漏保开关,为什么天气己热就掉闸?

用32安的空开当然不行的啦。换C63的吧!
不然,万一洗到一半时跳闸是很不舒服的事!
如果是老房子的话,不般电路都带不起的。
还是选储水式的吧,我朋友就曾装了即热式的冬天用不成又重新装了台储水式的。
8500W,最大电流38.63A,如果冬天你开到最大功率时,空开会跳闸,当然,每个品牌的空开允许超载能力不同,原则上是必需40A的等级的。至于线路,至少6平方,按内敷电线双线同走,一平方最安全载流量为6A,6 平方安全电流36A,现在超过3A,基本可控。
8500W是热水器的使用功率吗?如果是就不能使用32A的漏电保护器,因为.64A,最少要用40A的漏保。你仔细看一下即热式热水器的铭牌,你说的8500W可能不是热水器的最大额定功率,可能是热水器热效率。
不可以 开关小了 会出现过载跳闸现象
}

有关发热跳闸的问题,当零线出现发热的情况时,就会容易跳闸,究竟是什么原因引起的,是零线太细了,还是零线氧化了,来看下零线跳闸的常见原因吧。

与零线的规格不同,在选购电线时会认为零线无电,而选择规格较细的导线,但在天热用电高峰期零线回路电流大,会导致零线发热,并加速导线绝缘层老化,就会给安全用电带来一隐患。

对三相四线动力用户来说,在选择零线时可以选比相线小一规格的,由于三相负载平衡,零线几乎无回路电流,在三相四线动力用户可选零线小一规格,但照明用户的火线与零线必须同规格。

零线氧化后有断股的问题,也会导致零线发热而出现跳闸的现象。

入户线行选择了铝线,由于导线绝缘层损坏,铝钱在空气中氧化后断股,7股线断为5股,就会比未断股的火线易发热,这也是造成跳闸的一大原因。

3、零线接线端子没压紧

如果零线的接线端子未压紧的话,就会有有打火发热的问题。

由于空开、电表接线端子多为铜接线端子,而导线选择的是铝线,铜铝结合会加速氧化,会导致原来压紧的导线发生松动,就会打火起热。

建议用铜铝接线端子接线,以减少铜铝接线加速氧化打火起热的现象。

以上简单分析了零线起热跳闸的几种原因,在实际的用电过程中,导致跳闸的原因不止以上这几种,在排除零线发热跳闸的故障时,应该综合分析多种原因。

}

触电事故的发生率也有上升

6月4日19时40分许,深圳市某在建工程一工人在使用十字螺丝刀进行接线过程中发生触电,经120到场确认死亡。

▲ 涉事配电柜中的空气开关

事故原因:初步分析为接线作业前未断电,作业人员作业过程中触摸到作业工具的金属部分,金属工具触碰到带电导线,电流流经身体导入大地,形成触电回路,导致事故发生。

7月1日10时25分许,深圳市某科技园,一修理工在处理卫生间电路跳闸故障,当检修到天花板内排气扇电路时发生触电,经送院抢救无效死亡。

事故原因:初步分析为修理工未经审批的情况下就进行带电作业,在对天花板内排气扇电路进行接线作业时,手部碰到火线或正在剪线工具的金属部分,身体贴在天花龙骨上,电流由手部流入并从身体其他部位导出,发生触电事故。

如果作业人员没有带电作业,如果用电线路中安装了漏电保护开关,这两起触电事故便可以避免。

一、什么是漏电保护开关?

漏电保护开关主要是用来当线路发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电时进行保护,同时也具有过载和短路保护功能。

二、如何分辨漏电保护开关和空气开关?

空气开关具有过载和短路保护作用,而漏电保护器则比空气开关多了一个漏电功能。它们从外表上看两个方面不同:一是标识的示意图不同,二是漏电保护开关有带“T”字的漏电测试按钮。

三、漏电保护开关的工作原理

漏电保护开关中有初级线圈和次级线圈,初级线圈和电网的线路相连接,次级线圈和漏电保护开关里的脱扣器连接起来。当我们使用的电器正常运转的时候,初级线圈内的电流矢量总和是零,因此不能通过电磁感应次级线圈,漏电保护开关的开关装置就会处于闭合状态。

当漏电发生时,初级线圈内的电流矢量之和不为零,初级线圈通过电磁感应次级线圈,当初级线圈的漏电电流达到限定的电流值时,次级线圈产生的磁场排斥力就会自动进行开关脱扣,切断电源,保证安全性。

▲ 漏电保护开关跳闸示意图

1. 无资质进行作业。作业人员对电气设备和电路系统进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业时,须具有合格的电工证方可上岗。

2. 违规带电作业。作业人员在没有停电或部分停电的电气设备和电路系统中进行作业。

1. 线路带有危险性电压。作业时触碰的线路带有危险性电压,一旦人体触碰到带有危险性电压的线路,极容易发生触电事故。

2. 设备故障。需检修的设备存在接地故障和漏电保护开关故障时,作业人员在没有采取安全措施的情况下带电作业,容易发生事故。

天气炎热。由于天气炎热导致人体出汗较多,作业人员汗水打湿衣服后降低了接触电阻,触电发生后,通过人体的电流比干燥环境下增大,使人难以摆脱带电体,因而更容易造成触电死亡事故。

1. 企业未制定电工安全操作规程或电工安全操作规程内容不健全。

2. 企业对作业人员的安全知识教育培训不够,导致作业人员缺乏相关的岗位安全知识。

3. 作业现场缺乏安全管理人员巡查,未及时制止违章冒险作业。

作业人员需要对电气设备和线路系统进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业时,必须持有合格的电工证方可上岗。

作业前安排一次相关线路的触电安全隐患排查,重点排查电线震动摩擦位置、锋利金属边角的电线,以及易被老鼠啃咬的电线。

作业前必须对作业区域内的用电线路采取全面断电,对断电的电箱挂牌上锁。

经审批后才能进行带电作业,低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作。

经常需要检修的用电线路,应设置漏电保护开关。

安全管理人员应对作业人员进行现场安全全技术交底,指出作业风险点,提高作业人员的安全意识。对现场交叉作业的必须做好相关的安全管控措施。

安全用电,事故没有侥幸

预防触电,从你我做起!

}

我要回帖

更多关于 漏电开关经常跳闸是什么原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信