施及管网、预作用报警阀组、水流指示器、闭式喷头、电磁阀、末端试水装置、充气设备

B.给水设备供水设施及管网、预作用报警阀组、水流指示器、闭式喷头、电磁阀、末端试水装置、火灾探测器、充气设备

C.给水设备供水设施及管网、预作用报警阀组、水流指示器、闭式喷头、电磁阀、末端试水装置、火灾探测器

D.给水设备供水设施及管网、预作用报警阀组、水流指示器、开式喷头、电磁阀、末端试水装置、火灾探测器、充气设备

36. 预作用报警阀阀组组成(D)。

A.预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀

B.预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、手动紧急启动站

C.预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站

D.预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站

37. 预作用系统配水管道内的充装物是什么(A)。

参考解析:预作用系统在准工作状态时配水管道内不充水

38. 预作用系统适用在什么场所(B)。

A.严禁管道漏水,严禁系统误喷的场所,可以代替湿式系统,多用于保护档案室,计算机,贵重纸张和票证的场所。

B.严禁管道漏水,严禁系统误喷的场所,可以代替干式系统,多用于保护档案室,计算机,贵重纸张和票证的场所。

C.允许管道漏水,允许系统误喷的场所,可以代替干式系统,多用于保护档案室,计算机,贵重纸张和票证的场所。

D.严禁管道漏水,严禁系统误喷的场所,可以代替干式系统,多用于火灾水平蔓延的的场所。

39. 雨淋系统组成有哪些(D)。

A.给水设备供水设施及管网、雨淋报警阀组、闭式喷头、火灾探测器

B.给水设备供水设施及管网、雨淋报警阀组、开式喷头、火灾探测器、末端试水装置

C.给水设备供水设施及管网、雨淋报警阀组、开式喷头、火灾探测器、充气设备

D.给水设备供水设施及管网、雨淋报警阀组、开式喷头、火灾探测器

40. 雨淋报警阀阀组组成(A)。

A.雨淋报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站

B.雨淋报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、手动紧急启动站

C.雨淋报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、注水漏斗、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站

D.雨淋报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀

41. 雨淋系统配水管道内的充装物是什么(A)。

42. 雨淋系统适用在什么场所(C)。

A.火灾垂直迅速蔓延的场所

B.环境温度在-4~70℃之间的场所

C.火灾水平迅速蔓延的场所

D.环境温度在4~70℃之间的场所

43. 末端试水装置的组成有哪些(B)。

A.压力表、闭式喷头、试水接头及其附属管件

B.压力表、试水阀、试水接头及其附属管件

C.压力开关、试水阀、试水接头及其附属管件

D.压力开关、闭式喷头、试水接头及其附属管件

44. 末端试水装置的作用有哪些(A)。

A.一是检查水流指示器、压力开关、报警阀、水力警铃的动作是否正常;二是管网是否畅通;三是检测最不利点处的喷头工作压力。

B.一是检查水流指示器、压力表、电磁阀、水力警铃的动作是否正常;二是管网是否畅通;三是检测最不利点处的喷头工作压力。

C.一是检查水流指示器、压力表、报警阀、水力警铃的动作是否正常;二是管网是否畅通;三是检测最不利点处的喷头工作压力。

D.一是检查信号蝶阀、压力开关、报警阀、水力警铃的动作是否正常;二是管网是否畅通;三是检测最不利点处的喷头工作压力。

45. 下列哪个是末端试水装置的测试方法(C)。

A.开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。

B.开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。

C.开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。

D.开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。

46. 下列哪个是信号蝶阀的作用(A)。

B.报警和启动消防水泵

C.检修和启动消防水泵

47. 下列哪个是延时器的作用(D)。

A.起缓冲作用,启动消防水泵

B.起缓冲作用,报告火灾发生的位置

C.起缓冲作用,测试管网是否通畅

D.起缓冲作用,防止误报警

48. 下列哪个是水力警铃的作用(D)。

A.报告火灾发生的位置

49. 下列哪个是电磁阀的作用(C)。

50. 下列哪个是水流指示器的作用(B)。

A.将压力信号转化为电信号传输到消控室,及时报告火灾发生的位置。

B.将水流信号转化为电信号传输到消控室,及时报告火灾发生的位置。

C.将压力信号转化为电信号传输到消控室,启动消防水泵。

D.将水流信号转化为电信号传输到消控室,启动消防水泵,测试管网是否畅通。

51. 下列哪个是压力开关的作用(C)。

A.将水流信号转化为电信号传输到消控室,水力报警。

B.将压力信号转化为电信号传输到消控室,报告起火位置。

C.将压力信号转化为电信号传输到消控室,启动水泵。

D.将水流信号转化为电信号传输到消控室,排水和排气。

52. 打开末端试水装置的试水阀门,下列哪个部件没有发生动作(D)。

53. 打开末端试水装置的试水阀门,下列表述错误的是(C)。

A.能够检测系统管网的畅通性

B.能够检测水流指示器,报警阀,压力开关,水力警铃是否正常动作

C.能够检测系统对应的火灾探测器,手动报警按钮是否及时报警

D.能够检测系统喷头的工作压力是否达标

54. 某大学计划修建一个大型图书馆,设计单位需要设计安装自动喷水灭火系统,下列哪个系统最为合适(C)。

A.雨淋自动喷水灭火系统

B.干式自动喷水灭火系统

C.预作用自动喷水灭火系统

D.湿式自动喷水灭火系统

55. 对于湿式自动喷水灭火系统描述不正确的是(C)。

A.此系统的识别特征是有延时器

B.此系统安装在0℃以下的场所会影响系统的正常使用

C.此系统上的电磁阀能够及时排出管网里的压缩气体

D.此系统采用的是闭式喷头

湿式系统在准工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压水,没有气体,故本题应该选C。

56. 对于干式自动喷水灭火系统描述不正确的是(C)。

A.此系统可以适用于极端温度的场所

B.此系统一般安装有充气设备

C.此系统可以安装水幕喷头

D.此系统报警阀阀体外观较大

57. 对于预作用自动喷水灭火系统描述不正确的是(D)。

A.此系统多用于严禁发生漏水现象的场所

B.预作用报警阀是由湿式报警阀和雨淋报警阀构成

C.此系统的火灾探测器的灵敏度高于喷头的动作温度

D.此系统准工作状态时配水管道内的介质一般为有压水

预作用系统在准工作状态时配水管道内不充水

58. 对于雨淋自动喷水灭火系统描述不正确的是(B)。

A.此系统适用于火势水平蔓延的场所

B.此系统的电磁阀用于排除管网里面的压缩空气

C.此系统安装的是开式喷头

D.此系统无需安装末端试水装置

雨淋自动喷水灭火系统为开式系统,配水管道内的介质一般为无压气

59. 干粉灭火器喷嘴形状是(B)。

60. 水基型灭火器喷嘴形状是(C.尖嘴)。

61. 二氧化碳灭火器喷嘴形状是(A)。

62. 二氧化碳灭火器能灭哪几类火灾(C)。

二氧化碳灭火器能灭B类(液体火灾)、C(气体火灾)、E(电气火灾)三类火灾。

63. 磷酸铵盐干粉灭火器能灭哪几类火灾(D)。

64. 碳酸氢钠干粉灭火器能灭哪几类火灾(C)。

65. 泡沫型水基型灭火器能灭哪几类火灾(A)。

66. 以下灭火器筒体有效期年限描述正确的是(C)。

A.二氧化碳灭火器10年

参考解析:二氧化碳灭火器筒体有效期12年;干粉灭火器筒体有效期10年;水基型灭火器筒体有效期6年。

68. 手提式二氧化碳灭火器称重方法正确的是(B)。

A.总重减少50g或减少百分之三以上

B.总重减少50g或减少百分之五以上

C.总重减少60g或减少百分之三以上

D.总重减少60g或减少百分之五以上

参考解析:二氧化碳灭火器总重量误差范围大于5%或者少于50g时,可以视为不合格,需要进行再充装。

69. 如何扑灭ABCE类火灾(D)。

A.使用碳酸氢钠干粉灭火器

B.使用二氧化碳灭火器

C.使用泡沫型水基型灭火器

D.使用磷酸铵盐干粉灭火器

70. 以下手提式灭火器水压试验表述正确的是(A)。

A.干粉灭火器出产满5年每隔2年进行一次水压试验

B.二氧化碳灭火器出产满5年每隔1年进行一次水压试验

C.水基型灭火器出产满3年每隔2年进行一次水压试验

71. 以下手提式灭火器水压试验表述不正确的是(C)。

A.干粉灭火器出产满5年每隔2年进行一次水压试验

B.二氧化碳灭火器出产满5年每隔2年进行一次水压试验

C.水基型灭火器出产满3年每隔2年进行一次水压试验

72. 以下室内消火栓使用要点表述不正确的是(A)。

A.打开箱门,按下手动报警按钮

B.取下消防水枪,拉出水带

C.一头接消防水枪,一头接消火栓阀,拖至火场

D.打开消火栓阀,两人合力灭火

参考解析:打开箱门,按下消火栓报警按钮,启动水泵,取下消防水枪,拉出水带,一头接消火栓阀,一头接消防水枪,拖至火场,打开消火栓阀,两人合力灭火。

73. 以下位置安装的是一步降防火卷帘的是(A)。

74. 以下位置安装的是两步降防火卷帘的是(B)。

A.货物分隔区(非疏散通道)

75. 货物分隔区上安装的防火卷帘是(A)。

76. 疏散通道上安装的防火卷帘是(B)。

77. 防火卷帘按照材质分为:钢制、木质、特级、无机纤维复合四种防火卷帘。(错误)

     防火卷帘按照材质分为钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘。

78. 防火门按照材质分为:钢制防火门、木质防火门、钢木制防火门和特级防火门。(错误)

      防火门按照材质分为:钢制防火门、木质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门。

79. BC干粉灭火器内充装剂是什么(A)。

80. ABC灭火器内充装剂是什么(B)。

1. 火灾报警控制器由(ABCD)组成。

2. 消防联动控制器由(BD)组成。

3. 下列是闭式系统的有(ACD)。

4. 湿式报警阀组由湿式报警阀、压力开关、水力警铃和(ACD)组成。

5. 自动洒水喷头按结构分为(BD)。

6. 以下是闭式喷头的是(AC)。

7. 闭式喷头按热敏感元件分为(AC)。

8. 喷头按安装方式分为(ABCD)。

9. 玻璃球喷头按灵敏度分为(BCD)。

10. 二氧化碳灭火器可以灭(BCD)类火灾。

11. 干粉灭火器分为(AC)灭火器。

12. 磷酸铵盐干粉灭火器可以灭(ABCD)类火灾。

13. 碳酸氢钠干粉灭火器可以灭(BCD)类火灾。

14. 水基型灭火器分为(BC)。

15. 室内消火栓箱由消防水枪、消防水带和(BCD)组成。

16. 消防电话分为(CD)。

17. 防火门按材质分为(BCD)和其他材质防火门。

18. 防火门按工作状态分为(BC)。

19. 防火卷帘按材质分为(BCD)。

20. 防火卷帘按下降方式分为(BC)。

21. 火源分为(ABCD)和光线照射与聚焦、绝热压缩和化学反应放热。

22. 以下不属于干式报警阀组组成部分的有(AD)。

23. 以下不属于湿式报警阀组组成部分的有(CD)。

24. 以下不属于预作用报警阀组组成部分的有(BD)。

25. 以下不属于雨淋报警阀组组成部分的有(CD)。

26. 以下玻璃球喷头的动作温度与色标对应不正确的有(ABD)。

橙色——57℃,红色——68℃,黄色——79℃,绿色——93℃,蓝色——141℃

}

1、设备可在需方除工装夹具外不必增加其它设施的情况下可正常安装使用;

2、工作环境:0℃~45℃ 、无可燃性气体、通风干燥、周边无强电磁干扰信号;

3、试验介质: 水、乳化液、防锈水及粘度与水相近的中性油品;

4、设计耐压:40MPa(电动试压泵);

5、测试温度:根据实际使用环境及介质温度;

6、压力测量精度:精准度为满量程千分二点五;

7、本系统采用:16MPa精度为FS 0.25%的压力传感器(干粉);

8、本系统的整体控制精度为FS 0.3-0.5%;

10、相对空气湿度要求:≤70-90%。

JB/T53194电动试压泵 产品质量分等;

ZYL热空气老化试验机

ZYL抗腐蚀性能试验机

ZY6367-FE灭火器电绝缘性能试验机

ZY6504 灭火器气密性试验箱

ZY6505灭火器振撞试验机

ZY6506灭火器喷射实验室

ZY6510灭火器冲击试验机

ZY6511灭火器压扁试验机

ZY6525-PC消防软管卷盘密封、耐压试验机

ZY6170B紫外碳弧灯老化试验箱

ZY6170紫外线光老化试验箱

ZY6427推车灭火器行驶性能试验机

ZY6523A灭A、B类火灭火性能试验装置

ZY6450C消防接口操作力和操作力矩试验装置

ZY6503-JB-PC 灭火器筒体水压强度及压力交变试验机

ZY6512灭火器压力指示器检验仪

}
型号试压泵灭火器水压爆破试验机

设备配置部分技术参数及详细功能描述:设备详细配置参数:

飞利浦22寸液晶显示器,

传感器电源,变频器控制等。

美国进口HIP高压单向阀及20MPa电磁泄压阀组,压力交变及***保压***

  灭火器筒体水压爆破

试验数据采集和控制软件

根据 GB手提式灭火器其中水压试验及爆破标准设计

三、产品控制系统详细说明:

1、配套试压泵为2D-SY/63Mpa,额定排出压力63Mpa。额定流量40L/h,柱塞直径10mm,往复次数51,配套为功率1.5Kw电机。外型尺寸和重量无特殊。配套压力表、安全阀、压力传感器满足对应试压泵的要求,配套的压力传感器满足对应试压泵的要求。

2、本灭火器筒体试验机控制系统由计算机操作台、试压泵及远程控制阀组等组成,可一次性完成实验。并自动得出试验过程中受检干粉灭火器筒体的屈服值、爆破压力值、爆破全过程涉水量、容积变形率、屈服变形量、爆破变形量、整个实验过程的时长等数据,并同时绘制出被试瓶压力-进水量关系曲线图、压力-时间关系曲线图及进水量-时间关系曲线图,通过打印机打印试压曲线,可以随时调取历史文档。根据客户提供表头,进行自动填写并可进行方便修改。控制软件功能根据GB手提式干粉灭火器其中水压试验及爆破标准设计,并增加了灭火器筒体压力交变试验功能。

四、产品设备详细操作说明:此说明为软件操作说明,电动试压泵的操作参看电动试压泵说明书

1、软件的安装:双击电脑里这个文件

2、跟着提示一步一步的安装。

4、点击 试压泵 图片,软件启动

5、登录:系统自动生成一个***用户,用户名和密码为admin,进入系统后,通过增加修改删除用户等操作,用户可自己增加删除修改用户名称密码级别等。

系统可以任意登录和退出

四川思凯达机械设备有限公司 四川思凯达机械设备有限公司是一家***从事试压泵、电动试压泵、气动试压泵及各 种高压流体试压设备和***压检测设备系统集成供应商。公司厚积薄发,积十多年行 业之经验与国内各大***试压泵厂家合作,从***初级的打压泵、手动打压泵、电动打 压泵、管道打压泵、压力自控试压泵、变频变流量遥控试压泵、试压泵曲线记录仪、 计算机控制试压泵、气动试压台、氮气密封试压台、气动试压装置到***压气密封试 压系统、车载式移动试压系统、防喷器远程控制装置系统及大型石油机械试压装备等 数百种典型客户解决方案,几乎涵盖了试压泵行业所有的应用领域,并可承接各种汽 车用液化天然气气瓶、低温焊接绝热气瓶、低温储罐、D1类、D2类压力容器等系列产 品研发、设计、生产制作! 公司拥有强大的试压泵、电动试压泵、气动试压泵等试压控制系统研发团队,凭借十 多年与国内外各大***试压泵厂家配套控制系统的行业设备经验,开发出具有自主知 识产权的试压泵控制系统***控制软件,并非PLC自带组态软件,具有控制精度高、系 统运行稳定、人性化操作界面、强大的自定义功能等特点,可为广大用户升级定做各 种阀门试压工装夹具、防喷器远程控制装置及各类非标耐压测试系统,遥控、自控、 变频、数显、数控记录仪控制压力测试系统、计算机控制压力测试系统以及非标压力 测试控制系统可配合国内外任何型号的试压泵、试压机等压力测试设备进行各种压力 测试、疲劳测试、静压、爆破等各种试验! 公司具有得天独厚的API 6A标准***压系统及***压试压工装夹具生产加工优势,并 与国内外供应商紧密联系,应用国内外高可靠性配件,不断吸收国内外行业***技术 ,应用到各类电动试压泵、气动试压泵、非标定制试压泵、柴油机、汽油机试压泵等 的研发生产改进中,现在成套设备配件自产率已达到90%以上。目前公司的试压设备主 要有水密封试压设备、气密封试压设备等。其中水密封试压设备系列有试压泵、高压 电动试压泵、数显记录仪试压泵、计算机试压泵、车载式移动试压系统、微机高压测 试系统等。气密封试压设备系列有空气密封试压设备、氮气密封试压设备等,产品及 解决方案涵盖石油、航空、航天、***、车辆、消防、压力容器、管材等领域。 ***的产品、***的服务,国际的品质、国产的价格!这一理念贯穿研发、采购、生 产、检验、安装调试每一个环节。未来,思凯达机械将继续和国内各大***试压泵厂 家合作打造国内***“试压泵超市”以满足客户需求为目标,为***试压泵行业客 户提供***性、客户化的产品和解决方案,帮助客户实现持续赢利和成功!

}

我要回帖

更多关于 干粉灭火器每隔几年重新充装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信