乙二醇低温冷水机组?

!乙二醇冷水机组UR(确认)


螺杆乙二醇冷水机组需求标准 需求 编号 需求 必需/期望 FAT确认 供方 签字 需方 签字 URS001 机组名称:螺杆乙二醇机组 必需 机组名称:螺杆乙二醇机组 URS002 机组形式:开启式 期望 机组形式:开启式 URS003 在乙二醇水溶液进出口温度-10/-15℃、冷却水进出口温度32/37℃时,机组制冷量≥40万大卡/小时 必需 机组运抵现场,安装调试完毕后进行冷量测试 URS004 数量:3台 必需 数量:3台 URS005 制冷机冷媒采用:R22或R134a;载冷剂:乙二醇水溶液 必需 制冷机冷媒采用:R22;载冷剂:乙二醇水溶液 URS006 乙二醇水溶液出口温度:-15℃,蒸发器进出水温差5℃ 必需 机组运抵现场,安装调试完毕后进行测试 URS007 冷却水进、出口温度:32℃/37℃ 必需 机组运抵现场,安装调试完毕后进行测试 URS008 能量调节范围:10%-100%,根据出水温度,无级自动调节 期望 能量调节范围:10%-100%,根据出水温度,无级自动调节 URS010 冷凝器、蒸发器水程阻力:≤0.1mpa 必需 机组运抵现场,安装调试完毕后进行测试 URS011 冷凝器、蒸发器壳程耐压:≥1.6MPa;管程耐压:≥1.0MPa 必需 冷凝器壳程耐压2.2MPa,管程耐压1.25 MPa 蒸发器壳程耐压1.61MPa,管程耐压1.25 MPa URS012 蒸发器形式:满液式 必需 蒸发器形式:满液式 URS013 主供液阀采用DANFOSS(丹佛斯)节流阀 期望 主供液阀采用DANFOSS(丹佛斯)节流阀 URS014 冷水、冷却水侧带流量开关 必需 流量开关随机配带,现场安装 URS015 轴承生产厂家:SKF(烟冷冰轮选用日本NSK轴承,树脂保持架) 必需 选用日本NSK轴承,树脂保持架 URS016 油冷却系统采用以下方式其一:①水冷式:冷却器换热管材质为铜或不锈钢;②喷液冷却 必需 油冷却系统采用水冷式,冷却器换热管材质为铜 URS017 控制屏为中文操作 期望 控制屏为中文操作 URS018 机组显示器显示内容:蒸发器进、出水温度、排气温度、排气压力、油温、油压、冷水及冷却水水流情况、能量调节显示、报警显示、机组设定参数显示等 期望 机组显示器显示内容:蒸发器进、出水温度、排气压力(排气温度与排气压力为对应关系,取其一即可检测机组运行状态)、油温、油压、冷水及冷却水水流情况、能量调节显示、报警显示、机组设定参数显示等 URS019 保护功能:油泵电机过电流、主电机过电流、排气压力超高、吸气压力低、油压低、吸气过滤器压差大、油温超高、蒸发器断水、冷凝器断水、冷媒水超低温 期望 保护功能:油泵电机过电流、主电机过电流、排气压力超高、吸气压力低、油压低、吸气过滤器压差大、油温超高、蒸发器断水、冷凝器断水、冷媒水超低温 URS020 报警功能:主机过载、油泵过载、油温高、油压、吸气压差大、蒸发器压力低、蒸发器超低温、冷凝压力高、排气温度高 期望 报警功能:主机过载、油泵过载、油温高、油压、吸气压差大、蒸发器压力低、蒸发器超低温、冷凝压力高、排气压力高 URS021 电机、机头(含轴承)保修五年 期望 电机、机头(含轴承)保修一年 URS022 厂家提供水平衡测试数据,来验证机组的制冷量 期望 设备运抵现场,安装调试完毕后进行冷量测试 3.2电气自控要求 需求 编号 需求 必需/期望 FAT确认 供方 签字 需方 签字 URS023 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封,箱内无明显灰尘、水和湿气进入其中。 必需 控制柜、操控箱进行封塑密封,操控按钮具有良好密封,箱内无明显灰尘、水和湿气进入其中。 URS024 机组通过出水温度自动调节负荷。 必需 机组通过出水温度自动调节负荷。 3.3 QA要求 需求 编号 需求 必需/期望 FAT确认 供方 签字 需方 签字 URS025 无 必需 无 3.4 RAM要求 需求 编号 需求 必需/期望 FAT确认 供方 签字 需方 签字 URS026 卖方保证所供货物是用上等材料制成,全新未曾使用过。 必需 卖方保证所供货物是用上等材料制成,全新未曾使用过。 URS027 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册,以便于维护迅速辩识,且能与厂家沟通无碍。 必需 产品说明书、电气说明书中含功能部件及图,能够便于维护及迅速辨识。 3.5 清洗消毒要求: 需求 编号 需求 必需/期望 FAT确认 供方 签字 需方 签字

}

冬季袭来,严寒天气运行,尤其是北方,冷水机一定要记得做防冻措施,弄不好,一台好端端的冷水机组,就会因为这件小事,造成不可挽回的损失。

并且伴随严寒天气,很多工厂冷水机组开始关闭,但关闭前,一定要排干系统管道里的水,来年使用才能顺利进行,避免因机组损坏造成生产延误。

下面凯德利小编带大家温习下冷水机组防冻的具体措施:很简单,一看就会。

风冷式冷水机组因为多数机组放在室外,温度相对室内较低,对于风冷机组,没有冷却水循环系统,应该加大对风机的防冻,查看并加注适量的润滑油,若长期不用,应将风冷机组清理干净,涂抹保护油,放置冻伤机组;间歇使用时,要保证系统内足够的水流量和水压,不至于内部水结冰冻坏机组。

水冷机组虽然一般处在室内或地下机房,环境温度相对风冷机稍高,但是水冷机组是依靠水循环传递热量,而不是风机散热,所以涉及水的管道和系统,都要做好充分的防冻措施。

水冷机组做防冻,一是添加适量的防冻液,因为防冻液含量过高和过低,都会给系统带来危害,加少了不起防冻作用,加多了会造成管道、管壁、塔身腐蚀。

二是要注意冷媒和冷冻油的情况,冷媒在过低温度下,可能会发生性状改变,冷冻油会因温度过低而增大黏度,从而造成压缩机运行磨损。所以要冬季要注意冷冻油和冷媒状况。

对于冬季环境温度降低到0度以下,并且长期不使用冷水机的情况,应及时对设备排水,将冷水机组、管道、水泵、冷水塔、阀门、连接部位,进行排水排尽,防止水结冰损坏设备。

下面是凯德利小编结合本司设备,总结排水的方式方法:

1、冷凝器,将冷凝器一端端盖打开,排除内部水。

2、蒸发器,把蒸发器接管下排污阀打开,排空水分,最好将排污阀处于常开,来年开机关闭。

3、水泵和管道,水泵和管道应在最低处排除水分。

4、冷却塔,将冷却塔水盘排污阀打开,排除水。

5、末端,盘管最下端的排污阀打开,排除水分,并处于常开状态,来年关闭。

防冻液的种类很多,有乙醇、甘油、乙二醇等,不过国内外绝大多数使用乙二醇作为防冻液,而浓缩的防冻液,需要根据使用温度不同,进行软化调制到一定浓度,才可使用。

举个例子,在低温-5℃的地区,可以使用体积浓度为12.8%的乙二醇防冻液;在低温为-10℃地区,可以使用浓度为22.0%,在对低温为-30℃的地区可使用体积浓度为43.8%

在使用防冻液时,要注意防冻液对机组的腐蚀性,使用时间长了,要更换,不同品牌的防冻液不要混用!

冬季按照科学方法做好防冻措施,就会保护设备在低温环境下不会被冻伤,一定程度上延长使用寿命,这里凯德利提醒行业朋友一定做好防冻措施,间歇使用,请保持管道水的流动,并添加防冻液,长期不用就排除系统水分,来年可正常安全使用。

}